如何保证工程测量放线的进度和设计质量进度保证措施

施工进度保证措施-土建网
施工进度保证措施
施工进度保证措施
5.1 施工进度总体安排
计划开日期:2010 年& 月& 日
计划竣工日期:2011 年& 月& 日
总日历天数:330天
5.2 施工进度横道图
施工进度横道图详见附图。
5.3 保证工期的技术组织措施
1、强化指挥机构
选派经验丰富、专业能力强的领导干部组成精干、有力的项目经理部,在现场行使指挥职能,对业主负责,信守合同,服从监理,协调施工,确保施工任务的按期完成。
2、投放精锐力量
精选施工队伍,在本公司内调动有丰富的类似工程施工经验的部位参加本工程的施工,同时投入足量的、适宜的机械设备和人员,发挥专业技术优势,提高作业进度。
3、合理编排、实施短期网络计划控制
将本标段划分为四个施工区域,平行作业,各区域内采用流水作业,编制分阶段网络计划,确定阶段工作重点,严格按网络计划组织安排施工。
4、行内部承包责任制
对参与施工生产的管理人员质量、安全、进度全过程责任承包管理,作到责任到人,按工程的实际进度及目标进度分阶段和最终竞现,最大限度激活职工的积极性和创造力。
5、做好物资的采购、供应、储备
做好物资和设备采购供应工作,制定材料采购计划,按施工计划与物资需求计划,提前10 天采购进场。
6、采用倒班制作业
经业主及监理工程师同意,配置足够的照明,适当进行夜间作业。白天采取关饭到工地的办法,以节约职工往返于营地间的时间。采用三班制24 小时作业,以保证工期。
7、做好后勤保障
物资设备室对于易损、易坏的机械设备的配件作好储备和维修、保养工作,保障机械设备的完好率,避免由于设备故障而造成的不必要的停工。
8、作好施工准备
提前做好设备检修、人员安排与培训、现场调查,作到一经中标签订合同,立即组织队伍、设备及材料进场,在较短的时间内组织开工。
9、各项资源配置计划
9.1、劳动力配置计划
9.1.1 施工队伍来源及主要技术工种安排
按照项目管理原则,在全公司范围内抽调责任心强、经验丰富、专业配套的各类人员,组成精干高效的项目经理部和项目队,承担本项目的施工任务,特殊作业人员和技术工人全部持证上岗。根据施工进展状况,各项目队人员进行动态管理。
9.2 主要材料、构配件及周转料配置
9.2.1 主要材料来源
水泥、钢材等从获得ISO9002 质量认证资格厂家采购,同时应获得业主或监理工程师的认可。地材从本地石料厂进货。砂、石等地材从当地采购,并纳入地方运输力量。
9.2.2 材料的采购、运输、储存和管理
1、物资设备室对采购的材料、构件按相关标准分别进行进货、过程、和最终三方面的检验,以保证其质量符合要求。不合格的原材料,应书面通知物资部门做出标记,隔离存放,防止误用,并及时退货。
2、材料的运输应注意在吊运过程中的安全,严禁碰撞。放置在运输车辆上的管材其两侧应加垫木,并用紧绳器拉紧。
3、材料运至现场,经验收合格卸至管材存放场地,场地必须平整,地基牢固,防止因地面沉陷造成管端挤压破损。堆放时禁止多层堆码。
4、对水泥、钢材等物资的储存,作好防雨、防潮工作。
第六章工程质量保证措施
本工程将按照ISO 标准建立质量保证模式,确保各分项工程和工序的合格率为百分之百,优良率为百分之八十以上,验收一次合格。以质量求速度,以质量求效益,以工作质量确保工序质量,上道工序不合格,决不允许下道工序施工。实行质量一票否决权,从而保证质量目标的实现。
6.1 质量管理体系
建立质量保证管理机构,明确相应的工作程序和质量职责,通过一流的质量管理活动,在质量监控体系保证下,保证产品质量达标。建立严格的质量保证体系,质量监控体系组织机构,从组织上确保质量目标的实现。
6.2 质量管理机构
建立和健全以项目经理为首的工程质量管理系统,对工程质量进行系统检查,并对检查、评定的结果负责,同时作好与建设主管、本公司及其下属质检部门的联系协调工作。项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质量安全、经济效益全面负责。项目副经理:是项目经理的助手,负责项目施工中的各项生产和安全监督工作,对进度、质量、安全负直接责任,分管施工、材料和设备。项目总工程师:负责项目施工中的全部技术管理、质量控制工作,分管施工技术部和质量安全监察部,并主持推广新技术新材料。施工技术部:负责施工组织设计、专项施工方案和技术交底的编制;负责构配件加工订货和现场施工技术问题的处理;负责发放施工图纸、设计变更和有关技术文件;负责做好隐蔽工程的验收记录和各项工程技术资料的收集整理工作。负责施工现场平面管理、施工协调及内外协调;负责施工测量、放线,负责机械设备管理和安全管理工作。质量安全监察部:负责工程质量的检查、监督,进行分部分项的自检评定,开展全面质量管理和QC 小组的活动。负责做好经常性的安全生产宣传工作,贯彻&安全第一,预防为主&的方针,组织日常的安全生产检查、监督工作,帮助班组消除事故隐患,促进安全生产。
