我家的是志高空调,最近要移机,可是天冷,空调制冷外机不运行,制热就运行,是不是坏了?如果不是坏了,_百度知道
我家的是志高空调,最近要移机,可是天冷,空调制冷外机不运行,制热就运行,是不是坏了?如果不是坏了,
如果不是坏了,可是天冷我家的是志高空调,制冷不运行该怎么收氟移机呢,最近要移机,是不是坏了,空调制冷外机不运行,制热就运行
揭开内机盖板,用风筒将温控传感器加热到25度以上,就可以开启制冷模式了
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:
1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。
2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10s时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10s时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,...
空调内机有温度传感器,用一次性杯子接热水提高温度,就制冷了
用电吹风吹室内传感器
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁志高空调开机有电源显示,室内机和室外机均不运转
&&| &&&&&| && &&| && &&| && &&| && &&| && &&| && &&| &&
志高客户报修电话
总部:400-686-5169
热线1:010-&&
热线2:010-
传 真:010-
北京市各区配备服务车
新 闻 资 讯
你的位置: &&
&& 正文内容&
志高空调开机有电源显示,室内机和室外机均不运转
志高空调开机有电源显示,室内机和室外机均不运转
故障现象:志高KF-73(100)L/T柜式空调,开机有电源显示,但室内机和室外机均不运转
分析与检测:检测电源电压正常;卸下室内机面板,测三端稳压器7805有+5V直流电压输出;检查各接插件牢固。经全面检测,发现接收电路上的滤波电容器C19损坏。
维修方法:更换电容器C19,故障排除。
温馨提示:检测滤波电容器时,先要把万用表拨到R×1挡,红表笔接电容器负极引线,黑表笔接电容器正极引线,这时表针会有较大幅度摆动,表针起摆后,慢慢向左退回,最后稳定下来,所指读数就是电容器的正向漏电电阻值。这个读数越小,电容器的漏电流越小,说明质量越好。大容量电解电容器漏电稍大一些是允许的,但注意不要用万用表的R×1挡去测大电容器,避免因表针摆动剧烈而损坏万用表。由于滤波电容器有极性,它的正向漏电电阻要大于反向漏电电阻,利用这一点可以辨别正、负标志不清的电解电容器引线极性。先把表笔接在电容器两端,测量出1个漏电电阻值,然后将2支表笔交换位置,再测1次,比较2次测量结果,阻值较大的那次测量,黑表笔所接的引线是电容器的正极,红表笔所接的引线为电容器负极。必须注意,在实际检测中,电容器的一些重要参数(如高频特性)是不能用万用表检测的,所以对高频电路中(如控制系统中的震荡电路)的电容器需要用“替换法”来判断其好坏,而不能依靠万用表检测。
版权所有 Copyright @ 2010& 北京志高空调维修中心家电百科 产品:
> 志高空调室内机结冰,关机后室外机一直运行是什么原因?
志高空调室内机结冰,关机后室外机一直运行是什么原因? 常见问题
室内电控板上的压机继电器触点粘连造成,一个黑色的四方块状物体。此现象造成的原因是压机电流过大,多伴随有其它因素。
更换继电器后需要进一步检查是否还有其它问题,如,当地电压是否正常,外机冷凝器是否干净,外风机速度是否正常,压机电容容量是否足够。机器在未修好之前,最好不要再使用,继电器粘连后有时不能断开,造成压机持续工作,由于外机风扇不转,时间长后压机会热保护,对机器不利。
标签:&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
志高空调,室内外机运行正常但不制热
分析与检测:通电试机.室内、外机均运转,但无暖风吹出;测系统压力为正常值;检查设定,,正确;检查四通阀,发现滑块卡在制热通道。
维修方法:用改锥柄轻敲四通阀滑块外部,至听到&咔&的一声,即滑块移到制冷通道后,不制热的故障被排除。
经验与体会:四通阀滑块卡住的故障率较高,维修人员可采用轻敲法、电压冲击法排除此故障。
北京志高空调维修电话案例分析。
引用地址:
博客大巴模板设计: | 作者:日月&&&&素材来源:家电百科 产品:
> 志高空调制热时突然停止制热出风,变成开机时的状态但室外机运行:运行灯闪烁,温度灯正常。
志高空调制热时突然停止制热出风,变成开机时的状态但室外机运行:运行灯闪烁,温度灯正常。 常见问题
解释下自动化霜,现在的热泵机组都会有这个功能的,制热过程中外机翅片会结霜,结霜影响空调性能,也会影响空调机组的可靠性,故需要对其进行化霜。化霜过程是转制冷过程。等外机翅片霜化完后就切换为制热过程。
ps:自动化霜过程你的空调外机的风扇会关闭的。
根据你的描叙应该是空调出现某种保护,出现保护后一般是外机风机不关,压缩机关闭,故障清除后会自动开机启动。
我给你点意见吧,你把空调出风温度设置低一点,不要32℃,改成22℃试试,看下会不会出现这种现象。空调压缩机也用自己的使用工况范围(制热情况下,一般在环境温度0度以上,出风温度在28度以下应该不会出问题的),你超出了他的范围就会出现保护现象