变压器电阻多少正常绝缘电阻计算公式

  1)新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
  2)电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300M&O、20-35KV为400M&O、63-220KV为800M&O、500KV为3000M&O。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻&0.5M&O。
  3)当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60&/R15&,比值不低于1.3。 责任编辑:cj
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。变压器测量绝缘电阻的注意事项
添加时间:
来源: | 阅读量:416
测量绝缘电阻的专用仪表是兆欧表,它有手摇式、晶体管式和数字式等种类。绝缘电阻的测试方法尽管并不复杂,但是一定要注意如下操作要领。 (1)放电。应将已停电的被试变压器各侧绕组连接端子全部短接并对地充分放电,其时间不少于1min,大容量的变压器时间更长。 (2)清扫。将被试设备,即变压器的外绝缘瓷套管用干燥清洁的
&&& 测量绝缘电阻的专用仪表是兆欧表,它有手摇式、晶体管式和数字式等种类。绝缘电阻的测试方法尽管并不复杂,但是一定要注意如下操作要领。
&&& (1)放电。应将已停电的被试变压器各侧绕组连接端子全部短接并对地充分放电,其时间不少于1min,大容量的变压器时间更长。
&&& (2)清扫。将被试设备,即变压器的外绝缘&&瓷套管用干燥清洁的柔软棉纱(布)擦去表面的污垢,顽固性的积垢可用汽油、甲苯或丙酮浸润后再擦拭干净。
&&& (3)校对。在试前检查兆欧表是否处在正常状态,即空载指示为&无穷大&,短路指示为&零&。
&&& (4)检查。将测试绝缘导线悬吊,不带试品测试,当指示为&无穷大&时,则说明测试处在最佳状态。
&&& (5)测试。连接好测试线,着手测试,读取1min的指示值。当需要测试吸收比时,在测试中还应读取15s指示值,若需测试极化系数时,应将测试时间延至10min以读取测试值。最后还应将被试设备短接对地充分放电。
&&& 必须指出,在测试绝缘电阻时,不仅应该考虑提高测试精度的相关因素,而且还应该综合考虑人身安全和测试设备安全的相关因素。若忽略这些技术措施和安全因素,会造成测试误差过大,甚至可能造成不必要的损失和伤害。因此.必须注意以下几点。
&&& (1)双回共杆的变压器在测试变压器绝缘电阻时,应防范另一回未停电线路使被测试变压器所在线路上产生高电位感应电压而引起的危险,因为它有可能伤害人身安全和损害仪表。必须根据实际情况,采取必要的安全措施,在测试前,应检查被测试设备是否带电。
&&& (1)测试时的屏蔽措施是有效防止外部绝缘泄漏电流干扰的重要措施,一般采用设置屏蔽环的方法。将屏蔽环设置在外绝缘的何处才是最佳选择,这是人们研究的目的。据许多文
&&& F在不同的说法,但归纳起来,大致还是相同的,那就是测量端子与屏蔽端子之间的绝缘电阻值RLG愈大愈好,使测量结果的误差达到最小的理想状态。从某些文献资料可知,当RLC大到某一值以后,就进入到最佳屏蔽状态,此时测试结果基本上是设备真实的绝缘状态。若RLG小于此值时,测试结果可能大于设备实际值,这样会产生虚假测试值,引起错误判断。所以说在选择屏蔽环时,应适当远离出线端子,试前可选择两处及以上的点作比较,若其测试的结果基本一致,则说明距出线端子最近的一点即为最佳点。另外,假若测试结果不相同,则应按测试值减少的趋势选点。
&&& (3)对于大容量的设备测试,如本节之前所述,流经设备绝缘的直流电流是由三个形态的电流组成,特别是几何电流和吸收电流衰减的时间常数很大,测试时间较长,只有在长时间的测量下,才能保证较高的测试准确性。测试即将结束时的放电操作,应注意在兆欧表未停止工作前进行,不然会导致仪表被损坏,这是因为
&&& Q=UC&&& (5-1)
&&& U=Q/C&&& (5-2)
&&& 由式(5-1)可知,电容C愈大则储存的电荷就愈大,当电荷Q释放时(此时兆欧表电源关闭,表的自身高压消失,被试品储存的电荷向兆欧表释放),由式(5-2)可知产生的电压U很高,可能击穿测试仪表的绝缘而损坏仪表。故应在可靠接地后再停止摇测或断开电源,并且应继续充分放电。另外,在测试设备绝缘的吸收比时,由于设备容量大,按规程要求应测试极化系数,这时建议选用晶体管式和数字式兆欧表。若用手摇式兆欧表,则测试误差会增大,且手摇十分吃力,往往操作人员体力承受不了。
&&& (4)测试时应注意周围环境,在雨、雪、雾的天气或者气温在5℃以下时,不应进行测量,即使作了屏蔽处置,仍然不能确保测试误差在要求范围以内。
