奥克斯空调1丶5,2匹,大三匹空调耗电,五匹的管温,环温

奥克斯空调故障代码f1代表什么
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
奥克斯空调故障代码f1代表什么
被浏览5280次
我来帮他解答
奥克斯空调故障代码f1一般表示:模块故障、高压开关故障、自动恢复或者是室内机热敏电阻断路、受损。
解决方法:
1、如果为模块、高压开关故障,建议联系专业售后或者专业维修人员解决;
2、如果室外机热敏电阻断路、受损,只需购买一个温度传感器,重新安装即可。
奥克斯空调各故障代码:
1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9”。
内机显示F1
你可以看一下它正常工作的时候内机的蒸发器是否结霜?如果结霜的话、就有可能是连接管有扁的地方、造成了节流。顺便看一下压力是否正常。
如果没有结霜且压力正常、那么就不是系统的问题。
你可以把管温拿出来、不要放在蒸发器上面、把它悬在半空、开上半个小时看看、如果不在显示E2那么就是正常了,则管温绝对有问题!!(灵敏度太高)如果仍显示的话、则控制板有问题。
愤怒的大鸟丶&回答:制热化霜---制热指示灯闪烁0.5、0.5 室内制热长时间防冷风保护---运行灯闪烁 过流保护--运行灯和29指示灯同时闪烁,系统停机 低压保护--运行灯和18指示灯同时闪烁,系统停机 室温传感器故障--定时开机灯和定时关机灯同时亮,并且18温度指示灯闪烁,系统停机其余全灭 室内管温故障--定时开关同时亮,19温度灯闪烁,其他全灭,系统关机 室外管温故障--温度指示灯闪烁,其余不变 室外缺相或者相序保护--定时开机+定时关机灯同时亮,22温度指示灯闪烁,系统停机,其余全灭 排气传感器故障--定时开机+定时关机灯同时亮,20度指示灯闪烁,系统停机,其余全灭 排气保护--定时开机+定时关机同时亮,21温度灯闪烁,其余不变,系统停机
灯泡怪兽&回答:奥克斯空调故障代码E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9等代码查询
E1   室温传感器
  E2   室外管温传感器
  E3   室内管温
  E4   内外通讯、PG转速异常
  E5   压缩机过载,低压保护
  E6   三相保护
  E7   室外过流
  E8   压缩机排气传感器
  E9   压缩机排气温度
还有一种情况
E3 室温传感器异常
E4 蒸发器传感器异常
E5 冷凝器传感器异常
P6 室外机保护
P1 压缩机四次过流保护
奥克斯空调故障代码KFR-45LW/WBQ KFR-50LW/WBQ KFR-50LW/WBQ (L5021B)
F1 室内温度传感器异常
  F2 室内盘管温度传感器异常
  F3 室外环境温度传感器异常
  F4 室外盘管温度传感器异常
  F5 压缩机排气温度传感器异常
  P1 压缩机排气温度异常
  P2 CT电流异常
  P4 JPM故障保护
  P5 四通阀切换异常
  E1 室内主控板与控制面板之间通讯异常
  E2 室内主控板与室外控制板之间通讯异常
奥克斯空调故障代码KF-75LW/W3S KFR-75LW/WDES KFR-120LW/WDS KF-120LW/WS
E1 主控板与面板之间通讯错误
  E2 主控板与室外板之间通讯错误
  F1 高压开关保护
  F2 室外风扇电机热保护器动作
  F3 室内风扇电机热保护器动作
  F4 低压开关保护
  F5 逆相保护
  F6 缺相保护
  H1 压缩机过流保护
  H2 压缩机堵转保护
  H3 检测不到压缩机电流
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  P3 系统异常保护
  P4 自动模式下室内温度传感器异常
奥克斯空调故障代码KFR-120LW/M KFR-120LW/MAS KFR-71LW/M
  无显示 制冷剂不足
  E1 控制面板测到从室内机传来的异常信息
  E2 控制面板测到从室内机传来的异常信息
  E3 室内机测到从控制面板传来的异常信息
  E4 室内机测到从室外机传来的异常信息
  E5 室内机测到从室外机传来的异常信息
  E6 室外机测到从室内机传来的异常信息
  E7 室外机测到从室内机传来的异常信息
  P1 室内风扇电机热保护器动作
  P2 室外风扇电机与压缩机热保护器动作
  P3 排气温度异常
  P4 高压开关保护
  P5 逆相保护动作(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
  P6 室内机和室外机的模式不兼容
  F1/F2 室内机热敏电阻断路或受损
  F4/F5/F6/F7/F8 室外机热敏电阻断路或受损
  H1 压缩机电机过载
  H2 压缩机电机堵转
  H3 压缩机电流检测异常
  H6 低压开关保护(KFR-71LW/M无)
  H7 连接室内机和室外机线路或管道接错
奥克斯空调故障代码KFR-48LW KFR-60/WDS KFR-60LW/WDES KFR-51/WDS KFR-51/D
  E1 通信异常
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  P3 系统异常保护
  KFR-71LW/D KFR-71LW/WDS KF-71LW
  E1 通信异常
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  P3 系统异常保护
  P4 自动模式下室内温度传感器异常
  F1 高压开关保护(信号线错,控制板光耦或R205坏)
  F2 室外风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R201坏)
  F3 室内风扇电机热保护(热保护器坏、控制板光耦或R209坏)
奥克斯空调故障代码柜机电气故障查询:
  (1)温度及故障信息查询:同时按下控制面板的“小时”及“分钟键”达2
  秒钟后,进入温度及故障查询模式,(VFD系列:同时按“风速键”“风向键”)
  这时时钟转为“故障显示、传感器温度显 示方式”,并在LCD的时钟位置显示相应的温度及故障代码。每按一次检查/转 换键,依次循环显示: 室内温度→室内盘管温度→室外盘管温度→故障代 码→室内温度(LCD显示格式为“X:YY” 其X的值为1、2、3、4),其 含义如下:
  1:室内温度 2:室内盘管温度 3:室外盘管温度 4:异常信息; YY的值为传感器所测得的温度或故障代码:(若传感器正常时,室内温度显示范围为0∽45℃;室内、室外盘管显示范围为-9∽79℃;温度传感器开/短路或
  传感器正常但温度超过检测范围时分别显示“1:--”、“2:--”及“3:--”。
  故障代码即是此表中所显示的故障代码符号如:E1,P5…….等。
  显示故障代码时,LCD的“故障”符号闪烁(显示0.5秒,消失0.5秒)
  再次同时按下“小时”及“分钟”键2秒,回到原来的时钟显示模式
E0 通讯故障
  E1 室外传感器开短路
  E2 压缩机保护器保护
  E3 过电流
  E4 功率模块保护
  E5 室外管温过高
  E6 压缩机排气温度过高
  E7 电压过高
  E8 室内传感器开短路
  E9 室内管温过高
奥克斯空调故障代码显示代码故障原因
  E0 系统高压保护
  E1 二次防冻结保护
  E2 室内温度传感器开路或短路
  E3室内管温度传感器开路或短路
  E4 室外管温度传感器开路或短路
  E5 通迅故障
  E6 电源相序保护
  E7 过电流保护
  E8 卸荷保护
  E9 低电压保护
奥克斯空调故障代码KFR-50LW/WDCS KFR-51LW/FS KF-51LW/FS KFR-60LW/FS KF-71LW/WAS KFR-71LW/WDAS KFR-71LW/DFS KFR-60LW/DXS KFR-75LW/DA
  E1 通信异常
  P1 制冷过载保护
  P2 制热过载保护
  F1 高压开关保护(信号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
  F2 室外风扇电机热保护
  F3 室内风扇电机热保护
  F7 温度传感器损坏或异常
  F8 系统异常保护(电压异常、缺氟
feng105459&回答:奥克斯空调各故障代码:
1、室温传感故障:系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。
4、室外有板时,通讯故障:系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。(可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9”。
xiaoping123&回答:松下空调故障代码H11
H11室内外通讯异常
通讯异常 收发信息不成功
开始运行1分钟以后室内单独送风运行
松下空调故障代码H14
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电
周波数、风量限制、空气清洁停止
外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒
周波数、风量固定
内外接续错误异常 内外异电压
内外电源电压设定
室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
松下空调故障代码F11
F11冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
松下空调CS-G90KC、CU-G120KC常见故障代码
松下空调故障代码H11
H11:室内机与室外机通信异常
H14: 室内吸入口温度传感器异常
H15: 室外压缩机温度传感器异常
H16: 室外CT断线
H19: 室内风扇电动机异常
H23: 室内热交换器温度传感器异常
H27: 外部气温传感器异常
H28: 室外热交换器温度传感器异常
H98: 室内压力过高保护(暧气时)
H99: 室内热交换器冻结保护(冷气、除湿时)
