电力电力工程施工图审查上gzj02a

产地:中国
最小起订量:1pcs
J02A充电模块
产品价格:1688&人民币
所属行业:低压电器
发 货 地:福州
观注次数:5次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:销售部
联系手机:
联系固话:0591-
联系地址:福州市仓山区洪湾中路201号金山公元3#603室(金山公园对面)
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
说明书,报价手册及驱动
其他资料下载
暂无相关下载&
专业代理各类充电模块,充电模块专家& 淘宝标价为虚价,有需要者,可联系本公司联系&福州鼎氏辉电气有限公司服务热线: 网址:诚信通:/&手机:工作QQ: 福州鼎氏辉电气有限公司 TH230D03ZZ-3自冷智能型模块 本公司TH系列型号:TH230D03ZZ-3、TH110D05ZZ-3、TH230D05ZZ-3、TH230D07ZZ-3、TH110D10ZZ-3、TH230D10ZZ-3、TH110D20ZZ-3、TH230D20ZZ-3、TH110D40ZZ-3、TH230D05ZZ-220AC、TH110D10ZZ-220AC、TH230D10ZZ-220AC、TH110D20ZZ-220AC。产品名称:GZ22010-3,GZ22010-6直流屏电源模块ER4850/S 输入电压:AC220V 输出电压:DC48V 输出电流:50A整流模块ER4830/S、ER4850/S、ER2475/S综合运用现代电力电子和工业控制技术开发,内置先进的微处理器,采用全面软开关技术,效率和EMC达到业界一流水平。ER4850/S性能参数:KS1B10 (KS1A20)功能说明 A. 保护功能 ?&产品名称:KS1B10电源模块技术参数 交流输入额定电压:220V,50HZ电压变化范围:220V±15%频率变化范围:50HZ±10%直流输出额定值:10A/230V(KS1B10)20A/115V(KS1A20)直流输出电压:180V-286V(KS1B10)90V-155V(KS1A20)输出限流范围:5%-105%×额定电流可闻☆ 内置CPU集散式控制方式,具有通信方便,抗干扰能力强;☆ 测量两路三相交流输入电压、交流接触器状态。☆ 根据测量的交流输入电压自动完成两路交流输入自动切换;实现两路交流互为备用供电。☆ 提供防雷器故障状态和5个交流开关跳闸状态的检测。☆ 由主监控通过RS485设置过欠压报保护门限。☆ 通过RS485串行接口将检测的信息传送给主监控,作为主监控管理电源系统和处理故障告警的依据。技术参数☆ 供电电压:80VDC-320VDC☆ 电压测量精度:1%☆ 电压测量:6路☆ 交流接触器控制:2路(2.0A/220V/AC)☆ 开关量测量:8路☆ 支持4个地址设置☆ 通讯口:隔离RS485通讯噪声:≤55dB工作环境温度:-5℃-- +45℃模块尺寸:219.5×160(面板尺寸),199×155×329(箱体尺寸)模块重量:7.7Kg输出过压保护 输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝DL-2A1型号模块是本公司专门针对电力监测工作研发设计和生产的行业模块,使电力系统的监测工作更准确、稳定和安全,同时更节约监测成本。 电力系统的数据读取和监控工作历来是比较难以解决的问题本单位是智能型直流屏的专业生产厂家,已具有近十年的生产历史,在国内已运行3000余套。本产品采用了世界名牌韩国LG可编程控制器PLC作为控制核心,系统运行具有三大特点即:高性能、高品质、高可靠,用户操作简单,故障率极低,维护维修量甚微,是一种非常理想的直流电源。 (1) 产品组成及性能如下 16、 系统主控器采用韩国LG可编程控制器PLC实现全面监控; 17、 系统监控显示单元采用台湾PWS大屏幕触摸屏汉字显示、声光报警; 18、 充电模块采用IGBT大功率晶体管高频开关电源充电模块,纹波系数小,噪音低,运行可靠,稳压稳流精度高,N+1备份,可带电插拔; 19、 充电模块具有自主均流功能; 20、 配微机型蓄电池在线监测装置,全自动检测单只蓄电池的工作状态; 21、 配微机型绝缘在线监测装置,具有单只馈出回路绝缘自动检测功能,直接采用直流CT检测,改变了注入低频信号的方式; 22、 具有标准的RS485通讯接口,可以实现遥控、遥信、遥调、遥测“四遥功能”; 23、 具有双路交流电源互投装置; 24、 完整显示设备运行状态,操作简单、实用、方便; 25、 充电装置严格按照蓄电池的特性曲线进行均充电、浮充电,保证不过充、不欠充,延长蓄电池的使用寿命; 26、 充电装置具有均充、浮充、恒压、恒流和温度补偿功能,全自动实现蓄电池的智能化管理; 27、 系统能够实时准确报警,具有故障存储功能,非常方便的查询直流系统的故障信息; 28、 交流输入、整流回路均具有防雷措施; 29、 装置故障时,通过触摸屏,发出报警信息:母线过压欠压、接地、蓄电池故障、电源模块故障、交流电源断电、充电电流过大等,并通过通讯接口实现远传; 30、 汉字显示屏上显示单组蓄电池电压; 31、 具有自动恢复功能, 实现自用电恢复后自动开机, 并能根据断电时间自动选择充电方式。 下降约50%~60%,寿命延长1~2倍,企业减少了网络设备的维修及更新费用。 节能 机柜式整体机房基于防尘、节能、实用的理念而设计,其使用的精密空调的耗电量相比传统机房空调至少节省80%。耗电量大幅下降极大地削减了用电成本从而使企业整体运行成本下降,投资回报率提高。 以有4台1U机架式服务器,6台1U交换机的小型企业为例:10-15平方米的简易有尘机房内安装1台3匹柜式空调器(约2.15KW),在只考虑空调制冷的情况下,夏季每月耗电就要1千度以上(空调压缩机仅按65%时间工作计算30*24*2.15*65%=1006.2);相同情况下,机柜式整体机房空调月耗电仅约120~150度,节省用电88%。?充电装置额定电流 10A或20A/单个模块?充电装置额定电压 220V?高频模块输出电流不均衡度<3%?屏体结构:正面配玻璃门,屏后双开门,屏顶安装轴流风扇?冷却方式:自冷(模块冷却方式:智能风冷)?通信接口: RS-485?通讯规约: MODBUS?蓄电池容量:双组150Ah/220V?阀控式密封铅酸蓄电池:12V/36只节省空间 目前房价及租金都在飙升致使一些中小企业资金预算更加紧张,二三线城市写字楼租金平均元每平方,机柜式整体机房所占空间不超过一平方,每年给企业节省好几万元的租金,让企业投资更节约。1、方案为一个24U机标准机柜解决方案,简洁大方、占地面积仅为1.5M2 2、机柜外型美观、具有防尘、防鼠、防虫功能 3、设计供配电一体化整体解决方案,UPS后备时间为按需配置 4、预留双路电源接口,可接入市电和发电机,对于有发电机的网点,可直接接入,如暂时没有发电机,以后购买发电机即可直接接入 5、提供UPS输入输出控制,为路由器、交换机、终端机、存折打印机、监控录象机高品质的不间断电源 6、电池机柜内部安装式、与机柜一体化解决方式,外观整体性高 7、丰富的机柜线缆管理附件,提供有序的线缆管理 8、完善的风道管理,可温度控制的散热单元,实现节能和减少噪音的目的 9、环境智能监控功能,具有对机柜内设备和环境状态(包括电压、电流、频率、油机、UPS电源、温度、湿度、烟感、消防等)的监测功能,可实现智能化控制 10、可与上级支行、分行动力环境检测软件对接、实现远程监控并统一管理 减噪 实验表明:将服务器等网络设备放置在普通机柜里,测试室内噪声大约为75dB;将相同设备放置在机柜式整体机房里,噪声下降到50dB。微型智能机房使噪声降低了85%。根据噪声标准50dB完全不影响人们办公,“国家标准目前为止主要的技术问题已经解决了,但有一些问题车企和电网之间还没有完全达成一致,还需进行一些讨论。