134kw电机额定电流用什么型号的电缆

深水电缆型号,深水电机电缆规格
深水电缆型号,深水电机电缆规格
产品报价:¥面议
更新时间:访问人数: 255次
厂商性质:生产商品牌:
公司名称: 廊坊市晁威线缆有限公司型号:
联系人:刘经理
(联系我时,请说明是在中国安防展览网上看到的,谢谢!)
该厂商其他产品
深水电缆型号,深水电机电缆规格本公司全国销售电线电缆,提供送货上门服务,销售服务电话:详细内容不全面
请致电服务热线.。MY MYP系列煤矿橡套软电缆,VV ,VV22, YJV22 ,YJV 动力电缆系列,KVV控制电缆系列,CEFR船用电缆系列,YC
橡胶电缆,胶皮电缆,BV
塑铜线系列
深水电缆型号,深水电机电缆规格销售电话:(欢迎您来电洽谈咨询合作)销售电话:联系人: 刘经理 本公司电缆基本都有库存现货供应,您下单之后我们就发货,保证不耽误您的施工工期 晁威电缆线公司全国销售:电线电缆,提供送货上门服务,MY MYP系列煤矿橡套软电缆+VV +VV22, YJV22 +YJV 动力电缆系列+KVV控制电缆系列+CEFR船用电缆系列+YC YC-J YCW 橡胶电缆+胶皮电缆+BV 塑铜线系列+MC MCP≦ MCT 煤矿采煤机专用电缆+各种电器连接线+DJYVP计算机控制电缆系列+裸铜线,10KV 35KV高压电缆系列还可根据您的要求定做各种电缆线,型号齐全,普通型号基本有现货。按照现代化企业制度建立的电线电缆专业制造企业,产品认证有:ISO9001 国际质量管理体系认证+长城质量认证+CCC认证+UL认证+煤安证+国家质量监督局强制认证证书,生产的产品多次用于国家重点项目中受到广大客户的一致好评,电缆业十大品牌之一.本公司郑重声明:1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格:根据客户的要求定做产品数量:起订量为1米包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装价格说明:电话商议,价格根据铜价的上浮下降随时更新English: The company sales of wire and cable, MY MYP series of mine cabtyre cable, VV YJV power cable control cable series, KVV series, CEFR series marine cables, rubber cables, rubber cables, plastic wire s?eries BV, MC MCP MCT coal mining machine dedicated cable, all kinds of electrical connection lines, DJYVP computer control cable series, bare copper wire, 10KV 35KV high voltage cable series, can also be customized according to your request a variety of cable部分参考电缆型号:YJV3*1.5+1*1,YJV3*2.5+1*1.5,YJV3*4+1*2.5,YJV3*6+1*4交联聚乙烯绝缘电力电缆,YJV3*10+1*6,YJV3*16+1*10,YJV3*25+1*16,YJV3*35+1*16,YJV3*50+1*25,YJV3*70+1*35,YJV3*95+1*50 YJV3*120+1*70 YJV3*150+1*70 YJV3*185+1*95 YJV3*240+1*120,YJV3*300+1*150 YCW3*4+2*2.5橡套软电缆橡胶线450-750VYCW33*10+2*6 450-750VYCW3*16+2*CW3*25+2*VYCW3*35+2*VYCW3*50+2*VYCW3*VYCW3*120+2*VYCW3*150+2*VYCW3*185+2*VYCW3*240+2*VYCW3*300+2*95 450-750VYCW3*400+2*95橡套软电缆橡胶线450-750V电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求,而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构、或提高工艺要求、或将不同品种的产品进行组合而产生。&采用不同材料如:阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等&改变产品结构如:耐火电缆等&提高工艺要求如:医用线缆等&组合产品如:OPGW等&产品特点及用途 一:本产品适用于交流U0/U为300/500V 0.6-1KV 6/10KV& 8.7/10KV 26*35KV电力、冶金、石化等行业以电子计算机为主的自动控制系统、计算机集散控制系统、自动化控制系统作控制线以及检测用仪器仪表用电子计算机电缆。二:产品执行标准:Q/HL002-2002(等效采用英国BS5308标准)阻燃性能试验执行GB12666-90标准三:使用特性1. 交流额定电压:U0/U 300/500KV2. 最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,低烟无卤阻燃聚烯烃70℃,低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃两种3. 最低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃4. 电缆安装敷设温度应不低于0℃。5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆最小为电缆外径的6倍铜带屏蔽或钢带铠装电缆最小为电缆外径的12倍6、用途:使用于抗干扰性能要求较高的电缆,也可以使用于抗干扰性能较高的检测仪器、仪表连接线用的电缆&深水电缆型号,深水电机电缆规格电缆-防水橡套软电缆产品说明芯数&执行标准&主要用途及以下潜水电机用防水橡套电缆&、、、、、、、&深水电缆型号,深水电机电缆规格连接交流电压及以下前水电机用,防水橡套电缆一端在水中,长期允许工作温度不超过
联系人:刘经理
(联系我时,请说明是在上看到的,谢谢!)电气工程分区
查看: 5516|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
144KW的全自动电焊机 需要多大的开关?进线电缆咋选?厂房内一条封闭母线上有2台或者3台或者4台这样的设备,这条母线规格要怎么选?各台设备的功率总和乘以同时系数(这个系数又是多少呢)?