F11: 冷、暧气更换异常
松下空调故障代码F91: 冷媒循环异常
松下空调故障代码F96: 室外电源晶体管温度过高保护
F97: 压缩机温度过高保护
F98: 总电流保护
松下空调故障代码F99: DC峰值电流控制
松下空调CS-G120KC故障代码表
松下空调cs-G120CK故障代码H11
H11:内外机通讯异常
松下空调cs-G120CK故障代码H14
H14:内机环境感温头异常
H15:外压机温度异常
H16:外机CT断线异常
H19:内风机停止异常
H23:内机盘管感温头异常[关机可退出]
H27:外环境温度异常[关机可退出]
H28:外机盘管感温头异常[关机可退出]
H98:内机高压过升保护
松下空调cs-G120CK故障代码H99
H99:内机盘管冻结保护
松下空调cs-G120CK故障代码F11
F11:冷暖切换异常
F91:制冷循环异常
F96:外机模块温度过高
F97:压机温度过高
F98:整机电流过大
松下空调cs-G120CK故障代码F99:DC峰值动作异常
需要显示所记忆的故障代码时:
1)、打开空调机电源;
2)、打开遥控器的电池仓盖,遥控器发射对准空调室内机,按压诊断按键;
3)、故障代码显示部位显示10秒钟后,自动熄灭;
4)、切断电源,再次打开电源的时候,能保持显示同样的故障代码。
代码表示如下:
松下空调cs-G120CK故障代码H11
H11:通讯异常
H14:室内机吸入口温度传感器异常
H15:室外压缩机温度传感器异常
H16:室外CT断线、或模块异常
H19:室内风扇马达异常
H23:室外热交换器温度传感器异常
H27:外部气温传感器异常、或室外气温超出极限值(有时室外机有热风短路时也出现)
H28:室外热交换器温度传感器异常
H98:室内压力过高保护(暖气时)
H99:室内热交换器除霜保护(冷气、除湿时)(防冻保护)
F11:冷、暖气更换异常(主要是室外P板连接器CN-HOT接触不良、四通阀、四通阀线圈)
F91:冷冻循环异常(冷媒不足、管道压扁、阀门没有打开)
F96:室外模块温度过高保护
F97:压缩机温度过高保护
松下空调cs-G120CK故障代码F98:总电流保护(电压过低、室外机散热不良⑷冉换黄髟嗟龋?/P&
F99:DC峰值电流控制(主要是电源电压过低、模块、室外P板、压缩机)
松下变频空调CS系列故障代码
松下变频空调CS故障代码H11
H11   通讯异常(通电1分钟)
主查内外机连线松动、更换外机、内机电路板
松下变频空调CS故障代码H14
H14室内环温传感器
主查传感器本身、相关电路
H15压缩机排气温度传感器
H16室外机过流
主查检测电路、电源电压
H19内风机不转
主查内风机、室内板
H23室内盘管传感器(制冷状态)
主查内风机、缺氟
H27室外环温传感器
H28室外盘管传感器
H98制热室内过热保护
主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器
H99制冷室内过冷保护
主查室内过滤网、内风机、内盘管传感器
松下变频空调CS故障代码F11
F11四通阀不换向
F91缺氟、堵
F96功率模块过载、压缩机、电源
F97排气过热,缺氟、过载
F98过流保护
F99电压过高保护
松下变频空调CS故障代码11
H11 室内外通讯异常
通讯异常 收发信息不成功
开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电
周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒
周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压
内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2
松下空调CS-3THV11、CS-3CHV11K2遥控器上发光二极管自诊断发光二极管故障原因
运转风向运转选择开机选择PL1、PL2、PL3、PL4
松下空调CS-3THV11、CS-3CHV11K2 灭灭闪灭灭灭灭亮室内管温TD2传感器异常
灭闪灭灭灭灭亮灭室内环温TD2传感器异常
灭闪闪灭灭灭灭灭排水开关FS故障
闪闪闪灭灭亮灭灭通讯故障
全停闪闪闪闪遥控器塞绳电路故障
亮亮亮停止闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
全停闪闪闪闪遥控器塞绳或连接器故障
松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2
有线遥控室外电路板上LED发光二极管故障原因
松下CS-3THV11、CS-3CHV11K2 故障代码显示LED2、LED3、LED4、LED5、LED6、LED7、LED8
松下空调CS-3THV11、CS-3CHV11K2故障代码F15-01
F15-01闪灭灭灭闪无无排水电路故障
F16-01闪灭灭灭闪无无摆叶电机异常
F17-01闪闪灭灭闪无无选件端子故障
F20-01闪灭灭闪灭无无室内环温异常
F20-02闪灭闪闪灭无无遥控器传感器异常
F21-01灭闪灭闪灭无 室内管温异常
F21-01闪闪灭闪闪闪无系统缺氟
松下空调CS-3THV11、CS-3CHV11K2故障代码F25-01
F25-01灭灭闪灭灭无无集中控制地址重复
松下空调CS-3THV11、CS-3CHV11K2故障代码F26-01
F26-01灭闪灭灭灭无无遥控传输线路断开
F26-02闪灭灭灭灭无无遥控传输线路异常
F27-01灭闪灭灭灭闪灭室内外通讯故障
F27-02闪灭灭灭灭闪灭室内外通讯故障
F29-01灭闪灭闪闪无无室内机设置错误
F29-02闪灭灭闪闪无无室内机设法错误
F29-12闪灭闪闪闪无无遥控器设置错误
F30-02闪灭闪灭闪闪灭相列序错误或缺相
F30-06灭闪闪灭闪闪灭电源端子接触不良
F30-07闪闪闪灭闪闪灭电源接触不良
F31-01灭灭闪灭闪闪灭吸气压力保护
F31-02灭闪灭灭闪闪灭系统高压保护
F33-01闪 灭灭闪闪灭压缩机过流保护
F33-02闪闪灭灭闪闪灭压机排气温度保护
F40-41闪灭灭闪灭闪灭压机排气管温故障
F40-61灭闪灭闪灭闪灭室外出口管温异常
F41-02闪 闪闪灭闪灭高压开关断开
F41-23灭闪闪闪灭闪灭制热压力断开
F41-12闪闪闪闪灭闪灭低压开关断开
F42-01闪闪灭闪灭闪灭电流检测CT断路
F49-01灭闪灭闪闪闪灭室外机故障
F49-02闪灭灭闪闪闪灭室外机故障
注:故障时室内运转灯显示闪烁,室外电路板上LED1闪烁
松下空调CS-G90、120KC、CS-G90、120KW故障代码
显示代码 松下CS-G90、120KC、CS-G90、120KW 故障原因
松下空调CS-G90、120KC、120KW故障代码H11
H11 通讯故障(上电1分钟室内外通讯不上)
H14 室内环温温度传感器异常
H15室内压缩机温度传感器异常
H16室外电流互感器CT断线异常
H19室内风机电机机能锁定
H23室内管温温度传感器异常
H27室外环温温度传感器异常
H28室外管温温度传感器异常
H98 室内过热保护(高压保护)
H99室内除霜保护
松下空调CS-G90、120KC、120KW故障代码F11
F11 四通换向阀切换异常
F91 制冷系统故障(无制冷剂或三通阀关闭)
F96室外电源管组件过热保护
F97室外压缩机过热保护
F98 总电流保护
F99室外直流电峰值检测
麻麻都夸我乖&回答:E1: 1冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 ;4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2: 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电 LF-120WAK柜机 E1: 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑三相电源缺相 4﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 5﹑工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2: 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电 KFR-70LW/ED E1; 高压 E2;; 防冻结 E3; 低压 E4; 排温 E5; 过流 带低电压保护新款柜机代码: E1; 压缩机高压保护 E2; 蒸发器防冻结保护 E3; 压缩机低压保护 E4; 管温感温头插头没插好 E5; 过电流(低电压保护 奥克斯空调故障代码 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕ E1故障代码 1﹑冷凝器前有障碍物 2﹑控制回路巽常 3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 4﹑高压管压力过大使高压开关动作 E2 故障代码 1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路巽常 6﹑电容C7漏电
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()&>&&>& > 正文
奥克斯空调故障代码
文章来源:
发布时间: 07:38:05
