美的空调出现pd3p显示pd怎么维修

||||||||||
||||||||||
查看: 2307|回复: 12
美的3P变频空调电流保护如何维修
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
美的3P挂式空调 通电源开机10分钟后显示代码Pd 电流保护,外机无启动,请高手分析一下,如何把这个问题解决啦,制冷剂压力没有检测
阅读权限101
在线时间 小时
你确定是PD么 我查了一下代码表 好像没有你说的这个啊 一般不都是P1 什么的么
阅读权限110
在线时间 小时
3P的挂式空调,楼主在哪里见到的?什么型号?
在线时间 小时
你确定是PD么 我查了一下代码表 好像没有你说的这个啊 一般不都是P1 什么的么
是pd的代码
阅读权限101
在线时间 小时
3P的挂式空调,楼主在哪里见到的?什么型号?
3P挂式确实是有的 我装到过格力3P的挂式 内机很长的.....
阅读权限25
在线时间 小时
听听高人的见解。
阅读权限110
在线时间 小时
3P挂式确实是有的 我装到过格力3P的挂式 内机很长的.....
我说没3P挂机了吗?我只问楼主型号
阅读权限30
在线时间 小时
我查了下,,美的公司代码表,,没有pd,,只有p0,,,
阅读权限101
在线时间 小时
我说没3P挂机了吗?我只问楼主型号
哦 好吧 我没仔细看 呵呵
阅读权限25
在线时间 小时
2P的我装过十几台3P的挂真是没有装过
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司美的3P空调显示e6不工作该怎么维修_百度知道
美的3P空调显示e6不工作该怎么维修
内外机不工作
我有更好的答案
——空调出故障了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。
第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。
第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。
空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见空调缺氟是关键
开机先摸回气管通过温度来判断
如果冰凉查内机风机转速可能低
内管鳞片和防尘清洗干净或更换
如果内管不算凉...
感谢您对美的空调的关注与支持!定频柜机显示E6是室外保护;变频柜机显示E6是室外机E方参数故障;请您拨打美的售后服务电话报修!如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 6962|回复: 10
美的空调KFR-120LW出现故障代码PD压缩机电流过载保护
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
此机用在机房每天24小时开,不停机,前几坏了,请人加了F,没几天叫我来修,美的KFR-120LW出现故障代码PD压缩机电流过载保护,外机正常额定最大电流9.1A。此机开机压缩机燥音大,几秒种电流上升为15A,并跳停压缩机和外风机,,拉闸,测压缩机组值0.1 0.1 0.1还行,想为压缩机卡钢,后又测交流接触器前后导通,没有事,此压缩机为谷轮5P,要是压缩机坏了,换一原装压缩机要多少钱,???????
此机刚加过F,停机F压很大,开机压缩机燥音大,压力表从11降为9时,压缩机跳停。
我判断的不知对不,卡钢了,
各探头都测了一下,还行,有7-8K左右,自认为还行,
谷轮压缩机
阅读权限30
在线时间 小时
此机检修时缺点,没有用螺丝刀按住交流接触器,使机子强制运行,测一下运行电流,和F压,请问,如果压缩机卡钢,按住交流接触器出现什么情况???????
阅读权限110
在线时间 小时
电压正常、放氟试试、不行估计压缩机挂了
阅读权限40
在线时间 小时
可能加多了
在线时间 小时
放氟,测量压力,看工作多长时间,观察压缩机温度。
阅读权限30
在线时间 小时
不是F的事,内机都显示代码了,
压缩机根本开不起来
阅读权限30
在线时间 小时
F不是我加的,
阅读权限30
在线时间 小时
F压力不是太高,静态压力不是太高11,
阅读权限35
在线时间 小时
查找压机电流增大的原因,接触器重点检查一下。
阅读权限15
在线时间 小时
拆下压机接线.测接确器输出三相电压是否平衡
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司美的三匹空调制热显示pd是什么原因?_百度知道
美的三匹空调制热显示pd是什么原因?
压缩机电流过载保护! Pd表示、生活愉快。如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利感谢您对美的空调的关注与支持
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
我是专业修空调的
或者是个什么故障 可能是个压力的 可以找售后问问
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁美的空调显示屏出现pd代码是什么意思怎么解决_百度知道
美的空调显示屏出现pd代码是什么意思怎么解决
插上电源就出现PD代码
机显示PD是压缩机电流过载保护;建议您关机等待一段时间再重启,建议您联系售后上门检测处理,如有问题
其他类似问题
为您推荐:
美的空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 美的空调pd故障代码 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信