国标电缆直径允许误差钱架距地40米是否允许

300mm2单芯电缆走桥架能承受多少电流?长度为40米左右_百度知道电气工程分区
查看: 1379|回复: 22
听众数收听数自我介绍一天一进步……
最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
请教 长距离敷设的电缆,施工中多大的电缆不适宜穿管,而要用桥架?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1071帖子
四星工程师, 积分 1071, 距离下一级还需 29 积分
好问题,同疑惑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2933帖子
一星高级工程师, 积分 2933, 距离下一级还需 67 积分
没有这个说法。。。。。。。。。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
同问 应如何考虑呢,还是只是凭经验。
&好资料,好好学。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3592帖子
二星高级工程师, 积分 3592, 距离下一级还需 408 积分
好吧,我现在如果从变电站敷设一根10KV专线到开闭所,300电缆,够粗了吧。不宜穿管,难道要沿马路敷设桥架吗
&哦,我加个条件:在建筑内部,例如地下车库。&
听众数收听数自我介绍一天一进步……
最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
engineershao 发表于
好吧,我现在如果从变电站敷设一根10KV专线到开闭所,300电缆,够粗了吧。不宜穿管,难道要沿马路敷设桥架吗 ...
哦,我加个条件:在建筑内部,例如地下车库。
&你地下车库,除了桥架,还做过电缆沟吗&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3592帖子
二星高级工程师, 积分 3592, 距离下一级还需 408 积分
kakagoing 发表于
哦,我加个条件:在建筑内部,例如地下车库。
你地下车库,除了桥架,还做过电缆沟吗
&老师教我们做题目要找重点。我这里只比较穿管和桥架,不比较电缆沟。
举个例子,地下室里长距离引到水泵房是150的电缆,是不是用桥架比穿管合理,容易施工?
我要问的是多大的电缆起,用桥架比穿管合理。我觉得3&
听众数收听数自我介绍一天一进步……
最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
engineershao 发表于
你地下车库,除了桥架,还做过电缆沟吗
老师教我们做题目要找重点。我这里只比较穿管和桥架,不比较电缆沟。
举个例子,地下室里长距离引到水泵房是150的电缆,是不是用桥架比穿管合理,容易施工?
我要问的是多大的电缆起,用桥架比穿管合理。我觉得35或50的电缆穿SC65也行,95的电缆穿SC100也行,不过没下过工地,不知道施工好不好做。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分51帖子
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
长距离是不是走桥架比较好,穿管费事吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分276帖子
五星助理工程师, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
这个要看情况,我做过一个工程70的电缆还在室内埋地敷设60米,建议要穿管的话最好增大穿线钢管,不然不好敷设啊
11周年站庆
新人进步奖
初级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
: |  | 
查看: 4909|回复: 5
大跨距桥架安装要求
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题听众积分
签到天数: 1778 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
马上注册海川,与300万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
由于安装间距太远,选了6米的大跨距桥架,桥架厂家说6米桥架必须3米间隔支撑,说是国家规范,有没有相关这方面的要求,求问
收到鲜花 朵
阅读权限50
签到天数: 167 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
可以参照安装规范
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题听众积分
签到天数: 1778 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
什么安装规范,能提供一下吗,谢谢
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题听众积分
签到天数: 238 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
CECS31-2006 钢制桥架工程设计规范的 解释部分,4.5里面有
支吊架配置
相对挠度不大于1/200
在实际工程中,户内支吊架夸距多为1~3m,户外立柱间距则多为6m,武钢冷轧厂和热轧厂的桥架系统,支架夸距为1.5~2m。当采用大于4m跨距时,已经超出大多数厂家给定的荷载与夸距关系曲线值……………………
所以厂家说的还是有道理的
收到鲜花 朵
阅读权限220
主题听众积分
沙漠里的游鱼的管辖
签到天数: 1499 天连续签到: 14 天[LV.8]以坛为家II&
你这个大跨距的描述好像有误.
