春兰变频空调不制冷空调制冷差点粗管热细管冷正常吗

松下变频空调制冷时,粗管冷细管热什么原因_百度知道
松下变频空调制冷时,粗管冷细管热什么原因
说明室外机组有能力提取充足的热量。制热时外机是蒸发器。冬季虽然很冷,也就是说空调在制冷时外机是冷凝器,并且室内机吹出的风几乎不热。至于小管冰凉是因为冷媒不足或室外温度太低而不利于蒸发器把冷量散发出去导致,但是从室内机回流的细管却冰凉,循环慢的原因时制冷剂多了还是少了,正常制热状态下工作的空调,请指教。首先应当清洗外机翅片,但是制热时粗管是排气管。追问空调所有部件都很干净,加吧,内机是蒸发器.4,要是还冰凉因为空调制热和制冷是相反的,那么就少冷媒了,制冷工作时低压0,所有一定是冷媒在室内机循环速度很慢,细管应该温热?(我将室内机温感探头加热强制制冷已添加一些制冷剂,并且烫手,内机是冷凝器,然后看看是否回管暖手,空调停机时均衡压力0,还是有脏堵
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 1165|回复: 25
怪现象!3匹格力制冷外机粗管冷细管烫手
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
今天修到一个3匹的格力柜机。刚开始压缩机不启动,查电容损坏。更换电容压缩机启动正常。手摸外机粗管制冷正常,细管居然烫手!是烫手不是发热。把压力表接上直接把压力表冲坏了。储油罐是冷的,怀疑四通阀串气,用扳手敲击了几下没有用。在线求大神指教!没错,我就是小白。
阅读权限35
在线时间 小时
细管都烫手了还串什么气,喝多了吧
阅读权限10
在线时间 小时
你跟着四通阀找就对了
阅读权限35
在线时间 小时
你不是修空调的吧。
在线时间 小时
粗管制冷正常那空调有冷风吹出吗,照理不可能把压力表给冲坏呀
阅读权限30
在线时间 小时
内机节流,细管温度就高
阅读权限20
在线时间 小时
粗管制冷正常那空调有冷风吹出吗,照理不可能把压力表给冲坏呀
他接到高压侧了
阅读权限35
在线时间 小时
应该坏表弟因为你是用户不要乱动负责会爆炸第
阅读权限120
在线时间 小时
显然就是一个不懂的用户...........
阅读权限15
在线时间 小时
huangyj1972 发表于
粗管制冷正常那空调有冷风吹出吗,照理不可能把压力表给冲坏呀
可能是制热状态了,这个时候低压管变高压了,表能不坏吗?
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调外机细管子能结冰,粗管子发热,但不制冷,是什么原因?_百度知道
空调外机细管子能结冰,粗管子发热,但不制冷,是什么原因?
A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,所以小编建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
其他类似问题
为您推荐:
结冰部分保温坏了 先修好吧
其他4条回答
温度调高一些、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、外机风扇停机,这样可以减少空调的化霜!
你可以将内机的过滤网等清洗一下,请不必担心、压缩机工作、因为空调内机制热、这种情况正常、外机就变成散冷、四通阀换向、此时内机风扇停机、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜!
这是空调除霜你好,希望我的回答能帮到你
细管结冰属常见的缺昂,因为缺昂,压力就低,制冷剂过早蒸发,细管结冰,内机就不冷了,加昂
两种可能,1.漏氟 2.管子扁了
空调机没有制冷剂了,要加氟。
空调外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁春兰空调制热时粗管热的烫手但是蒸发器就热两圈细管不热压缩机电流正常压力也正常制冷正常怎么回事?毛..._百度知道
春兰空调制热时粗管热的烫手但是蒸发器就热两圈细管不热压缩机电流正常压力也正常制冷正常怎么回事?毛...
春兰空调制热时粗管热的烫手但是蒸发器就热两圈细管不热压缩机电流正常压力也正常制冷正常怎么回事?毛细管过滤器也换了?
其他不热de 会不会毛细管焊堵
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
该不是蒸发器堵了吧 在检查一下高低压不太可能正常的 顺便看一下四通阀 单向阀 有没内漏
蒸发器是否有半堵。系统制冷剂是否正常。系统是否有油。四通阀是否到位。连接管是否弯扁。
低温所致制热差;调整氟量不管用。氟已过量。
现在制热正常吗?开机半小时后制热效果怎样?
春兰空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调外机细管子能结冰,粗管子发热,但不制冷,那是什么原因?请,那位高手解释。_百度知道
空调外机细管子能结冰,粗管子发热,但不制冷,那是什么原因?请,那位高手解释。
粗管伐门没开
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
此时内机风扇停机你好、压缩机工作、外机的冷凝器就会除霜!
这是空调除霜!
你可以将内机的过滤网等清洗一下、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、因为空调内机制热、当热度达到一定的温度后、外机就变成散冷、四通阀换向,请不必担心、这种情况正常,这样可以减少空调的化霜,希望我的回答能帮到你、外机风扇停机、温度调高一些
楼上250,细管道正常情况下应该是只结水珠,结冰说明是冷媒不够。不是什么大问题,叫个维修人员过来给你加下氨就好了。
由于管道腐蚀等原因,制冷剂泄露,缺少制冷剂了。找专业人员检查泄露点,补焊,填充制冷剂。
这是空调严重缺少制冷剂的症状,应该先查漏、再加制冷剂。
有两种可能,一缺少制冷剂,二有东西堵塞(一般这种情况很少)。
氟不够了,找人加一点就可以了
空调外机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}