进口水下高清摄像机机避雷针out是进还是出?

网络摄像机防雷器
  网络摄像机防雷器网络摄像机防雷摄像机防雷器铠域网络摄像机电涌保护器适用于交/直流供电、具备网络接口的监视摄像机防雷保护。    产品特点:    电源、,内含电源线路、100M网络信号线路两种线路的防    网络摄像机防雷器雷保护,防雷器串联连接在线路中,产品采用多级防雷抗过压保护设计,有效抑制线路中感应到的高电压、大电流。采用铝合金屏蔽封装,体积小,安装方便,带有正常工作指示功能,电源电压有220V和24V,也有12V的。防雷器在防雷保护时需接地,接地应符合防雷规范要求(接地电阻不宜大于4&O),并且接地线尽量做到粗、短、直。    性能参数:    型号CS-2/220NC功能电源/网络电源保护参数标称工作电压Un220V最大持续运行电压Uc250V标称放电电流In(8/20us)3kA最大放电电流Imax(8/20us)6kA电压保护水平Up(线-线)&1300V网络保护参数最大持续运行电压Uc6V标称放电电流In(8/20us)300A最大放电电流Imax(8/20us)600A电压保护水平Up(1.2/50us)40V(线-线)额定负载电流IL400mA插入损耗(100MHz)&0.5dB传输速率100Mbps接口型式RJ45(12,36)响应时间&1ns工作温区-40℃~+80℃    产品适用范围:    应用于网络摄像机等设备的雷电及电涌防护。    产品安装及注意事项:    1、将电涌保护器串联在被保护设备前端,即被保护设备输入线路接在防雷器标有Linein端,输出线路接在Lineout端;    2、电涌保护器通过电源进入端PE线路接地,确认接地电极已紧固至接地位置;    3、被保护设备与雷迅网络摄像机电涌保护器的间距不得超过5米;    4、当信号或电源电平超过网络摄像机电涌保护器的Uc值时,电涌保护器会损坏,同时出现信号中断;当信号或电源的负载电流超过网络摄像机电涌保护器的负载电流时,电涌保护器会发热损坏。出现上述情况时,应及时更换与被保护设备匹配的电涌保护器。       监控系统防雷    1、监控系统组成    监控系统主要由前端系统、终端系统、传输系统和监控中心组成。前端系统通常指前端摄像机(高速球、云台摄像枪、网络摄像机和普通摄像枪),如果摄像机分布在室外,它们就最易成为雷电袭击的对象,当雷电袭击前端系统后,会直接通过传输系统到达监控中心,给监控中心造成严重破坏。    2、雷电袭击分为两种袭击方式    雷电袭击分为两种袭击方式,直击雷电和感应雷电。直击雷电顾名思义就是雷电直接击在摄像机上,这种雷击方式造成的破坏最严重,但出现的几率比较小;感应雷电称为二次雷电,它分为电磁感应和静电感应两种方式。当雷电击打在避雷针上时,在避雷针下面的连接线周围,会产生瞬时强大的电磁场,在电磁场中的监控设备和传输线会感应到较大的电动势,这种就称为电磁感应。当雷电云出现在传输线路上空时,传输线路会感应到与雷电云相反的电荷,这种称为静电感应。感应雷电造成的破坏没有直击雷电造成的破坏大,但出现的几率却十分高。这两种雷电袭击方式也就成为监控系统需要防范的两个方面。    3、防止雷电袭击措施    防止雷电袭击网络监控系统有三种方式,、防感应雷电和综合防雷电。防直击雷电和防感应雷电是一种单一的防雷方式,它们都采用单一的防雷装置避雷。防直击雷电装置主要有避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等设施。防感应雷电主要采用避雷器防止雷电袭击。综合防雷电是在单个需要保护的设施上采用多种避雷装置防止雷电袭击。    监控系统的摄像机有两种分布模式,室外分布和室内分布,室内分布的摄像机基本上不会受到直击雷电袭击。室外分布的摄像机就有可能受到直击雷电袭击,要防范室外分布的摄像机免受雷电侵袭,最好在摄像机周围3到4米处安装避雷针,通过避雷针的导线将雷电导入大地。我们前面还提到了一些避雷装置,这些避雷装置都是面向大范围的防雷,在这里不太合适。摄像机是通过传输系统的信号线与监控中心连接,传输系统的信号线架设分为两种方式,直接架在空中和埋在地里。