用电户,在电杆安装图纸中用什么cad图纸弱电符号表示示?

浏览:3027次
评论:0条 &时间:以下小型断路器MCB在图纸上的符号表示什么意思?抽出式?插拔式?断路器的安装方式怎么叫才准确?
>> 以下小型断路器MCB在图纸上的符号表示什么意思?抽出式?插拔式?断路器的安装方式怎么叫才准确?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
以下小型断路器MCB在图纸上...
发表于: 15:32
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1031
旺点币:672
在线时间:565小时46分
最后登录: 13:27
以下小型断路器MCB在图纸上的符号表示什么意思?抽出式?插拔式?断路器的安装方式怎么叫才准确?
以下小型断路器MCB在图纸上的符号表示什么意思?抽出式?插拔式?断路器的安装方式怎么叫才准确?
左边一个小型断路器是不是表示结构上加了底座或是滑动轨道?右边一个表示断路器用螺栓固定住?
[这篇文章被编辑了4次. 最近一次是在 15:41被更新]
发表于: 19:46
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
这是小型断路器吗?
此断路器的上桩头是电力变压器,是低压主进线回路,一般采用框架断路器或者大容量的塑壳断路器
此断路器是抽出式的,因为断路器的上下桩头绘出接插符号
注意看断路器的下桩头装了6只电流互感器,其中一组用于显示电流,另一组用于计量
我们看到此图的右小角有“至补偿器”字样,因此图中的电流互感器少画了一只,应当是7只电流互感器
最左边1只断路器是抽出式结构,用于某“动力箱”的供电,它的右手边的断路器是备用。可见,这两只断路器也不可能是微断,至少是塑壳断路器
=========================
此图中错误较多,主要如下:
1)主回路少画了一只无功补偿用电流互感器
2)往动力箱的断路器应当接在主断路器的下桩头。如果按图示,则这三只断路器的分断能力必须相同。一般地,塑壳断路器的分断能力低于框架断路器
3)从变压器的中性点直接接地,并且仅仅引PEN线可知,此配电线路的接地系统为TN-C,所以它的主进线断路器极数为3P
发表于: 20:28
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1031
旺点币:672
在线时间:565小时46分
最后登录: 13:27
老帕,中间的那个我知道是框架断路器,我说的是左侧那两个小型断路器。为什么一个画的是抽出式的符号,一个没画呢?结构上有何不同?小型断路器也有抽出式的吗?图中的写的是MCB-63A/3P不就是小型断路器吗?塑壳应该是MCCB才对啊!
另外框架断路器下面一组是测量用,一组不是计量用的,而是给电容器上无功因数表信号的吧?该图框架断路器电源侧应该少画了一组考核计量用的电流互感器。
发表于: 20:50
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
无功补偿只需要提供单相电流信号,一般是A相的电流信号。因此,低压进线的电流互感器一定是1+3或者是1+6
无功补偿控制器有3组输入信号,第1是低压进线的A相电流信号,第2是B相的电压信号,第3是C相的电压信号
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 20:51被更新]
发表于: 20:55
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
无功补偿控制器的控制图:
发表于: 20:58
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
注意看右下方的无功功率控制器,左侧是电流输入信号,来自低压进线的A相电流,左下方是两个电压输入端子,分别是低压主母线上的B相和C相电压
发表于: 21:06
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
与低压框架断路器相关的若干开关量有:
1)断路器的状态,也即辅助触点
2)断路器的保护动作状态,也即故障辅助触点。有过载长延时保护动作辅助触点和短路保护动作辅助触点,也可能合并
3)位置辅助触点,包括:抽出位置和工作位置。这两个位置与断路器是否抽出或者推入有关
图纸中把抽出式框架断路器写成抽屉式框架断路器,不是十分合理
4)储能辅助触点
5)远方与就地辅助触点
主要就是这些。还有其它的辅助触点,不再叙述
发表于: 21:27
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1031
旺点币:672
在线时间:565小时46分
最后登录: 13:27
引用第2楼warrior-12-20 20:28发表的 Re:左侧那两个小型断路器。为什么一个画的是抽出式的符号,一个没画呢?结构上有何不同?小型断路器也有抽出式的吗?图中的写的是MCB-63A/3P不就是小型断路器吗?塑壳应该是MCCB才对啊!&
&
请老帕回答下这个问题呗!
&
发表于: 22:11
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
什么问题?