[ 本帖最后由 daming26 于
23:52 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
计算电流用144kW/电压/1.732,注意如果你用kW做单位电压也要用kV做单位,算出来电流就是额定电流,根据额定电流选一个开关,要包的住这个电流。电缆和母排的话根据电流查表就可以了。同时系数要根据经验了,这个要看工况是怎么样的。
&还有功率因数呢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
支持楼上,有关自动焊的事个人做过多台,就是2楼说的“工况”问题会影响总电流大小(影响相当大,一台144KW自动焊,电流可以从60A到280A之间变化!!!),一般普通埋弧焊(1500A焊机)我装400A开关(设定保护为250A)。
不建议用“封闭母线”,我是在一个厂房里放了5台600A动力箱,一个动力箱最多配出二台自动焊(一般是一台,另外接其他负载)。我这厂房是长130米,宽80米,内部有许多设备,其中一台大的卷板机是从配电室单独供电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
全自动电焊机
看手册P747,745,746,整流焊机、点焊机、对焊机所配开关线是不同滴
我猜应该是整流焊机
同时系数,和工厂商量。
如果他们愿意提高生产效率同时使用,那就不能打系数了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分35帖子
技术员, 积分 35, 距离下一级还需 15 积分
建议楼猪用利用系数法、二项式法来算这条干线
需要系数法应该不适用
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
原帖由 lingxuct 于
09:31 发表
支持楼上,有关自动焊的事个人做过多台,就是2楼说的“工况”问题会影响总电流大小(影响相当大,一台144KW自动焊,电流可以从60A到280A之间变化!!!),一般普通埋弧焊(1500A焊机)我装400A开关(设定保护为250A ...
此厂房L*B=250*160m&&20000KW的设备功率 厂房内要求使用封闭母线配电。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分77帖子
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
现根据容量求得计算电流。
根据计算电流查手册选配电缆,建议选用YJV型,最好放大一级
开关也放大一级
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
回复 6# 的帖子
“ 20000KW的设备功率 厂房内要求使用封闭母线配电”?
需要设备清单和分布图,个人不喜欢“封闭母线”,因它的缺点是:
2、安装要求高
3、分支不是很方便
4、长距离母线易出故障,一旦故障,全厂房停电
5、20MW容量不是一台变压器可承担的,准备几条母线?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分82帖子
一星助理工程师, 积分 82, 距离下一级还需 18 积分
原帖由 lingxuct 于
15:58 发表
“ 20000KW的设备功率 厂房内要求使用封闭母线配电”?
需要设备清单和分布图,个人不喜欢“封闭母线”,因它的缺点是:
2、安装要求高
3、分支不是很方便
4、长距离母线易出故障,一旦故障,全厂 ...
甲方要求母线 只能设计母线了
左右两个厂房 每个厂房4/5个配电室&&每个厂房一共差不多10条4000A封闭母线(主干线)&&设置联络开关(其中4路在配电室内设置,其余在厂房内设置)
[ 本帖最后由 daming26 于
11:57 编辑 ]
&学习了,看来你肯定是设计院的了,特佩服,你们都很牛!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
可能是配电方式的习惯不同,这样的做法不太经济。
我们喜欢:这么大负荷,需要多台变压器,做成单母分段,母联自投,从配电室(母线下)塑壳开关后接电缆到厂房动力箱,然后再由动力箱(也是塑壳开关)分路给各台设备。从配电室过来,做电缆沟贯通整个厂房。