100A三级箱应放100a用多大电缆缆

低压电缆接线箱的尺寸一般来说是多大?_其他_土巴兔装修问答
低压电缆接线箱的尺寸一般来说是多大?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
低压电缆接线箱的尺寸一般来说是多大?
提问者:于聪睿|
浏览次数:235|
提问时间: 14:32:10
已有3条答案
回答数:15187|被采纳数:22
安徽盛徽装饰有限责任公司
所有回答:&15187
这个当然是得先计算好接线箱需要接上几路线,再算根据一般箱子里边的开关计算出箱子需要多大的尺寸的,再把这尺寸给施工队进行预埋施工
回答数:8481|被采纳数:2
所有回答:&8481
在国内的配电系统中,家庭配电箱型号有很多,每一种型号尺寸也都根据结构以及参数不同有所区别,下面就让我们看看一些比较基本的家庭配电箱尺寸。型号 &&箱体尺寸(cm) &&高×宽×深 &&装箱数(只/箱)PZ30-2 &&11X16X8 &&70 &&PZ30-4 &&15X17X8 &&64 &&PZ30-6 &&20X21X9 &&36PZ30-8 &&23X24X9 &&36PZ30-10 &&28X28X9 &&30PZ30-12 &&28X31X9 &&28PZ30-15 &&28X37X9 &&24哦
回答数:4795|被采纳数:7
我不是超人123
所有回答:&4795
要看型号,每个厂家的尺寸都不一样大,但大致分两种,一种小面板,外形长度以600-750,一种大面板,外形长度750-900,你看型号是什么,然后才知道具体尺寸。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 2 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网电气工程分区
查看: 1370|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分920帖子
三星工程师, 积分 920, 距离下一级还需 30 积分
本帖最后由 xyzpilot 于
00:10 编辑
00:09 上传
附件是各个的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢!
麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10829帖子
需要根据上级开关的额定参数、电缆敷设方式、电缆长度等等确定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分276帖子
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
Pe=91.5+79.238+35.5=206.238KW,Kx暂时取0.7,COS0=0.85,Pjs=144.37KW,Ijs = 257.94A,上级正定开关暂取300A,电缆敷设方式为直埋,距离暂定50米,土壤热阻系数取2,
用户: 计算结果: 截面 S = 185 平方
弯曲半径 R = 1120 mm& &电缆重量 W = 8808 kg/km
计算功率 Pjs = 144.3 kw& &计算电流 Ijs = 257.94A
功率因素 Cos = 0.85& &相位 : 三相& &校正系数 = 0.87
1:按线路压降选择时,截面 S = 25 平方&&满足
计算电压降 U% = 3.760 %&&&&&线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.+0.7.94x50x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 95 平方&&满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 & 50.0m
& &&&251.7m = 220V/(0.x300Ax10) & 50.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方&&满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
& &&&365.40 A=420.00Ax0.87x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 & 自动开关整定电流
& &&&365.40A/1.1=332.18A&300A
&那么复杂干嘛,185就oK啦&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分920帖子
三星工程师, 积分 920, 距离下一级还需 30 积分
感谢楼主的详细指教,只是看得不是很明白.三种选择方式都怎么结果不一样呢?
大体上按照楼主的意思是需要185的电缆对吗?150电缆可以吗,现在实际是采用的150电缆空气中明装 没出现问题
听众数收听数自我介绍欢迎各位加我QQ或者电气群多交流,本人奔着学习的心态跟各位交友,谢谢大家。最后登录注册时间主题精华0积分257帖子
五星助理工程师, 积分 257, 距离下一级还需 243 积分
hulitao0104 发表于
Pe=91.5+79.238+35.5=206.238KW,Kx暂时取0.7,COS0=0.85,Pjs=144.37KW,Ijs = 257.94A,上级正定开关暂取 ...
那么复杂干嘛,185就oK啦
你是我的小呀小苹果
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分920帖子
三星工程师, 积分 920, 距离下一级还需 30 积分
再咨询一个问题,ZBM总箱里面的总空气开关再分接到三个分的空气开关。
请问如果不用185的电缆 而用两根95电缆 或者一根120和70电缆 接到总空气开关的上端头来供电 这样可以吗?
&两根95的没问题。 并联尽量用同样型号规格的电缆,不然电缆内阻不一样,发热不均匀,容易出事故。&
&2X95的可以,120+70并联不好&
听众数收听数自我介绍当兵去了
最后登录注册时间主题精华0积分205帖子
四星助理工程师, 积分 205, 距离下一级还需 45 积分
xyzpilot 发表于
再咨询一个问题,ZBM总箱里面的总空气开关再分接到三个分的空气开关。
请问如果不用185的电缆 而用两根95电 ...
2根95的并联可以,120+70并联不好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分147帖子
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
2根95的并联可以,120+70并联不好
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分521帖子
一星工程师, 积分 521, 距离下一级还需 129 积分
xyzpilot 发表于
再咨询一个问题,ZBM总箱里面的总空气开关再分接到三个分的空气开关。
请问如果不用185的电缆 而用两根95电 ...
两根95的没问题。 并联尽量用同样型号规格的电缆,不然电缆内阻不一样,发热不均匀,容易出事故。