消防声光管家婆通讯模块无效报无效应答是怎么回事

整座楼消防声光报警器为什么会全响,消防手报警按下后,按装在手报上方的声光报警不响,测量手报及声光报警器上的四个接线柱直流24v正常,
来源:网络
关键字: 声光报警器
更新时间:
延伸:本文除了聚合《整座楼消防声光报警器为什么会全响》,免费提供的有关声光报警器和消防手报警按下后,按装在手报上方的声光报警不响,测量手报及声光报警器上的四个接线柱直流24v正常,的内容之一,已有不少的网友认为此答案对自己有帮助!获取更多与《》相关的知识。
网友0的回答
消防手报警按下后,按装在手报上方的声光报警不响,测量手报及声光报警器上的四个接线柱直流24v正常,警网友1的回答
那个卷帘门接收到火警下降的时候就会响,声音大是正常的,如果调试的时候嫌太响可以暂时拆掉,不过正式使用网友2的回答
那就是声光报警器坏了啊,还有一种是只光闪,是没有声音的。看你用的是不是这种了。网友1的回答
检查模块是否正常,和模块,声光报警器部位的电源线是否正常,是否存在短路或者接触在一起了。网友0的回答
你是要指定按哪个手报对应的声光响还是按动任意一个手报本分区的都响。网友1的回答
检查手报复位了没有网友2的回答
FDCI221输入模块的监控电阻分两种:1、只监控开路接3k3;2监控开路和短路,还需要并上680欧网友1的回答
2.5平方的电源线完全可以。声光报警器顾名思义工作时有光有声,是消防主机根据设置好的程序自动控制的。网友0的回答
最满意的回答