配电地线与等电位端子箱是什么关系?

给水排水工程中的等电位联结和接地--《2007年全国给水排水技术信息网成立三十五周年纪念专集暨年会论文集》2007年
给水排水工程中的等电位联结和接地
【摘要】:总等电位联结可比重复接地更好的降低接触电压,部分情况下可采用辅助等电位联结防止间接接触电击,自控系统采用联合接地时无须强调工频接地电阻。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU991;TU992【正文快照】:
耶提供了一个理想建筑模式,而且提供了一个崭新规划工具。对他同时代的规划师来说,“飞机已成知识、分析、构思和设计的核心手段”。从高空俯的“人文的景观”(human vision)过滤了那些在地上、以日常视角观察城市时不可回避的“杂乱章”,甚至“如地狱般’,的景象[‘〕。
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
王厚余;;[J];建筑电气;2006年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
李岩;杨金刚;杜占辉;杨鹏;;[J];石油工程建设;2009年S2期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
杨超;;[J];福建建筑;2008年02期
王琳琳;巫山;孙靖;;[J];河南建材;2009年02期
魏宝林;[J];低压电器;2004年01期
张治功,侯森子;[J];山西建筑;2005年03期
苗艾东;;[J];山西建筑;2009年18期
林家伟;;[J];广西城镇建设;2008年09期
董景阳;;[J];福建建筑;2006年04期
陈爱文;;[J];建材与装饰(中旬刊);2007年12期
李晓波;[J];山西建筑;2003年10期
洪清伟;[J];福建轻纺;2005年08期
中国重要会议论文全文数据库
李梦飞;;[A];2007年全国给水排水技术信息网成立三十五周年纪念专集暨年会论文集[C];2007年
李言贵;;[A];中国航海学会通信导航专业委员会2005年学术年会论文集[C];2005年
刘少武;;[A];第三届浙江中西部科技论坛论文集(第二卷 气象分卷)[C];2006年
杨华涛;李永刚;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
罗洪庆;刘聿哲;;[A];建设工程理论与实践(第二辑)[C];2005年
陈景明;;[A];河南省冶金行业低碳冶金与节能减排学术研讨会论文集[C];2011年
李峰;孟勇福;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
李明军;张晓;;[A];第五届长三角气象科技论坛论文集[C];2008年
慕松涛;万水欣;;[A];土木建筑学术文库(第7卷)[C];2007年
张诚;;[A];第三届海峡两岸土木建筑学术研讨会论文集[C];2007年
中国重要报纸全文数据库
霍州 吴晓华;[N];电子报;2010年
中国中铁建工集团北京分公司
蔡建国;[N];中国建材报;2008年
北京建筑设计研究院
方磊;[N];中华建筑报;2007年
袁孝铭 孟好转;[N];建筑时报;2006年
;[N];中华建筑报;2007年
罗志刚;[N];晋中日报;2009年
蒋艳;[N];伊犁日报(汉);2010年
刘立成 高希萌
余红;[N];中国气象报;2010年
中国新兴保信建设总公司
谷从保;[N];中华建筑报;2010年
邓士昌;[N];中国气象报;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
周军;[D];山东大学;2007年
茅斌辉;[D];重庆大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号等电位连接的作用与施工
等电位联结的作用与施工
在电气安全技术不断地发展和更新的进程中,人们注意到,大量电气事故是由过大的电位差引起的,为防止因此而导致的种种电气事故,
IEC(国际电工委员会)标准把等电位联结作为电气装置最基本的保护,我国有关电气装置设计规范已将建筑物内作等电位联结规定为强制性的电气安全措施。在建筑工程施工中,施工人员常有对此技术尚未吃透或不重视的现象,甚至还存在一些误解。本人就等电位的概念、作用和做法作如下探讨和介绍&。
什么是等电位联结?
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来,使整个建筑物的正常非带电导体处于电气连通状态。以达到减少电位差称为等电位联结。
等电位联结有什么作用?