发表于: 22:22
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
图纸中在主断路器出口处接了一个避雷器,避雷器的前端有一个保险丝,这个保险丝其实就是63A的微断
主断路器的左侧是两只塑壳断路器,也即MCCB。MCCB一般是固定式的,也有抽出式和插拔式的
附件是ABB公司的T系列塑壳断路器样本。其中有固定式的,也有抽出式的和插拔式的。请仔细揣摩样本
描述:ABB的T系列塑壳断路器样本
)下载次数(83)
发表于: 22:23
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1031
旺点币:672
在线时间:565小时46分
最后登录: 13:27
你在1楼说:“最左边1只断路器是抽出式结构,用于某“动力箱”的供电,它的右手边的断路器是备用。可见,这两只断路器也不可能是微断,至少是塑壳断路器
”,图中的写的是MCB-63A/3P不就是小型断路器吗?塑壳应该是MCCB才对啊!
小型断路器固定式和抽出式结构上到底有什么区别?可否有图说明下?
发表于: 07:29
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
下图就是微断,是ABB的S2系列的MCB:
从图中我们能清晰地看到它的触头、热脱扣、磁脱扣、灭弧系统及排气通道,以及很简单的操作机构及操作手柄
塑壳断路器则要复杂很多。我们来看样本中的T开关结构部件:
Tmax开关的本体就是1,可见T开关本体是固定安装的;20~23是抽出式安装的底座,有了底座以后,T开关就变为抽出式;11~13是外部操作机构,是手动式的;10是电动操作机构,安装后操作者可以通过控制按钮让开关去合分闸
在抽出式底座22的后部我们看到有接线端子,这种接线端子被称为板后接线方式。接线端子也可设置为板前接线方式
从这里可以看出,MCCB比MCB要复杂很多,其工作特性也大幅提高
对于断路器来说,最重要的任务就是执行线路保护。线路保护分为过载保护、短路保护等等
微断的结构简单,它只能实现最基本的过载和短路保护。微断的保护是按照多少倍额定电流来定义的。例如执行照明线路保护的B特性参数,动作电流为为3~5倍In。C特性和D特性更高一些,可以带动起动冲击电流比较大的用电设备,例如电动机
塑壳断路器MCCB的结构复杂了很多。MCCB分为配电型和电动机型。配电型中又分为普通型和单磁型。保护类型又可分为过载长延时L保护特性、短路短延时S保护特性、短路瞬时I保护特性、接地故障G保护特性等等。具体见样本
框架断路器的结构更为复杂,功能更多
从载流能力和分断能力看,微断MCB的最大额定电流不超过63A,塑壳MCCB的最大额定电流不超过1250A,而框架ACB的最大额定电流可达6300A和7500A(施耐德产品);MCB的分断能力一般为几个到十几个千安,MCCB的分断能力可达65千安,而ACB可达150千安
=====================
楼主提供的这张图纸其实错误百出。除了补偿电流互感器错误以外,图中把ACB和MCCB并联接在变压器的低压侧。因为两者的分断能力不同,一旦发生短路事,MCCB侧会出现严重的事故
可见,绘制此图的工程师知识盲点甚多
=====================
由于微断的分断能力很低,当发生短路事故时,MCB必须依靠上级断路器提供短路后备保护。因此,MCB绝不可能与ACB并联安装,只能安装在MCCB或者ACB的下游侧。所以,楼主所指的63A微断就是代替图中ACB下游避雷器熔断器的开关而已
发表于: 07:42
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
至于固定式、抽出式和插拔式这三种结构,它们的用途区别是:固定式安装方便,价格也低。安装使用后一旦出现损坏,则必须停电检修;抽出式和插拔式就能够解决不停电更换问题
抽出式和插拔式都有底座,安装时只需把底座安装好,到了现场再把断路器芯插入或者推入即可
另外,如果要将断路器用作隔离开关,则最好使用抽出式。国家标准GB2“低压开关设备和控制设备——低压断路器”中规定,隔离开关在分断位置必须有明显的标记,并且配套相应的人身安全防护措施。MCCB的插拔式做不到这一点,而抽出式则完全满足要求
当抽出式的开关本体抽出后,有挡板自动将一次接插端子挡住,而且符合IP20的防护效果。相比于抽出式,插拔式没有此功能
发表于: 07:57
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
这是ACB的抽出式底座:
再看MCCB的三种方式:
我们看到,MCCB的本体拔出或者抽出后,MCCB底座的防护不如ACB
==========================
楼主不会想把ACB换成用MCCB,把MCCB换成MCB吧?想省钱吗?
发表于: 10:36
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1031
旺点币:672
在线时间:565小时46分
最后登录: 13:27
非常感谢老帕的讲解,我好好看看你的回复,有问题再继续请教!
