三相电中央空调总功率180KW三相电用多大电缆缆和空开长度70米

求助:设备总容量约65KW,配多大空开和电缆。
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 11:42:11 楼主
请教一个小问题:有一台设备,总电源由我这边提供,外购设备现在方案是全从我这里分,我初步算了一下,总的电源功率,约65KW到70KW。我的初步设想是总空开配成200A的,电缆呢,准备给客户建议进线配70平方五线的,柜内使用50平方的线。感觉有些大,不知道合适不?还请高人指教
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:49:55 1楼
或者柜外用35电缆,柜内用25平方导线?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:18:17 2楼
供电设计不可以这样算。只有功功率不能确定电缆、开关的选择,要按计算电流选。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:23:30 3楼
如果计算电流有150A,可选50平方铜电缆或70平方铝电缆;开关选小型的225A的;柜内配线可小一档。用铝排(铜排)不好吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:30:15 4楼
按着最大功率70KW算,电流大约140A,总空开按照1.5倍电流就可以& 140X1.5=210A,200A可以“柜外用35电缆,柜内用25平方导线”,考虑到将来的下线方式,散热条件,建议进线配70平方五线的,柜内使用50平方的线,距离和散热影响很小了如果负荷偏小、距离较近,散热良好就使用柜外用35电缆,柜内用25平方导线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:44:36 5楼
功率70KW,电压380VAC时,如果使用的设备是电动机,功率因数一般为0.85,这样电流为125A,电机距离控制柜小于100米,电机三相电缆要50平方,距离大于100米,电机三相电缆要70平方,而进线电缆要稍大电机一些,零线和地线可以稍细一些,而总功率最大是70KW,那么电机的功率就小于70KW,其它设备一般功率因数可以认为是1,这样总电流就要小于125A,进线选择70平方是可以的,无论远近都能满足要求,总空开选择200A是可以的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:02:47 6楼
学习了!!!!!!!!!!!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:33:12 7楼
引用 李纯绪 的回复内容:供电设计不可以这样算。只有功功率不能确定电缆、开关的选择,要按计算电流选。&1、“我初步算了一下,总的电源功率,约65KW到70KW。”,应该进行负荷计算,不是名牌功率累加的结果;2、一般厂房用电,可以用“需要系数法”简便计算;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:56:59 8楼
空开200A,电缆铝芯70就行。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:42:22 9楼
刘工这思路对头!供电设计的简单计算:1.统计额定有功功率总和;2.估算自然功率因数;3.经验需用系数。这几个条件有了才可以做出计算电流。这是选择电缆、开关设备的最起码的计算。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:07:21 10楼
引用 刘志斌 的回复内容:引用 李纯绪 的回复内容:供电设计不可以这样算。只有功功率不能确定电缆、开关的选择,要按计算电流选。&1、“我初步算了一下,总的电源功率,约65KW到70KW。”,应该进行负荷计算,不是名牌功率累加的结果;2、一般厂房用电,可以用“需要系数法”简便计算;另外需要考虑将来的扩容。楼主所说70KW的负载,电流大概在110A左右,考虑功率0.8的因数,选择200A的空开和50的铜线
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:47:03 11楼
感谢诸位的回复,我再简单说一下是什么样的,电柜里呢,主要就是我的一个总空开,和PLC控制电路,另外就是笔记本供电还有设备照明灯什么的。3000VA最多了,我按5K算。这是电柜里的。然后,从总空开分到外购的几台设备上。有的比如冷却机,还有数控机床,还有伺服电机的成套设备。这些设备有的是我把设备各电机用电量加一起作为此单台设备耗电,有的是咨询供应商,比如如数控机床是10KVA,有的是加上伺服电机功率(如7.5KVA+11KW伺服电机),我再略加一点点1~2KW,按照20KW计。这样简单叠加算出来的是64KW。我安全起见按照最大70KW算的。所有东西都是从我这一个总空开分过去的。柜内配线嘛,觉得使用铜排不合适了,方式是,从总空开下端引线直接到端子排上,然后分到各用电设备,中途不再经过空开,直接分各外购设备的总空开上。柜内距离2~2.5米最多了。柜外目前不知道客户配电柜位置,距离还不清楚。也顺便请教一下,我这么估算合适不?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:14:46 12楼
数控机床需要系数最多0.5,10KVA的负荷按5KVA计算就足够了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:59:41 13楼
选择开关、线缆,要知道电压、功率、馈电距离、设备类型、年运行小时、行业性质等一些必要的信息,根据年运行小时和行业性质,主要是为了确定负荷同时率,设备类型是为了确定负载率,简单概算的方法如下:1、计算负荷=统计总负荷*同时率*负载率2、计算电流=计算负荷/(1.732*电压*功率因数)根据计算电流选开关、线缆开关额定电流=计算电流*1.5~2&&&&&&&&& 过载保护脱扣电流=计算电流*1.2线缆截面=计算电流/2以上是简单概算,如果搞精确设计,计算负荷不能统计总和,应按不同设备种类单独计算,再求和出计算负荷。因为不同设备负载率、同时率是不同的。
周点击排行周回复排行
[1] [0] [0] [5] [5] [0] [4] [2] [2] [10]厨房380V总功率65KW,220总功率40KW,总电流多少,总功率多少,需多大电线,求具体点公式 4台380V输入功率230W发热功率10KW的风幕机电...
