格力空调制冷剂型号1.5不会制冷处机

格力空调大1.5匹变频空调福景园制冷彻夜外机不停机,为什么?_百度知道
格力空调大1.5匹变频空调福景园制冷彻夜外机不停机,为什么?
提问者采纳
人体长期处于过低温度环境下。最适当的设定温度在26~28度C,满意请采纳。有其它问题欢迎再提问,有损健康,以最低转速运行,会降频运转。所以您的空调机是有可能彻夜不停机的,应该会有停机断续运转的可能。若这是变频空调机若这是定频空调机,温度不要设定的太低,使用时温度设定低于22度C以下,例如26度C以上,缴大量电费。谢谢.,维持室内环境温度在设定温度范围内,室外机的压缩机应该都不会停机。建议您使用空调机时,温度稳定后,只要房间大小搭配适宜吗,还会浪费能源。因为室内温度很难拉到这么低温令压缩机停机。温度设定高一点。希望能帮到您.
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力空调内机上面显示e6是怎么回事?不会制冷了!是哪里坏了_百度知道
格力空调内机上面显示e6是怎么回事?不会制冷了!是哪里坏了
我有更好的答案
家的格力变频空调开机不一会儿后也显示E6。后来维修师傅上门维修说加管时地线接得不好,开机一个小时后才制冷。但要收100元高空作费,维修好后空调正常运行
您好,这是专业的故障代码,涉及机密,不方便透露,请联系售后上门维修。
格力空调显示E6代表的故障为室内机热交换器热敏电阻不良所致,可以进行如下检查:1.打开室内柜机机壳,检查内外热交换器热敏电阻接头是否牢固可靠。2.将热敏电阻拔下测其室温阻值,再将其加热后测其阻值,阻值没有发生变化,确定该热敏电阻已损坏。3.找一只同规格热敏电阻换上后试机,机器恢复正常运转。
格力空调室内机闪示E6,外机不起动。
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家格力空调1.5匹壁挂机制冷26的时候会出现f2没事吧还敢用吗_百度知道
我家格力空调1.5匹壁挂机制冷26的时候会出现f2没事吧还敢用吗
提问者采纳
了解原因,即冷凝器感温头故障短路,可以到官网去查阅代码,如果有故障。 格力空调一般很少出问题,不贵,要更换冷凝器感温头格力空调F2表示内管温开
其他类似问题
为您推荐:
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁Service Unavailable空调压缩机过热保护怎么处理3P格力柜式空调,09年的旧机.刚开启的时候制冷很好,大约运行半小时后压缩机过热保护停机.有师傅看过说是压缩机坏了要换.
死马当活马医,把压缩机过热保护短接继续用,若压缩机寿终正寝,再换不迟.若一段时间用下来压缩机没事,证明只是过热保护元件坏了,那就恭喜了~
不是的,师傅看过说压缩机确实很热,很热。。。。
现在看来是缺了点制冷剂,所以:回气过热→排气过热→压缩机过热→跳热保护。
用钳形表卡下运行电流一定不大,不然撑不了30分钟。
建议添加制冷剂,在制冷模式运行时低压表压力4.5~5Bar
为您推荐: