电箱装好后空气开关零线火线接反下面的火线为什么有感应电?该怎么解决?

您现在的位置:&
为什么火线零线都有电压
为什么火线零线都有电压
1、出问题的那个插孔零线接触不良,不是断了是接触不良,本来这样零线是没有电的,但是如果插板有发光管的指示灯,火线的电会通过这个指示灯串过来。
2、同上,但是这个插板没有指示灯,显示插板带点,这多半是因为插板脏了,比如曾经进过水,干了以后在停电状态下,万用表测量没有短路,阻值无穷大,但是即便是几十兆欧的电阻,220伏的交流电路也会有好几微安的电流,因此这样的情况足以点亮试电笔,(尤其是数字的试电笔,灵敏度更高)误判断为零线有电
3、环境的潮湿和交流的感应。当线路潮湿的时候,尽管环境非常干燥,线路也会有潮湿的情况,比如插板从冷的屋子拿到有暖气的屋子,上面悄悄结了一层极细的水滴,你根本看不到。因为你不会拿个放大镜仔细观察这么个插板。如果你近视,一进屋你的眼镜片上就一层雾水,你立刻就看见了,并找来布擦了擦,与此同时你绝不会把一同拿进来的插板也用干布擦一遍,尽管插板是也有一层水珠。
另外交流是能够感应的,正确的说法应该叫电磁辐射,尽管只有50赫兹,但是同样有辐射,只是辐射量的大小,有时候电笔的氖管点亮,是因为辐射,老电视的高压线,电笔距离200毫米就开始点亮氖管,就是因为高压高频的辐射。因此,并不是试电笔显示带电就真的有电。 综上所述:如果想确定零线是真的带电还是误判,就来个灯口接上灯泡,一头插在认为有电的零线孔,另一头插在一个普通的零线孔,灯泡如果点亮了,零线就是真的有电,如果亮的很弱,说明有这个孔的零线断了,并且火线和零线孔之间有软的短路,软的短路多半是脏,油污或者曾经进水。你也许说,我的插板从来没进过水,但是也许你老婆端水从这过的时候,就曾经撒上过水,或者她曾经用这个插板插电锅做过饭,饭被煮溢出来了,只是你不知道而已。 很多现象让人费解,但是从细节进行分析就能迎刃而解,不要只看现象,只看你能看到的,要努力设想现象以外的情况,然后依据这些可能发生的情况进行再次分析,并逐一排除错误,最终得出正确结论。另外检测的方法有很多种,比如确定是否有电,可以用试电笔,亦可以用验电器,也可以用万用表测电压,用万用表测电流,更可以接上个灯泡看亮不亮,这让判断更直观、有效。由于三相供电系统发作单相接地后使中性点发作位移,接地的这一相变成对地电压是零,而中性点引出线(零线)本应是接地的,可是也曾经与接地断开了,所以零线的电压升至相电压(220v),也就是相当于零线与接地的这根相线正好功用现相反了,即零线变前线,前线变零线。你说的电机我觉得应该是单相电机,由于假如是三相电机的话会由于缺相而启动不起来的,即使是运转中缺相也会发热严重,带载才能降落,电流表指示偏大等,要是的单相电机的话正好接的是单相接地的这根相线与零线,两线之间的电压还是220v,所以电机可以正常启动带载而不受影响。电灯同样的道理,也应该是取自这根接地的相线,只不过原来的零线变前线,前线变零线而已,电压也是220v,所以等不但不会爆掉,反而可以正常点亮。要是上述设备取的相线不是接地的这根而是别的相线的话,那可就费事了,由于单相电机自身的额定电压是220v,接地后本来一零一火的接线变成了两根前线,也就是绕组上加的电压从相电压220v变成了线电压380v,电机绕组有可能会烧掉的。要是电灯也变成加380v电压时,应该霎时亮度大增,然后灯丝会由于过压而疾速烧断。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&8.6元
节省21.4元
&#165&132元
&#165&49元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&26.8元
节省10.2元
&#165&2.1元
&#165&171元
&#165&299元
&#165&249元
&#165&57.9元
节省18.1元
&#165&219元照明线接了一个火线,插座里接了个零线,插座的带漏电空气开关跳闸,原因明白了 但怎么解决啊,不想破坏装换空气开关行吗?现在是装修好了 能不能在配电箱里想办法啊
可以 不过要把插座的带漏电空气开关移到你接线的那一路前面
一个是照明回路,怎么移动啊啊 谢谢
把这路照明的零线 火线找出接到带漏电空气开关上
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码空气开关老是跳闸的原因,如何处理 - 维修电工 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
空气开关老是跳闸的原因,如何处理
时间: 16:19
来源:电工之家
作者:编辑部
里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?
家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63& c16& 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?
王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。
以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????
有可能是欠电压保护在起作用。新的空气开关一般有四种自动保护:1 过载保护;2 电路短路保护; 3 漏电保护 ; 4 欠电压保护,而晚六点正是用电高峰,老旧房子的电压低于正常值的情况尤为突出。
&有二种情况,跳触保器,那触保器的复位按钮会弹起,必须按下后才能合闸,这是由漏电引起,和开关没有关系。另一种情况是跳开关,不必按复位按钮,就能合闸。还有一个情况是沿有跳开关,就是没电,重新分合一下开关就有电了,这就是开关的内部触点出问题了,术语叫超行程不够(意思是在开关合上触点接触着后还要向触点方向压紧,有2至3毫米距离,这样就保证触点能紧密接触,达到良好的导通,防止触点发热)
空开合上了几分钟就跳闸(电表下面的接地保护)
一个朋友给我找到了原因!漏电保护器上面的接线孔, 有一个线住,没插在孔里。正好挨住了那个紧线住的贴片,所以螺丝上的再紧也是接触不良,一有大功率用电器工作,就掉了!