在使用奥克斯空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,师傅们进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就会达到事半功倍的效果。奥克斯空调故障代码奥克斯空调故障显示代码一、70S .100S.120S.45T.50T.60T、45TA.50TA.60TA.70T1,当发生故障时,面板液晶屏上显示“故障”和相应代码。显示代码故障原因E1室温传感故障:系统停机E2室内板上室外管温传感故障:系统不停机E3室内管温传感故障: 系统不停机E4室外有板时,通讯故障: 系统停机E5室外有板时,室外压缩机保护(过载保护) 系统停机E6室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机E7室外有板时,过流保护: 系统停机E8室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障: 系统不停机E9室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机二、KFR-45LW/TBP型变频机故障显示1、室内机故障显示:显示代码故障原因故障11室内环境温度传感器开路或短路。故障12室内热交换器管温温度传感器开路或短路。故障13室内热交换器结冰保护。故障14室内热交换器过热保护故障15室内通讯故障故障16室内电源瞬时停电故障17室内过电流保护2、室外机故障显示:显示代码故障原因故障21室外环境温度传感器开路或短路。故障22室外热交换器管温温度传感器开路或短路故障23室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。故障24无负载。故障26室外过电流保护故障28室外电压异常故障29室外电源瞬时停电。故障2A室外制冷过负荷保护。故障2B室外除霜显示故障2CIPM模块障故障2D室外E2数据错误。再次同时按住: “小时”、 “分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度。三、KFR-70LW/A、KFR-120LW/A、KFR-120LW/C3Y故障显示和保护显示显示代码故障原因面板上“制热”指示灯闪烁(0.5/0.5),其余不变制热化霜面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变有室内管温时,室内制冷防冻结保护面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变有室内管温时,室内制热防高温保护面板上“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变有室内管温时,制热长时间防冷风保护:“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机过流保护运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机。低压保护温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机室温传感器故障室内盘管传感器故障“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变。室外管温传感器故障“定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机。室外缺相或者相序保护“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机。通讯故障四、KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示显示代码故障原因面板定时灯闪烁1次/秒室外盘管损坏:室内温度传感器损坏室内温度传感器损坏面板定时灯闪烁2次/8秒室内盘管传感器损坏:睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)除霜运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)制冷防冻结保护运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)制热防高温保护:运行灯闪烁(0.5/0.5秒)制热长时间防冷风保护:五、FS(Y)、DS(Y) 、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示显示代码故障原因E1室温传感器故障E2室内板上室外管温传感器故障E3室内管温传感器故障E4室外有板时,通讯故障E5室外有板时,室外压缩机保护(过载保护)E6室外有板时,室外三相缺相保护E7室外有板时,过流保护E8室外有板时,压缩机排气温度传感器故障E9室外有板时,压缩机排气管温度保护六、HS(Y)、HSA(Y)、HSB(Y)、HV(Y)、HVA(Y)数码显示系列空调故障显示:显示方式故障原因显示“E4”PG反馈异常显示“E1”T环异常显示“E3”T内盘异常显示“E2”T外盘异常七、H(除KFR-25G/H)、H1、HA、HB、H2、ET系列故障显示(定时灯):显示方式故障原因每8秒闪烁4次PG反馈异常每8秒闪烁1次T环异常每8秒闪烁2次T内盘异常每1秒闪烁1次T外盘异常八、E、HS1、HSZ、HL1、HLZ、P、ZZ、CZ、VB、VBA、QB数码显示系列空调故障显示:显示方式故障原因E4PG反馈异常E1T环异常E3T内盘异常九、KFR-50LW/CSBP故障指示代码显示方式故障原因解除方式E1室温传感器故障自动恢复E2室内盘管传感器故