功率200kW长160米需160kw用多大电缆线经

KTV总功率200KW,需要多大电缆_百度知道
KTV总功率200KW,需要多大电缆
三相200KW,电流达到400A,选用240平方电缆可以保证供电万无一失。如果200KW不是同时使用,错开峰值,那么使用185平方电缆勉强,但是不能100%满负荷使用。1、功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。2、求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。单位时间内所作的功称为功率,用P表示。故功率等于作用力与物体受力点速度的标量积。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
估计现场自然功率因数为0;0;0,建议低压配电系统的接地型式采用TN-S系统或TN-C-S系统,建议主电缆选择此规格.732&#47.75
=212(A)3;2(规范规定)、查电缆的长期允许截流量。4.75;1,建议空调电缆选择此规格、为了人身安全,即人们说的三相五线制。2.38/0、计算负载电流;1:
(1)总负载电流I=200/0。
95平方毫米铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为245A.75
空调负载电流I=105&#47.38&#47.732&#47:
240平方毫米铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为440A,即加一根PE线,截面为火线电缆的1&#471
提问者评价
来自团队:
其他4条回答
所以不用考虑电压降三相四线制。200KW。所以用120的挺合适的。240的有些浪费了。它 的满负荷工作电流大约在400A左右距离变压器也不算远。120平方的电缆的安全载流量在500左右
负载电流=105(kw)÷1.732÷380(V)=160(A)总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流,所以建议用320平方的电缆。
200/0.38/1.732=304A主电缆可用ZR-YJV-120105/0.38/1.732=160A空调电缆可用ZR-YJV-70
电流在300左 右 , 建 议 采 用 4*240+1*95的 电 缆 。
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2台搅拌站,每台功率约200KW,距离变电站500米,我用多粗的线,多大的空开才能使设备正常运行。_百度知道
2台搅拌站,每台功率约200KW,距离变电站500米,我用多粗的线,多大的空开才能使设备正常运行。
。每台搅拌站200KW,共计400KW,距离变电站500米,380V
200kw基本上就是400A的电流380V的三相交流电源拖动400kW的负载,铝线按2倍整定的话,线电流大约800A。不知道你现场电缆的敷设环境和条件,就是400/2=200,那么200基本上就是铝线的平方数了,要是铜线就除以5,所以推荐使用3×240+1×120 电缆
一台一个 500A的断路器
备注 ,只能给你推荐
那500米距离呢,,架空
那就钢芯铝胶线
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
一般是380V供电吧,电流每台大概40A左右,因此每台用20平方的铜芯电缆即可。
500米是低压供电的极限距离了,再远端电压就不够了,而且还要考虑年运行小时数,如果采用架空铝导线或铝电缆,连续运行的话,应该适当放大截面.也就是说取不到2A/平方,应该比这再小一点.
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:
主题:597004 ┆ 帖子:4545488
┆ 今日新贴:716
昨日贴数:1160 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3348人
200KW功率负荷的工业用电 需要配置多大的变压器才最理想
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 16:26:25 楼主
200KW功率负荷的工业用电 需要配置多大的变压器才最理想,&& 求,在满负荷与80%符合情况下 各需要怎么配置
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:48:33 1楼
个人认为需考虑以下条件:
1、考虑最大电机启动力矩及母线压降
2、考虑变压器相对经济运行
3、考虑日后扩容需要
4、如果没有无功补偿,还需考虑负荷总体功率因数
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:43:57 2楼
400kvA的变压器就足够了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:14:42 3楼
300KVA就差不多,如果有考虑以后要增加负荷就在大一点也没事
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:39:04 4楼
200KW是实际功率,一般变压器的功率因数是0.8,那么变压器的容量应是250KVA是最理想的。要是80%的实际功率要配200KVA变压器。要按实际最大用电功率配变压器。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:24:17 5楼
250KVA是最经济的一个选择。
-------------------------------------------------
二手PLC usb-590编程电缆 视频教程等。
温州文彬工控电气--------------长期回收二手 工程余货 PLC (如 西门子200 300/400 三菱FX Q 基恩士KV 等各种品牌PLC) 触摸屏 变频器 成套伺服 6RA70 SSD590C直流调速器等工控电气....好坏都收
传真8--8004
QQ注明二手电器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:44:12 6楼
个人认为可用320KVA变压器,主要考虑经济运行和今后可能的扩容,还要综合考虑综合功率因数和单台设备的最大功率,需要,如无特殊需求,250KVA的也可!
周好评排行周回复排行
[5] [0] [3] [0] [0] [2] [0] [1] [0] [1]
[108] [30] [23] [20] [16] [15] [15] [15] [12] [12]最新求助
[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
中国工控网()版权所有 (C) Copyright By gongkong(R)
北京市公安局海淀分局备案号:&&&&&&&&-->办公楼用多大的电缆?我们在新建一栋办公楼,总功率为200KW,电缆长度400米,电压380.请问要用多大平方电缆?
因为没有详细情况说明所以只能估算,假设办公楼的负荷是一般办公负荷,则其计算电流:I=[200/(0.38*1.732*0.8)]*0.75=285A,考虑电缆长度为400米,如果选用YJV22电缆,则截面面积宜为:185.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码200米长国标YJV3*120+1*70的电缆可以承受多少电流? 整天用、最大能用160个千瓦可信吗
我很无聊BIW
这个电缆是接电机用的,160KW可以.考虑到你的线比较长,接160KW电机效率可能会下降,但是影响不大.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}