家用三相漏电开关跳闸,暗线的怎么处理?
阅读权限70
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 gf2133 于
10:50 编辑
一个客户家庭用电,进3相电分开用,最近说经常跳3相60A的漏电开关,已经找人换过漏电开关,问题没有解决!今晚叫我过去检查,我看了电箱接线如下图,
AD46DC7FD30C14EED7C8.jpg (45.03 KB, 下载次数: 0)
00:26 上传
DB51CEB102D48E4C99F3.jpg (45.7 KB, 下载次数: 0)
00:26 上传
A53F8FDCC088F63C95E0A4201AFB32D3.jpg (68.27 KB, 下载次数: 0)
00:24 上传
然后数字表测5那个单极的空开有变化的漏电阻值,一下12M,一下-130K,飘忽不定,所以那个三相的漏电开关跳闸,把5拉下来,有时也会跳,测3,7,8那3个也是有那个飘忽的漏电阻值,然后把相应的电器插头拔掉就没有,我想是应该公零线引起的,但是,因为全部暗线安装,不知怎么去排除故障,坛友请给些意见,谢谢
阅读权限45
在线时间 小时
有时漏电开关也不可靠的,你还是一相一相的查吧.............
阅读权限30
在线时间 小时
你把那原理图画清爽点,好给你分析!
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 刘宏千 于
11:08 编辑
零线进漏电开关,出来的零线不能和任何线相连,包括接地线,不能和接地线,墙壁有漏电!就行了!
阅读权限20
在线时间 小时
总开关跳闸而其他分开关没有跳闸,这种情况可能是三相负荷不均,或是总开关选择过小所至。公共零线跳火也是原因之一。【仅供参考】。
阅读权限30
在线时间 小时
大哥很明显是漏电啊,指针式万用表10K档就行了,把用户的零火线全部脱开,一测就知道了。摇表都用不上的。
阅读权限35
在线时间 小时
总开关跳闸漏电指示凸出来了吗?如果是漏最好是用摇表摇一下线路的绝缘。如果初步判断是那一回路的话应该把对应回路的零线拆下来。用电器也有可能漏电,测一下三相的相电压看三相电压平衡不。
阅读权限70
在线时间 小时
谢谢各位朋友指点,我会综合给我朋友的意见处理的,现在我觉得首要的问题是先把各路的零线区分开来才能进行下一步工作
阅读权限35
在线时间 小时
换线吧。。大工程。挣个千把块钱够了。。
阅读权限15
在线时间 小时
如果把所有的用电器都把掉,漏电不跳,一定是某路有用电器有接地,重点查洗衣机,热水器,开水器等三眼插头的设备。这样的安装本身就不合理,应当总进是一个三相空开,而不是漏电,灯的支路用用空开控制,插座支路用漏电控制,这样控制就不会出现上述的问题了,维修也容易多了。灯支路跳闸,查灯支路,插座支路跳闸查插座支路。就不会出现上述一跳闸,不知从何下手。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司三相漏电开关与剩余漏电保护断路器漏电开关,有什么区别吗?三相漏电? - 爱问知识人
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2491531',
container: s,
size: '150,90',
display: 'inlay-fix'
与剩余 漏电 保护 断路器 漏电 开关,有什么区别吗? 三相漏电开关与剩余 漏电 保护 断路器 漏电 开关,有什么区别吗?&br&
,是指这个开关的性质为有漏电保护功能的,剩余漏电(应该叫“剩余电流”)保护断路器,是指这种断路器的保护机构的性质为“剩余电流型脱扣保护”的,而开关和断路器,从叫法上不同,但一般从实际上来说,并没有更多的不同。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注自动断电开关   
自动断电开关   
申请专利号
专利申请日
自动断电开关   
公开(公告)号
公开(公告)日
申请(专利权)
北京理工大学  
北京市海淀区白石桥路七号 
发明(设计)人
进入国家日期
专利代理机构
自动断电开关。$本实用新型涉及一种自动断电开关,特别适用于家用电器用自动断电开关。本实用新型包括有盒体、电感、按键、转轴、弹簧、钢片等,在突然断电、停电的情况下,该装置自动断电,避免再来电时,瞬间产生的高压损伤电器,或当室内无人时,白白浪费电。$本实用新型结构简单,使用安全、可靠、造价低,并能节省能耗,保护电器。
一种由盒体(1)、盖(2)、按键(3)、电感(4)、弹
簧(5)组成的自动断电开关,其特征在于盒体(1)上装有
一固定转轴(7),按键(3)可绕其转动,盒体(1)内装
有一弹簧(5)和电感(4)及钢片(9)。当前位置:
主题:610291 ┆ 帖子:4682945
┆ 今日新贴:294
昨日贴数:587 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:2639人
奇怪的漏电开关跳闸问题
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:42:22 楼主
我昨天在一个单位搞低压电网改造,原先是两座办公楼用的是一路电源(就是用一个三相四级漏电开关控制),经改造成用两个250A三相四级漏电空开分别控制,两个漏电开关不是一个厂家的,为了方便说明暂且把两个漏电开关分别叫甲漏电开关、乙漏电开关。在改造完工,送电时,问题出现了;先送甲开关,再送乙开关甲开关迅速跳闸,但乙开关不跳;如果只送甲开关没问题开关不跳,单独送乙开关一样没问题开关不跳;如果先送乙开关,那甲开关就送不上。查了两个楼之间没有电气连接,甲开关不能切断零线,乙开关能切断零线。甲乙开关上侧是一个电源供电,乙开关控制的楼房送电后,中相用电笔测不出电,说明该相接地,经查是一楼有接地点,(没有继续查找接地点,故障依然存在)。最后没法只好把两路都接到了乙漏电开关上,送上了电。&&&&&&&&&&&&&& 望各位师傅分析分析是什么原因。我在这里多谢了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:33:15 1楼