按原来的计划这个月应该是要出来的,但现在肯定不可能了。”参与国标制定的国电南瑞科技股份有限公司南京用电技术分公司副总经理、高级工程师倪峰对澎湃新闻表示,乐观估计,专家评审会后将在9月形成报批稿,按以前国标委工作流程,报批稿到正式发布要三个月时间,正式发布最快也要年底。“当然也可能因为强制要求流程缩短,也有可能延迟。” 现行的电动车充电国家统一标准2012年才开始正式实施,标准制定中还有许多细节问题未限制到底,加之市场上各类充电产品的一致性不够高,不同电动汽车和不同充电桩无法实现互联互通。统一国标的出台,将有效解决困扰电动车车主的电动车与充电设施的兼容问题,对于充电桩运营管理企业也将释放利好。。& ? 输出过压保护:内置过压保护电路,出现过压后模块自动锁,模块故障指示灯亮,故障模 块自动退出工作,不影响整个系统正常运行;过压保护点:220V模块为320V±5% ,110V模块为160V±5% 。& ? 输出限流保护:每个模块输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍。&& ? 短路保护:采用回缩下垂限流方式,模块电流输出特性如图2-1,输出短路时模块在瞬间把 输出电压拉低到零,限制短路电流在额定输出电流的15%以下。模块可长期工作在短路状态,不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作。屏蔽电磁辐射 电磁辐射不仅对网络设备造成干扰,影响其正常工作,还是人类健康的隐形 全封闭的机柜式整体机房可以最大限度的阻止电子设备的电磁辐射外泄,给IT工作人员一个安全的办公环境。 人工智能 机柜式整体机房能够实现365天7X24小时连续不间断地远程监控及智能人性化管理,不必人工值守,减少人力资源成本,提高了机房环境安全系数。?&&&&&&&& 电源模块监控模块参数设置、电源工作参数及状态的检测和显示、电源工作参数校准,完成电源和主监控器之间的通讯,实现四遥功能。?&&&&&&&& 电源模块K3B10L采用变频自然谐振软开关技术,使得电源转换效率大大提高,满载输出时效率最高可达96%。?&&&&&&&& 采用无源PFC技术,功率因素达到0.9以上。?&&&&&&&& 均流控制实现各模块并机时输出自主均流,使各模块并机工作时均分负载。?&&&&&&&& 电源模块监控采用单片机控制,实现模块输出电压、电流采集;实现开关机、均浮充、输出电压、输出限流控制;实现电源参数设置和参数校准;通过RS485通讯口实现“四遥”功能。&遥控功能 可遥控模块的开/关机、均/浮充电压转换。 E. 校准功能 ?&电压测量校准 通过LCD和按键校准模块输出电压测量;操作方法见“模块操作说明”。 ?&电流测量校准 通过LCD和按键校准模块输出电流测量;操作方法见“模块操作说明”。 ?&输出电压控制校准 通过LCD和按键校准模块输出电压控制;操作方法见“模块操作说明”。 F. 通讯功能 模块通过RS485和主监控之间通讯,主监控通过通讯实现模块参数设置,采集模块工作参数,控制模块工作状态。一种电动汽车电池智能快速充电器HD22020-3的设计一种电动汽车电池智能快速充电器HD22020-3的设计1.环境要求ER4850/S工作温度:-20℃~45℃满性能,-40℃可以正常起机,+45℃到65℃功率降额;ER4850/S储存温度:-40℃~70℃;ER4850/S相对湿度:≤95% ;ER4850/S大气压力:80~106kPa;ER4850/S冷却方式:智能风冷;2.