防水卷材机械力学性能立面机械固定方式

自粘聚合物改性沥青防水卷材厂家分析地下防水工程施工要点-安防
自粘聚合物改性沥青防水卷材厂家分析地下防水工程施工要点
来源:网络
发布时间: 2:35
&&&&&地下防水工程采用的改性沥青防水卷材性能较好,既具有优异的物理力学性能,又具有耐候、耐臭氧及化学介质和微生物腐蚀等良好的化学性能,耐久、寿命长,其热熔施工工法有完善可靠的防水系统和构造做法,典型节点配有构造详图。对复杂细部的附加防水采用涂膜和卷材复合,卷材立面终端收头采用机械固定和密封材料封闭等构造做法,可形成多道防水密封系统,确保防水工程的整体密封。 &&&&热熔工法是卷材自身的沥青在热状态下粘结,粘结强度高且耐久,搭接边或卷材末端溢出沥青条,完全可以将接缝口及收头部位封闭,从而保证接缝和收头的密封,形成一个完整的封闭严密的整体卷材防水层系统。
在地下工程中,地下底板的卷材可以采用空铺的方式,以解决基层含水影响卷材施工的问题。底板防水卷材面层采用带沙粒面的,与混凝凝土结构能紧密的结合在在一起。
&&&&施工工艺流程: &&&&1、施工准备 &&&&①与防水层相关的各构造层次验收合格符合设计要求,各种预埋管,地下锚杆、地下桩头等安装完毕; &&&&②防水材料进场抽检做复试且合格;防水施工方案已经通过审批 &&&&③ 防水施工现场管理人员与防水施工专业工人已到位 &&&&④ 已做好防水施工技术与安全交底 &&&&2、防水基层的要求及处理 &&&&基层要求: &&&&① 坚实平整,无空鼓、起砂、蜂窝麻面 &&&&② 表面平整,不得有积水 &&&&处理方法: &&&&① 基层表面的蜂窝、孔洞、麻面需要先用凿子将松散不牢的的石子剔掉,用钢丝刷清理干净,浇水湿润后先涂刷素浆再用高标号的细石混凝土填实抹平 &&&&② 平面与立面交接处、阴角部位用水泥沙浆做圆弧 &&&&③ 基层表面表面的油污、水泥杂物等要用专用的工具清除,并用吹风机、吸尘器将基层的灰尘清理干净 &&&&④ 基层有积水、积雪的要用吸水设备清理干净,基层有局部渗水用快凝堵漏材料进行封堵或者采用注浆止水的措施 &&&&3、基层处理剂施工 &&&&① 使用与主材相溶的基层处理剂
&&&&② 使用专用的施工机具(机械喷涂和人工工具涂刷)在细部、节点的基层上先行涂刷,然后在大面基层上涂刷,涂刷应均匀一致,基层处理剂应满涂,不得有漏涂(涂布量一般在0.20kg/㎡~0.30kg/㎡)
&&&&③ 基层处理剂涂刷后不能被踩踏,未干燥的基面上不能堆放杂物和材料、不能进行下道工序施工,现场必须拉警示线和设置醒目标牌进行提示。 &&&&4、附加层施工 &&&&细部结构如后浇带、基坑、永久性保护墙、管道等部位宜为涂膜附加防水层,以形成卷材、涂膜和密封材料构成的复合防水层。一般部位附加层卷材满粘于基层,应力集中部位和变形缝部位应空铺。 &&&&5、卷材防水层的铺设和粘结 &&&&① 在基层上弹基准线,试铺,确定卷材搭接位置,以控制卷材铺贴的方向和顺直美观 &&&&② 卷材的铺贴方向 &&&&●底板的防水层铺贴方向可以平行地下室的任一方向,要求底板后浇带、基坑的防水层相顺相连。 &&&&●立面的防水层应由下往上滚铺贴,卷材的短边搭接应朝下,卷材的长边方向应朝一个方向。 &&&&●地下室顶板的铺贴方向平行地下室的任一方向。 &&&&③ 地下工程大面卷材铺贴 &&&&●底板垫层上的防水卷材层宜空铺法施工,也可条粘或点粘的方式; &&&&●基坑、后浇带、抗拔桩周边250 mm、锚杆周边250 mm范围的防水卷层与基层应满粘法施工; &&&&●卷材与卷材之间,以及在附加防水层上铺贴卷材时应粘结紧密; &&&&●立面卷材铺贴在结构墙体上应采取满粘的方式,卷材与卷之间应采取满粘的方式。 &&&&6、卷材防水层终端收头的固定和密封 &&&&① 立面防水层收口部位到室外面层距离不小于500 mm; &&&&② 防水层的末端可以直接粘贴在立墙上,也可以收在预留凹槽内; &&&&③ 防水层末端应使用金属压条固定。金属压条按装前应预先在卷材末端打孔再用固定的螺丝将金属压条固定。压条的每一个孔都应按装固定的螺丝,不得有遗漏现象。压条不得出现弯曲、偏位的现象; &&&&④ 金属压条固定后应采用改性沥青密缝胶进行密缝处理; &&&&⑤ 地下工程有外采光窗的,要求立面防水层收口在采光窗的顶面,防水层的末端也要钉压条并作密封处理。防水卷材铺设机械来自:
日分享至 :
如何选择适当的卷材铺贴方法进行施工推荐回答:卷材铺贴方法有三种:直接粘贴法、湿铺法及预铺法直接粘贴法:是将自粘卷材采用滚铺法或抬铺直接粘贴在结构基层上的施工方法。施工时揭掉表面的隔离膜,将卷材直接粘贴在基层上。直接粘贴法不需热加工,也不需涂刷胶粘剂,可直接实现防水卷材与基层粘结的一种操作工艺。 湿铺法:一种以聚合物水泥灰浆或素水泥浆粘贴自粘卷材的施工方法,解决了自粘卷材在潮湿基面上施工的问题。根据选材的不同,可分为单面粘结和双面粘结。预铺法:也叫反粘贴法,即卷材预铺于底板垫层上,浇筑混凝土后卷材反粘到混凝土结构底板上,施工时平面卷材采用空铺法,立面施工时需要采用机械固定法铺设。在浇注混凝土进行绑扎钢筋前,撕掉上表面的隔离膜。知识拓展:卷材铺贴方法工程使用范围直接粘贴法:适用于已做找平层的地下室顶板、侧墙以及屋面等防水工程。 湿铺法:适用于基层未做找平的地下室顶板、侧墙以及屋面等防水工程。预铺法:适用于地下室底板及其它适合空铺的防水部位,根据施工部位不同,分为空铺法和机械固定法。