关键词:钢筋接头& 连接部位& 质量要求
目前,建筑物抗震性能得到社会的普遍认识和重视,而钢筋工程的接头质量直接影响到结构构件传力及抗震性能,虽然混凝土结构工程施工质量验收规范中对钢筋接头的位置作了一些定性描述,但对于墙、梁、柱、板等具体构件中,往往由于施工方片面强调节约钢材或钢筋加工下料、安装过程中对连接部位认识不足,导致钢筋验收时对接头部位争议仍较多,现结合相关图集,进行一些简单分析,在钢筋工程制作及安装过程中应注意控制,避免造成损失。
一、钢筋接头设置的基本规定
1、钢筋的接头宜设置在受力较小处。
2、同一纵向受力钢筋不宜设置两个和两个以上接头。
3、接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
4、接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区,当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。
5、钢筋的接头宜设置在规定的连接区,非连接区不应设置接头,如果实在避不开非连接区,需要结构设计师同意并对此规定做出变更。
6、同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计、规范要求。
二、主要构件钢筋接头的连接区与非连接区及设置要求
&& (一)柱钢筋接头
1、柱接头的连接区与非连接区如图1所示。
2、柱根部(基础顶面、嵌固面)以上和梁底面以下&500mm且&Hn/6(Hn/3)和&hc区域为非连接区,且属于柱端箍筋加密区,此范围内不应设置柱钢筋接头,施工中应注意避开。
3、柱纵向钢筋应贯穿中间层节点。不应在中间各层节点内截断,接头应设在节点区以外。
(二)墙板钢筋接头
1、墙板钢筋的连接区域如图2所示。
2、h为楼板、暗梁或边框梁高度的较大值,剪力墙竖向钢筋应连续通过h高度范围。
3、端柱竖向钢筋连接和锚固要求与框架柱相同。矩形截面独立墙肢,当截面高度不大于截面厚度4倍时,其竖向钢筋连接和锚固要求与框架柱相同或按设计要求设置。
(三)梁接头的设置要求
1、框架梁纵向钢筋连接范围如图3示。
2、当有抗震要求时,应采用等强度高质量的机械连接接头。
3、梁下部纵筋贯穿中间支座时,可在梁端Ln/4范围内连接,在此范围内连接钢筋面积百分率不应大于50%,相邻钢筋连接头应在支座左右错开设置。
4、梁的同一根纵筋在同一跨内设置连接接头不得多于一个。
5、悬臂梁的纵向钢筋不得设置连接接头。
6、梁下部纵向钢筋可在中间节点处锚固,也可贯穿中间节点(能通则通,减少节点区拥挤),不宜在节点内设置接头。
7、筏板基础梁钢筋连接范围与上部框架梁相反,基础梁下部纵筋贯穿中间支座时,可在梁跨中Ln/3范围内连接,上部纵筋则在梁端Ln/4范围内连接。
8、采用桩基或复杂地基的工程,其基础梁板钢筋排布及接头位置应经设计人员书面核定后方可实施。
(四)混凝土现浇板钢筋接头的设置要求
&&& 1、有梁楼盖楼面板钢筋接头连接区如图5示。
2、单向或双向连续板的中间支座上部同向贯通纵筋,不应在支座位置连接或分别锚固。
3、当相邻两跨的板上部贯通纵筋配置相同,且跨中部位有足够空间连接时,可在两跨任意一跨的跨中连接部位连接。
4、当相邻两跨的上部贯通纵筋配置不同时,应将配置较大者越过其标注的跨数终点或起点伸至相邻跨的跨中连接区域连接。
5、梁板式、平板式筏形基础,箱基平板贯通纵筋连接区如图6示。
三、对钢筋工程接头设置的一些建议
1、选用合适的定尺钢材,钢筋工程下料、加工过程中应预估接头连接部位,按上述要求避让非连接区,加强钢筋连接部位、接头面积百分率的检查,及时调整。
2、图纸会审或设计交底时,对工程某些特殊部位的钢筋接头,确需在非连接区连接的应预先提出,经设计人员书面核定后方可实施。
3、对于因钢筋接头构造原因产生的钢筋损耗,预算人员应增补一定的钢筋用量。