输入特性输入电压:85Vac~290Vac,(85Vac~176Vac输出限功率)*输入电流:≤20A& 效率:≥90.5%& 系统特点:1、220V单相电压输入,具有交流过欠压保护功能;2、宽电压输入范围176V~264V,适应能力强;3、采用软开关技术,效率高、电磁兼容性好,模块体积小、重量轻、模块性能高;4、模块带电热插拔技术、维护方便快捷;5、采用无级限流设计方式,电池充电限流精度高;6、具有过压、限流、短路、并联、过温、过流等自动保护功能、告警措施;7、模块有硬件均流单元电路,系统扩容变得简单;8、采用自然冷却降温,具有噪音小,可靠性高;系统参数:一、交流输入1、单相输入额定电压:220V,50HZ2、电压变化范围:220V±20%3、频率变化范围:50HZ±10%二、直流输出1、输出额定值:&& 2A/220V (MK1B02L)&&&&&&&&&&&&&&&&& 4A/110V (MK1A04L)2、电压调节范围:180V-286V(MK1B02L)&&&&&&&&&&&&&&&& 90V-143V (MK1A04L)3、输出限流范围:5%-105%×额定电流4、稳压精度:≤0.5%5、稳流精度:≤0.5%6、纹波系数:≤0.5%7、转换效率:≥95%(满负荷输出)8、动态响应:在20%负载跃变到80%负载时恢复时间≤200цS,超调≤±2%9、可闻噪声:≤55dB10、工作环境温度:-5℃ -- +45℃三、绝缘1、绝缘电阻:直流部分、系统部分与地之间相互施加500V/50HZ的交流电压,绝缘电阻&2MΩ。2、绝缘强度:交流部分与直流部分和机壳间,直流部分与机壳间施加50HZ的2KV 的交流电压,一分钟无击穿,无闪络。四、控制功能1、遥控:开/关机、均浮充2、遥调:输出电压、输出限流均连续可调五、结构外型1、模块尺寸:95(宽)×220(高)×240(深)2、模块重量:3.0Kg3.输出特性输出电压范围:42Vdc~68Vdc& 额定输出电流:50A& 最大输出电流:50A(58V)电压上升时间:3~8秒(软启动时间)输出恒流范围:10%~100%& 峰峰值电压:≤300mV(0Hz~20MHz)稳压精度:≤±0.5%& 温度系数(1/℃):≤0.2‰均流不平衡度:输出电流大于10A时,均流不平衡在±1.5A以内4.音响噪音:<55dB5.绝缘电阻与绝缘强度1)绝缘电阻. 设计标准:布局的时候考虑到效率和灵活性,让良好的结构感在一开始就发挥积极作用。不管是在建造还是运营过程中,IT设备必须保持密封且防水的状态。其他考虑因素还包括美观,本地加密要求以及客户的设计期望。   2. 计算机机房规模:模块化装置的大小应该具有灵活性和可扩展性,在满足所有者需求的同时,也能够支持机架、存储单元和大型计算机设备。模块化装置还应该在上方留出足够的配电空间。   3. 能源效率:互联网行业的"十二五"发展规划和通信业的"十二五"发展规划,对数据中心的节能改造提出了要求,数据中心PUE值已经成为国家及数据中心行业越来越重视的性能指标。今年3月份,工业和信息化部、国家机关事务管理局、国家能源局近日联合印发《关于国家绿色数据中心试点工作方案》(以下简称工作方案),提出到2017年,围绕重点领域创建百个绿色数据中心试点,试点数据中心能效平均提高8%以上。   4. 配电:模块化系统需要有灵活的配电能力,包括多种千瓦设备负载量,不同类型的负载连接、安培容量和伏特数,应该实现IT设备所需的80/277V, 400/230V或者208/120V的功率。   5. 温度控制:安装同时具备可维护性M1A04SC和容错性的冷却系统,并保证其符合最新的能源法规,以及拥有冷却一系列安装设备的灵活性。可以考虑用冷/热通道封闭系统来进行高效冷却。整流模块的交流输入端子对机壳、对直流输出以及直流输出对机壳的绝缘电阻不小于5MΩ。(试验电压500Vdc)。2)绝缘强度专业代理各类充电模块,充电模块专家& 淘宝标价为虚价,有需要者,可联系本公司联系&福州鼎氏辉电气有限公司服务热线: 网址:诚信通:/&手机:工作QQ: 福州鼎氏辉电气有限公司 TH230D03ZZ-3自冷智能型模块 本公司TH系列型号:TH230D03ZZ-3、TH110D05ZZ-3、TH230D05ZZ-3、TH230D07ZZ-3、TH110D10ZZ-3、TH230D10ZZ-3、TH110D20ZZ-3、TH230D20ZZ-3、TH110D40ZZ-3、TH230D05ZZ-220AC、TH110D10ZZ-220AC、TH230D10ZZ-220AC、TH110D20ZZ-220AC。