障自动恢复E3室内EEPROM故障重新上电E4室内风机故障遥控关机E5内外通讯故障自动恢复E6室内高负荷保护故障遥控关机解除F5外盘管温度传感器故障自动恢复F6排气温度传感器故障自动恢复F1模块故障自动恢复F9室外环境温度传感器故障自动恢复F3AC电流保护故障关机F8过欠压保护重新上电F7CT断线保护重新上电F2室外EEPROM故障重新上电F4压机排气保护故障关机十、EC1无水加湿故障指示代码显示方式故障原因显示“E4” ,停机PG反馈异常显示“E1” ,停机TA异常显示“E3” ,停机TE异常显示“E2” ,不停机TW异常显示“E5” ,停机通讯故障显示E6加湿停止,不停机外环温异常显示E7加湿停止,不停机加湿口温度异常显示E8加湿停止,不停机直流电机异常显示E9加湿停止,不停机湿度传感器异常显示E0加湿停止,不停机加热丝异常十一、P1无水加湿故障指示代码LCD显示方式LED显示故障原因显示“E1”,停机/室内温度传感器显示“E2” ,停止加湿/室内湿度传感器显示“E3” ,停机/室内盘管温度传感器显示“E4” ,停机室外红色指示灯闪烁8次/8秒通讯故障显示“F1” ,停止加湿室外红色指示灯闪烁1次/8秒室外环境温度传感器显示“F2” ,停止加湿室外红色指示灯闪烁2次/8秒室外加湿口温度传感器显示“F3” ,停止加湿室外红色指示灯闪烁3次/8秒室外盘管温度传感器显示“F4” ,停止加湿室外红色指示灯闪烁4次/8秒直流电机故障显示“F5” ,停止加湿室外红色指示灯闪烁5次/8秒电加热故障显示“F6” ,按45%加湿室外红色指示灯闪烁6次/8秒室外湿度传感器十二、KFR-120LW/A3Y、D3Y故障指示代码显示方式故障原因“制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5)制热化霜“运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变制热防冷风保护“运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒过流保护“运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒低压保护“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“18”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)室温传感器故障“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“19”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)室内盘管传感器故障“温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变室外盘管传感器故障“定时开机”灯和“定时关机”指灯同时亮并且“22”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)室外缺相、相序保护“定时开机”灯和“定时关机”灯同时亮并且“20”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)排气传感器故障“定时开机”灯和“定时开机”灯同时亮并且“21”温度指示灯闪烁(0.5/0.5)排气保护十三、KF(R)―72、51L/SC 、SA、SF、SV、VA、VH-1、2故障显示故障原因可能的故障部位E1室温传感器故障室温传感器、室内主控板E3室内盘管传感器故障室内盘管传感器、室内主控板E4可逆同步电机故障内电机、风机机械卡阻、室内主控板E5通讯故障显示板、连接线、室内主控板E7室内防干烧保护室内盘管传感器、室内主控板十四、KFR- 72 (51)LW/Q B (A)故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室温传感器故障E3室内盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障E4内电机、风机机械卡阻、室内主控板可逆同步电机故障十五、KF(R)―120、KF(R)―120、72L/N3-2故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室温传感器故障E3室内盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障F1电源、压力保护器、系统压力、相序板三相逆相、缺相(低压压力)保护E4排气传感器、室内主控板排气传感器F2传感器、内主控板、制冷剂过多过少、两器散热不良排气温度保护十六、KFR―72L/N3(5)、KFR―72L/N3-2故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室温传感器故障E3室内盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