等电位的作用是使保护范围内的电位处在同一电位上,从而避免产生电位差发生的事故。主要保护作用如下:
1.雷击保护
IEC标准中指出,等电位连接是内部防雷措施的一部分。当雷击建筑物时,雷电传输有梯度,垂直相邻层金属构架节点上的电位差可能达到10kV量级,危险极大。但等电位联结将本层柱内主筋、建筑物的金属构架、金属装置、电气装置、电信装置等连接起来,形成一个等电位连接网络,可防止直击雷、感应雷、或其他形式的雷,避免雷击引发的火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。
2.静电防护
静电是指分布在电介质表面或体积内,以及在绝缘导体表面处于静止状态的电荷。传送或分离固体绝缘物料、输送或搅拌粉体物料、流动或冲刷绝缘液体、高速喷射蒸汽或气体,都会产生和积累危险的静电。静电电量虽然不大,但电压很高,容易产生火花放电,引起火灾、爆炸或电击。等电位联结可以将静电电荷收集并传送到接地网,从而消除和防止静电危害。
3.电磁干扰防护
在供电系统故障或直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物形成电磁感应,敏感电子设备处于其中,可以造成数据丢失、系统崩溃等。通常,屏蔽是减少电磁波破坏的基本措施,在机房系统分界面做的等电位连接,由于保证所有屏蔽和设备外壳之间实现良好的电气连接,最大限度减小了电位差,外部电流不能侵入系统,得以有效防护了电磁干扰。
4.触电保护
浴室等电位连接就是保护你不会在洗澡的时候被电着。电热水器、坐浴盆、电热墙,浴霸以及传统的电灯……都有漏电的危险,电气设备外壳虽然与PE线联结,当仍可能会出现足以引起伤害的电位,发生短路、绝缘老化、中性点偏移或外界雷电而导致浴室出现危险电位差时,人受到电击的可能性非常大,倘若人本身有心脑方面疾病,后果更严重。等电位联结使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,可以极大地避免电击的伤害,其原理类似于站在高压线上的小鸟,因身体部位间没有电位差而不会被电击。
5.接地故障保护
若相线发生完全接地短路,PE线上会产生出故障电压。有等电位联结后,与PE线连接的设备外壳及周围环境的电位都处于这个故障电压,因而不会产生电位差引起的电击危险。
怎样做等电位联结?
等电位联结只是简单的导线的连接,并无深奥的理论和复杂的技术要求。其所用设备仅是等电位箱和铜导线,投资不大,却能极大地消除安全隐患。具体分为:总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)和局部等电位联结(LEB)
。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。
总等电位联结做法是通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排将下列导电部分互相连通:进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。它的作用在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
辅助等电位联结是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。
  局部等电位联结是将局部范围内通过局部等电位联结端子板将金属管道、金属构件等联结起来,使局部的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死,引起电击伤亡事故。这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。&&
  在实际工程中,我们还听到一种说法,即作了局部等电位联结会将外界的高电位引人室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全;即使在卫生间内作局部等电位联结,也要将其和该建筑内总等电位接地母排相连通,将此电位最终引入地。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。&&在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内上级和下级配电箱之间的关系,等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内所接触的电位相等或接近而已。
等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,应注意接触面的光洁、足够的接触压力和面积,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。&&&&
局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l
& 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷。&&&&
  另外应注意卫生间如没有引入PE线,卫生间内局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果卫生间装有插座,已经引入了PE线,局部等电位联结则必须与该PE线相连。&&&&
局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。在施工时,各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。&在投入使用后应定期作测试。
目前我国等电位联结的实施虽然已经比较普遍,但在实际工程中,许多住宅的卫生间仅仅预留了上下水接口和等电位联结端子板,浴盆等设备都留待住户装修时自己安装,而普通的住户并非专业电气人员,对卫生间内要做局部等电位联结的规定及怎么做并不知晓,这就造成了卫生间内局部等电位联结没有完成导通。为此需要房产开发商在交付房屋时向住户说明,在住户装修时做好有关设备的联结,实现等电位联结的导通,达到规范的规定。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。如何区分地线与等电位线_百度知道局部等电位LEB和总等电位MEB的区别_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
局部等电位LEB和总等电位MEB的区别