6.3 质量保证措施
6.3.1 认真贯彻公司&技术先进、管理科学、精心组织、信守合同、为用户提供满意的产品&的质量。结合本工程实际,层层制定质量规划,分解质量目标和措施,确保本工程质量优良,从而保证质量目标的实现。
6.3.2 成立以项目经理为组长、项目副经理和总工程师为副组长的质量领导小组。各级项目负责人对创优工作全权负责,领导小组负责组织分创优规划和质量计划的编制实施,了解施工中存在的质量问题,督促检查质量体系的运转情况,及时制定切实可行的质量保证措施,保证质量体系的有效运行。
6.3.3 实行全员岗前培训,强化管理意识,提高职工的操作技能。参加本工程的所有管理人员、技术人员和全体员工必须进行岗前培训,特殊工种和技术管理人员持证上岗。各级工程技术人员、项目队长、质检员、试验员等生产技术骨干,要认真学习设计文件和国家和当地的有关质量标准。技术标准规范和施工工艺要求,进一步细化施工组织方案,编制关键工序作业指导书,组织标准化、规范化、程序化作业。
6.3.4 确立总工程师和技术负责人技术负责制,保证新工艺、新技术在本工程的有效实施,最终达到规范要求的质量标准。深入掌握设计标准和施工工艺,结合集团公司《施工技术管理条例》和《分级技术负责制》,使各项技术工作规范化,加强对关键工序的技术攻关和技术指导。施工技术管理要严格执行以下十二项制度:
(1)开工报告制度
(2)技术交底制度
(3)工程测量双检制度
(4)工序&三检&制度,即自检、互检、交接检。
(5)工序交接制度。无自检记录不交接,未经专业人员验收合格不交接,施工记录不全不交接。
(6)隐蔽工程检查签证制度
(7)技术资料复核制度
(8)施工过程质量试验检测制度
(9)原材料、成品、半成品现场验收制度
(10)检测设备定期检验和标定制度
(11)施工资料管理制度
(12)质量保证奖惩制度
6.3.5 加强监督检查力度。经理部设主管副经理,安质部设专职质量检查工程师,选派技术过硬、业务熟练、责任心强的技术人员做经理部质量监察和检查工作,充分发挥质检部门的质量监控作用。工班设兼职质量检察员,负责当班作业的质量检查,各工序设兼职质量负责人,对本工序质量负责,做到层层把关,环环相扣,使工程质量处于受控状态。
(1)隐蔽工程检查采用班组检查与专业检查相结合的方式,即施工班组在每道工序完工之后,首先自检,不符合质量要求的予以纠正,然后再由检查人员进行检查。
(2)各工序完成后,由施工管理人员、质量检查工程师会同各工班长,按技术规范进行检验,凡不合符质量标准的,坚决返工处理,直到再次验收合格。建立科学先进的试验检测制度。试验和检测工作是控制工程质量的重要环节,是评价工程质量的重要手段。项目经理部设工程试验技术员,配备工程检测设备、试验仪器和取得专业证书的试验技术人员,负责本项目的试验。要加强计量管理,与质
量有关的量测仪器、工具要有专人管理并定期检定。检测试验人员要严格按有关技术标准与技术条件,全面及时地为各工序施工提供科学准确的施工参数和检验数据,坚决作到不合格材料不得流入工地,不合格操作人员不得参与作业,不合格作业不得转入下道工序,不合格工程不得提交验收。
6.3.7 广泛开展群众性TQC 小组活动,有计划地发动技术人员和作业班组全员参与质量管理,不断总结施工经验,以现潜在的问题,制定预防措施,尽量将质量问题消灭在作业之前和作业之中。
6.3.8 严把材料的检验关。严格执行《物资管理办法》和有关程序文件,从原材料的采购、进场、储存、使用方面把好材料质量关。认真进行分供方评定,坚持从质量有保证、信誉好的厂家进货,所有材料必须有出厂合格证或必要的检验、试验证据,各项指标必须符合规定及设计要求。
6.3.9 树立精品意识,建立奖惩制度,开展创优竞赛活动。
6.3.10 坚持我公司&尊重业主、服从监理、配合设计、信守合同&的十六字准则,自觉接受业主的监控指导,服从监理工程师的监督,主动配合设计院优化设计,认真作好各方面工作。
6.3.11 加强公司对本工程项目质量和质量管理工作的指导监控,将本项目作为质量检查的重点。
6.3.12 建立质量岗位责任制:
根据承包商的职责范围设置相适应的组织机构,因事设岗,以岗位聘用能胜任工作的员工,尽职尽责,以高度敬业精神来保证任务的完成。建立以总进度,质量目标为核心的岗位责任制,明确项目经理至专业施工员的岗位责任,层层负责,事事认真,协调有序地整体运转。施工员必须对所负责的分项工程有相适应的技术知识和现场管理能力。首先熟悉图纸、技术说明书、规范、质量检查要点和质量评定标准等,具备行使职能的手段,否则应进行必须的学习。施工员应认真负责地进行施工管理,重要部位应跟班作业检查,如实记好施工日志,注意积累原始记录,并随时向技术负责人反映施工情况。施工员应做好现场签证工作,对于临时变更工程和增加工程的工程量及劳动工时、工程情况都要准确记录报业主代表签证。施工员应具备实事求是、吃苦耐劳的敬业精神。