&&& (5)关于测试绝缘导线空试的问题。在日常工作中,由于现场工作疏忽,专用测试线的绝缘可能受伤,若试前不作检查就直接进行测量,则测试结果可能产生较大的误差。例如,当专用试验线的绝缘电阻在&&&时所测试的结果,与该线的绝缘电阻在1000M&O时所测得的结果比较,后者竟比前者低70%左右。此外不要过于依赖所谓高压绝缘测试专用线,在测试时尽量将&L&端子测试线悬挂起来。
&&& (6)当测试绝缘电阻值很低时,需认真地进行分析。首先应考虑外部因素(气候条件、环境污秽状况)的干扰,例如,环境气温、环境湿度,变压器外绝缘的污秽状况等,这可分两步进行分析。第一步,采用屏蔽法验证外部绝缘在环境因素的影响下,是否干扰测试结果。变压器的屏蔽法一般有两种:①套管屏蔽法,即将屏蔽环设置在高压套管瓷裙上。此方法可以消除高压套管表面泄漏电流的影响,但低压套管表面泄漏(影响较小)尚未消除。②外壳屏蔽法,利用外壳作为屏蔽电极,仅局限于测量高压绕组对低压绕组之间的绝缘电阻,其优点是能消除高、低压套管表面的泄漏电流的影响,从而达到有效屏蔽的作用。通过采取屏蔽措施排除外部干扰因素,并确认造成设备绝缘电阻降低的原因是由设备内部缺陷所致时,就可着手进行第二步分析工作,即采取所谓分解法。分解法的实质是要求掌握设备(变压器)的主要绝缘结构,按绝缘组合将其分解为若干部分一一检测。对变压器而言,若认为整体绝缘下降,除非是绝缘油严重受潮或老化,其他原因不至于产生如此严重的结果。据经验,可能是集中性质的缺陷,则可采用分解法,最终可将缺陷发现。分解法早在20世纪50年代在发电机等设备上采用,也许是该方法太繁琐和原始,已逐渐被人们淡忘,但是实际上该方法最为可靠,也最实用。
&&& (7)测完绝缘电阻时放电的方法,有必要强调一点的就是放电电极的问题。不能盲目将带电端子对大地放电,因为具体操作时应看要测试哪些部分之间的绝缘,是否针对接地部分。若不包括接地,那么对地放电实质上是没有意义的,由于在测试中直接接地的部分不在测试回路之列,所以放电时未构成放电回路,属于无效放电。对于大容量试品,若作如此错误操作,会伤害操作人员和损坏兆欧表。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
(1)拆卸。将变速杆移至1位,...
电子雕刻是一个将光信号或数...
网点在贴花纸印刷中起着还原...
氮化处理设备一般由渗氮炉(...
新闻热点排行造价与管理
&&&&&&&&&&&&油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表
油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表
相关标签:
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[供配电]热门知识配电变压器绝缘电阻的摇测步骤
查看: 3049|
摘要: 对运行中的配电变压器进行定期预防性试验变压器出现异常现象时,要停电摇测其绝缘电阻,以确定绕组的绝缘是否损坏。通常使用兆欧表按以下步骤进行测试:1.摇测前将瓷套管清扫干净,拆除全部接地线和引线。2.使用合格 ...
&&&&&&& 对运行中的配电变压器进行定期预防性试验变压器出现异常现象时,要停电摇测其绝缘电阻,以确定绕组的绝缘是否损坏。通常使用按以下步骤进行测试:1.摇测前将瓷套管清扫干净,拆除全部接地线和引线。2.使用合格的2500伏兆欧表,摇测时将兆欧表摆平;当转速达到120转/分时,读取15秒和60秒两个绝缘电阻数值,以测出吸收比。3.摇测时应记录当时变压器的油温和环境温度,以便将各次的测得值换算到同一温度下进行比较。4.摇测时不得用手触摸带电导体或拆接摇表线,摇测后应将变压器的绕组放电,以防止触电。&& 此外,还应注意:(1)对三绕组变压器应测量一次绕组对二、三次绕组以及对地的绝缘电阻,二次绕组对对一、三次绕组以及对地的绝缘电阻,三次绕组对一、二次绕组以及对地的绝缘电阻;(2)在潮湿或污秽地区摇测时,应加屏蔽线。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:配电变压器绝缘电阻如何测量?
配电变压器绝缘电阻如何测量?
答:配电变压器绝缘电阻的测量
&&& 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。
&&& 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
&&& 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
&&& 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
&&& 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
&&& 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。