施工铺设防水卷材机械推荐回答:机械化铺设防水卷材机器现目前说应该没()现社防水卷材类铺设全部都工借助部工具进行施工半自或者全自机械施工现实存防水层施工完易维修所机械化尚未普及防水卷材的铺设方向有那些规定,其搭接尺寸有何要求?推荐回答:以下是屋面防水工程卷材搭接,地下防水工程稍有不同,请见规范。一、卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:1 卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;2 檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;3 卷材宜平行屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。二、立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。三、卷材搭接缝应符合下列规定:1 平行屋脊的搭接缝应顺流水方向,搭接缝宽度应符合本规范4.5.10的规定;2 同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500㎜;3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3。四、冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:1 胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。2 根据胶粘剂的性能与施工环境、气温条件等,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。3 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。4 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。搭接部位的接缝应满涂胶粘剂,辊压粘贴牢固。5 合成高分子卷材铺好压粘后,应将搭接部位的粘合面清理干净,并采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面上涂刷均匀,不露底,不堆积。根据专用胶粘剂性能,应控制胶粘剂涂刷与粘合间隔时间,并排除缝间的空气。用辊压粘贴牢固。6 合成高分子卷材搭接部位采用胶粘带粘结时,粘合面应清理干净,必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂,撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合上层卷材,并辊压粘牢。低温施工时,宜采用热风机加热,使其粘贴牢固、封闭严密。7 搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。五、热粘法铺贴卷材应符合下列规定:1 熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不宜低于180℃。2 粘贴卷材的热熔改性沥青胶结料厚度宜为1.0㎜~1.5㎜。3 采用热熔改性沥青胶结料铺贴卷材时,应随刮随滚铺,并展平压实。六、热熔法铺贴卷材应符合下列规定:1 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3㎜的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。2 卷材表面沥青热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固。3 搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青胶结料为度,溢出的改性沥青胶结料宽度以8mm并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有矿物粒或片料时,应用火焰烘烤及清除干净后再进行热熔和接缝处理。4 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。5 采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150㎜。七、自粘法铺贴卷材应符合下列规定:1 铺粘卷材前,基层表面应均匀涂刷基层处理剂,干燥后及时铺贴卷材。2 铺贴卷材时应将自粘胶底面的隔离纸完全撕净。3 铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。4 铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲、皱折。低温施工时,立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热,加热后随即粘贴牢固。5 搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。八、焊接法铺贴卷材应符合下列规定:1 对热塑性卷材的搭接缝可采用单缝焊或双缝焊,焊接应严密。