6.4 质量控制点
为保证工程质量,预防质量通病出现,将选择如下各项目为质量控制点,在施工中作为检查和预控重点,要落实各项保证措施,包括管理措施和技术措施。工程测量:工程定位放线,标高引测、管道的轴线测量。模板工程:模板设计,支模的标高,断面尺寸,支撑的牢固度,模板的表面处理及隔离剂的涂刷。钢筋工程:原材料合格证及进场复检单、钢筋配料成型设计、大直径钢筋的焊接、钢筋就位绑扎,保护层厚度的控制。混凝土工程:混凝土配合比的设计;原材料试验;搅拌计量;大体积混凝土的防裂控制、养护、楼面标高及平整度的控制。门窗工程:门窗进场成品质量,安装时横竖对齐。
安装工程:配件质量合格证,预埋、预留准确完善。
地面工程:特殊房间的标高控制,基层强度,表面平整,踢脚线出墙厚度。抹灰工程:不同基底操作工艺的确定,阴阳角控制。
分部分项工程检查要点如下:
钢筋工程:钢筋的型号、间距;钢筋的搭接长度及搭接位置,以及锚固长度;钢筋的支撑及拉结措施的有效性;混凝土保护层厚度;模板工程:尺寸及位置;平整度及竖向垂直度;模板支撑体系及对拉螺栓的有效性;模板缝的处理及交界处的处理;留孔模板定位的准确性及固定措施;漏浆防范措施。
混凝土工程:
a.混凝土浇筑前:旧施工缝的处理(表面凿毛并清理);新施工缝的检查(位置、固定方法);工作区的清洁,污水,杂物清除;临时水电的引进;灯具照明设置情况;振捣设备的检查(机械状况、数量及工具);混凝土泵管的敷设;其他机具、材料的准备;施工人员确定(混凝土工、木工、钢筋工、电工、架子工等);雨天浇筑混凝土的特殊准备;提出浇筑混凝土预定表。
b.混凝土浇筑中:每层浇筑厚度;布料及振捣方法(时间及布点密度);观察外模有无漏浆及局部暴模现象;检查钢筋有无明显移位现象;污染钢筋的清洁;拆模后的清洗工作;混凝土表面的平整度控制。
c.混凝土浇筑后:混凝土表面的收光;施工缝处的表面处理(凿毛);工作区的清理(杂物、垃圾清除);有关施工机具的清洗及保养;混凝土的养护措施。
6.5 质量通病防治措施
6.5.1 切坡滑坡与塌方
(1)现象:边坡滑坡与塌方
(2)原因分析:
A、边坡开挖过陡,土体因雨水或地下水侵入,剪应力增加,内聚力减小,使土体失稳。
B、土体部加有软弱层,而未根据土层特性放坡。
C、开挖次序不当,或未及时支护,使上部岩体失稳滑动。
D、在边坡堆土较高或大量材料,增加了土体荷载,加巨了土体之前的抗剪强度。
(3)防治措施:
A、排除地面水。防止雨水流入。
B、加强边坡的支护,必要进边开挖边支护,以增加土体的稳定性。
C、在斜坡地段挖方时,遵守由上至下的开挖程序。
D、边坡堆土不宜过高,挖方较多时,采用外运土的方法。若发现地层较差时,减少在沟边堆放材料,并采取适当的支护措施。
6.5.2 局部软弱地基处理
(1)现象:地基局部软弱,不能满足设计地基承载力的需要。
(2)原因分析:
A、降雨后,表面土很快干燥,而下层土质的含水量还很大,地基夯实时发生翻浆情况。
B、地基受地表水浸泡。
(3)防治措施
A、采用晾槽方法,使水的含水率降低,然后再夯实。
B、铺填碎石、碎砖,将土挤紧,填砂石后,再进行夯实。
6.5.3 管道接口漏水
(1)现象:管道接口漏水
(2)原因分析;
A、施工不符合要求。
(3)防治措施
A、严格材料验收制度,不符合技术标准的材料,坚决不用。
B、安装时应将橡胶圈均匀。平展地套在插口的平台上,不能扭曲和断裂。
C、顶压橡胶圈要用力均匀,压实后,将管道除接口外用回填土压实,防止橡胶圈反弹。
D、认真检查管道承插口,发现毛刺、铁瘤等应予以剔除,避免橡胶圈被损坏。
6.5.4 混凝土工程
A、混凝土施工缝渗漏。B、混凝土表面有蜂窝、麻面、孔洞、接茬不实。
C、混凝土表面出现细微裂缝。
(2)原因及分析
A、施工缝未凿毛,表面浮浆未清理干净。
B、浇筑前,施工缝未充分湿润,未铺水泥砂浆或铺砂浆后时间过长已硬化,影响了新浇筑砼的结合。
C、混凝土坍落度过大,造成粗骨料下沉、湿沉降大,气孔多是造成混凝土结构裂缝的主要原因。
D、浇筑厚度过大、有较大高度差、每层混凝土浇筑的时间过长(超过混凝土的初凝时间)、漏振以及混凝土的离析等原因是形成蜂窝、麻面、孔洞的原因。
(3)预防与治理
A、混凝土施工缝的位置及作法按施工组织设计中有关方案执行,施工缝防渗的主要措施是作好施工缝的糙化处理。
