最近家里开始集中闹蚊子,一开始以为是纱窗没拉好,后来想起窗户的排水孔没堵,再后来是下水道,烟道,……反正林林总总的地方都想到了,都设防了,结果蚊子还是一只一只的来今天又被蚊子闹醒,然后在用电蚊拍灭掉了几只之后姐睡不着了nnd,找,我就不信找不到你那里进来的这两天天气不好,家里的窗户从6点回来就紧闭着,一直开着空调,窗户肯定不是门路了,下水道这两天被我直接堵死,用的时候才打开,除非蚊子能隔着马桶里那汪水飞出来空调走管的孔,当年南屋的孔被我用一罐玻璃胶堵死,北屋的是用报纸塞住的,开门出去一个一个巡视,玻璃胶依旧强劲,但是报纸不见了。正在我为找到蚊子通路开心的时候,突然发现,北屋空调连接管上有水珠,不多,但是已经把它藏身的顶柜滴湿了。NND,那是板材啊,完了,肯定要涨了赶紧进屋查看,当年柏辉给的套管的那个塑料箍已经绷开,肯定是板材涨了姐崩溃了,为什么连接管会滴水大半夜,给大金空调客服打电话告知休息中网上搜了半天找不到确切的消息,有的说是保温层太薄,冷凝水,有的说是制冷剂遗漏谁比较了解空调的,帮忙看一下,仔细察看了一下,从屋内一直延伸到屋外,但是跟外挂机连接的地方没有水&
装修论坛:/msglist/607/
原帖链接 /msgview/607/.html
今日关注[]
tianshen1981的签名档
人生若只如初贱
---------------
我是懒猪,要看小说的点这里:,想扒日记的去
---------------
桌板第一腐女的情色小文集
---------------
年末大尺度情色力作《月老烦躁了》:
---------------
桌板情色开山作《圣诞快乐》:
---------------
越不在乎越可长久(谁说女生不能刀光剑影,且看我们如何血雨腥风):
---------------
---------------
恐怖悬疑小说集
---------------
迷航太平洋:
---------------
某猪的后装修时代
---------------
---------------
装大学历:
个人积分:
回复:图:求助,求助,空调连接管滴水 (点击:1037)
只要滴的水是一滴一滴的 就有可能是冷凝水,只要加厚的保温套就行 了
装修论坛:/msglist/607/
原帖链接 /msgview/607/.html
偶是小刘的签名档
& & && & && & & & & & & & && & & & & && & && & && & &&! &
登录后您才能在本版发布信息!
精彩内容推荐 
正在装修的小区论坛空调制热不滴水,流水的管子冻住了没事吧_百度知道
空调制热不滴水,流水的管子冻住了没事吧
空调制热不滴水,流水的管子冻住了没事吧
我有更好的答案
冰化了就好。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁家电百科 产品:
> 格力空调外机风扇下面出水但是排水管没有
格力空调外机风扇下面出水但是排水管没有 常见问题
水管是夏天才出水的、主要是排除房间内机的潮气。
冬季就是外机出水、因为制热的时候需要给空调的室外机除霜、除霜的时候内机的风扇停止工作、外机压缩机工作、四通阀换向、外机风扇电机停机。除霜时间大概5-10分钟、除霜结束后恢复运转。这个是正常的哦!有时候你会看见外机有蒸汽产生、产生的水分会从你说的孔排出去!
由于空调的外机是由镀锌钢板制成的、所以不怕水、楼主不必担心!希望我的回答能帮到你!
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10||||||||||
||||||||||
查看: 1084|回复: 7
格力Q迪空调低压管也凉也滴水为什么效果不好?
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台格力Q迪35挂机&&4米管子 氟是定量加的 低压管也凉 也滴水为什么效果不好呢 该从哪方面查?这台空调怎么了?
阅读权限20
在线时间 小时
掐电流,看脏不脏,风扇转速,
阅读权限20
在线时间 小时
格力的垃圾货,牛逼吹上天了
阅读权限40
在线时间 小时
看看装的时候管子有没有地方打折了,如果折了,制冷效果当然打折
阅读权限15
在线时间 小时
粤发家电冷气 发表于
看看装的时候管子有没有地方打折了,如果折了,制冷效果当然打折
管子好的呀。& && &&&
阅读权限30
在线时间 小时
配合电流在加一点冷媒试试,我早上一台也是加到0.45内机排水,但是空调制冷感觉没那么凉,补加到0.5效果杠杠的,
阅读权限30
在线时间 小时
你的制冷剂加不够量。这个季节在三十多度的高温,Q迪变频空调全频压力要在8.2-8.5。普通的定频空调要在5—5.2。普通的3P定频柜机有些要在5.5—5.8。普通的老三菱松下定频空调一定要配合钳表看电流配合加雪种。兄弟看过你很多发帖,你应该是新手。。
阅读权限30
在线时间 小时
再啰嗦一句,现在很多制冷剂本身质量不好,有些牌子的制冷剂按照加注量加还不准,制冷剂一定要买好点的,别小便宜买配件店那些最便宜和那些小瓶装的。当年我新入行就吃了不少亏,贪便宜害了客户也害了自己
站长推荐 /1
因为我们发现这些被盗账号,基本上是密码设置过于简单,也没有进行邮箱验证,有些甚至是注册名与密码相同,盗号贼使用软件破解到密码后利用软件批量发布垃圾帖子,给论坛安全和网友的交流带来严重影响。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司格力32G空调机出水正常配管和出风口有水珠是什么回事?_百度知道
格力32G空调机出水正常配管和出风口有水珠是什么回事?
这对空调机有影响吗,不知道这是什么原因,是今天才发现的,只是在配管和出风口有水珠,出水口和以往一样出水平时使用时没有这个问题
在相对湿度大的时候才会有一般在出风口,是正常现象配管也是冷凝水,导枫叶片上那是冷凝水
其他类似问题
为您推荐:
风口的相关知识
其他1条回答
内机出水多,只有不滴到室内就可以了,可能是室内温度高了吧,能流到外面就是正常的
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 空调不流水是什么原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信