2 焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清理干净。3 应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝。4 控制热风加热温度和时间,焊接缝不得漏焊、跳焊或焊接不牢。九、机械固定法铺贴卷材应符合下列规定:1 固定件应与结构层固定牢固;2 固定件间距应根据抗风揭试验和当地的使用环境与条件确定,并不宜大于600㎜;3 卷材防水层周边800㎜范围内应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压固定和密封处理。十、防水卷材接缝应采用搭接缝,卷材搭接宽度应符合下表的规定。卷 材 类 别 搭 接 宽 度(mm)合成高分子防水卷材 胶粘剂 80胶粘带 50单缝焊 60,有效焊接宽度不小于25双缝焊 80,有效焊接宽度10×2+空腔宽高聚物改性沥青防水卷材 100自粘聚合物改性沥青防水卷材 80屋面防水卷材铺设要求及方法。推荐回答:1.卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;2.防水层采取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;3.卷材屋面的坡度不宜超过25%,当坡度超过25%,时应采取防止卷材下滑的措施。屋面防水主要机械问题详情:屋面防水主要施工机械设备表填 求告知推荐回答:屋面施工机械我做 ROOF MATE 凉爽型屋面防水系统用跟传统屋面厂房通现浇板收光直接涂刷或喷涂即其用做(需保温层我产品阻隔阳光热量作用我做屋面温度接近气温度)保温层(需要保温验收)我保温层直接做完工需保护层类省屋面投入本约30%、省钱、省工、省期维护角磨机(平整打磨、除锈蚀等)硬毛刷(黄油级用)、毛滚筒(边、角涂装用)搅拌器气喷涂机防水卷材施工有几种方法?推荐回答:根据工程实际,防水卷材可采用湿铺、空铺、机械固定、预铺反粘、挂铺等多种铺贴方法,以及粘接、焊接等多种搭接方式。一、先确定卷材铺贴顺序和方向,并在基层上弹线,然后铺贴卷材:1、展铺法:将待铺卷材剪好,饭铺于基面上,并剥去卷材全部隔离纸,把卷材一端粘贴在预定部,沿着基准线向前粘贴,随后用压辊向两侧、向前滚压排气粘牢;2、滚铺法:掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行,把卷材抬至待铺的预定部位,对好基准线,起卷材底面隔离纸,把卷材一端固定,展开卷材约500mm左右,然后一边推铺卷材一边用压辊向两边及前方滚压排气粘牢。以确保初始粘结强度,卷材纵向搭接顺直。二、防水卷材的搭接处理:按材料不同可采用搭接,对接和焊接。搭接时搭接宽度为80mm—100mm。采用自动爬行机热风焊接时搭接 宽度为60mm;采用平行对接时接缝处可用120mm宽的双面自粘密封带加强处理,然后用滚筒用力压实。确保防水卷材之间得粘就结牢固采用反粘工艺事事也可采用机械固定施工。三、修补:自粘自粘防水卷材出现破损时应进行修补,采用将PCM卷材直接粘贴破损处即可。修补材料要大于破损边缘100mm并应压实封口。四、卷材收头处理。什么是防水卷材焊接法?这是如何施工的?推荐回答:防水卷材焊接法有两种施工方法一、红外加热机械进行防水卷材接头焊接连接密封防水施工的方法。采用红外加温焊接法进行防水施工的防水卷材有三元乙丙防水卷材,PVC防水卷材,高分子防水卷材。橡塑改性防水卷材等。二、热风焊接法。采用热风焊接的卷材:HDPE卷材,PVC卷材,TPO卷材,TPO自粘卷材。采用红外加热机械焊接方法进行防水施工的工艺基本一样。不同的防水卷材焊接温度不同。不同厂家焊接设备都带有使用操作说明,具体操作可按生产厂家的操作说明进行。热风焊接操作方法:采用温度高达500+℃的热风将热塑性的塑料融化,然后用压辊将融化的卷材压合在一起。其原理与钢筋的焊接道理是相通的,只是实现的具体方式不一样而已。电焊机是通过电流通过焊条的瞬间高电流融化金属,而热风焊接是通过高温融化热塑性塑料。二者的操作温度不一样,电焊温度高,热风焊接温度低。适用材料不一样:电焊试用与各种金属而热风焊接适用于各种热塑性塑料制作的防水卷材、土工膜。采用热风焊接的时候需要注意:焊枪的温度与焊机的运行速度的匹配,既应该选择一个最佳的焊接窗谁知道防水卷材施工方法有哪些?推荐回答:防水卷材,卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法其作法是,传统施工方法,边浇热玛蹄脂边滚铺油毡,逐层铺贴。适宜范围:石油沥青油毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。(2)热熔法其作法是,采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底部的热熔胶进行黏贴。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊。(3)热风焊接:共作法是:采用热空气焊枪加热防水卷材搭接缝进行搭接缝进行黏结。适用范围:热塑性合成高分子防水卷材搭接缝焊接。2、冷施工法中也包括三种不同的方法。(1)冷玛蹄脂粘贴法其作法是,采用工厂配制好的冷用沥青胶结材料,施工时不需加热,直接涂刮后粘贴油毡。适用范围:石油沥青毡三毡四油(二毡三油)叠层铺贴。(2)冷粘法其作法是,采用胶黏剂进行卷材与基层、卷材与卷材的黏结,不需加热。适用范围:合成高分子卷材、高聚物改性沥青防水卷材。(3)自粘法其作法是,采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂刷胶材料,直接进行黏结。适用范围:带有自粘胶的合成高分子防水卷材及高聚物改性沥青防水卷材。3、机械固定法中也有两种不同的情况。(1)机械钉压法其作法是,采用镀锌钢或铜钉等固定卷材防水层。适用范围:多用于木基层铺设高聚物改性沥青卷材。其作法是,卷材与基层大部分不黏结,上面采有卵石等压埋,但搭接缝及周围全粘。适用范围用于空铺法,倒置屋分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子--防水卷材铺设机械您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
地下室外墙防水卷材施工技术交底!.doc11页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
徐 州 雨 润 新 城 A3-1 组 团
地下室外墙防水卷材施工技术交底
一、编制依据
1.1、《地下工程防水技术规范》
1.2、《地下防水工程质量验收规范》
二、工程概况
主楼: 本工程为徐州雨润新城A3-1组团住宅1#--4#楼,本工程地下室防水等级为二级,电气间防水等级为一级。地下室采用防水混凝土,防水混凝土抗渗等级为P6,外防水材料采用自粘聚合物改性沥青防水卷材,厚度4mm.,配电室部分增加一层3mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,主楼下附建地下室防水设防高度高出室外地坪500mm。
地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方的有关规程和规定,防水混凝土的施工缝 基础筏板顶以上外墙450mm设置止水钢板处施工缝、负二层顶板处施工缝等 、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208处理。
车库:根据《地下工程防水技术规范》 GB ,本工程防水等级为Ⅱ级,顶板、底板及侧墙除结构采用P6抗渗防水混凝土外,还在迎水面加做1.2厚HSY-115TS高分子增强防水卷材(详工艺要求),对于易渗水的角落,如底板与墙体搭接处,阴阳拐角处,裂缝管周可重点加强;基础防水设防采用1.2厚HSY-115TS高分子增强防水卷材,具体防水节点及做法详防水节点大样图及HSY-115TS高分子增强防水卷材工艺之施工要求。
外墙做法如下图:
高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:50厚挤塑板、C:4厚高聚物改性沥青卷材防水层、D:自防水钢筋混凝土外墙。 原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。)
人防地下室防水做法:A:回填土、B:50厚挤塑板、C:1.2厚HSY-115TS高分子增强防水卷材、D:自防水钢筋混
正在加载中,请稍后...> 问题详情
合成高分子防水卷材施工可采用的方法主要有( 。A. 冷粘法B. 热粘法C. 机械固定法D. 自粘法E. 焊
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
合成高分子防水卷材施工可采用的方法主要有( 。A. 冷粘法B. 热粘法C. 机械固定法D. 自粘法E. 焊接法此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
您可能感兴趣的试题
1下列关于土方填筑与压实的说法,错误的有(  )。A. 填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和其重要性等确定B. 对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m时,可作成折线形,上部采用1:1.5,下部采用1:1.75C. 填土应从最低处开始,由下向上整个宽度分层铺填D. 每层虚铺厚度根据夯实机械确定,一般情况下人工回填每层虚铺厚度为20~30cmE. 填土尽量采用同类土填筑,填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数A表示2热粘法铺贴卷材应符合(  )规定。A. 粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1~1.5mmB. 卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固C. 铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材,并展平压实D. 铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不扭曲E. 采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于150mm