B、保证水处理构筑物结构混凝土施工质量的关键是:拌和砼时使用符合规范与设计要求的配合比(耐久性、抗裂、防渗);尽可能地运用较低坍落度;作到均匀拌制分层浇筑与充分的振捣;适时与充分的进行养护。
6.5.5 钢筋工程
A、钢筋加工长度误差大(允许偏差&10mm)。
B、受钢筋间距偏差大(允许偏差&10mm)。
C、受力钢筋保护层厚度不够,焊接搭接长度不够,钢筋水平筋不平;
D、钢筋网绑扎松动,绑扎跳扣多,双向受力筋未全部绑牢。
E、预埋筋位置偏差大。
(2)原因及分析
A、钢筋加工平台未加断头固定挡板或未检查,造成钢筋加工长度不准,偏差大。
B、绑扎时未按间距画线绑扎,或绑扎松动致使钢筋位移间距不准。
C、保护层水泥砂浆垫块的厚度加工不准或垫块摆放间距大,双层钢筋网的架立筋的净空高度偏差大,又经操作人员踩踏后弯曲下沉。
D、预埋筋固定位置未经放线测量,以致埋筋位置不准。
(3)预防与治理
A、钢筋加工平台应设下料、弯曲尺寸的控制挡板,加工后要仔细检查验收。
B、底板内的钢筋线位,要控制图纸要求,将钢筋间距控制线、预埋筋的边线(或侧墙、柱的缘线)逐一在垫层表面上用墨线弹出。绑扎安装时,要按线位摆放与绑扎。对上层底板筋,特别是紧贴侧墙、柱预埋的钢筋位置要用拉线量尺寸(用重球吊线)的办法对准、绑牢,经再次检查无误后,可用点焊方法紧贴埋筋的纵向水平固定。
C 保护层水泥砂浆垫块的强度、厚度要按要求的强度与厚度加工制作。垫块制作后,有养护措施以保证水泥砂浆垫块的强度达到要求。
C、要根据上下双层钢筋绑扎的直径确定钢筋板凳(或架立筋、排架筋)的直径和摆放间距。
D、钢筋下部的垫块摆放位置,要与架立筋对正。在每一个架立筋(板凳筋)的下面都要摆放砂浆垫块,以保证其保护层厚度。
E、架立筋的高度要根据结构厚度,钢筋直径与排架筋的摆放的方向,事先计算高度。加工中应严格控制加工高度,以保证双层筋的高度误差不超过&5mm。
F、坚持按规范要求绑扎结点。双向受力的钢筋结点,应全部绑扎,不跳扣。
G、绑扎后的底板钢筋,应认真自检与整修。自检时,要检查底板筋中的预埋筋轴线位置,其保护层厚度不超过(墙保护允许偏差&3mm,柱保护层允许偏差&5mm)。发现有超差时,应及时纠正。7.5.6 模板工程
A、模板跑模、变形大,垂直度、平整度超差大。
B、模板缝漏浆严重,混凝土表面石子外漏。
C、模板表面粗糙、清理不净,影响混凝土的外观。
D、墙厚超差。
E、墙脚根部错台、跑浆。
F、内外模板间的对位螺栓外露混凝土表面(或用铅丝对拉),致使螺栓(铅丝)端头的水泥砂浆保护层厚度不足,引起锈蚀。
G、变形缝端头模板支搭固定不牢,致使变形缝的垂直度、止水带的位置、变形缝的宽超差(&5mm)。
(2)原因及分析
A、模板设计不合理或模板支撑体系的强度、刚度及稳定性经核算不合理。
B、模板加工粗糙,施工不认真。木模板缝未采取防漏浆措施,钢模板间缺卡具。
C、多次周转的模板未经清刷整修,涂隔离剂。
D、模板间的对拉螺栓的强度不足,或间距大。
E、墙脚根部错台,漏浆的主要问题是基础底板的墙脚根部吊模支搭不牢、浇筑混凝土时对模板的保护不够引起的。
F、变形缝止水带的位置偏移与超差大的主要原因是对止水带、变形缝在结构内的功能和重要性没有正确的认识与理解,没有按照规定的标准和程序检查验收,形成了放任自流的状态。造成了变形缝渗漏,止水带失去了止水的功能。
G、内外模面对的对拉螺栓直接贯穿墙体结构混凝土,端头部位的水泥砂浆保护层(不符合保护层的最低要求),影响到结构的耐久性。
(3)预防与治理
A、横板设计应按混凝土的浇筑速度、气温、坍落度、外掺剂等因素,计算其产生的侧压力核算模板支撑体系每一个环节(板厚、横竖梁、螺栓、垫板、稳定支撑)。
B、穿墙对位螺栓,不应使用贯通的螺栓,应采用端头留有符合钢筋保护层厚度的、可填补防锈砂浆的工具式锥形螺母。
C、模板应按模板设计要求和质量检验评定标准加工制作。加工后的模板应按标准认真检查验收。
D、模板应及时清理、除锈、整平和刷隔离剂。
E、墙脚根部的混凝土漏浆、不平、不直的毛病,应从基础底板的墙附角(墙脚)的吊模板设计、操作开始着想。悬吊模板应有足够的强度、刚度与稳定性,确保其尺寸准确、平直。根部混凝土与模板间粘贴软泡沫塑料后,用螺栓紧固。
我来说两句 ()
无相关信息
建筑热门下载
建筑热门论文
Copyright & 2004 - 2012
All Rights Reserved.您的位置: &
浅谈如何做好道路工程测量放线
优质期刊推荐您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
工程施工安全、质量、进度保证措施.doc29页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:250 &&
工程施工安全、质量、进度保证措施
你可能关注的文档:
··········
··········
营山~复兴线T接入大庙110千伏线路工程
工程施工安全、质量、进度保证措施
四川西蜀皓能送变电工程有限公司
第章 工程1.1.工程1.2.主要设计参数
工程名称 营山~复兴T接入大庙110千伏线路工程
起迄点 起于110kV山复线N25~N26杆,止于110kV大庙变电站进线构架
线路长度 30.31km 曲折系数 1.01
电压等级 110kV
杆塔总数 62基 平均档距 488m
转角次数 21次 平均耐张段长度 1442m
导 线 LGJ-240/30 最大使用张力 2 46755N
线 OPGW-140 最大使用张力 28735.6 N
防振措施 导、地线均采用防振锤。
主要气象条件 最大设计风速25m/s;最大设计冰厚5mm。
地震烈度 Ⅵ度 年平均雷电日 40天
污秽等级 Ⅱ级
沿线地形 沿线地形:100%丘陵。
沿线地质 沿线地质:普通土15%;松砂石55%;岩石25%;泥水5%。
基础型式 现浇混凝土基础
汽车运距 20km 平均人力运距 0.8km
1.3.设计主要工程量
分部、分项工程 内 容 单位 工程量
土石方量 基坑开挖 混凝土量 现浇基础 组
塔 转角及直线塔 基 接地施工 接地安装 基 架
线 导线km 30.3
附件安装 转角及直线塔 基
1.4. 主要交叉跨越
1 35kV电力线 3次
2 10kV电力线 14次
3 380V及以下线路 57次
4 三级通信线 35次
5 公路、机耕道 34次
6 房屋 51次
第2章 工程目标2.1.工程总目标
全面实现达标投产。创一流2.2.工程目标分解目标分类 目标子项 目标值
工期目标 工程开工 20年月日
基础工程完工 20年月日
接地工程完工 20年月日
杆塔工程完工 20年月日
架线工程完工 20年月日
工程竣工 20年月日
工程质量目标
满足设计和验收规范要求,分项工程合格率100%,分部工程优良率100% ;全面实现达标投产,确保工程长期安全运行。
工程安全目标 人身安全 杜绝人身伤害
正在加载中,请稍后...施工员必读:一个老师傅的放线、验线总结大全!
施工员必读:一个老师傅的放线、验线总结大全!
一、施工测量准备工作一) 熟悉图纸,了解设计意图,掌握图纸的各有关数据。如总平面图的定位尺寸,建筑物的轴线尺寸,基础图的各部位尺寸。在熟悉图纸时应随时做好记录,以便在具体测放工作时查找。二)现场踏勘,全面了解现场的水文地质、地形、地貌情况、检查,核实建设方所提供的原有测量控制点,并办理与建设方对测量点的确认工作。根据测量控制点,放出现场平整线。以便为测量施工提供条件。三)检查校正测量仪,如经纬仪、全站仪、水准仪、标尺、钢尺等,在使用前都应做好校正工作,以保证测量精度。四)制定测量计划,按施工进度要求,精度要求,制定测量方案,根据图纸中数据计算和绘制测量草图。五)建筑物的定位,根据建筑基线或原有建筑物定位(如图1-1)图1-1 建筑基线定位六)根据总平面提供的定位关系尺寸,定位时先将原有建筑物的MP、NK延长在AB上交得1点和2点,确保1、2点在AB直线上,由2点量至3点,再由三点量至4点。七)分别在3、4点安置经纬仪测量90°而测定出EG、FH方向线。在该方向线上分别测定出E、G、F、H点,该方法也适用于只有原建筑,没有建筑基线A、B的情况,只要先按一定的距离由原建筑假设AB直线即可。图1-2 建筑方格网定位八)根据建筑方格网定位(如上图:建筑方格网定位图和下表所示)在建筑场地的方格网,根据建筑物坐标用直角坐标法测量。1、由A、B点的坐标值算出建筑物的长度值a各宽度值b。即 a=268.24-226.00=42.2mb=328.24-316.00=12.24m2、在m点安置经纬仪,照准N点在MN直线上测定A',B',即A'=MA'=226-200=26.00mB'点由A'点再量取建筑物的长度a=42.2m3、分别在A'、B'点安置经纬仪,测90°,并在视线上分别量取AA'=316.00-300=16m.得A、B点,再由AB点量取建筑物宽度b=12.24m。得C、D点。二、建筑物的放线图2-1龙门架设置步骤:1、在建筑物的拐角处和中间隔墙的两端槽外1.5~2.0m处设置龙门桩,桩要竖直、牢固,两桩应与基槽平行。2、用水准仪在每个龙门桩上引测建筑物±0.00标高线,并在标高线位置钉设龙门板,龙门板顶面要平直,正好处于±0.00标高位置。3、用水准仪校验钉好的龙门桩标高,并在中心桩上安置经纬仪,将各控制轴线引测到龙门板上,并钉小铁钉作为轴线标记。4、用钢尺沿龙门桩板顶面检查中心钉间距,其误差不得超过1/2000。