上传于||文档简介
&&局​部​等​电​位​L​E​B​和​总​等​电​位​M​E​B
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
查看: 43103|回复: 94
关于卫生间等电位连接的一点认识。
本帖最后由 savagefish 于
13:15 编辑
& & 卫生间的等电位连接盒,不知道各位网友是否知道它的作用,我来说说我的认识。
具体是哪年开始的我不清楚,但可以确定的是卫生间要预留等电位连接端子盒是我国学老外的,应该是参考欧洲的标准,因为我国和欧洲的标准都是要求等电位连接线用6平方毫米的多股软线,至于为什么是6平方毫米而不是其他,我也不知道。
& & 看到我周围人家装修时,即使住在32楼的高度,卫生间仍然不做等电位连接,看来我见到的装修电工还没有一个了解等电位连接盒的作用,就这样还整天打着专业电工的牌子招揽生意。
& & 下面我说下我所了解的等电位接地的作用:
& && && &因为现在的楼房是越盖越高,更高的楼房,就意味着,盖楼需要更多的钢筋,以至于现在的楼房都是钢筋的骨架。在阴雨天时,当天空中出现积雨云时,因为这种云中会有大量的带电离子,所以当积雨云在天空活动时,会在高楼的钢筋骨架中产生感应电势,这种感应电势虽然很小,而且楼房中的钢筋骨架是有良好接地措施的,但你家在卫生间使用的有些金属部件,特别是环形金属,如果没有和楼房的钢筋骨架做良好的连接时,就有发生电击事故的危险,因为当人体在卫生间处于潮湿环境时,或者刚洗完澡等情况下,人体的安全电压就要远远低于36V。在欧洲的标准中认为在潮湿的环境下安全电压不应超过12V。为了避免电击事故的发生,就要求卫生间里的所有金属部件必须和楼房的骨架做良好的连接,这样一来,卫生间的环境就和整个楼处于同样的电位下,没有电位差就没有电压,也就不会发生电击。这就好比鸟儿站在同一条高压线上却不会触电一样,如果那只鸟儿的腿足够的长,可以同时站在两条高压线路上,那我就可以吃电烤鸟了。
& && & 等电位连接标准要求,卫生间的所有金属部件都要和等电位连接盒做连接,而且必须是星型连接法,既必须使用6平方毫米的软线单独与等电位盒连接。如果卫生间里还引入的电路系统的接地线,那接地线也必须和等电位盒连接。
& &&&下图:
等电位说明图.JPG (48.75 KB, 下载次数: 509)
22:26 上传
我的解释:图中如果B为你居住的楼房,而且你还在高层上居住,那你家卫生间必须做等电位接地,如果你居住在A号楼,那你家可以不用做,因为你处在B号楼的120度保护范围内,如果你家在C号楼的较低层,也可以不用做,但如果是在较高层,已经超出了B号楼的120度范围,那也必须做等电位接地。图中下部分为连接方法,所有金属的毛巾架,淋浴花洒,暖气片,金属浴缸及其龙头,都必须单独与等电位接地盒连接。
& && &以上是我是一点认识,欢迎各网友斧正。
看了夏雨友的回复再补充一点:如果卫生间里预留有插座,插座中有接地线(黄绿双色线),那接地线必须与等电位盒连接。如果插座中只有相线(火线)和零钱,那当然就没有线和等电位盒要连接,但必须记着,不能在卫生间使用外壳接地的电器,只能使用双层绝缘电器,即电器外壳上有回型标志的电器。
楼主的讲解很详细,受益匪浅
这个帖子不错,加分支持。
这个帖子不错,加分支持。
涨姿势了!~
等电位不用和地线连在一起吧
农村建筑物连防雷设施都没有,接好了怎么接地,接地电阻够不够怎么知道?
ntq 发表于
如何与花洒、龙头把手连接呢,用什么方式连接比较可靠呢
这个我也很疑惑
以道御术 发表于
用万用表测量过没?
怎么测量呢
cctvcctv 发表于
根据 《住宅 设计 规范》GB(2003 年版)明确规定,“设洗浴设备的卫生间应做等电位连接” ...
这个解释到会
好贴,学习了,我说到卫生间一看“等电位端子盒”就纳闷了,怀疑是什么高科技,现在知道了
现在盖的楼 都有这个
厨房和两个卫生间的窗户上也有这样的线。两个阳台的中间也有,三个房间的飘窗没有。厨房和卫生间的线都是差不多的。都不知道这个线是干吗用的!!!!!
肯定不是,我说等电位是简略说法,全名是:局部等电位连接端子盒,目前建设规范里只在卫生间要求安装。
我家就有,我一直不知道干嘛用的,科普篇,太感谢了来自: iPhone客户端
以前知道电器接,看了你的文章,现在卫生间必须用,厨房也要用的上
以前知道电器接,看了你的文章,现在卫生间必须用,厨房也要用的上
睇了你的短文,讲人惊雷电,又讲乜乜,睇来你家插座三脚插是没地线,地线是为乜要装,引向那里你都不知
睇了你的短文,讲人惊雷电,又讲乜乜,睇来你家插座三脚插是没地线,地线是为乜要装,引向那里你都不知,难道你家的地线全接火线使用?
科普篇,太感谢了
现实中是:泥砖工把那铁盒用磁砖封起来。呵呵。什么事都有特殊性,做好等电位还是必须的。谢谢。
强大的学习贴
电器外壳上有回型标志的电器
回型标志,求科普图
& && && &根据 《住宅 设计 规范》GB(2003 年版)明确规定,“设洗浴设备的卫生间应做等电位连接”。
& && &&&所以,楼主的解释是正确的.
& && &&&大家在家装的设计时必须要先将卫生间内的各种家用设备及用具的具体安装位置事先设计好,然后预先铺设好接地(等电位)线后,并在接地线与家用设备或用具的安装位置处焊上一个金属垫片,以便于家用设备或用具的接地.最后再来做卫生间墙面的装饰处理. 这样也不会影响卫生间的外观美.
& && && &其实在卫生间本身及与卫生间相邻房间的电路接地都可以全部直接连接到卫生间的等电位接地端上进行接地,这样可以大大的减少一部分接地线必须接回总配电箱的接地端的接线成本.&&采用这种方法非常经济;不过这需要自己进行精心的电路设计及准确装修布线以及绘制准确的装修布线图留底.采用这种方法接地后,装修好的卫生间墙面一般不可以随便更改或加装用具及家电的安装布局.即使要对卫生间墙面上进行必要的更改加装用具及家电,必须按留底的线路图进行避线操作.
& && & 如果卫生间不实施家电及用具电位连接,那可能会造成触电危险的机会就很大.所以,当前所有民用建筑中卫生间设置的等电位接线端并不是一种摆设!而是保护大家安全的必须设施.
行家里手!&
说的好,顶上......
很基础的知识,也是很科学的知识。收藏了。感谢了
有价值的帖子。
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.}

我要回帖

更多关于 td28等电位联结端子箱 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信