将信号线埋在地里是能够起到一定的防雷效果,但并不是百分之百的能够防雷,还需要将信号线装入空间比较大的金属管内,在金属管的前端安装接地避雷装置,才能有效防止雷电袭击。架在空中的信号线最易遭到直击雷电袭击,同时也容易遭到感应雷电袭击,所以我们需要在信号线的前端安装避雷器,同时在支撑信号线的支撑点处安装接地避雷装置,才能最大限度限制雷电给监控系统带来的危害。    监控中心避雷是整个的核心,由于监控中心涉及建筑物避雷,监控设备避雷,只有采用综合避雷方式才能有效防止雷电的侵袭。建筑物在修建时都带有避雷针,避雷网等,因此我们就无需考虑另外增加建筑物避雷装置,需要注意的是我们最好别将监控设备放在窗户旁边,最好别将监控设备放在顶楼。室外的监控设施主要通过信号线接入监控中心,所以要在信号线接入点安装避雷器,防止感应雷电,还需要加载接地避雷装置,防止直击雷电。而监控中心内的所有电子设备,最好都用防雷接地装置进行避雷,这样才能全方位的保护监控中心安全。最后我们需要注意一点,接地装置电阻的最小化,接地电阻越大,防雷效果越差,应尽量将接地电阻控制在4欧姆以内。    上面只是一些基本的防雷措施,真正的监控系统防雷需要对各方面进行综合考虑,并且防雷技术也十分复杂,对各种防雷装置的性能要求也比较高,不过大家可以以上面的防雷方式作基础,在各个环节深入,就能使监控系统最大限度免受雷电袭击。
@中国安防展览网AFzhan
扫一扫,官方微博互动多
微信号:AFzhan
扫一扫,安防讯息尽收眼底
全年征稿 / 资讯合作
联系邮箱:
更多相关信息
版权与免责声明
①凡本网注明"来源:中国安防展览网"的所有作品,版权均属于中国安防展览网,转载请必须注明
中国安防展览网。违反者本网将追究相关法律责任。
②企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业
自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
③本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内
容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,
必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
免费注册后,你可以
了解安防行业更多资讯
查看安防行业供求信息
凸显安防行业自身价值
想快速被买家找到吗
只需要发布一条商机,
被买家找到的机会高达
90%!还等什么?
门禁作为保护居民生命财产的第一道防线,在城市发展过程中功不可没,而随着门禁技
学校安全防范系统设计案例解析
LED显示屏视频处理器
车牌识别系统识别错误的原因及如何解决
电气火灾监控系统在上海交通大学徐汇校区教学修缮项目中的应用
思正网吧联网音频监控解决方案
如何解决LED显示屏黑屏的那些尴尬事儿?
液化天然气事故专项应急预案
交通电子警察的监控立杆如何安装?
作为安防业内领先的综合管理解决方案供应商,深圳中兴力维技术有限公司在安全生产
景阳科技吴玲谈转型:我们迎来最好的时代
集成商如何抢回话语权 他是这么说的
美电贝尔总裁郑孙满谈安防行业的那些“正能量”
粤通卡刘海斌:国内ETC运营商要面临一次大洗牌
民用安防充满未知 占领市场靠企业自身实力
路桥信息于征谈安防发展核心力--行业解决方案
解读优特普网电速联品牌国际影响力
科达:从六大方面谈谈智能交通行业发展趋势
继&五城特装&巡展河北石家庄站&市场高反
  2010年我国&RFID产业&预计将达120亿元;红
  &江西省计算机用户协会&成为推动江西信息化
  回顾展望-2015安防市场利弊分析;全国人民都在看 安防也
  百亿海康引领安防视界的力量;大华股份与美国FLIR携手发
中国国际社会公共安全产品博览会(Security China)是经中华
第十八届中国国际光电博览会
第三届中国—亚欧安防博览会暨2016第十二届新疆警用反恐技术装备博览会
2016第八届中国国际道路交通安全产品博览会
2016广州国际智慧城市暨安全防范产品展览会给摄像头安装避雷针有何弊端?_百度知道
给摄像头安装避雷针有何弊端?