5、根据中心钉,将墙宽、基础宽标画在龙门板上。最后根据基槽上口宽拉线,用石灰撒出基槽开挖的白灰线。三、施工过程中的测量控制一)基槽开挖深度控制当基槽开挖接近基底标高时,在基础拐角处3~4m位置,在槽壁上每隔一段距离设置一个水平控制桩,一般比基槽设计标高高出0.5m~1.0m,用于拉线找平基础底标高。二)开挖达到设计标高的控制标记在开挖达到设计标高后,一般每隔2.3m钉一30×30见方小木桩打入基底,并在小木桩周围撒上白灰点或白灰圈作为基槽开挖到位标记。三)基础放线1、在基槽开挖完成后,必须复核槽底的标高及几何尺寸,确认无误后准备砼垫层施工,砼垫层完成后进行基础放线。2、首先在控制桩 I 安置经纬仪,对中、整平后照准轴线另一端的控制桩 I'的小钉。固定水平制动螺旋,并使望远镜上下移动,从槽底层的另一端开始向另一端投测轴线标的记点。3、弹线(轴线)每隔一段测一个点(一般不超过3米)用红笔点圆点。圆点外用红笔画圆圈标记,以便清楚位置。最后将各点用墨线弹成一条直线,此线为主轴线。4、其它轴线的弹法(如图3-1所示)图3-1 基础弹线1-孔洞位置;2-中心轴线;3-砌转大放脚;4-基槽边界线根据垫层上已弹出的主轴线,测量建筑物其它细部轴线时,由一个主轴线的交点为0点,沿主轴线量出细部轴线距离,将细部轴线的两端对应点弹成墨线。最后完成所有轴线的弹线。5、细部线的弹法按图纸所标注的基础宽度,由轴线向两侧量距,定出边界点,再弹出墨线,即为基础宽度线。最后将图纸标注的洞口位置、管井位置、门洞位置、墙、柱尺寸等弹出墨线。注意:1)偏轴线尺寸2)洞口、预留口标高的(地面标注)。3)预留插筋高度、位置。四)首层墙体施工放线当基层完成后,用控制桩将线引到砌好的基础墙截面上。1、用小白线将轴线两端与控制桩对点拉通,对照拉通线每隔一段用红笔标一个圆点,然后将各点连续用墨线弹成该墙的轴线。用同样的方法将所有的轴线都弹出来。2、在弹线时对已砌好的基础墙进行复验,利用主轴线检查基础有无偏移,防止出现半边墙跨空现象(见图3-2),同时还需注意整个建筑物轴线总长误差应控制在1/0范围内。图3-2 基础墙错位3、门窗洞口放线A、门的位置在基础墙平面上画出;B、窗的位置一般在基础的侧面画出;C、窗台、门口、洞口的规格尺寸(长×宽×高)及标高一般在皮数杆上反映(见图3-3)图3-34、皮数杆的设置在砌筑施工中,墙身各部位的标高是用皮数杆来控制的。皮数杆是根据建筑物剖面图的标高而设定的。内容包括:窗台、门窗洞口、过梁、雨蓬、圈梁、楼板等构件的标高位置。皮数杆一般设在建筑物的转角和隔墙处(见下图)图3-4立皮数杆先在地面上打一桩,并用水准仪在桩上测出±0.000标高。将皮数杆上的±0.000与桩上的±0.000线对齐钉牢。皮数杆钉牢后用水准仪进行复核,并将皮数杆立垂直。(如上图:皮数杆设置图)5、高程传递1)当墙体砌到一步架高时(1.2M),用水准仪在室内墙所有墙面上测定一条距室内地坪0.500M高的水平线,称为“建筑50线”。作为该楼层所有标高的控制线。二层及以上各层的标高传递应以首层为50线依据,竖直量取,每栋建筑物应由三处分别向上传递,标高传递的允许误差每层±3mm,总高H≤30m应为小于±5mm,总高30m&H≤60m应为小于±10㎜。2)施工层找平之前,应先校测从首层用钢尺传递上来的三个标高点,当校差小于3㎜时,取平均点,再用水准仪后视该点抄测该层50线,并弹好墨线,传递位置一般在垂直贯通的地方(如楼梯间、外墙等)。四、高层建筑施工测量一)近十年建筑的特点:1、规模大,分期分段施工。2、结构复杂、层数多、基础深、机械化施工进度快、设备多样化、安装精度高。二)高层建筑测量的特点:1、由于建筑物层数多,高度高,结构竖向偏差直接影响工程受力情况,故施工测量中要求竖向投点转度高,所选用的仪器和测量方法要适合结构类型、施工方法和场地情况。2、由于建筑物结构复杂、设备和装修标准较高,特别是高速电梯的安装,对施工测量精度要求也高。一般在设计图纸时有说明,总的允许偏差值在施工过程中还产生误差,只能控制在总的偏差值之内。3、由于建筑平面、立面设计新颖又复杂多变,故要求开工前先制定施工测量方案、仪器配备、人员配备,方可施工。三)先进测量仪器全站仪的基本操作方法:全站仪是光、电、机、算、贮等功能综合构造精密的自动化仪器。四)操作步骤:1、安置仪器,对中定平测仪器高。2、开机自检,纵转望远镜进行初始化。3、输入参数,主要是棱镜常数、温度、气压等气象参数。4、选定模式,主要是测距单位、小数位数及测距模式,每度单位及测角模式。5、后视已知方位,输入测站已知坐标及后视已知方位。6、观测前欲求点位,一般由四种模式:测角度、测距、测点的极坐标、测点位。7、应用程序测量。(机内存有各种测量程序)如: A、按已知数据进行点位测设施;对边测量。B、观测两个目标点,即可测得其两点的斜距离、水平距离、高差及方位角;C.面积测量;D.后方交会;E.导线测量。五)施工测量的准备工作:1、校定与检校仪器、钢尺:2、了解设计意图,熟悉施工图纸;3、校核红线桩、定位桩、水准点;4、制定测量方案。六)建立拟建小区的平面与高程控制网1、控制网应均布全区,间距30~50M为宜,网中应包括场地定位依据的起始边、建筑物交点、主轴线、弧形建筑物的圆心点(或其它几何中心点)和直接方向(或切线方向)控制方格网2、便于使用要测量组成与建筑物外廓平行的闭合图形,以便于控制网的闭合;3、控制桩之间应通视、易量,其顶面应略低于场地设计高程,桩低于冰冻层,以便长期保留;4、精度根据《工程测量规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》及《施工测量规程》规定,一般场地控制网主要技术指标应符合下表:5、网形:常用的有以下几点:矩形网,也叫建筑方格网;多边形网,对于三角形、梯形或六边形、非矩形建筑物适用;主轴线网,与建筑物轴线平行或垂直“十”字形、“井”字形。6、高层建筑的基础施工过程中的测量工作:根据所建立的平面和高程控制网,结合基础平面图和施工方案,确定土方开挖上口灰线,采用极坐标或直角坐标方法计算出所测量数据进行现场放样,在土方开挖过程中,要严格控制槽底标高。大型基础采用机械开挖,要预留人工清槽厚度,一般不少于200MM,以防扰动地基。如果基础较深要用水准仪向槽底引测2~3个标高控制桩。测量人员要注意开挖边坡、地下管线等,以防蹋方和挖断市政管线。土方开挖后,要把控制线投测下去,检查槽底平面尺寸,放出电梯基坑、集水坑等位置线。要考虑到外墙的施工作业面。在进行人工清槽时,用小木桩在槽底抄测3*3M的方格网,拉小白线进行清槽。经勘察、设计、甲方、监理、质检验槽合格后,方可进行下道工序施工。7、在主体施工过程中的测量控制建筑物施工到±0.000时,把控制线投测到地下室顶板上,根据标准层的结构改作内控点.内控点的划分依据是施工流水段、施工方案、施工图纸。每个流水段应设成规则的闭合图形的内控点。(工地上使用最多的是矩形)随着楼层的不断升高,每层的主控线应由首层控制点用铅垂仪或线坠投测到作业面,用测角与量边检查投测到作业层的闭合图形。以检查闭合后的主控线,做为各层作业面的放线依据,根据图纸及设计变更放出墙边线、墙身控制线、门窗洞口线。见附图主控线与墙体控制线随着工程进度在每层的外墙弹出外墙大角线、门窗洞口中线。建筑施工水平1m 线外墙大角控制线在每层墙体模板拆除后及时弹出建筑标高线50线或1M线,以控制顶板的标高。采用水平 管抄测1m水平线石膏线安装线根据建筑物的高度和仪器的测量精度,一般在建筑物高度超过30M时,将控制点向上引测重新作控制桩。8、建筑物轴线竖向投测方法;1)外控法;既在建筑物外用经纬仪竖向投测,一般适用于多层建筑,常用有a;延长轴线法。b;侧向借线法。c;正倒镜挑直法。2)内控点;既在建筑物内用铅直接原理将轴线投测到施工层上,多适用于高层建筑,常用方法有a.吊线坠法;b.激光垂准仪法;c.经纬仪天顶法;d.经纬仪天底法9、高层建筑标高传递在首层墙面上抄测一圈建筑50线,然后用钢尺沿垂直处墙、电梯、楼梯向上直接量取中,每层不少于3个点,误差不超过3㎜取,抄测各层建筑50线标高,如果标高超过尺长,要作二次传,即在50米高度以内的楼层作二次传递点,传递标高不能逐段传递,避免累记误差。10、沉降观测:(1)作用:1)监测施工对临近建筑物安全的影响;2)监测施工期间施工塔吊与基坑护坡的安全情况;3)监测正在施工的工程,施工是否符合预期要求,为有关地基基础及结构设计是否安全、合理提供沉降观测数据;4)监测高低跨之间的沉降差异,以决定后浇带何时浇筑。 (2)特点:1)精度要求高;2)观测时间性强;3)观测成果可靠,资料完整;(3)操作要点:1)人员固定;2)仪器固定;3)观测路线固定。五、测量验线工作一、验线工作应主动预控1、验线工作要从审核施工测量方案开始,在施工的各主要阶段前,均应对施工测量工作提出预防性的要求,以做到防患于未然。2.验线的依据应原始,正确有效主要是设计图纸变更洽商与定位依据定位(如红线桩、水准点等)及其数据(如坐标,高程等)要原始,最后定案有效并正确的资料。因为这些都是施工测量的基本依据,若其中有误,在测量放线中是很难发现的,一旦使用后果是不堪设想的。3、测量仪器与钢尺必须按计量法规定进行检定和检校其实施的《中华人民共和国计量法实施细则》第二十五条规定:“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。”例:经纬仪、水准标尺的检定周期为一年。