空调内机结霜是怎么回事
被浏览2410次
请问下,空调内机结霜是怎么回事,有人懂的吗,要怎么办哦
我来帮他解答
你好。空调内机结霜最常见是缺氟了!还有比如内过滤网太脏了,内机风机不转了,系统毛细管微堵了,都有可能造成内机结霜。还有就是1.外界温度过低或潮湿2.系统缺氟化霜不彻底3.内机过滤网脏堵,取下清洗即可4. 化霜包或内机盘管传感器故障
1、空调氟利昂不足
夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的,这时空调外机工作时间久了或没有将铜管用保温暖包好,铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水,再加上氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜。
2、节流阀的出现问题
制冷量要是正常,温度设制正常,但就是检侧不到出风口的温度,要是部分地方节霜,就是节流阀的出现问题。这是如何为空调除霜呢?因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后外机的冷凝器就会自动除霜。
您好,漏氟 压缩机把氟 通过冷凝器循环在通过毛细管截流干燥器过滤 就送到空调的制冷部了 也就是风扇吹冷风的地方 那地方用我们农村话就 散冷片 你空调就是那出了问题 有漏气的地方 氟就在那都跑出来了 正好被风扇吹出来了 你们也知道氟冷点很高 电风扇吹出来的氟就在你空调的出风口结冰啦 如果你不相信的话可以在那散冷片那打压看看漏不 漏啊 解救办法 去维修部 换那个制冷片
如果检查四通阀线圈有220v供电的话,就是四通阀坏了,你说的管子结霜是因为空调实际是在制冷运行,内机不转是因为内机管温不到38度,所以不工作,换四通阀能解决问题的,不过换四通阀是非常麻烦的,有些地方注意不到你换上去还是不能用,如果没换过还是不建议自己动手,得找个专业的师傅现场指点。
1、室内机太脏,会出现结霜 2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜 3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。 4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。你的空调情况应请专业人员检查一下 空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。 空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉、这种情况正常,请不必担心
大智若愚_6913&回答:大一匹,也就是25的空调就可以了,现在的空调能效都很高,买大了浪费,而且体积也大。不过具体还要看你的居住条件如何,如果房屋一直都被太阳晒到,室内温度较高,或者居住在顶层,那可以适当的买大一点的空调,如果楼层相对较低,不是温度很高的情况,大一匹就可以了。
Roberta蓉&回答:挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
  1、室内机安装不牢固造成移位:室内机固定挂板安装固定不牢固,时间长了发生移位,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难。
  2、室内机机体的水平位置安装不当:室内机水平位置安装倾斜,管路口方向位置过高造成结露水外排受阻。
  3、排水管不良:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
  4、配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
  5、引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
  6、热交换器滴水:
  1).过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
  2).空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。
  如果引出室外的排水管发生扭曲或排水口被堵,予以及时排除即可。
  其它故障如果自己解决不了,大概是空调结构设计有缺陷造成的,应请售后服务部门或专业维修人员前来处理。
家和往事兴&回答:答,空调氟利昂不足。
加氟的方法:
1,让空调运行,在制冷的状态下加氟。
2,制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。
3,空调加氟口在粗管上面,也就是低压。
4,将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。
5,整个操作都是在空调的运行状态中进行的。
以上信息来源于网络,仅供参考
没有昵称_0108&回答:你好,空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。希望我的回答对你有帮助。
芒果5270&回答:挂式空调产品尺寸一:
海尔高效定频壁挂式空调KFR-33GW/01JEC13。
内机尺寸(宽×深×高,mm) 795*204*273。
外机尺寸(宽×深×高,mm) 780*245*540。
挂式空调产品尺寸二:
海尔/KFR-35GW/01FAQ23(白)除甲醛无氟变频壁挂式空调。
内机尺寸(宽×深×高,mm) 795*191*265。
外机尺寸(宽×深×高,mm) 780*245*540。
挂式空调产品尺寸三:
Panasonic/松下 E13KF1 1.5P变频冷暖空调 壁挂式新款正品联保。
内机尺寸(宽×深×高,mm) 215*285*803。
外机尺寸(宽×深×高,mm) 289*624*780。
挂式空调产品尺寸四:
松下空调 怡岚系列1P变频空调 壁挂式空调 KFR-26GW/BpHF1珍珠白。
内机尺寸(宽×深×高,mm) 848*224*289外机尺寸(宽×深×高,mm) 780*289*540挂式空调产品尺寸五:
格力 KFR-26GW/(26556)FNDc-3 凉之静1匹变频冷暖壁挂式空调。
室内机尺寸 790×265×170mm。
室外机尺寸 848×540×320mm。
挂式空调产品尺寸六:
格力(GREE)悦风1.5P壁挂式空调KFR-32GW/(32556)Ga-2。
内机尺寸(长x宽x高) 845×275×180 mm外机尺寸(长x宽x高) 848×540×320 mm
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()家用空调外机铜管阀门结霜该怎么处理_百度知道查看: 4076|回复: 10
空调内机结冰和外机2根连接铜管都结冰怎么回事
当前用户组为 中级技师当前积分为 1911, 升到下一级还需要 489 点。
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
前几天去一个朋友家玩,朋友说他家的3匹科龙有问题叫我给看看,去到他家客厅里,里面摆的是一个3匹的科龙定频空调,只见内机蒸发器上结了白白的一层冰,再看外机联机的2个粗细铜管上也结满了冰。以前修过内机风扇有问题出现过这样的问题,叫朋友停机半小时等内机冰化后再开机感觉吹出来的风大小还比较正常,因为当时没带工具无法测外机压力只得作罢,现在回想起来也不得其解,这样的问题还真小见,有修过这种问题的师傅给说说吧
如果内机蒸发器不脏不堵,风力正常,那就是缺氟了,用压力表测试一下就明确了。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5589, 升到下一级还需要 4011 点。
室内外温度低才会出现这种情况。
当前用户组为 中级技师当前积分为 1627, 升到下一级还需要 773 点。
你看一下内机脏不?
没事回复,楼上说的照做就是了
当前用户组为 中级维修员当前积分为 172, 升到下一级还需要 128 点。
来自移动终端
应该是缺制冷剂
当前用户组为 高级技师当前积分为 2707, 升到下一级还需要 2093 点。
来自移动终端
制冷笑果超好。
当前用户组为 中级技师当前积分为 2003, 升到下一级还需要 397 点。
如果内机不脏的话,应该是缺氟了。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7374, 升到下一级还需要 2226 点。
就是一个室内机冷量没用带走!!!!& G2 `$ S2 V' _; ^, I5 N7 u4 v
也就是说室内机的风循环出了问题!
缺氟很好区别;缺氟就是福没用达到饱和值,也就是说结露或结霜不全!
既然结霜那么满怎么会是缺氟呢!
当前用户组为 初级技师当前积分为 979, 升到下一级还需要 221 点。
来自移动终端
温差太小引起,主要看室内风量大小。
当前用户组为 初级技师当前积分为 1082, 升到下一级还需要 118 点。
内机风量正常不?
电话咨询
<span class="icoTl" title="杂志购买&#8-
Powered by}

我要回帖

更多关于 空调室内机铜管结霜 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信