发表于: 10:42
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1031
旺点币:672
在线时间:565小时46分
最后登录: 13:27
引用第13楼帕特里克于 07:57发表的 MCCB的本体拔出或者抽出后,MCCB底座的防护不如A...
&
老帕误会了,不是我想省钱,是招标部门给出来的1楼图纸,要各投标厂家投标!
这个招标用图确实有不少错误,招标部门还为此出了不少澄清。比如图上已经在两个微断旁标出了MCB-63A/3P,却在下面的表格中塑壳断路器一栏写上了2&100A&&
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 10:45被更新]
发表于: 12:23
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13511
旺点币:16069
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
注意:微断不能与主断路器并联!知道为什么?因为两者的分断能力不在同一个档次上
我不知道变压器的容量是多少。我们假定,这台变压器的容量是1000kVA ,于是其额定电流为:1000x103/(1.732*400)=1443A,短路电流为:1443x10-3/0.06=24kA
也就是说,主断路器的额定电流必须大于1443A,可取1600A,而极限短路分断能力Icu必须大于24kA,可取30kA。对于30千安的分断能力来说吗,框架断路器是很容易做到的。例如ABB的Emax断路器,它的最小分断能力为42kA。但对于微断来说,分断能力能达到30kA的微断很少。若用普通的微断来代替,例如普通的6kA微断,等于埋下了一个定时炸弹,不知何时它就会出大事
这张图纸设计很有问题,需要向招标公司明确指出
================
一个很有意思的问题:对于主进线断路器来说,它的控制系统当然也要从变压器的低压侧获取电能。那么控制系统接入变压器低压侧是通过熔断器接入还是微断接入?
发表于: 12:34
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2043
旺点币:1552
在线时间:1614小时8分
最后登录: 16:58
首选熔断器,因为相当于也与主进线开关并联,直接从主母线取电,发生短路故障时流过的短路电流与主开关相当,熔断器可以轻易达到很高的短路分段能力,但缺点是动作后必须更换了。
若选用微断,则选用分断能力高的,市场上也有,当然价格可能比熔断器贵多了。
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 14:03被更新]
选择一个版面
专家直通车
注册电气工程师
信息集散区
主管单位:
中国电工技术学会石化电工专业委员会
中国石化集团公司电气技术中心站
Copyright 2015 @北京旺之点信息科技有限公司 版权所有 京ICP备如题~电力杆用什么符号表示,一个圆圈+1个N还是P?1楼的,答非所问。
先打好数字,再点一下工具栏上的那个圆里面有个A的那个东西,再选中文字,右键,字体,在“字符间距”里找到“位置”,提升,后面的值自己试吧。
12米的直线杆
为您推荐:
扫描下载二维码这些电气图纸符号表示什么意思?_百度知道
这些电气图纸符号表示什么意思?
Pe=15KWCOSФ=0.8Pjs=12KWIjs=24A
提问者采纳
COSФ = 0.html" target="_blank">http:计算电流 24 A Pe = 15KW .baidu:功率因数 0。计算值用来设定空开。Ijs = 24A .8 ://wenku。Pjs = 12KW .com/view//view/cc6b92cdc25d: 计算功率 12 千瓦、选取导线等。<a href="http://wenku:设备功率 15千瓦.8
来自团队:
相关专业回答
电气图纸中的常见符号:
电气设计施工图中常用线路敷设方式:
SR: 沿钢线槽敷设
BE: 沿屋架或跨屋架敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE: 沿墙面敷设
CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入人的吊顶内敷设
BC: 暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱内
WC: 暗敷设在墙内
CC: 暗敷设在顶棚内
ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
FC: 暗敷设在地面内...
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
一 额定功率15千瓦二 功率因数 0.8三 视在功率 12千瓦四 视在电流24安 这应该是一个配电箱的系统图的一部分
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建筑电工安装图纸中的符号 7(BV-3*10-PC25-WS)什么意思_百度知道
建筑电工安装图纸中的符号 7(BV-3*10-PC25-WS)什么意思
BV-3*10(三根单芯线,为L、N、PE,截面是10mm&#178;,聚氯乙烯绝缘)穿硬塑料管敷设:PC.。。25是管子大小 沿墙面敷设:WS
其他类似问题
为您推荐:
绝缘铜导线
3*10:穿直径25mm硬塑料管
WS:管子沿墙面明敷设
7就是7根这样的管子BV: 3根 截面积10mm2
7根pc25塑料管内分别穿入3根10平方铜单芯线暗敷在墙内