例:J6型经纬仪的2C≤16”,数值度盘指标差i≤15 ” 。水准仪,全站仪,钢卷尺的检定周期最长不超过一年,例如:DS3级水准仪视准轴不水平的误差i≤12 ” 。4、验线的精度应符合规范要求,主要包括:1)仪器的精度应适应验线要求,有检定合格证并校正完好;2)必须按规程作业,观察误差必须小于限差,观测中的系统误差应采取措施进行改正;3)验线成果应先行校核。5、验线工作必须独立,尽量与放线工作不相关,主要包括:1)观测人员;(即放线人与验线人应不是同一人);2)仪器;(即验线所使用的仪器精度不低于放线所用的精度)3)测法及观测路线;验线人员的观测方法及观测路线与放线人员不同。6、验线部位。应为关键环节与最弱部位,主要包括:1)定位依据桩及定位条件;2)场区平面控制网,主轴线及控制桩(引桩)3)场区高程控制网及±0.000高程线;4)控制网及定位放线中的最弱部位。7、验线方法及误差处理:(1)场区平整控制网与建筑物定位,应在平差计算中评定其最弱部位的精度,并实地验测。精度不符合要求时应重测;例如:三级建筑物平面控制网的测角误差±24”,边长相对中误差1/8000。(2)细部测量。可用不低于原测量放线的精度进行验测。验线成果与原放线成果之间的误差应按以下原则处理:1)两者之差小于1/ 限差时,对放线工作评为优良;2)两者之差略小于或等于 限差时,对放线工作评为合格;3)两者之差超过2限差时,原则上不予验收,尤其是要害部位。8、五项基本限差:1)各部位放线的允许误差:2)基线放线尺寸的允许误差3)轴线竖向投测的允许误差4)标高竖向传递的允许误差5)建筑方格网的主要技术指标六、细部线的检验方法一)细部线的检验方法:1、施工测量验线的主要任务是对正测设于实地的建筑物细的正确值及精度进行检测的工作。2、细部线的验线依据首先是图纸,依此检查施工层的线是否按图施工,根据主轴线有钢尺拉通尺检查各轴线及墙等边线尺寸,误差是否在允许值之内细部轴线位置,是否正确或用经纬仪进行转90角校测,也可用钢尺拉对角线校核。竖向标高的检验方法从起始高程向施工层传递三处标高点,较差在3㎜之内算合格,每层的标高相对误差应在±3㎜之内。二)实物线的放法与检验方法放法:首先校核定位依据桩,熟悉及校核图纸,根据定位坐标或定位条件,采用极坐标方法进行相关数据的计算,采用一定的观测方法观测顺序,各建筑物的角点(或控制点)。检验方法:1、验定位依据桩位置是否正确,有无碰动;2、验定位条件几何尺寸;3、验建筑物控制网与控制桩的点位准不准,桩牢不牢固;4、验建筑物外廊轴线间距或主要轴线间距;5、在经施工方自检定位验线合格后,填写“施工测量放线报验单”提请监理单位验线。注:定位检验线时,应特别注意检验定位依据与定位条件,而不能只检验建筑物的自身几何尺寸。七、其它验线方法及易错线问题第一节 装修线的检验一)室内抹灰前进行房间套方正工作,依据轴线位置准确的一面墙在地面弹出抹灰厚度线,在找与本面墙呈直角的另一面墙,用勾股定律验证房间是否方正。(见图7-1)图7-1 用勾股定理验证房间的方正二)房间墙垂直度验证1、用米尺量房间开间墙(上点、下点)取纵,横墙各两端净空尺寸避免出现房间大小头偏差。(上点取天花下100㎜,下点取墙跟部与地面夹角处)。(见图:7-2)图:7-2用线坠吊墙是否垂直(先取一面纵墙和一面横墙)。三、检验地面标高1、根据室内50线(或1.0m线),查看装修图做法,确定建筑50线与装修做法是否吻合。2、用水平管检验50线是否水平。四、用上述三种检验方法同样可以检验结构细部线是否准确。五、控制线的应用1、在外墙装修使用垂直控制线安装保温板;2、用水平控制线安装外墙保温板;水平控制线安装保温板3、利用墙边控制线进行墙体模板安装。墙体控制线第二节、易错线的问题在施工中线的偏差是有限的,而错线则是致命的,所以在施工中线不出差错是最关键的。一)注意偏轴线有时图纸较复杂会在若干部位出现偏中心线的设计,需要我们认真看图,并从不同方向复核各尺寸的总尺寸。二)注意标高线重点是注意+0.000和-0.000也就是±0.000以上和以下的关系,避免计算错误。三)注意非直角线的放线当出现锐角或钝角线时,要认真及复核对轴线,同时复核依据轴线导出来的各种钝角、锐角线。四)注意50线与非50线的标注50线应在楼梯间处用红三色标明,避免在施工中各工种弹的非50线。五)注意双线错误很多工程中50线是正确的,但在弹线时也有人弹错位,或弹错位后又从新补弹一根线,造成工人操作中误用线错误,特别是精装修更显得尤为重要,对出现双线必须将错误线及时清掉。
发表评论:
TA的最新馆藏}

我要回帖

更多关于 测量放线质量控制要点 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信