障E6电源、压力保护器、系统压力、相序板三相逆相、缺相(低压压力)保护E4排气传感器、室内主控板排气传感器:F2传感器、内主控板、制冷剂过多过少、两器散热不良排气温度保护十七、KFR-32GW/HSBP故障指示代码显示方式(数码管指示)解除方式故障原因E1自动恢复室温传感器故障E2自动恢复室内盘管传感器故障E3重新上电室内EEPROM故障E4遥控关机室内风机故障E5自动恢复内、外机通讯故障E6遥控关机解除室内高负荷保护故障F1自动恢复模块故障F2重新上电室外EEPROM故障F3关机AC电流保护故障F4关机压缩机排气保护故障F5自动恢复外盘管温度传感器故障F6自动恢复排气温度传感器故障F7重新上电CT断线保护F8重新上电过欠压保护F9自动恢复室外环境温度传感器故障十八、KF(R)―72、51L/N (5),KF(R)―72、51L/N -2故障指示代码故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室温传感器故障E3室内盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障十九、KF(R)―23、25、26、32、35G/S(SQ\SQA\SQB\SQC\SQD\SA\SD\SE\QC\VC) +(-)1(2、3)故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室温传感器故障E3室内盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障E4内电机、风机机械卡阻、室内主控板可逆同步电机故障P3盘管传感器、室内主控板、缺液缺液保护二十、KF(R)―72、51L/VA、VH、VF+(-)1(2、3)故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室温传感器故障E3室内盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障E4内电机、风机机械卡阻、室内主控板可逆同步电机故障E5显示板、连接线、室内主控板通讯故障二十一、KFR―26、32、35GW/BPSV、SF、SA(2)(3)(4),KFR―26、32、35GW/BPSV、SF、SA、VA、VH、SS、SQ、VA、VH、VC+(-)1(2、3、4)(公司自制和上海儒竟控制器故障显示)1、室内机显示故障代码故障指示可能的故障部位故障原因E1室温传感器、室内主控板室内温度传感器故障E2外盘管传感器、室外主控板室外盘管传感器故障E3室温盘管传感器、室内主控板室内盘管传感器故障E4内电机、风机机械卡阻、室内主控板室内风机反馈故障E5电源相序、内主控板、外主控板、信号线室内外通信故障F0室外主控板、室外电机室外风机故障F1模块、电源电压模块保护故障F2PFCPFC保护故障F3压缩机、系统压力、模块板压缩机启动失败或运行失步故障F4压缩机排气传感器、室外主控板压缩机排气传感器故障F5压缩机顶盖保护器、室外主控板压缩机顶盖保护故障F6室外环境温度传感器、室外主控板室外环境温度传感器故障F7电源电压、电抗器接线、模块板过欠压保护故障F8室外主控板、模块板主控板与驱动板通信故障F9室外主控板、E方室外EE故障2、室外指示灯故障指示如下:通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示::○:代表灭; ●:代表亮; ★:代表闪;LED1LED2LED3故障原因○○○正常(停机)★★★正常运行●●●强制运行或定频运行★★●模块保护故障★★○PFC保护故障★●★压缩机启动失败或运行失步故障★○★压缩机排气传感器故障●★★室外盘管传感器故障○★★室外环境传感器故障★●●室内外通信故障★●○主控板与驱动板通信故障★○●室外EE故障★○○室外风机故障●★●室内环境温度传感器故障●★○室内盘管传感器故障○★●室内风机故障○★○其他故障或保护见工装显示●●★压缩机壳体保护或制冷剂泄漏●○★四通阀切换异常○●★压机超功率保护○○★过电流保护●●○压缩机排气保护●○●制冷防过载保护○●●制热室内防高温保护●○○制冷室内防冻结保护○●○压缩机壳体温度保护○○●过欠压保护二十二、KFR-35GW/BPSVa(五海控制器故障显示)1、室内显示板显示如下:故障代码主要保护功能E1室内环境温度传感器故障E3室内蒸发器温度传感器故障E4内风机反馈故障E5内、外机通信故障E6室内E2PROM故障E7100HZ过零检测出错故障保护F0压缩机顶盖部温度传感器或热继电器保护故障F1室外环境温度传感器故障F2压缩机排气温度传感器故障F3冷凝器温度传感器故障F4压缩机排气温度传感器故障F5室外E2PROM故障F6IPM模块故障保护F7总线电流保护故障F8PFC模块异常2、室外指示灯指示如下:室外故障灯LED2故障内容闪烁1次、停5秒室外环境传感器异常闪烁2次、停5秒室外盘管传感器异常闪烁3次、停5秒压机排气传感器异常闪烁5次、停5秒过流闪烁7次、停5秒压机过热(开关量)闪烁8次、停5秒E2PROM异常闪烁9次、停5秒总回气传感器异常闪烁14次、停5秒压机排气过热异常闪烁15次、停5秒驱动板故障闪烁通讯保护功能闪烁电流保护闪烁模块保护功能闪烁制冷过载闪烁电压保护闪烁排气保护闪烁室内过冷/过热二十三、KFR-51(72)LW/BPSV、SF、VA、VH、VC-2、3故障代码○:代表灭; ●:代表亮; ★:代表闪;LED1LED2LED3故 障 原 因○○○正常(停机)★★★正常运行●●●强制运行或定频运行★★●模块保护故障★★○PFC保护故障★●★压缩机启动失败或运行失步故障★○★压缩机排气传感器故障●★★室外盘管传感器故障○★★室外环境传感器故障★●●室内外通信故障★●○主控板与驱动板通信故障★○●室外EE故障★○○室外风机故障●★●室内环境温度传感器故障●★○室内盘管传感器故障○★●室内风机故障○★○其他故障或保护见工装显示●●★压缩机壳体保护或制冷剂泄漏●○★四通阀切换异常○●★压机超功率保护○○★过电流保护●●○压缩机排气保护●○●制冷防过载保护○●●制热室内防高温保护●○○制冷室内防冻结保护○●○压缩机壳体温度保护○○●过欠压保护内机故障代码表:显示方式故障原因可能的故障部位显示“E1”TA异常(断路或短路)内环境传感器、室内主控板显示“E2”室外盘管传感器室外盘管传感器、室外主控板显示“E3”TE异常(断路或短路)内盘管传感器、室内主控板显示“E4”滑动门故障滑动电机、光电开关、卡阻显示“E5”室内外通信故障相序、内主控板、外主控板、模块板显示“E8”显示灯板通信故障显示灯板、主控板、连接线显示“F1”模块保护故障模块、电源电压显示“F2”PFC保护故障PFC显示“F3”压缩机运行失败故障压缩机、系统压力、模块板显示“F4”室外排气传感器故障压缩机排气传感器、室外主控板显示“F5”压缩机顶盖保护故障压缩机顶盖保护器、室外主控板显示“F6”室外环境传感器故障室外环境温度传感器、室外主控板显示“F7”过欠压保护故障电源电压、电抗器接线、模块板显示“F8”室外模块通信故障室外主控板、模块板显示“F9”室外EE故障室外主控板、E方显示“F0”(直流电机)室外风机故障室外直流电机、室外主控板二十四、KFR-51(72)LW/BPVF -1故障代码显示方式故障原因可能的故障部位E1室内环温传感器故障内环境传感器、室内主控板E2室外盘管传感器故障室外盘管传感器、室外主控板E3室内盘传感器故障内盘管传感器、室内主控板E4PG反馈异常滑动电机、光电开关、卡阻E5室内显示与主板通讯故障相序、内主控板、外主控板、模块板E8室内外通信故障显示灯板、主控板、连接线E9室内直流电机故障直流电机、室内主控板F1模块保护故障模块、电源电压F2PFC保护故障PFCF3压缩机运行失败故障压缩机、系统压力、模块板F4室外排气传感器故障压缩机排气传感器、室外主控板F5压缩机顶盖保护故障压缩机顶盖保护器、室外主控板F6室外环境传感器故障室外环境温度传感器、室外主控板F7过欠压保护故障电源电压、电抗器接线、模块板F8室外模块通信故障室外主控板、模块板F9室外EE故障室外主控板、E方F0室外风机故障室外直流电机、室外主控板FA回气传感器故障回气传感器、室外主控板、接线FB低压开关故障压力开关、室外主控板、接线二十五、儒竟变频控制器故障代码室外电源板显示:闪烁次数故障内容闪烁次数故障内容1IPM保护10室外热交温度传感器短断路故障2过欠压11排气温度传感器短断路故障3过电流12电压传感器故障4排气温度过高保护13电流传感器故障5外盘管高温保护14IPM故障6驱动保护15外机通讯故障7与室内通讯故障16直流风机无反馈8压机过热故障(压机顶部开关)22除霜状态9外环温传感器短断路故障18回气温度传感器故障19室外eeprom故障20室外风机保护21室内风机保护23系统故障24机型匹配25室内环境传感器故障26室内盘管传感器故障27室内EEPROM故障28室内风机故障29室内副盘管传感器故障30室外驱动故障31室外环境保护32室内盘管防冻结33室内盘管防过热室外模块版显示:闪烁次数故障内容闪烁次数故障内容1IPM保护/故障13压机相电流故障2直流过欠压15外机通讯故障3压机过流-6驱动保护二十六、奥克斯空气能热水器故障代码故障代码代码描述可能原因E1水箱温度传感器1传感器松脱或损坏E2室外盘管温度传感器传感器松脱或损坏F4压缩机排气温度传感器传感器松脱或损坏F6环境温度传感器传感器松脱或损坏EE室外盘管温度和环境温度传感器传感器松脱或损坏PH排气保护冷媒少或毛细管堵P2高压冷媒多或毛细管堵E5通讯主机与线控器连接线问题PE压力开关坏/Eb出水温度过高出水测试问题E8水箱温度传感器2传感器松脱或损坏E6进水温度传感器松脱或损坏FA压机回气温度传感器传感器松脱或损坏E9水箱温度1传感器与水箱温度2传感器传感器松脱或损坏E0进水温度传感器与环境温度传感器传感器松脱或损坏F9室外EE故障室外模块、E方程序等
24小时热门资讯
24小时论坛热帖
本网站法律顾问:Itlaw 庄毅雄
陕ICP备号-1
信息网络传播视听节目许可证:陕}

我要回帖

更多关于 大三匹空调的覆盖范围 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信