悬空梁50高有两道梁腰筋设置规范要求是否用拉勾

700 高的次梁有腰筋吗_百度知道
700 高的次梁有腰筋吗
提问者采纳
结构设计师】根据GB 《混凝土结构设计规范》第9,两个侧面配置间距不大于200的腰筋.1%希望回答对你有帮助.13条。因此700的梁。腰筋截面面积不应小于腹板截面面积的0,腹板高度大于450时候,梁侧面每边应该设置2~3根腰筋.2
提问者评价
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
还要看板有多厚;03G101图集中规定,须配置纵向构造钢筋:当梁腹板高度≥450时
当梁高超过700mm时,为防止由于温度变形及砼收缩等的原因在梁中部产生竖向裂缝,在梁的两侧沿高度每隔300~400mm,应设置一根直径不小于10mm的纵向构造钢筋。   当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地区:兰州
头衔:工   头
悬赏分:10
浏览数:1049
图纸中说梁腹板高度大于450时要在两侧设置构造腰筋c12,间距200当梁高为550时一共设置几根
图纸中说梁腹板高度大于450时要在两侧设置构造腰筋c12,间距200当梁高为550时一共设置几根
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:江西
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
梁腹板要根据梁的高度和板的厚度确定。如果梁高550,板厚100,梁腹板高度就是450,所以要设置两根构造腰筋。
操作执行中...
您不能进行回复操作。因为您还没有在服务新干线系统!
如果您没有注册,请点击这里
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...框架梁设置腰筋,是否要加设拉勾?_百度知道
框架梁设置腰筋,是否要加设拉勾?
提问者采纳
然要啦。具体设置按结构设计说明及其引用的图集,不然就起不到它的作用了,现在一般就是11G101图集了
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
拉勾的相关知识
其他3条回答
需要,按照箍筋两倍间距。
101有明确规定的
要,因为加了腰筋的梁本身梁就就比较高,最少是高大于450的梁。所以加拉钩防止梁变形
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁梁高多少时要加腰筋哪里有规定_百度知道
梁高多少时要加腰筋哪里有规定
依据:G101系列图集施工常见问题答疑图解需要在在梁腹大于480时需设置构造腰筋,等价于梁腹有效段大于等于450,设置间距不大于200的腰筋。腰筋:建筑结构中的一种钢筋构造。腰筋又称“腹筋”,他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋 (梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
设置间距不大于200的腰筋,详细的08G101-11中有明确的图文解释,在梁腹大于480时才需设置构造腰筋,也就是梁腹有效段大于等于450不是梁高决定的
提问者评价
感谢你的回答,很详细。
梁高的相关知识
其他2条回答
板以下大于450,03G101中梁部份有规定
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 7065|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
我在做一个5层框架,柱子600×600。框架梁300×600。理应梁腹板高超过450就应该设置腰筋,但是我生成的PKPM结构图中没有配置。我不知道哪里出错了。请高手指点!!!谢谢!另:我的地震弯矩图中底层的弯矩只有200-300kN*m。怎么回事?底层计算层高4.6m,以上4层都是3.3m。柱网,中间2400mm走廊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1237帖子
五星工程师, 积分 1237, 距离下一级还需 1263 积分
土木币1553
如果你用的是正版的PKPM就不应该出现你说的这种情况。(另从你描述的柱网情况,你取的柱与梁的截面尺寸都偏大)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
估计是盗版原因&&版主 你说的柱与梁的截面尺寸都偏大&&有什么根据没有&&我算的 F=18*7.2*7.2*5=4665.6& &若取3级抗震&&h=sqrt(0/0.7/14.3)=682
取700& &他取600&&你还说偏小&&7.2柱距 梁截面取300*600&&我觉得也刚好 小弟愚钝&&望版主指教
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
错了 轴压比应为0.9&&,h=602
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
梁腹板高指的是hw,要扣除板厚的,可能你的板厚大于150吧,
PKPM是不会犯这样错误的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
我也碰到这样的问题了
600高梁,120厚板
找了几遍好像都没输入错
是单位的正版,网络版
真是奇怪了,找不到原因啊
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
土木币2423
规范中的450为有效高度!可不是直接减去板厚啊!查一下有效高度的概念!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
腰筋的作用是防止梁内出现较大范围的素混凝土,影响梁局部的承载能力。因此450是指梁高减去板厚还要再减去下部纵筋的保护层厚度。如果保护层厚度大于30,在板厚120情况下可不设腰筋。这是我的理解,供LZ参考。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
当然前提是LZ说的梁高600
听众数收听数自我介绍想考公务员的说
最后登录注册时间主题精华0积分66帖子
一星助理工程师, 积分 66, 距离下一级还需 34 积分
是不是没扣除板的高度啊?正版的软件不应该出现这样的问题啊