先检查空开上面的火线,看线住有没有都在卡片里!
算下你家空调,冰箱功率是多少,用空调和冰箱的总功率除以220看看电流是多少!就知道是不是空开小了!空开小了问题好解决,如果不是那估计要找专业人士帮你检查下线路了!
一般家庭的进户线是四个平方的。你的空气开关要不小了。要不就是你从总开关引到空调插座的电线太细,而空调的负载有太大。所以跳吧。
空开小了或老化了,换个25A或32A的空开就可以了。如果还跳,就一定要找个电工看看
我厂里。白天上班的时候 都不怎么跳闸..每到 夜晚凌晨的时候 总空开(不知道是 空开,,还是漏电开关..)老跳... 跳 了后推上去么又恢复正常。. 过个一两个钟头 又跳..怎么回事/? (内部的配电箱 的总闸 没跳 就外部的跳了..)哦还有..(电工之家)我厂里白天上班用电量大 ...晚上 没什么用电的 就一个1.5匹的空调还有个小型电冰箱,, 过载也改不会的...晚上跳的频率高出白天...这是什么原因呀 ?
你这个空开跳闸的原因不外乎下面几点,过负荷,有漏电的用电器或者线路,空开机构损坏。你可以用排除法查一下。
外进线电压过高引起的。为空开问题,换
第一,开关有问题,第二,如果是空气开关就是线路过载了,如果是漏电开关那线路有漏的存在,第三,你检查线路接头处或接线端有没有松动的,尽快加固。
漏电保护器跳闸和空气开关跳闸性质不一样,你应该把这个先搞清楚!如你所说应该是漏电保护器跳闸,负荷开关应该不会,除非有人偷你的电。重点检查电气线路或是电器设备是否漏电。
我厂宿舍.配电柜里.总空气开关 400A有,分出7个 100A的空开.都是宿舍楼.用电.但是.这个 400A的空开时不时的跳闸 ,白天工人都上班.用电量很小. 还老是跳.那 100A的开头确不跳. 咋个办
有下列原因可以导致400A的开关跳闸
1. 这个新开关根本就是坏的,可能性有,但是不大。
2. 三相不平衡,负载集中于某一相,这个可能性比上一个还小。
3. 是400A漏电保护开关,且线路漏电电流超过保护值。
4. 宿舍里有人使用质量不好的电器或者插排,这个很常见。
5. 开关接线松动,接头处温度过高,这个也是有可能的。
我这也是这个问题,二级小空开不见跳,从一级保护上跳
楼上的名位答案我都排除过,楼下的还有没有新的解释?晾出来大家学习一下
哎..搞定是搞定....就是把 零线不接 那400A的空开 直接接起来..就不跳了..一直没事
还能起到它保护的作用吗?
目有错滴..就相当于.空间开关了..没有了漏电保护功能 不过没事.快用一年了.也没有事..
也可能是个别火线漏电 把零线和火线颠倒下就可以了
我们厂的就是因为线头接触不好老跳
应该400安的总闸只带过载保护,各分路开关应该安装即有过载保护又有漏电保护的开关,这样如果哪一路有故障也好及时的排除。另外,拆除零线直接连接的办法千万不可取,一年多没出事是你的万幸,不过,一般情况下很少有出事的。
总开关是有漏电保护的&& 那么就应该在各个分路控制点上也要装上有漏电保护的开关 如果是底下有漏电的时候 他就会跳分路的漏电开关了 就不至于跳总开关了 我也见过这样的情况哦
触点接处不良。看看线有没有黑点或其它。
因经常跳,造成开内部触点烧蚀,触点发热严重引起跳闸,可更换一个相同型号的空开
买的二手房,今年简单装修后入住,原装修电路没动,主要电器也没有增加,只是更换了电器,住了已二个月正常;这几天突然总空开老是跳闸,推上去可以用,一会又跳;把所有的支路空开断开,就是所有线路都不用电,总空开还是跳闸;请教高手:什么原因啊?急!& 谢谢!
换个新的空开!还有跳那有可能是线路接触不好
一层楼六户人家 为什么我家的空开总是跳闸 以为空开坏了 换了新的还是一直跳闸 连一个烧水的热水器都带不
首先应该排除空开的问题了, 现在家用空开一般选用36A的. 初步估计你家电源线路老化的问题.接下来就要一步一步的排故. 建议你找个专业的电工师傅好一些.
先把空开的进线接上,负载线先别接,合上闸试试,如跳闸,就是空开的毛病。如不跳,在接上负载线(记住先把所有的插座都拔了),把灯打开,看跳不跳,如不跳,在一个一个的试插座,有跳闸,就查这个插座的线路。&&问题详情
家庭配电箱怎么安装?空气开关怎么分配?
请问我家现在现在分的是7组强线,4个空调线用的是4平方的,客厅卧室两组2.5的,厨房厕所一组4平方,,现在开发商自带有主空开一个C40、三个C16单级的,2个C16带漏保的,请问我该怎么分配,是不是还要买2个空开,买的话要买多大的