跨距指电缆桥架在额定电缆重量载荷的条件下电缆桥架支撑架的允许距离,6米大跨距就应该是本身强度足够满足六米一个支撑的载荷要求,这样的电缆桥架应该是特别加强的'
但是一半不这样设计,而是采取增加电缆桥架支架的方式来解决电缆桥架强度的问题,安装规定以2米间隔为宜,不得超过三米.
因此你这里说的6米大跨距桥架是不是相对于3米,4米长度规格地电缆桥架更长的电缆桥架,其实它们设计的支架允许间距都是一样的.
真详细啊 高手&
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题听众积分
签到天数: 1778 天连续签到: 5 天[LV.9]以坛为家III&
大跨距桥架的目的就是为了减少支柱或者无法保证支柱密度
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by电缆沟支架价格是怎么样的?_五金_土巴兔装修问答
电缆沟支架价格是怎么样的?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
电缆沟支架价格是怎么样的?
想问一下电缆沟支架价格是怎么样的?要多少钱的呢?
提问者:项米琪|
浏览次数:1108|
提问时间: 11:21:00
已有6条答案
回答数:9461|被采纳数:713
杭州康泽建筑装饰工程有限公司
所有回答:&9461
铺设电线用的,规格一般有400mm(沟宽)*400mm(沟深),600*600,800*800,800**1000的,分砖砌的,素混凝土的,钢筋混凝土的。在沟中一般预埋扁钢以备安装人员以后再焊接支架,然后铺设电缆。这个电缆沟施工挺麻烦的,特别是室内电缆沟,一般工业厂房都会有的,我们在国电蚌埠发电厂搞得挺烦的。室外电缆沟好点,做了有1200米吧,所以对这东西我特在行。 &&
电缆沟(也就是你说的电力浅沟)用途也就是铺设电缆,让电缆暴露在外边怎么也不太安全,有些人会偷盗,容易出事故,架起来又特麻烦,特别是那些粗的直径有几十公分的铜电缆线也架不起来啊,质量太大了,在蚌埠见过近100人扛着这样的电缆线往电缆沟里穿,那场面太壮观了。
回答数:33890|被采纳数:3060
深圳市中深鸿装饰工程有限公司
所有回答:&33890
电缆沟内的预制钢筋砼支架,一般以2.5米~3米的间距为宜;应该执行土建定额的零星钢筋砼构件预制的相关定额子目。
回答数:448|被采纳数:18
沈阳万美家装饰工程有限公司
所有回答:&448
建议亲想了解全面的,就在网上找家品牌店打**咨询下
回答数:16762|被采纳数:243
广州铭筑雅舍装饰工程有限公司
所有回答:&16762
<p class="ask_one_p edit_块到80块的都有,主要是看用什么材料做的
回答数:18385|被采纳数:518
深圳市百越装饰设计工程有限公司
所有回答:&18385
建议根据您的预算及实际需要去实体店里看一下,一般根据产品的款式和型号不同价格也会有不同的,不过可以去实体店请销售人员根据您的实际情况帮您做个推荐,希望可以帮到您,祝生活愉快!
回答数:40570|被采纳数:329
合肥张杨空间装饰设计工程有限公司
所有回答:&40570
因型号、品牌的不同,会造成价格不同
但是价格一般在70-400元之间,就看您是选的哪一款了。建议您可以到网上先搜寻一下会比较保障。。。。。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
下载土巴兔APP
中国装修网以下试题来自:
单项选择题敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面的距离不得小于()mm。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.有无渗漏
B.套管是否完整,表面有无放电痕迹
C.红外热像
D.引线和连接点是否有变动或发热现象
A.线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、保护层
B.线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、凯装层
C.线芯(导体)、绝缘层、防水层、保护层
D.线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层、隔热层
A.铝芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯护套、3芯、截面70mm2、10kV电缆
B.铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kV电缆
C.铝芯、纸绝缘、铝包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kA电缆
D.铜芯、纸绝缘、铅包、聚氯乙烯外护套、3芯、截面70mm2、10kA电缆}