你的接线图有么?问题可能出在你的零线上!经甲开关的零线已开关出线侧可能用作接地了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:51:10 2楼
检查零线,可能零线在这两个开关间是串联了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:09:35 3楼
我用cad画了一个,可上传不上去
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:19:47 4楼
“先送甲开关,再送乙开关甲开关迅速跳闸,但乙开关不跳;”&1、正确接线是:1)甲开关和乙开关的进线端相同;2)甲开关和乙开关的出线端各自独立,没有关系;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:28:58 5楼
2、“送乙开关甲开关迅速跳闸”的原因:只能是乙开关的进线与甲开关的出线端有关系,无论是火线、零线;&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:30:16 6楼
3、“检查零线,可能零线在这两个开关间是串联了”,这个说法不错!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:11 7楼
甲开关和乙开关的进线是由同一个上一级开关送来,他们的出线是各自独立的,两座办公楼之间经查没有发现有电气连接。甲漏电开关跳闸是不是和乙漏电开关控制的办公楼内部线路接地有关呢?刚开始我也怀疑是乙号楼内有的电器用的是甲开关的零线,经查没有发现有电气连接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:53 8楼
你最好截图上来看看,&&&&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:41:28 9楼
再仔细检查一下,两楼间零线是否有共用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:00:39 10楼
4楼说的很对,我仔细检查了,就是如4楼朋友说的正确接线。我一直在怀疑是不是一相接地造成的,因为两个供电系统在没有查处故障。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:57:20 11楼
肯定是甲送的火线回来的零线与乙开关公用到一起了 !漏电开关的原理就是 火线输出的电量跟回到开关零线的电量是对等的这样才不会跳闸。&根据楼主所说的分析:1、两个开关是不是一个厂家的没有关系2、如果用电器的火线接在甲开关上,零线与两个开关都是相连的 当甲开关合闸后再去合乙开关,两个开关都是合闸状态时通过用电器的零线 电流会分别从甲乙两个开关流过 造成甲开关进出电流不对等 这时甲开关就会跳闸。乙开关这时没有用电器所以不会跳闸 如果先送乙开关再送甲肯定是送不是上了3、 楼主说只合甲开关的时候 那么零线只有一条路就是通过甲开关的零线这是零火是对等的 所以不会跳 只合乙开关的时候因为没有用电器所以就不会跳闸4、如果完全没有负载的话是不可能跳闸的 楼主还是好好查下吧 99%的是我分心的问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:54:03 12楼
既然乙漏电开关下端负荷侧相线有接地点,那么乙开关就应跳闸,现在没跳闸,说明乙开关漏电保护损坏不起作用。当甲开关合闸就跳闸,说明甲开关下端负荷零线有接地点,乙开关接地相的漏电流通过甲开关回到系统中性点,造成甲开关电流不平衡,漏电装置动作使甲开关跳闸,而将负荷都接到乙开关能不跳闸,是漏电流是从大地返回,乙开关漏电保护不好用。如果把负荷都接到甲开关,甲开关送不上,就可以证明我的说法是正确的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:56:17 13楼
楼上的你好,我想问一下。如你所说,甲漏电开关负荷端零线有接地点,那么单送甲开关,应该是送不上的啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:36:55 14楼
同意12楼的回答、、、、、、
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:42:48 15楼
1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。 2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。 3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。 4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。 5)漏电断路器本身有故障,应更换
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:09:26 16楼
应该是串线而不是相线接地(接地的话无论那个漏电断路器都会跳闸)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:15:08 17楼
大家好,我也出现了类似的情况。奇怪的漏电跳闸事项A:木栈桥景观灯时控 & B:天鹅湖景观灯时控 & &今日晚间突然发现时控B打开,时控A就跳闸;同样打开时空A,时控B当即就送不上电。源于近两天修理草坪铲坏草下不易发现的线头,从新接好后所致。A、B两个漏电开关A为250A,B为400A,均为二级开关,上级分别为A上级为165A左右,B为200A左右。是不是上级开关太小。且同时400KVA箱变输出电压为:线电压389—410V,相电压240V。 & &求解惑?A、B两个开关不能同时打开的问题? & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &神奇电路 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &