大金空调380伏380v电压波动范围,测试为418伏380v电压波动范围正常吗?

家中出现380V电压 绝对诡异!_百度知道
家中出现380V电压 绝对诡异!
!找来了很多人 都没有找到原音 说法都不一样 电业局来了 他测试一切都正常 因为这现象不是一直存在 叫了电业局三次终于赶上了380V的时候 他们惊呆了!6 一楼的总接地线让人偷偷接上后 一切正常了问题1 零线的电哪里来的....可是电业局说只管外线 说是处于好心给我们测量的全家电压
小区把责任推向居民 说有人偷电把零线和地线颠倒了 无法查清就没有办法 后来有人偷偷的吧一楼的接地线接上了 这一切现象都恢复正常了 当时现象如下 期待高人指点1烧毁线路为厕所 室内的用电器一切正常 厕所线路具备接地线2零线偶尔带电 一天有5小时左右零线带电3用25W的电灯泡连接 零线和 地线 可以获得大约60%-%80的光亮 亮度飘忽不定,但短时间不会变化 4零线和火线电压为380V 我不小心连接了灯泡 亮度十分耀眼 我瞬间拔下来.5接地线从来不带电 但是事发的时候检查到一楼的总接地线是断开的 没有接上?2地线没接上为什么零线和地线连接用电器可以工作前阵子我家出现了380V的电压 线路上所有用电器全部烧毁
一层3户 一共四层 只有我家发生这情况我家厕所装修的时候电线没有用塑料管 直接埋的电线 真不知道那帮人怎么干的! 我需要切断那条线路然后从另一条没出现过问题的电源接入?
提问者采纳
电源到总配电箱的距离、配电制式,甚至是很高的电压?零线与火线的电压是380V?故障时你家的电压是多少(我想不会是380V,当零线有高电压时,说明分支零线与总零线严重接触不良。 零: 首先说明零线是强制三相电压平衡的,应该是接近380V)。 至于突然出现这个问题,负载可以工作了,故障“现象消失”了,虽然接地电阻较大,就是TN-S,以消除隐患,接触时好时坏,是零线与哪一相(因为总有零线与某一相火线电压不是380V),但是地线肯定有多个重复接地点,三相负载严重不平衡?用的线是多大的,你家的供电在分支零线接触良好时一切正常、配电制式(也就是三相四线还是三相五线),由于三相负载不可能是平衡的,负载都能正常工作——你的第三个问题、地合一的线了,故障时近似断开,应该彻底查一下零线回路,很好解释。 巧合的是故障出现时。但无论是哪种制式:就是在前阵由于某种不知道的原因。 如你所述?等等,但还是可以和电源工作接地点组成回路,地线接上后:并不说明没有故障了、零线,但不是额定状态?总配电箱到你家的距离,造成了分支零线的严重接触不良——第四个问题、地线接灯都能发光,我判断是故障现象不明显了——也就是说,当零线断线或严重接触不良时,变成了三相四线制。 现在由于接上了地线?厕所烧毁的线路是火线?还有烧毁电器的只有你家吗?掉地线的是总配电箱。 地线接上了,但是隐患依然存在,零线接触不良时,这符合你说的灯不是正常发光吻合——你的第二个问题,也就是说接上的地线变成了零?还是单元配电箱。 前提是不止你一家这样。 我试着分析一下,也就是PEN线,配电应该是三相五线制,零?还是一个单元?还是整楼都是这样,应该有较低数值的电压,且故障现象不是一直存在,这时零线就会带有电压,造成零线带有很高的电压——你的第一个问题,其上当然没有高电压,可以接近相电压,接入电器是可以工作的、火线电压380V。 虽然地线在箱内没有接上:如电源电压是多少回答这个问题需要很多数据,安全用电
其他类似问题
为您推荐:
其他9条回答
根据你的说法是把一楼的接地线接上后恢复正常,这说明你所在的这栋楼供电是采用了380V三相供电方式。同时由于民用居民楼的线路一般在盖楼时供电线路不是专业电工施工,而是土建专业随便找稍微懂一点电的人干的,线路匹配不好,才会造成这结果。这在施工工地上的临时用电变压器上经常出现。
在你所在楼的供电变压器输出端零线正常情况下应该是连着一根接地线的,当线路不平衡情况下长时间使用会造成变压器接地线连接螺栓的锈蚀甚至熔化,当这个螺栓不能保证接地线的正常连接时将会造成你说的现象。这是很危险的。只要保证变压器的零线处接地线和你家楼下接地线的完好就能够解决,如果变压器零线接地线断掉,楼下接地线会有较大电流,会很快被锈蚀掉。
建议尽快查看变压器零线上连接的接地线,尤其是接...
零线断了地线没断。而其三相负载严重不平衡,致使负载轻的那一相所带的用户电压很高,负载大的相所带的用户电压很低。
可能你的小区某处三相四线制配电线路,其中的零线在连接处有接触不良的现象。要赶紧检修。
我是供电所的,长期的用电检查工作告诉我,首先要为“有人”平反,因为不能判断是有人偷电,很明显是发生了单相接地现象,你所说的一切现象都可以解释。我供区内有过三次同样现象,都用这个思路解决了问题。楼线的接地线接好了,现象就消失了,对了,是现象,但本质问题并没有解决,还有一个现象(两种可能)没有解决,那就是某只电表走字异常(不是居民的就是电业局的计量箱)。
因为小区进线是三相电,家里用电是单相电,也就是220V,那就是零线共用,如果这种现象只是你家出现,那就是说你家进线也是三相电,零线共用,问题就在零线上,你家的主零线接触不良,主零线断了之后,因为零线是串联的,其他两相电可以经过灯泡于另外一相汇合,变成380V,造成灯泡烧坏,
如果小区其他用户也有这种现象,那么是小区进线主零线有接触不良。问题主要在零线上,不在接地线上,
应该是零线连接不牢固且三相负载严重不平衡。当负荷大的时候零线就会出现中性点电压。
零线断了造成三相电压不平衡
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁大金中央空调8匹的是220伏电压吗_百度知道
大金中央空调8匹的是220伏电压吗
我有更好的答案
肯定不是,应该是380的,大金有个别的系列5P 的是220的
8匹中央空调是380的
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
大金中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380电每根用试电笔测出都有电,但用万用表测试发现其中两根线之间电压为零,这是什么故障?_百度知道
380电每根用试电笔测出都有电,但用万用表测试发现其中两根线之间电压为零,这是什么故障?
用试电笔测得三根线都有电,但B与C之间却是0伏万用表测出三根相线A与C之间电压380伏,不知道什么情况,A与B之间电压也是380伏
,感应电压是很小的不能带动电器工作,因为三芯线是并行绕制在一起的,你用测电笔测三根都有电。 用万用表测量的确没短路,它们之间会有比较小的感应电压,其实有两根就是感应电你好
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
所谓的B线与C线是同一相线,即你尽管用了3根线,却只连接了2相回来。
试电笔的相关知识
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相电压的正常范围是多少_百度知道
三相电压的正常范围是多少
三相380V根据国标GB-12325-90电压质量
供电电压允许偏差为35KV 正负偏差绝对值不超过额定电压的10%
其他类似问题
为您推荐:
三相电压的额定380伏,正常工作的电压范围是 361—418 伏。
您可能关注的推广
三相电压的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询