你正在浏览: & >
厨房380V总功率65KW,220总功率40KW,总电流多少,总功率多少,需多大电线,求具体点公式
厨房380V总功率65KW,220总功率40KW,总电流多少,总功率多少,需多大电线,求具体点公式5分
匿名 3-21 13:45
相设备全按安动力估算,电流为65×2=130A单相设备全按纯电阻估算,电流为40=60A相电流为130+60=190A选4×70+1×35mm²的铜电缆就富富有余了(4×70+1×35mm²的铜电缆就够用;的铜电缆载流量为196A)。以上算法是电路的全部负荷,这样极端的情况是极少的,实际上4×5+1×25mm&#178
三相电380V 总功率65KW需要用200A的空气开关;用35平方的铜芯电缆线。 总功率65KW额度...~~~
总功率65kw380v用35平方的铜芯电缆.~~~
三相设备全按安动力估算,电流为65×2=130A 单相设备全按纯电阻估算,电流为4...~~~
总电缆选3x50+1平方铜芯电缆即可。功率15KW220V负荷要三相均分,以保持三相电流平衡。220...~~~
您好:100KW的220V用电设备均匀接到A、B、C三相上,每相平均34KW。A-0 B-0 C-0...~~~
380v三相电流估算方法为2A/KW,2KW负载电流为4A,可采用1平3+1电缆。~~~
要求高点可用ZR-YJV-0普通的可用塑力缆.6/,200米以内.6/,ZR-VV-0;1kv 4*...~~~
保守的估计,当电线小于10平方时,至少每方可以承受5A的电流。总输入每项电流X...
你可能感兴趣的内容?金桥网-B2B电子商务网上交易平台网站
产品公司资讯
机械机电/专业服务
家居用品/建筑建材
信息产业/服装纺织
玩具礼品/电子轻工
轻工食品/家电
农林牧渔/医药卫生
冶金矿产/石油化工
水利水电/交通运输
安全防护/环保绿化
旅游休闲/办公文教
物资专才/包装用品
体育用品/办公家具
当前位置:-
----3千瓦功率用多大电线
相关产品推荐
店铺人气:580
店铺掌柜:ups电源 功率
公司地址:黑龙江哈尔滨
联系电话:
注册时间:
信息产业产品资讯
金桥网热门分类信息
3千瓦功率用多大…产品详细
3千瓦需要多粗电线,2.5电线能不能带3千瓦,电线承载功率对照表,2.5平方电线承受功率,电线规格功率口诀,4平方电线承受功率,电线功率,电线功率对照表,电线平方与功率关系120千瓦的功率,3相电要用多大的电线,铜线的多大,铝线的多大...朋友,“120千瓦的功率,3相电要用多大的电线”—1、铜线50平方;2、铝线70平方。回答时间: 06-02 03:05 您觉得最佳答案好不好?目前有 314 个人评价 好 100%(314) 不好 0%(0) 不行,铝线要用...一个3千瓦电机需要多粗的电线?百度知道问:3千瓦的电机需要多大的漏保 怎么计算啊?
答:采用CBVR导线1.5方就可以,该导线10A载流量长期运行很可靠,实际电机不到根据公式如下:有功功率:P=√3*U*I*COSφ(KW)P—是电动机轴输出功率 U—是电动机电源...
一个3千瓦电机需要多粗的电线?...
120千瓦的功率,3相电要用多大的电线,铜线的多大,铝线的多大...问:95平方铝线三相电用120千瓦够吗
答:够。电源线(铜芯)75的都够用塔吊上面的电机共有几台?电机功率一共有多大?应该用多大的...三个电机加起来功率约有多少千瓦呢?大概需要多大的电线呢?网页 图片 视频 音乐 问问 百科 新闻 地图 更多?登录 搜搜问问 问问首页 问题库 知识频道 用户频道 问问活动 ...应该用多大的电线?...23千瓦的功率(单台2.3千瓦)单相电-该用多大的铜线进电。...电机是750W的三相机,但是我是用220V的电压上面加个变频器拖动,加上其他的用电器,一台机器的总功率是 2.3千瓦。...实在没别的办法,必须这样的话你的电线9平方都不够的,建议用16平方的,而且电...10千瓦用多大的电线_百度文库800千瓦需要多大电缆 3页 2财富值 工程施工中怎样算要用多大.12...6页 5财富值 电线最大能够带多大功率 1页 免费 多大功率用多大电线电缆怎.2页 5财富值 多大功率用多大电线电缆怎.2页 免费 多大...用电器总功率17.3千瓦,请问用多少安培的电表_旅游_即时雨问答...网友mAzYk问:用电器总功率17.3千瓦,请问用多少安培的电表 顺便问一下,电线要用多粗的啊?1、如果是家庭电器总功率为17.3千瓦,那么按照一般70%的使用率计算(你不会同时把家里所有电器都打开吧...多大功率用多大电线电缆怎么算?豆丁网多大功率用多大电线电缆怎么算?卖电线电缆时经常碰到知道功率不知道用多大的电缆的客户,当然现在都希望节 约成本,这就需要运算正确。请问...B 说:给你个最简单快速的算法,1 个平方带2 个千瓦~求助,30千瓦的功率三项用多少平方的电线-专业自动化论坛-中国...我们单位原有的三项电线是6平方的,运行有2台2.2KW电机,1.5KW电机5台,3台洗衣机功率是710W/台,现在加个烘干机功率为15KW,请问可以接到这根电线上吗?用多大的空开?QQ 看你单位的是...
联系人:ups电源 功率
联系电话:
移动电话: 邮箱: