手术室净化机组保养新风机组用途

根据我们多年对的安装掌握的经验。首先手术室墙面处理和手术室天花板处理采用可隔音、坚实、光滑、无空隙、防火、防湿、易清洁的材料。颜色采用淡蓝、淡绿为宜。手术室的墙角呈圆形,防止积灰。观片灯及药品柜、操作台等应设在墙内。无门槛,便于平车出进,应避免使用易摆动的弹簧门,以防气流使尘土及细菌飞扬。窗应双层,最好用铝合金窗框,有利防尘保温。窗玻璃以茶色为宜。走廊宽度应不少于2.5m,便于平车运转及避免来往人员碰撞。地应采用坚硬、光滑易刷洗的材料建造。地面稍倾斜向一角,低处设地漏,利于排出污水,排水孔加盖,以免污染空气进入室内或被异物堵塞。
关于电源方面的问题,就是手术室电源应有双相供电设施,以保证安全运转。各手术间应有足够的电插座,便于各种仪器设备的供电。插座应有防火花装置,或者必须注意的是山东地区的手术间地面有导电设备,以防火花引起爆炸。电插座应加盖密封,防止进水,避免电路发生故障影响手术。高级的净化工程的安装必须是总电源线集中设在墙内,中央吸引及氧气管道装置都应设在墙内。 其次这个照明的重要知多少呢。照明设施普通照明灯应安装在墙壁或房顶。手术照明灯应安装子母无影灯,并备用升降照明灯。当然也要注意采取防火的措施,注意方便的水源,便于冲洗。走廊及辅助间应装置灭火器,保证安全。冷热水及高压蒸气应有充分保证。通风过滤除菌装置:现代手术室应建立完善的通风过滤除菌装置,使空气风方式有湍流式、层流式、垂直式,可酌情选用。
中心供氧安装需考虑的化学性能方面
1Cr18Ni9Ti不锈钢管含有铬(Cr)镍(Ni)和钛(Ti)金属元素,这三种金属元素化学性质很稳定,人们常用铬镀在铁的表面以保持铁长期不被氧化,同时镍和钛都是珍贵金属,化学性质相当稳定,它们的合金1Cr18Ni9Ti的化学性质也很稳定,再恶劣的天气环境下都不会和水和氧气起化学反应。
铜在较高的温度或长时间暴露在空气中,会发生如下反应:2CuO2=2CuO氧化亚铜(CuO)质地致密,依附在铜的表面能保护内部的铜不再氧化。但铜在湿润的环境下会和氧、水气、二氧化碳发生化学反应。而医用氧气是从大气中分离所制取的,且纯度要求不是很高,不可避免的有少量水分和二氧化碳,易与铜管内壁发生化学反应产生有害的Cu离子,对人体产生不利的影响。铜管外壁在环境下也会产生铜绿,腐蚀铜管,影响其强度和使用寿命。
中心供氧不锈钢管的抗腐性能要优于紫铜管。
中心供氧安装需考虑的机械性能方面
1Cr18Ni9Ti不锈钢管连接采用手工氩弧焊连接,其焊丝选用HoCr18Ni9Ti,此焊材本钱低,焊接工艺水平高,密封性能好,况且采用球头、帽、嘴连接件、装拆方便,有利于维修。另外不锈钢管材质较硬,能够承受较高的压力,安装时可真正做到横平竖直,同时也减小了安装的难度。
中心供氧紫铜管连接采用银基钎焊,钎料选用HIAgCU30-25,此焊材本钱高,焊接工艺简单,况且由于此焊接为管接头和铜管直接焊在一起,因此在以后的维修当中,增加了难度。另外,紫铜管由于材质较软,承受压力的能力不强,影响使用寿命与供氧的安全。同时,在安装时也很不方便,常因管子轻易弯曲、变形,而达不到院方的要求。
从经济角度考虑中心供氧安装
由于近年来金属铜价格的不断高涨,到如今不锈钢管在价格上略具上风:一方面,按重量计,不锈钢的市场价要低于紫铜。另一方面,由于不锈钢的耐压性能较好,在内径相同的条件下,不锈钢管的壁厚可以薄于紫铜管,再加上不锈钢的比重小于紫铜,就使得不锈钢管在价格方面的上风更加明显,但不锈钢管在工艺上要求采用氩弧焊接,工艺难度较大,对施工单位技术要求更高,增加了施工本钱。因此,两者相比,综合本钱相当。
