&  消防排烟风机不能启动有什么解决方法,为什么启动不到?什么是消防排烟风机?如果遇到这种情况首先检查电源问题,和开关线路。发生种情况可咨询专业做风机厂家问他们技术上问题,下面是简单分析启动不到问题:
  1,电源问题,没电到来。
  2,接线问题,如松脱、短路、其它接线错误。
  3,线路的限流装置(如空气开关)不匹配,满足不了启动电流。
  4,电机损坏。
  的用途
  HL3-2A系列混流通风机HTF(PYHLK-14A)系列高温排烟混流通风机广泛应用隧道,地下
车库,高级民用建筑,冶金,厂矿等场所的通风换气及消防高温排烟,HL3-2A系列风机输送气体温度不得超过80摄氏度,HTF(PYHL-14A)系列
风机工作温度为300摄氏度。气体内不允许有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3。特殊环境可选用防爆型混流风机。
 如果您对风机感兴趣或有疑问 请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-656-8323,粤协风机&&您全程贴心的采购顾问。我们地址:佛山市南海区罗村下柏幸福工业区
下一篇:上一篇:
粤协高压风机\9-19系列风机一般用于煅冶炉、玻璃、电镀、陶瓷、电池、无线电等行业高压强制通风,并可广泛用于粮食、饲料、矿粉等加工行业的物料输送,也适合用于纸箱机械设备、钢化玻璃设备等配套使用。输送的介质为空气和其它不自然、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,一般通风换气时使用温度不能超过80℃,所含的尘土几硬质颗粒物不大于150mg/m3。三叶罗茨鼓风机有鼓气和吸气两款,YXSR-150系列的三叶罗茨鼓风机的流量范围在8.69~28.11m3/min之间。粤协风机生产的8-09型高压离心通风机,是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机,也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,其它性能相近者亦可选用,但输送介质的温度不得超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。粤协风机生产的9-12型高压离心通风机,是与熔化率为1、2、3、5、7t/h化铁炉配套的专用风机,也可作为各种熔炉、锻冶炉鼓风和输送无腐蚀性、不自燃、不含粘性物质之气体,其它性能相近者亦可选用,但输送介质的温度不得超过80℃,介质中所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。锅炉风机的特点当前工业锅炉系列较多,燃用煤质优劣悬殊,配用的除尘器阻力不一,所需的引风机的风量、风压差异较大,为适应上述情况,考虑到风机的经济性,除配20吨锅炉的引风机所需功率较大,而用(D式)联轴器直联传动外三叶罗茨鼓风机有鼓气和吸气两款,YXR-80系列的三叶罗茨鼓风机的流量范围在0.49~2.75m3/min之间。
您的浏览历史
佛山市粤协风机制造有限公司
电话: 400-656-8323
公司地址:佛山市南海区罗村下柏幸福工业区
总部地址:佛山市禅城区古新路13~14号(汇丰银行斜对面)
page contents查看: 1932|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
正在做一大型商业项目,高压只有一路进线,第二电源要靠柴油发电机组解决,可是有很多平时、消防合用的空调机组,容量合计350KW,如果火灾时不切掉这些非着火区域的合用机组,直接会导致柴油发电机组安装容量的增加,您是如何考虑得呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分733帖子
二星工程师, 积分 733, 距离下一级还需 67 积分
土木币1117
首先,没有平时、消防合同的空调机组,应该是平时、消防合用的风机,这样的风机也是纳入消防负荷的
关于负荷计算,你得找一个建筑内最大的防火分区,将该分区内的所有消防设备的负荷相加,再加上消防的时候必须启动的服务于整幢建筑的消防设备如消防电梯、正压风机、消防泵、喷淋泵等等,将以上负荷全部相加,得到是你这幢建筑的消防负荷,按照这个消防负荷去选择发电机的容量(如果还有非消防的一级、二负荷也需要加上,因为你得第二电源仅仅是发电机)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
火灾时,如果此时非着火区域的合用风机此时正在平时状态运行,如果不切掉,不是正好带在了柴油发电机下,此时如果市电出线故障,又不切掉其他防火分区的风机,柴油机不是过载了吗?所以想问的是,要不要切,如何切?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分10872帖子
土木币22931
火灾时,非消防电源切除,至于消防设备那个工作,消防中心的控制器会自动进行控制的。不会发生非着火区风机工作的情况。
另外,2楼说得对,你选用的发电机应能满足可能使用的消防设备同时工作负荷的要求。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
因为是平时消防合用风机,没有分励脱扣断电功能,您的意思是通过消防联动模块实现停风机吗?好像也可以,要是有消防施工经验的人给确认一下就更踏实了。谢谢各位!
听众数收听数自我介绍一只老去的肥猫最后登录注册时间主题精华7积分2141帖子
土木币10723
负荷切换一定要慎重,楼上谈的都很好,楼主应该清楚了吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分79帖子
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
学习了各位谢谢。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分195帖子
三星助理工程师, 积分 195, 距离下一级还需 5 积分
如果是大型项目,一般此时非火灾防火分区的消防兼平时排风风机可以通过BA 镂控系统,停止运行
11周年站庆
中级技术员
助理工程师
优秀版主-钻石
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)同一区域消防风机强启线可以共用吗?_百度知道
同一区域消防风机强启线可以共用吗?
提问者采纳
看看消防设计图纸 如果设计可以就可以
每台风机除了总线模块启动
还要求有一路多线自启
其他类似问题
为您推荐:
消防风机的相关知识
其他1条回答
不行!须一台风机一根线!至于为什么不行我就说不清楚!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您目前所在的位置: &
& 风机启动无反馈
风机启动无反馈,
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
排烟风机现场启动后控制器没有反馈是怎么回事儿
上一个问题:
下一个问题:
反馈线接错了吧!从继电器上重接一根吧
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 2 条对最佳答案的评论
有可能是模块故障,换一个模块试试
模块故障,,反馈线没接好,常开触点坏
共 2 条答复
反馈线是不是接入模块中了?
回答者:游客 - 提交时间:
风机控制柜反馈线接线错误
回答者: -
- 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答