大金空调 强力运转故障没有显示代码主机不会运转

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
大金空调维修故障代码
下载积分:100
内容提示:大金空调故障代码显示及故障判断
文档格式:PDF|
浏览次数:331|
上传日期: 10:02:29|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
大金空调维修故障代码
官方公共微信  按下定时取消键按钮5秒钟,温度显示部的?&00?&指示灯便会闪烁.重复按下定时取消键,直到听到连续?&哔?&音代码显示按照下表所示的顺序改变并伴有长?&哔?&音。
  一次短促的?&哔?&声和两次连续的?&哔?&声表示无相应的代码。
  按住定时取消按钮5秒钟,可取消代码显示。如果1分钟不按该按钮,代码显示也可以自动取消。
  方法二:
  同时按下温度上下键和模式键TEMP▲、TEMP▼、MODE十位数字闪烁,按TEMP▲或者TEMP▼,改变数字直到听到持续的&噼&声或者&噼噼&声,然后再次按MODE,诊断个位代码.直到听到&噼&声为止.最后可以确认故障代码.注:对于一些进口机型,如果没有定时取消键的,可以通过温度上下键和模式键去查故障。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&联系电话:021-
公司网址:
公司地址:南京西路1468号中欣大厦B1
当前位置: >>
>> 大金空调故障代码u1解决方法
大金空调故障代码u1解决方法
类别:大金新闻+故障&#160;&#160;&#160;作者:上海大金空调维修&#160;&#160;&#160;&#160;发表时间:<font color="#5A-07-27 10:11:28&#160;&#160;&#160;&#160;浏览次数:次
&&&&&&& &&& 在分享过“”之后,小编就继续带大家了解大金空调故障代码u1的故障内容和导致原因。u1与一样,都是六种细分故障:
大金空调故障代码U1故障内容:缺相、反相
大金空调故障代码U1故障原因:电源反相;电源T相缺相;室外机P板故障
大金空调故障代码U1细分六种故障:
1、U1-01:电源反相/ 缺相(主机)
2、U1-04:[电源接通的情况下]电源反相(主机)
3、U1-05:电源反相/ 缺相(副机1)
4、U1-06:[电源接通的情况下]电源反相(副机1)
5、U1-07:电源反相/ 缺相(副机2)
6、U1-08:[电源接通的情况下]电源反相(副机2)
&针对以上六种情况,工程师解决办法:
1、检查外籍电源端子是否缺相。
2、更换1处电源线的相位,如故障依旧,更换控制P板。
如果大金空调出现故障,而没用显示故障代码的时候,可以让大金空调自动诊断出故障代码的,操作方法请点击阅读“”一文。
转载请注明原文出处:
&#160;&#160;&#160;本文网址:
大金故障代码大金空调故障代码大全
空调故障代码网
作者:代码网小编
&&&& 大金空调故障代码查询尽在空调故障代码网,空调故障代码网提供在中国的所有的品牌空调故障代码查询所用,大金空调的所有故障代码都可以在空调故障代码网免费查询到,不仅齐全,还特方便,在代码网用CTRL+F键{查找}您的目标关键词,一搜就能找到自己想要的故障代码。如遇到难解决的空调故障也可以在空调故障代码网的{问答专区}提出您的疑问,5分钟内会有高手为您解答,如果您有在空调故障代码网查不到的代码,请您在问答专区提问。
大金空调故障代码
E1 排气管温度过高
&&& E2 压缩机过电流
&&& E3 电源相序错误
&&& E4 系统压力过高
&&& E5 系统压力过低
&&& E6 防冻结保护
大金空调室内机故障代码
A1&PC板不良
A3&排水水位控制系统故障
A6&风扇马达锁住,过载
A9&电子膨胀阀驱动部件故障
C4&液管用热敏电阻(R2T)故障
C5&气管用热敏电阻(R3T)故障
C9&吸气管用热敏电阻(R1T)故障
CJ&摇控器中的温控传感触器故障
大金空调室外机故障代码
E1&室外机PC板不良
E3&高压开关动作
E4&低压传感器动作
E9&电子膨胀阀驱动部件故障
F6&冷媒充填过量
H9&室外机空气用热敏电阻(R1T)故障
J3&排气管热敏电阻(R31~33T)故障
J5&吸气管热敏电阻(R2T)故障
J6&热交换器热敏电阻(R4T)故障
大金空调系统故障代码
U0&电子膨胀阀故障或制冷剂短缺引起的低压下降
U2&电源电压不足或瞬间停电
U3&未执行检查运转
U4&信号故障
U5&摇控器与室内机之间传送故障或是设定错误
U8&主摇控器和副摇控器之间传送故障
U9&同一系统内的室内机和室外机之间的传送故障
UF&制冷剂系统未设定,配线/配管不兼容
UH&系统故障,制冷剂系统地址未确定
大金空调故障代码
A6风扇系统故障,风扇电机有问题
C4室外管温热敏电阻有故障
C9室外微风热敏电阻有故障
U4室内机与室外控制线接触不良或接错
U5室内机与遥控器接触不良
E5过载可压缩机超负荷运行
E3高压过高使压力继电器断开保护
H3高压控制器本身有故障
H9室外温度传感器本身有问题
J6热交换器的感温器有故障
P3电气箱内的感温器有故障
以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下&时间&键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上
大金KER--120LW/BP空调故障代码
&&& 显示代码 故障内容
&&& E0 通信失败
&&& E1 室外传感器开路.短路
&&& E2 压缩机过载
&&& E3 过电流
&&& E4 IPM保护
&&& E5 室外机管温过高
&&& E6 排气温度过高
&&& E7 过久压保护
&&& E8 室内机传感器开路.短路
新品大金2005故障代码V系列空调故障代码
&&& E1 排气管温度过高
&&& E2 压缩机过电流
&&& E3 电源相序错误
&&& E4 系统压力过高
&&& E5 系统压力过低
&&& E6 防冻结保护
大金KER-40、50、70、100、140LW/BdS故障代码
&&& 显示内容 故障原因
&&& E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
&&& E2 压缩机过电流
&&& E3 电源电压异常
&&& E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
&&& E5 室外环温过低保护
&&& E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
&&& E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
&&& E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
大金KER-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码
显示内容 故障原因
E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动)
E2 压缩机过电流
E3 电源电压异常
E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常
E5 室外环温过低保护
E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常
E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路
E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路
大金KER-65GW/BPW变频(外)空调故障代码
LED1 LED2 LED3 LED4 故障原因
灭 灭 亮 室内温度传感器异常
灭 灭 亮 亮 室内外通讯故障
灭 灭 亮 亮 室内风机过热保护
灭 亮 灭 灭 室外温度传感器异常
灭 亮 灭 亮 外盘管温度过高保护
灭 亮 亮 灭 压缩机排气温度过高保护
亮灭灭 灭 电源过欠压保护
亮灭灭 亮 过电流保护
亮灭 亮 亮 总电流过载保护
亮 亮 亮 灭 过压或过载保护
上一篇:没有了