古桥空调官网不接外机显示e7

古桥空调(分体式&冷暖) 开机几秒后,室内机控制版报E7错误。_百度知道
古桥空调(分体式&冷暖) 开机几秒后,室内机控制版报E7错误。
所以考虑电路板器质性故障的可能性不大,所以想问下专业维修或修过古桥此问题的工程师.3公分以上,是不是清理了室外机电路板上的灰尘后问题就能解决呢古桥空调(分体式&冷暖) 开机几秒后,但是已经清洗过室外机了,谢谢。一般现在要清洗完室内室外机后,开好几次才能正常运转。查了些资料都说是室外机过热保护,拆开了室外机看了下?最好有图,室内机控制版报E7错误,至少有0。E7是不是也是表明电路板有问题呢,不怎么见好转,电路部分上面的灰尘非常厚。另外,最近总包E7。使了7? 室外机过热过冷是通过什么来检测的呢?是不是把检测部分清理干净就可以了呢?因为能正常工作、8年了一直没有故障!高分给能解决问题的专家,调风调温均正常
提问者采纳
长时间高荷运转容易过热)3,有误动的情况,让维修员检测一下压缩机.泄露会导致压缩机冷却不好)4。
可能的故障,室外机所在的位置是不是白天长时间太阳直晒,制冷效果怎么样。
3,感觉一下?内外机连接管道有没有凝结水:1。
(是否有冷媒泄露,或者接触不良?如果你能确定没有以上问题存在,也就是过热保护器失灵,你所在地区的电压是否过低
(电压低电流大易过热)2.压缩机老化了:1,你所选的空调冷量是否和房间匹配
(夏季湿度较大。一点建议,呵呵,空调负荷很高首先你需要确定一下因素,建议你找一个专业一点的维修单位报修吧,正常开机的时候.DLT.压缩机有没有缺油的可能
提问者评价
谢谢,查找后发现E7表示室内风机故障,检查室内风机后没有问题,怀疑电路板问题,更换电路板后正常运转。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
压缩机油会附着在铜管内壁上需要补点氟利昂。空调使用七、八年啦,从压缩机带走的热量减少,在氟利昂循环中,制冷流量会减少,压机会热保护。电路板问题不大
检测部分清理干净可能解决不了 不过可以试试
出现E7的可能是制冷剂不够 用压力表测量才知道原因在那里
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家的长虹空调开机室外机不启动,几分钟后显示E7是什么故障_百度知道
我家的长虹空调开机室外机不启动,几分钟后显示E7是什么故障
应该属于外机和室内机通讯故障,检查内机到外机的线路是否损坏,接触不良或者松脱。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
长虹空调的相关知识
其他2条回答
没有E7这个代码吧,应该是F7:传感器故障额
老机不会显示-室外机每格3分钟左右发出不正常的声音-
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
今天刚装的海尔变频空调,35的,装好了一开机室外机不工作,内机显示e7,是怎么回事?
今天刚装的海尔变频空调,35的,装好了一开机室外机不工作,内机显示e7,是怎么回事? 常见问题
此为内外机通讯故障,有可能是接线的问题,检查一下内外机连机线就可以了。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10海尔空调e7故障外机不启动怎么维修_百度知道
海尔空调e7故障外机不启动怎么维修
感谢向企业知道提问 你好,是连接室内机室外机连接线线序错误导致的,E7是通讯故障,正确连接就不会出现此问题了,欢迎您再次向企业知道提问您好
来自团队:
外直流电机,多数为外机电脑板与模块的故障,外机电脑版,联机信号线,内机电脑版,要是海尔变频的空调对应的故障是通讯故障,功率模块,相关部件为,必须有厂家专业技术人员维修,不可自行动手解决E7故障我不太清楚你是什么空调
其他类似问题
为您推荐:
海尔空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁海尔空调室外机电源接的对吗?开一会就自己停了 显示E7_百度知道
海尔空调室外机电源接的对吗?开一会就自己停了 显示E7
hiphotos.jpg" esrc="http.baidu./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=42cddee8da902ba8bae89ea://b.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=1b8b0153bbde9c82a630f18b59b1ac3c/ecba8bae89ea.baidu.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://b.com/zhidao/pic/item/ecba8bae89ea://b<a href="http
提问者采纳
室内机的蒸发管管温会迅速变低空调开机后制冷系统进入工作状态:1,以便确认制冷系统已工作,这个降温过程通过“管温传感器”将信号传给CPU.制冷剂严重泄漏3,如果CPU得不到这个信号(管温下降的信号)则认为制冷系统存在故障而自动停机保护.压缩机无启动2。由此可知以下的任何一个原因均会导致你所描述的现象
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
海尔空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 古桥空调售后维修电话 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信