电影排行榜空调板电脑柘开关电源芯片前有一个标记为LOVA2628P的黑色方块是什么东西起什么作用_百度知道格力中央空调GMV-R28P/NaL系列室内显示板故障显示代码 -- 空调资讯园地 -- 工控网博客
/gzgree.ashx
& & 格力GMV5S系列直流变频多联空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使得性能更加优越、安装调试更为方便。另外,机组采用直流变频180度矢量控制,使得压缩机运行更平滑,压缩机谐波相对普通变频压缩机更小,电机发热量更小,大大节省电能并保证用户最大舒适度。
& & 据了解,格力GMV5S直流变频多联空调机组IPLV最高可达到6.8,远超国家一级能效标准。不仅如此,格力GMV5S多联机组室外机的容量最大可达180千瓦,可以广泛运用于大型商业楼宇、酒店、办公大楼、商场、亿元、综合打听、办公场所等场所。
& & GMV-R28P/NaL系列室内显示板故障显示代码:
& & 适用机型:R22(50和60HZ),R410A的R系列和RH系列所有风管、天井、壁挂、座吊室内机;
显示SL; 故障原因:从手操器标志 & & & & & & & & & & & 机组状态:主、从手操器状态
显示NO; 故障原因:无主内机代码 & & & & & & & & & & &机组状态:查看状态 复位方式:取消查看
显示H0; 故障原因:主手操器标志 & & & & & & & & & & & 机组状态:主、从手操器状态
显示Fd; 故障原因:低压传感器故障 & & & & & & & & & &机组状态:停机; 复位方式:自动
显示Fc; 故障原因:高压传感器故障 & & & & & & & & & &机组状态:停机; 复位方式:自动
显示Fb; 故障原因:数码/变频压机油温温度传感器故障 & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示Fa; 故障原因:定频压机油温温度传感器故障 & & & &机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F9; 故障原因:数码/变频压机排气温度传感器故障 & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F8; 故障原因:定频压机排气温度传感器故障; & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F7; 故障原因:室外机出管温度传感器故障; & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F6; 故障原因:室外机中部温度传感器故障; & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F5; 故障原因:室外机入管温度传感器故障; & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F4; 故障原因:室外环境温度传感器故障; & & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F3; 故障原因:室内机出管温度传感器故障; & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F2; 故障原因:室内机中部温度传感器故障; & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F1; 故障原因:室内机入管温度传感器故障; & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示F0; 故障原因:室内环境温度传感器故障; & & & & & 机组状态:停机; 复位方式:自动
显示EH; 故障原因:辅助电加热故障; & & & & & & & & &机组状态:停机; &复位方式:手动
显示EE: 故障原因:按键锁定; & & & & & & & & &机组状态:按键屏弊; 复位方式;取消屏弊;
显示E9/Eb: 故障原因:水满保护; & & & & & & & & & & 机组状态:停机; &复位方式:手动
显示E8; 故障原因:室内机风机过载保护; & & & & & & &机组状态:停机; & 复位方式:手动
显示E7: 故障原因:模式冲突; & & & & & & & & & & 机组状态:停机; & 复位方式:转换模式
显示E6: 故障原因:通讯故障; & & & & & & & & & & & &机组状态:停机; & 复位方式:自动
显示E5: 故障原因:压缩机过电流保护/压机/风机驱动故障
机组状态:停机; 复位方式:自动、手动
显示E4: 故障原因:压缩机排气高温保护/油温高温保护
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &机组状态:停机; 复位方式:手动
显示E3: 故障原因:压缩机低压保护 & & & & & & & &机组状态:停机; 复位方式:自动、手动
显示E2: 故障原因:室内防冻结保护 & & & & & & & &机组状态:停机; 复位方式:自动
显示E1: 故障原因:压缩机高压保护 & & & & & & & &机组状态:停机; 复位方式:手动
显示CL: 故障原因:消除线控器标志 & & & & & & & 机组状态:消除线上手操器的主从状态
显示CH: 故障原因:与有效主手操器冲突标志 &机组状态:主、从手操器状态; 复位方式;梳理主、从手操器数量
显示CC: 故障原因:远程锁定 & & & & & & & 机组状态:机组操作锁定; 复位方式:取消锁定}