产品名称:GZ22010-3,GZ22010-6直流屏电源模块ER4850/S 输入电压:AC220V 输出电压:DC48V 输出电流:50A整流模块ER4830/S、ER4850/S、ER2475/S综合运用现代电力电子和工业控制技术开发,内置先进的微处理器,采用全面软开关技术,效率和EMC达到业界一流水平。ER4850/S性能参数:KS1B10 (KS1A20)功能说明 A. 保护功能 ?&产品名称:KS1B10电源模块技术参数 交流输入额定电压:220V,50HZ电压变化范围:220V±15%频率变化范围:50HZ±10%直流输出额定值:10A/230V(KS1B10)20A/115V(KS1A20)直流输出电压:180V-286V(KS1B10)90V-155V(KS1A20)输出限流范围:5%-105%×额定电流可闻噪声:≤55dB工作环境温度:-5℃-- +45℃模块尺寸:219.5×160(面板尺寸),199×155×329(箱体尺寸)模块重量:7.7Kg输出过压保护 输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝DL-2A1型号模块是本公司专门针对电力监测工作研发设计和生产的行业模块,使电力系统的监测工作更准确、稳定和安全,同时更节约监测成本。?充电装置额定电流 10A或20A/单个模块?充电装置额定电压 220V?高频模块输出电流不均衡度<3%?屏体结构:正面配玻璃门,屏后双开门,屏顶安装轴流风扇?冷却方式:自冷(模块冷却方式:智能风冷)?通信接口: RS-485?通讯规约: MODBUS?蓄电池容量:双组150Ah/220V?阀控式密封铅酸蓄电池:12V/36只节省空间 目前房价及租金都在飙升致使一些中小企业细节问题未限制到底,加之市场上各类充电产品的一致性不够高,不同电动汽车和不同充电桩无法实现互联互通。屏蔽电磁辐射 220V直流系统为双母线接线。正常运行时220V直流Ⅰ母线与220V直流Ⅱ母线分段运行。Ⅰ组蓄电池接在220V直流Ⅰ母线,Ⅱ组蓄电池接在220V直流Ⅱ母线,母线联络刀闸断开运行(两组蓄电池不准并列运行)。1 蓄电池组采用浮充电运行方式,即蓄电池组和硅整流器并联在母线上,浮充硅整流器除供220V直流Ⅰ母线负荷外,同时以小电流向蓄电池组进行浮充电,以补偿蓄电池组的自放电。短充电机正常处于停用。当蓄电池组大充、放电、短充电、浮充设备故障时均可投入运行。2 蓄电池组切换的放电臂正常切至104号蓄电池的位置,充电臂应在升到头的位置,当母线电压变动时,只应调节浮充电流,而不应改变放电臂的位置。蓄电池组应工作在浮充电状态。#1充电屏经220V直流Ⅱ母线#1馈线屏上11K带220V直流Ⅱ母线及#1、#2馈线屏运行,同时对蓄电池浮充电,在下列情况时,充电装置将自动进入均衡充电状态:2.1 蓄电池组连续工作2400小时后转均衡充电。定时均衡充电时间为720分钟。2.2 电池容量下降到一定程度时转均衡充电。容量比=(现有容量÷标称容量)×100%。转均衡充电容量比设置在80%。充电电流大于转均衡充电参考电流时转为均充,转均衡充电参考电流设置为0.06C10 A(C10——蓄电池10小时率容量)。2.3 #1充电屏及#2充电屏配置高频充电器各一套(每套8+1冗余配置,单只整流模块20A),短充屏可在220V直流Ⅰ母线与220V直流Ⅱ母线之间切换,在二期浮充装置退出运行时,可手动投入短充屏运行。浮充电、短充电设备及蓄电池组应由专职人员进行检查、维护。正常情况下,直流母线电压应保持高于额定值的3—5%;如母线电压过高或过低,应调节浮充电流。浮充装置运行规定PSM-A监控模块正常运行面板指示灯及键盘含义:监控模块上设有电源指示灯和告警指示灯。开启监控模块的电源开关后,绿色电源指示灯常亮。当监控模块发生告警时,将点亮面板上的红色指示灯,同时蜂鸣器长鸣。,按下消音开关后,告警音消失,但告警指示灯直到告警消失后才能熄灭。1 键盘有四种类型:功能键、数字键、方向键和复位键功能键:功能键根据菜单提示动态定义。数字键:数字键有两个功能,一是直接输入参数,一是选择对应的菜单选项。方向键:方向键有上下左右四个键。上下键实现光标在一屏内的上下项目之间的转移;左右键可以选择给定的参数项。复位键:复位监控模块。在对充电模块进行维护级设置后,应按复位键对监控模块进行复位,系统重新初始化进入程序。告警时不需按复位。2 GZDW44-180/220充电模块正常运行面板指示灯含义在充电模块的面板上有电源指示灯,保护指示灯,故障指示灯和电压、电流显示表头。电源指示灯:指示充电模块内部工作电源是否正常。保护指示灯:指示充电模块处于保护状态,包括交流输入过/欠压,输入缺相,输出欠压等。故障指示灯:指充电模块因故停止输出,且故障因素消除后,模块仍不能恢复工作,如输出过压等。电压\电流显示表头:指示充电模块输出的电压和电流,有切换开关来切换显示。浮充屏及短充屏均有两路交流电源(一路工作电源,一路备用电源),交流电源送电到屏后交流接触器吸合要经过8秒延时。在两路电源均正常时,装置自动工作在工作电源作为输入电源。工作电源故障时,装置自动切换至备用电源。3 浮充屏及短充屏均有九个充电模块。正常情况下,#1—#8充电模块工作(空气开关合闸),#9充电模块备用(空气开关断开)。浮充屏或短充屏转运行操作步骤:检查二期浮充屏或短充屏符合转运行条件,合上浮充屏至220V直流Ⅱ母线母线刀闸1K和11K(或合上短充屏至220V直流Ⅱ母线母线刀闸QK)。检查浮充屏或短充屏的两路交流输入电压正常。将交流切换开关打到“自动”。合上两路交流输入空气开关。合上防雷空气开关。合上#1—#8充电模块空气开关。停电时操作顺序与此相反。异常运行的处理当浮充屏或短充屏正常运行时,交流输入停电或异常时,充电模块停止工作,由蓄电池组供电。监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到一定程度,监控模块告警。交流输入恢复正常以后,充电模块对电池进行充电。监控模块告警时面板上的红色告警指示灯点亮,内部蜂鸣器长鸣;此时一般情况下按F3(消音)可以直接消除告警声音,但告警指示灯不熄灭,显示仍然停留在当前告警信息屏上。如果按下F2(返回)则可以消除告警声音,同时显示回到故障信息出现前的显示屏面,但告警指示灯仍然将常亮。充电模块面板告警包含保护和故障两个指示灯,在充电模块的交流输入欠压、过压、缺相、模块过热、输出欠压时保护指示灯亮,当充电模块输出过压时,故障指示灯亮,这种情况下,充电模块将关机,需手动断模块电源方可恢复。充电模块的故障和告警,一般不会影响其它模块的正常运行。有时模块告警是干扰所致,可重新开机解决。确认模块确实故障后,可关断该模块的交流开关,或将其从系统中脱离,通知专业技术人员处理。电磁辐射不仅对网络设备造成干扰,影响其正常工作,还是人类健康的隐形 全封闭的机柜式整体机房可以最大限度的阻止电子设备的电磁辐射外泄,给IT工作人员一个安全的办公环境。会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:福州鼎氏辉电气有限公司
价格:1688人民币
福州鼎氏辉电气有限公司
价格:1688人民币
福州鼎氏辉电气有限公司
价格:1688人民币
福州鼎氏辉电气有限公司
价格:1688人民币
福州鼎氏辉电气有限公司
价格:DCD-12/630人民币
福州鼎氏辉电气有限公司
价格:100人民币
福州鼎氏辉电气有限公司
您是不是在找}

我要回帖

更多关于 施工图预算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信