格力柜式变频空调运行3分钟后停机显示代码E2
  故障现象:据用户介绍,该空调器在每次接通电源3min后停机,室内机操作板上指示灯变红,且显示故障代码E2
  故障分析:经多次试机观察,发现该机每次显示E2故障代码都是开机3min后,压缩机刚启动3s左右就又停止。初步估计IPM变频模块和压缩机维护器及压缩机自身有故障。
  故障检修:
  1. 判断故障的大概部位
  1试短接压缩机维护器进行试机,故障依然存在
  2去掉压缩机连线试机,则室内机不再显示E2由此即可判断,故障是由于压缩机启动电流过大引起的
  3实测压缩机在启动时的电流相当大,由此确定压缩机内部损坏。
  2.故障维修;重换一台新的同型号的压缩机装上后,接通电源开机,空调器工作恢复正常,故障排除。
  提示:该空调器具有故障自诊断功能,其E2故障代码为压缩机过载,通常应检查以下各部分电路。
  1检查室内机与室外机风扇电动机工作是否正常。
  2检查压缩机维护器连线、插头是否良好。
  3丈量压缩机维护器的电阻值,正常应为O&O(导通)动作时应为&
  4若短接维护器插座后E2消失,表示需要打开制冷系统加氟,若氟过量也会显示E2
  5检查压缩机工作是否正常。
  如果你想了解更多格力空调故障代码E2的解决方法请参考:
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】格力空调故障自诊断分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
格力空调故障自诊断分析
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢||||||||||
||||||||||
查看: 16063|回复: 11
格力空调在制热模式下开机2分钟就整机不工作了过几分钟外机又启动又停机
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力72大3P空调在制热模式下开机2分钟就整机不工作了 过几分钟外机有启动又停机 之后内机始终不工作,反复几次之后内机显示E5 ,我查了下;当压机电流到9A就停 电源和室温都正常 氟也不缺 在制冷模式下正常。求高手指点
阅读权限25
在线时间 小时
制冷正常吗
阅读权限50
在线时间 小时
电压低,过流保护,祝你成功。
阅读权限120
在线时间 小时
还有内热交的迎风面脏不脏呀,检查一下....
阅读权限25
在线时间 小时
压缩机过载保护& &&&是不是电压不稳
阅读权限60
在线时间 小时
学习了。。。
在线时间 小时
还有内热交的迎风面脏不脏呀,检查一下....
周老师您好:打扰了!我向您请教。格力26556挂机开机制热有40度10分钟后整机停机无显示,过几秒电源指示灯亮该怎么修压缩机运行电流4安左右。
在线时间 小时
RE: 格力空调在制热模式下开机2分钟就整机不工作了过几分钟外机又启动又停机
还有内热交的迎风面脏不脏呀,检查一下....
周老师您好:打扰了!我向您请教。格力26556挂机开机制热有40度10分钟后整机停机无显示,过几秒电源指示灯亮该怎么修压缩机运行电流4安左右。
在线时间 小时
空调开机几分钟外机停机,所有的温控
在线时间 小时
清洗一下外机
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力空调运行十分钟就停机了是怎么回事??_百度知道格力空调开机一会就停机是怎么回事?_电脑网络问题_土巴兔装修问答
格力空调开机一会就停机是怎么回事?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
格力空调开机一会就停机是怎么回事?
提问者:凌飞翼|
浏览次数:48|
提问时间: 20:27:58
热门活动:
已有3条答案
回答数:11821|被采纳数:0
所有回答:&11821
原因可能有:
1、设定温度与房间温度接近,到设定温度停机了。
2、电压不正常,不稳定。压缩机过流保护。
3、室内盘管温度太高,造成保护性停机。当室内温度在26度,室外温度在20 &&度以上是空调是不能正常制热的,很容易造成保护.
4、室内风机故障造成不吹风,保护停机。室外风机故障,造成结霜严重,进行除霜,室内进入防冷风功能。
希望可以帮到你
回答数:3328|被采纳数:0
所有回答:&3328
<p class="ask_one_p edit_,房间的实际温度和设定温度达到一致了,所以智能停机,属于正常现象。
2,加热棒烧坏了,更换加热棒。
3,线路短路了,导致空调停机自保护,检查线路。
4,温控器坏了,更换温控器。
5,传感器坏了,更换传感器。
回答数:3493|被采纳数:0
所有回答:&3493
<p class="ask_one_p edit_.有可能是空调主机问题,一运行到制冷,内部会短路.产生高压电流。
2.房间布线问题.线路承载不了制冷时需要的高压电流.
3.安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难
解决措施:
1.把地线与零线接对。
2.更换压缩机电容。
3.使用粗点的专用空调线。
希望对您有所帮助。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网}

我要回帖

更多关于 空调制冷几分钟就停机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信