提问者采纳
般是不用装的 避雷针一般都用于建筑物上,你装了后这个基率 就提高了 ,它之所以可以避雷是因为 雷电击中时 通过引下线将电流 引入地下 不对构筑物造成破坏 , 摄像头是电子器材 , 它还有个叫法
呵呵 本来闪电劈不到 你的摄像头,雷击高处物体
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
避雷针的相关知识
其他1条回答
造成系统多点接地。室外摄像机要防雷,更利于摄像机与大地绝缘。因为不用安装避雷针,虽然有利于引雷。摄像头安装避雷针,但把雷电反击电压引到主机,省钱又安全。摄像头立杆不需要专做接地和地网;结果对安防系统是毁灭性的安全隐患,由独立避雷针保护最安全、接闪多花钱办坏事,用木头立杆和水泥立杆
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁监控前端接地与避雷措施
查看: 291|
摘要:   1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针 ...
  1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。    2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。    3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的端加装容量适合的无熔丝及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避雷子以避免被感应雷或传导雷损伤设备。  4、室外摄像机接地完工后,测试接地电阻小于10Ω以内,接地棒安装应按标准进行三点式阻抗测试。  5、在安防监控系统中,监控端的避雷措施应慎重,要考虑各种可能类型的雷击入侵、对地环路电位差现象及电力供应突波等保护措施。  6、监控终端所在建筑物内应有避雷系统、接地网及接地端子等配置。  7、监控终端的各种金属管线应做管线接地处理并共同接到接地装置上。电缆线进入终端机房时,应将线缆金属外护层及自持电缆钢缆部分接到接地端子上。  8、室内终端传输及缆线应有更好的接地,接地电阻必须小于10Ω,但对地阻抗值越低越好。  以上是监控系统在接地与避雷的基本有效做法,虽不会像国家规范或标准严苛,但若谨慎的处理接地与避雷的施工细节,应该算是一种有效的避雷方式。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:摄像机充电器DC out是什么意思_百度知道
摄像机充电器DC out是什么意思
摄像机充电器DC out是什么意思
我有更好的答案
DC out的意思是直流输出,这个标称后一般带电流值,表示充电器输出的规格。
充电器DC OUT是指的直流电源输出,是供电输出接口。
其他类似问题
为您推荐:
摄像机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁市区监控摄像机立柱的避雷针有意义吗?_百度知道
市区监控摄像机立柱的避雷针有意义吗?
** 为何路灯的立柱都不装避雷针呢“,不作等电位处理引些讨论的思路:** 避雷针又是引雷针。不装避雷针不意味不装避雷器
提问者采纳
不能说没有意义
但真的作用不大
市区没有那么多雷击
提问者评价
讨论结果哦看来很多人还停留在以前的概念之中,包括专业人员呢
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
监控摄像机的相关知识
其他4条回答
假如没有作用..!多少会有作用的.人家也不会去花钱买避雷针.
监控摄像机的成本要高于路灯。。。我们是深圳天盾专业做防雷器的厂家,看资料找何工。
监控摄像机设备成本高,设备用电压要低于市电220V,设备电磁兼容要低于路灯照明设备。更容易受雷电侵害。安装避雷针要必须做好接地的,这样避雷针才可以保护到监控设备。我工厂专业做防雷器材的。并提供技术指导,咨询请看资料联系
路灯是强电,结构简单,不易受雷击损坏,监控设备是电子设备,精密的电子线路极易受雷击浪涌破坏,所以监控设备的防雷要求比路灯高。监控杆顶部的避雷针(接闪器)可以把雷电通过金属立杆导入地下,从而避免直击雷对监控设备的损坏。避雷针防的是直击雷。避雷器防的是线路中感应的雷击浪涌,也就是感应雷。二者的功能是不同的,结合起来才能最大程度的起到防雷目的。