当我们要测量电源火线是否接通,而手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。
首先,我们要了解电笔的原理。电笔由金属杆,氖泡,碳电阻,和金属帽组成。氖泡的就是可以发光的装置,一个充满惰性气体的玻璃球,碳电阻的电压在1M欧或以上,金属帽就是人手接触的部位。当人和金属帽接触时,火线,电笔,人体以及大地构成了一个回路,其中任何和大地之间存在约100pf的电容,回路就是这样构成的。
换用万用表时,且不论是数字式还是指针式万用表,在了解了供电电压的大致范围后,我们以220VAC电压为例。将万用表挡位调整到400VAC档,将红表笔插入火线中,手接触黑表笔,这时万用表如果有读数显示,就说明此火线已连接好。
这种方法不会对人体造成任何危险,原因是:数字式万用表内阻10M欧,指针表内阻20K欧/V,如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧,绝对安全,因为电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧。
按照上述方法,当我们需要测量火线是否接通,而没有电笔的情况下,使用一块任意形式的万用表即可。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
~~~~~~~~~~~~学习~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~学习~~~~~~~~~~~~~
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分5850帖子
四星高级工程师, 积分 5850, 距离下一级还需 1150 积分
1、“将万用表挡位调整到400VAC档”
大多万用表是没有400VAC挡位的。(10、25、50、100、250、500、750、等)
2、“指针表内阻20K欧/V,”--这是直流档的内阻。
3、“如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧”。-20K x 220V=4400千欧
4、“电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧”--氖管有内阻没有?
用一笔接相线,另一笔接地岂不是更好?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
1、“将万用表挡位调整到400VAC档”
大多万用表是没有400VAC挡位的。(10、25、50、100、250、500、750、等)
2、“指针表内阻20K欧/V,”--这是直流档的内阻。
3、“如果测量电压220V的话,指针表的内阻为20K x 220V=4400欧”。-20K x 220V=4400千欧
4、“电笔的碳电阻内阻一般都是用1M欧”--氖管有内阻没有?
用一笔接相线,另一笔接地岂不是更好?赞同
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
不知道楼主是出什么考虑的,测对地电压应该可以吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
如何用万用表代替电笔测量火线 ?&&手中没有试电笔的时候,只需一块万用表即可完成测试。
注意这可是利用万用表当试电笔确认火线的做法。而不是测量。
使用时一表笔触电极,另一表笔手触或悬空都可。表头能指示的触线极即为火线。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
麻烦 测对地电压不也提样啊 我表对地有指示为220左右 那不就是火线了啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分11117帖子
支持测量对地电压。用手接触黑表笔来找火线,虽然楼主保证绝对安全;但是头发根还是有点发憟,万一哪个电阻阻值变化,烧毁、击穿....电表档位错设?3楼说得对,你考虑了氖泡内阻是多少?它的两极之间是气体.......。
再说,用手接触黑表笔,另一端接触火线,应该是违章作业了吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分186帖子
三星助理工程师, 积分 186, 距离下一级还需 14 积分
安全第一,还是接地吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分136帖子
二星助理工程师, 积分 136, 距离下一级还需 14 积分
支持2楼说的
我们先说说多大的限流电阻算安全,人体对工频电流有感觉大致在5毫安左右(个人情况不同),
不过2毫安以下是没问题的,按220V/2MA=110千欧 即限流电阻大于110千欧安全没问题,也没有任何不良感觉(我试验过 100千欧的电阻&&无任何不良反应,提醒注意!做这种试验一定要保护装置齐全,且两人以上在场)
按我对万用表的了解,数字表不用说 内阻大大地,基本10兆欧——100兆欧 远大于100千欧
安全没问题,但是也因为于此,数字表太灵敏了 ,有时没接触时都有显示,如果零火线相绞,零线悬空的话会感应出电势也会使数字表有示数,且数值不逊色于火线,这时无法分辨。
再说指针表,不同型号的指针表内阻相差很大,MF14型属低灵敏度电工用表,直流电压内阻是1千欧/伏,交流电压内阻只有400欧/伏;MF47&&MF500属中灵敏度的,直流电压内阻20千欧/伏,交流电压内阻4千欧/伏;MF10型属高灵敏度表,直流电压内阻有100千欧/伏,交流的记不清了但肯定不低于5千欧/伏;
我们就用内阻最低的MF14型来算 放在100V档&&其内阻为千欧 大于前面说的100千欧4倍 所以用100V以上的档位绝对没问题;47&&和500型不用说了 内阻比他要大10倍呢
用指针表判断零火的方法我也一直在用 挺好用的。事实可行
提示:对新事物和方法的探索一定要在坚实的理论指导和完善的安全措施下进行,千万不可冒然行事!
站庆6周年勋章
11周年站庆
中级技术员
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)万能表如何测电器漏电
万能表如何测电器漏电
电器外表用电笔测试灯管亮,那么用万能表如何进一步测量电量多少V
不区分大小写匿名
万用表打到220V的交流档上,用一只表笔放到外壳上,另一只接到墙上或地上。就可以测得了。
朋友,你用万用表测量电器漏电。首先要用万用表的电阻档测量设备的电源线和设备金属外壳之间的电阻值。如果有电阻那么就说明电器漏电,如果电阻无穷大那么说明电器没有漏电。接着用万用表的电压档测量电源线中火线端和设备外壳之间的电压值,如果有电压,那么说明电器是漏电的,没有电压值就没有漏电。这两项都要测量后才能判断出有没有漏电的。
用R*10K档,黑表笔接电源线,红表笔接机壳,如有阻值则是漏电
对地电流 对地电阻
测量电器是否漏电应该用摇表,而不是万用表。万用表电阻档有10k以上档位的可以按二楼说的做。
国际标准的合格电阻值是2兆欧,测量用电器最好使用数字万用表!
将万用表打在交流250V或500V档,用一根表棒接触到电源的中性线上,另一根表棒接触到电气设备的金属外壳。若万用表有电压显示,表示漏电,电压越高漏电越严重。若万用表指示很小,随着交流电压档的变化电压读数也随之变化,应为感应电。
万能表如何测线路不通
怎样查家里漏电,电器全不用,电表也走,
六百伏电缆怎样测电缆是否漏电
相关知识略懂社热议等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号家中电路出现奇怪现象,求助电工师傅来自:
日分享至 :
我家老式石库门,因历史原因现暂无法改变原有的电器线路。现因更新家中电器插座发现如下问题:家中房间左右墙各有一处两孔插座(现因实际原因无法检测接线是否正确),我现全部使用防雷防火防电涌安全三孔拖线板(名牌)更换了原来老式的拖线板。但因原有插座为两孔故使用了两孔转三孔的转换适配器一个(接地线孔为空)。现发现左侧墙壁插座拖出的拖线板存在地线孔有24V电压,零相颠倒的情况,导致家用电器带电(24V)麻手。我零时制作了接地暂时解决了家用电器带电的情况。而右侧墙壁引出的拖线板虽然一切正常,但是会偶尔发生如同左侧拖线板同样的地线带电的情况(出现时间很短但时有发生)。故想请教电工师傅上述现象是如何造成的,在无法改变原墙壁插座的情况下如何解决该问题?如能解决不胜感激!分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--家中电路出现奇怪现象,求助电工师傅电话:86-01
传真:86-02Email:jacky-
&阅读470次
&&&&& 我们经常在网上经常会见到一些&名言&:优秀的产品不是天才想出来的,而是基于客户价值的不断创新。
&&&&& 拿深圳的变频电源生厂厂家而言,事实上大多数的制造和所谓的研发企业这些年来一直都是跟在人家后面走,总是别人做什么,我们跟着做就行了。这种&短、平、快&的思维模式在早期之初无可厚非,但是改革开放30年过去了,如果中国的交流变频电源制造企业还停留在固有的思维,问题就来了。要知道,现在科技日新月异,没有付出就一定没有回报,企业不下功夫去琢磨市场,琢磨客户,就不可能挖掘出未被满足的客户深层次需求,就不可能给客户带来与众不同的体验,更不要奢谈超越竞争对手,结果必然是作茧自缚。
&&&&&&& 在广东沿海的变频电源生厂厂家中,大多都是早期的台湾企业延伸而来,真正的新产品和符合客户特别需求的制作并不多,总以为稍作改变就是创新,这种做表面文章的思维是站在企业立场看问题。
&&&& 其实,我们经常说的:&满足用户需求&,真的能满足吗?第一,&用户&是一个虚拟群体概念,根本就找不到一个具体的人代表用户;第二,&用户&实际上根本不知道自己需要什么。所以这个用户需求永远是被天才捕捉到和创造出来的。用户并不会告诉你他需要什么,但是他会告诉你对现有的产品和服务有什么不满。的企业能主动找到了采购商未被满足的需求就找到了创新的源泉,产品其实不是天才想出来的,是普通人根据方法论做出的,千万不要把掌握客户需求给神化了。
&&&& 总结,我们的变频电源生厂厂家如果总跟在别人后面走注定没有出路,充其量只能赚点小钱,跟随模式仅适用于资本原始积累初级阶段的企业。所以并不一定是要大谈特谈创新,首先要不断的总结和解决客户的真正建议和需要才是发展之道。文章拙劣,仅代表小编意思,但愿与旧雨新知多多交流0
转载请注明文章来源:变频电源生产厂家/家用电器可以正常使用用电笔测量零线带电。_百度知道}

我要回帖

更多关于 测电笔 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信