电容器安装容量倒置的原因
电容器安装容量倒置的原因
& & & 电容器安装容量倒置的原因& & &&电网无功补偿布局不合理,长期存在电容器安装容量倒置现象。110kV变电站理应多装电容器,但普遍存在的实际情况却是110kV变电站安装的电容器容量小,不能满足需要。220kV及以上电压等级变电站理应少装电容器,而目前的实际情况却是安装的电容器容量往往大于需求。这就是所谓城乡电网与区域电网电容器安装容量倒置现象。造成这种现象的主要原因有:① 变电站电容器的设计安装容量为变压器容量的10%~30%。长期沿用的设计思想是区域变电站按变压器容量的25%左右配置,而城乡变电站仅按10%~30%配置。这种设计思想没有考虑到用户功率因数较低的实际情况,也没有经过电网无功功率优化配置计算,与实际应用效果不符。② 区域变电站无功补偿投资远大于城乡变电站的无功补偿投资,造成客观上的电容器安装容量倒置。③ 目前对变电站的无功容量配置,缺乏统一的技术标准和统一的协调与管理。 & & & &