空调高压管温度太高,压缩机高压报警打不开哪里出问题了,求解

||||||||||
||||||||||
查看: 2764|回复: 8
海尔3匹空调温度32度降不下/高压管很热低压管冰冷维修经验
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&昨下午上门维修海尔冷暖3匹空调制冷温度降不下,室内温度一直32度左右。客户还说室内柜机风没以前大,主机去年清洗过的。
&&我是新手啊。
& & 去到某工厂办公室,空调正开着。关机拔电源检查柜机风扇4微法电容,电容表一测剩2.6UF了,这个柜机风力不够好解决。
& &一般内外机运行正常的我一般不考虑动电脑板。看看各插口是否有接触不良就直接略过不提。
&&接着插电查外机,目测主机压缩机和散热风扇都在运转,手摸高压管(小管)很热,低压管(大管)却冰凉的。压力表测得低压端4.5左右摆动。就以为雪种够了。接着关机拔电源拆开主机查电容等,虽有小误差却还算正常,线路均接触良好。查到这里我往下就不知怎么修了。
电话问了几个修电器师傅,有说查4通阀,有说电脑板问题。头都大了。于是拆下室外主机接触器和室内柜机电容借口说明天换了这两样再确认报价。
& & 回到家以空调高压管很热,低压管冰冷相关问题网上搜索找答案,结果都是大同小异,乱七八糟的。赶脚没什么希望了,呵。
幸好早上再打电话问了另一电器制冷维修师傅,一句话解决了问题:有些空调机低压管是冰冷的。误区就是以为低压管不应该冰冷有故障,小小的高压管冰冷才对。
& &接下来就好办了,装回接触器,这个没换新,拆下纯为找借口测试拖时间。柜机风扇4微法电容换新。下一步空调洗洗更健康。由于去年洗过的,用水管冲去灰尘即可。通电试机,冷机这时压力表测得低压端3.0左右了,加至4.5.后试机。大管冰冷结露水,小管不那么热了。
所以这台空调应该故障原因就是雪种不够。
等我收拾好工具,温度已降下来4度,收了几张纸片走人!呵呵,我是新手...
阅读权限55
在线时间 小时
帮新人顶下
阅读权限60
在线时间 小时
学习学习啦!
阅读权限25
在线时间 小时
谢谢分享!!!
阅读权限35
在线时间 小时
小管热听师傅说是因为毛管位置不同,不知道是不是,请坛里的师傅解惑
阅读权限30
在线时间 小时
阅读权限15
在线时间 小时
阅读权限55
在线时间 小时
明天烧压缩机大家就骂你了,要测量电流
阅读权限15
在线时间 小时
空调型号海尔KFR-72W/0613,运行半天了,目测正常
站长推荐 /1
从6月1号开始正式发起这次大型的、有意义的维修实例争霸赛活动。为期一个月(6月1号至7月1号),目的是提升大家多发技术贴的积极性,活跃论坛气氛。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司查看: 2073|回复: 15
格力空调制热压缩机温度过高保护是什么原因
TA的每日心情开心 20:12签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
经修到一个格力空调hyr50的机子故障原因不制热,经查是 高压管的接头断裂重新做了一个喇叭口并抽真空加佛,按照铭牌上的标示R22/1.93KG加注,在加的时候空调开的是制热并拔掉了四通阀的引线,加到压力是0.2MP,电流是5安,加了近半个小时的氟,用手摸压缩机温度正常。关机把四通阀接上开始制热i ,电流就到了7安(加辅热12A),该机制热/制冷1640KW/1460KW.制热效果很好但压缩机就温度升高很快,十几分钟后压缩机就保护停机,外机风机运转正常,摸压缩机烫手。低压管也烫手,高压管常温。请各位师傅指点为什么制冷压缩机温度正常效果也好,制热压缩机温度就升高好快会保护。但工作时效果也可以。是什么原因
TA的每日心情郁闷 13:52签到天数: 467 天[LV.9]以坛为家II
制冷剂加的太多了,冬天加氟最好要用定量。
TA的每日心情开心 20:12签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
标示是1.93KG。我只加了1.5KG。应该没有加多吧。
TA的每日心情开心 08:03签到天数: 117 天[LV.6]常住居民II
F多了,内风机转速不到,蒸发器脏!
TA的每日心情开心 08:03签到天数: 353 天[LV.8]以坛为家I
应该是F多了.
TA的每日心情开心 19:49签到天数: 127 天[LV.7]常住居民III
加了半小时的氟不多才怪
TA的每日心情开心 20:12签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
以解决了,是加多了氟。谢谢各位师傅
TA的每日心情开心 12:14签到天数: 244 天[LV.8]以坛为家I
以上综合在一起就有答案啦!
TA的每日心情无聊 11:26签到天数: 97 天[LV.6]常住居民II
&&呵呵!!!!!!!!你看看压力跟电流么!压力电流,跟出风口温度,都差不多就可以了!不要使劲加
TA的每日心情开心 08:03签到天数: 353 天[LV.8]以坛为家I
冬天加氟凭经验.
Powered by为了让您清晰的了解价格,同时将为您发送详细报价清单,请填写您的手机号码立刻获得报价。
如何从空调故障代码看问题
责任编辑 : 陈水金
来源 : 齐家网 转载
空调出现故障的原因有很多,很多人都会遇到这样的一个情况,空调开了但是没有反应,唯一有的就是在空调机上的代码,这是什么呢?其实这就是空调的故障代码,不同品牌的空调也是有不同的代码识别的。今天小编就和大家分享一下几大知名品牌的空调故障代码,如何从空调故障代码看问题。
出现故障的原因有很多,很多人都会遇到这样的一个情况,空调开了但是没有反应,唯一有的就是在空调机上的代码,这是什么呢?其实这就是空调的故障代码,不同品牌的空调也是有不同的代码识别的。今天小编就和大家分享一下几大知名品牌的空调故障代码,如何从空调故障代码看问题。
如何从空调故障代码看问题之松下篇
H11室内外通讯异常 通讯异常 收发信息不成功 开始运行1分钟以后室内单独送风运行
H14 室内吸入气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H15 压缩机温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟
H16 室外CT断线异常 断线 10/40秒、周波数
H19 室内风扇电机锁死异常 锁死 电流
H23 室内热交换器温度传感器A异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定(制暖时停止)
H24 室内热交换器温度传感器B异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H25 空气清洁异常 通电异常 空气清洁OFF时候的通电 周波数、风量限制、空气清洁停止
H27 外气温传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H28 室外热交换器温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H30 排放温度传感器异常S 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H31 室内温度传感器异常 断线短路 10/40秒 连续5秒钟 周波数、风量固定
H33 内外接续错误异常 内外异电压 内外电源电压设定
H97 室外风扇电机锁死异常 锁死 电流逆风 30分钟内连续发生两次
H98 室内高压过高保护 室内高压过高 热交温度传感器 只有记忆号码(不出现异常标士
H99 室内热交换器冻结保护 室内热交换冻结 热交温度传感器只有记忆号码(不出现异常标士
F11冷暖转换异常 冷暖转换 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F16 制冷除湿转换异常 热交温度传感器 30分钟内连续发生四次
F90 PFC保护 断线过电压温度过高 电压、10/40秒 10分钟内连续发生4次
F91 冷冻循环异常 气体泄露循环闭塞 电流10/40秒 20分钟内连续发生2次
F93 压缩机转动不良 压缩机转动不良 压缩机转动数 20分钟内连续发生4次
如何从空调故障代码看问题之海尔篇
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护
F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路
F2 环境温度传感器短路或开路
F3 冷藏空间传感器短路或开路
F4 冷冻温度传感器短路或开路
F5 负7度温度传感器短路或开路
如何从空调故障代码看问题之格力篇
E1:压缩机高压保护
1﹑冷凝 器前有障碍物 2﹑室外环境温度高于43度时开始制冷 3﹑控制回路异常 4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2:蒸发器防冻结保护
1﹑室内风机不转或风口堵住 2﹑室内环境温度低于18度 3﹑管温感温头折断 4﹑管温感温头插头没插好 5﹑控制回路异常
E3:压缩机低压保护
1﹑冷媒不足 2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障 3﹑过滤器半堵
E4:压缩机排气温度过高保护
1﹑系统堵塞 2﹑压缩机老化 3﹑外机散热不好
E5:过电流(低电压保护)
如何从空调故障代码看问题之美的篇
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障
如何从空调故障代码看问题三星篇
E1室内感温包短路
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测、更换感温包
E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良
装配不良更换门电机、更换传感器、更换连接线、排除结构干涉
E4格栅电机缺陷
限位开关缺陷、连接线接触不良装配不良更换格栅电机更换限位开关、更换连接线、排除结构干涉
E5室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换管温包
E6化霜管温包开路
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测 更换化霜管温包
E7电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路PCB检测 更换温度传感器
E0电加热器超高温 室内电机堵转
室内电机损坏检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机
导致空调出现问题的原因有很多,但是常见的原因就可以归结为电机还有温度两方面的问题。如何从空调故障代码看问题首先就是看懂空调故障的代码,希望以上介绍的几个品牌空调故障代码可以帮到大家。更多资讯,尽在齐家网,敬请期待。
手机号码不能为空
手机号码不能为空
现场团购活动
扫一扫,关注齐家装修官方微信号
获取我的装修方案
“您还可以在微信上找到更多装修服务”
根据该面积估算半包报价为 :
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,
报名获取更多优惠
免费热线:400-660-7700
您好,90天内您装修开工的最佳吉日是:
若当天您无法开工,日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您手机,齐家网,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
星座匹配装修风格:
更适合于“现代简约” 装修风格
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。
可参考如下更多“现代简约”风格装修案例图
恭喜您,报名成功!
齐家网 版权所有Copyright (C)
All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码:空调高压管为什么会会很烫?_百度知道
空调高压管为什么会会很烫?
故障:制冷剂过多。原理:制冷剂经过压缩机出来变成高压高温气体,经散热器(室外机)散热变成高压低温气体,经蒸发器(室内机)变成低压低温液体(由高压气体转低压液体要吸收热量产生制冷效果),最后回压缩机如此循环。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
缩机回气管是很凉的,气体进入压缩机内进行高压压缩,将气体制冷剂压缩成液体制冷剂自然会很热。液体制冷剂都很烫
提问者评价
太感谢了,真心有用
其他2条回答
是必需的,在温度上补偿可以提高制冷比,压缩制冷剂时本身就会产生高温高压,再加上压缩机内的电机在做功时由制冷剂带走做功的热量从而达到冷却压缩机和热补偿
这是必需的,压缩制冷剂时本身就会产生高温高压,再加上压缩机内的电机在做功时由制冷剂带走做功的热量从而达到冷却压缩机和热补偿,在温度上补偿可以提高制冷比,就是压焓图里的增加制冷效率
您可能关注的推广
高压管的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 2073|回复: 15