管道吹扫是供氧管道安装的一个重要工序,有些厂商往往不认真对待,胡乱吹两下应付差事,还有的就省往了这道工序。实际上,这道工序对供氧工程的整体质量以及以后的维护保养都有很大影响。
管道在安装前通常已经过脱脂和清洗,管道吹扫主要是为了除掉管道中因焊接产生的焊渣和脱落的氧化皮等杂物,以免这些残渣随着氧气活动时堵塞管道、损坏仪表阀门、碰撞管壁发生火花引起事故。如不往除或往除不净,在系统使用过程中,被气流带进氧气减压器中的残渣还经常会使得减压器膜片闭合不严,致使系统出现慢升压等故障,影响医院的正常使用,也使医用气体厂商增加了维修用度的支出。
手术室配气箱是中不可缺少的组件,作为手术室医用气体的主要供气源终端设备。
功能规格:
1、各种气体实时压力表监控;
2、可配备氧气、吸引、空气、笑气、废气回收等气体终端;
3、终端具有快速自动密封功能,使用方便快捷;
目前被意愿普遍采用的的手术室配气箱具有:全进口不锈钢板材制成,嵌入式安装,符合国内手术室规范,便于器材管理;适用各种手术室功能要求,其45度拼角技术达到国际水平:功能齐全且均为埋入式结构; 材料采用1.0mm进口拉丝不锈钢板; 面框拉丝均成45度对角处理,美观、漂亮;折边的圆弧直线、精致等优点。&
是的重要组成部分,用两个词语形容其使用原则就是:不毛之地、无菌边界。
手术无菌状态第一的原则,所有材料在无菌的领域必须是无菌的。添加到您的无菌区的所有对象也必须是无菌的。如果你把你的手进入无菌区,他们必须使用无菌手套且应在无菌包装中打开无菌手套。
第二个原则指出,必须考虑到受污染的无菌屏障已被戳破,撕裂或其他影响。如果一个无菌的区域已经确立,若有不小心弄破的开口,就足可以让微生物入侵和污染。
第三个原则,一旦包装被打开的状态,一个2.5厘米(1英寸)的边界周围的边缘被认为是未消毒。例如,许多手术室设备的无菌包装的打开,应用无菌手套。在这段时间内,在1英寸的未消毒的边界是可触及的唯一部分。
第四条原则指出,只有在手术室设备的表面消毒杀菌部分被认为是无菌的。因此,手术台下面、手术床底部,或任何手术室设备表面的下方都被认为是未消毒的。
为便于医院对氧源参数的了解,现将中心供氧氧源参数指标提供如下:
长寿命型2-3螺丝压缩机
压力:5bar-8bar
过滤精度:0.01微米过滤器,活性炭过滤器,无菌过滤器
温度:+3&C至-40&C
制氧量:300-6000升/分钟
双侧镀锌接口
综合报警系统控制单元
压缩空气过滤和压力降低装置:
过滤器差压压力表组:
& & & & & &#微米
& & & & & &#微米
& & & & & – 活性炭
& & & & & – 无菌
根据自身需要选择中心供氧氧源设备
& & & & & &#千帕
& & & & & &#千帕
连接管道直径直径15 – 直径32
作为医院较为重要的医疗器械,应用范围广泛,由于患者本身抵抗能力较差的原因,即使有少量细菌吸入,同样会导致一些肺部或身体其他器官的危害,因此,中心供氧的细菌污染问题不容忽视。接下来我们就来看一下中心供氧滋生细菌的主要部位,以便于医院能够掌握其规律进行针对性的杀菌工作。
中心供氧细菌滋生的主要部位为的出口处,滋生细菌的主要原因是:
1.有些病房的空气质量可能不达标,病房在清扫、人员走动的情况下易造成细菌的污染,对于这方面的问题,主要通过医院巡查人员对医院的保洁或其他医护人员以及病房病号进行监督,做好自身为生的同时,将病房环境保持清洁。
2.医务人员只在乎氧气装置系统的消毒,忽略了中心供氧氧气终端出口处也会遭受细菌污染的可能性。这就要求医院加强医护人员的高度责任意识,防微杜渐,对工作当中的任何一个细小环节都保持足够的重视。
3.医护人员在操作结束后未能及时的盖帽,也会造成出孔处灰尘堆积,从而滋生细菌。这方面的解决办法同上,医院应该有明确的职责规定,对于由于医护人员疏忽造成的工作失误,不应该姑息放纵。
专家检测的结果显示,中心供氧氧气终端出口处滋生的细菌主要以表皮葡萄球菌、枯草杆菌、真菌为主,而表皮葡萄菌现在是医院感染中最重要的细菌。虽然枯草杆菌的致病力弱一些,但是在患者免疫力比较底下的情况下,也会造成患者的感染。所以的细菌滋生问题决不可忽视。
对与无菌化的操作在网络上有很多,但是详细讲解操作的却较少,今天转载一篇医学百科有关手术室净化无菌化操作的文章,希望对大家有用。
(一)准备工作
1.手术前不要参加感染创口换药。
2.先更换洗手衣、裤、鞋。
3.戴好无菌口罩、帽子。口罩须遮住鼻孔,头发不可飘露在帽外。
4.修剪指甲。用肥皂洗去手、前臂、肘部及上臂下半部之污垢与油脂。
(二)刷洗手、臂
1.取无菌刷蘸肥皂冻,按下述顺序彻底、无遗漏地刷洗:先刷指尖,然后刷手、腕、前臂、肘部至上臂下1/2段,特别要刷净甲沟、指间、腕部。刷洗时,双手稍抬高。如此反复刷手3遍,每遍约3min。每遍刷完,用净水冲去肥皂沫,水由手、上臂至肘部淋下、手应放在较高位,以免臂部的水返流到手。
2.刷洗毕,用无菌小毛巾依次拭干手、臂。手、臂不可触碰他物,如误触他物,必须重新刷洗。
(三)消毒手、臂
1.乙醇浸泡法 &①双手及上臂下1/3伸入70%乙醇内浸泡,同时用小毛巾轻轻擦洗皮肤5min。手不可触碰乙醇桶口。②浸泡毕,拧干小毛巾,揩去手臂乙醇,晾干。双手保持于胸前半伸位。进入手术间穿手术衣,戴手套。不可串走他处。③泡手的乙醇,定期测比重并过滤,浓度及量不足者应及时补足,用毕加盖,务必远离火源。
2.苯扎澳胺浸泡法 &①将手臂浸泡于0.1%苯扎溴胺溶液中,浸泡5min;②浸泡完毕,待晾干手、臂后穿手术衣;③苯扎溴胺溶,使用30-40人次后更换新液;④苯扎溴胺泡手毕,禁与乙醇接触。
3.洗必泰浸泡法 &①将手、臂浸泡于0.05%洗必泰溶液中,浸泡5min,同时用小毛巾擦洗;②浸泡完毕,待晾干后穿手术衣;③使用30-40人次后更换新液。
4.碘伏洗刷法
(1)刷洗手、臂3min。
(2)用0.5%碘伏纱布块洗刷手、手臂2遍,准备穿手术衣。
5.灭菌王、4%洗必泰洗手液等消毒剂洗手方法基本同碘伏洗刷法。
(四)接连进行手术时的洗手法
1.在施行无菌手术后,接连下一手术时,要更换手术衣、口罩、手套并刷手。刷手法按以下步骤:
(1)先洗去手套上的血渍。
(2)由他人解开衣带,将手术衣向前翻转脱下;脱衣袖时,顺带将手套上部翻转于手上。
(3)右手伸入左手套反折部之外圈中,脱下该手套,左手拿住右手套内面脱去该手套(先脱右手套亦可)。
(4)手未沾染血渍,重刷手、臂3min即可;浸泡消毒后,再穿手术衣,戴手套;手已沾染血渍,应重新彻底刷洗和消毒。
2.在施行污染手术后,接连下一手术时,亦应重新刷洗手、臂和消毒。
1.戴干手套法 &①先穿手术衣,后戴手套。②右手拿住手套反折部之内面,取出一双干手套,左手先伸入左侧手套中,戴手套后,将左手伸入右手套反折部之外圈内,然后右手伸入手套(先戴右侧手套亦可)。③将手套之反折部,拉到袖口之上,不露出手腕。④双手可先沾滑石粉(或医用淀粉)少许,以利戴手套。注意在未戴手套前,手不能接触手套之外面,已戴手套后,不能接触皮肤。⑤以后用无菌盐水冲净手套上滑石粉。
2.戴湿手套法 &①手消毒后,趁湿戴手套,先戴手套,后穿手术衣。②从盛手套的盆内取湿手套一双,盛水于手套内。③左手伸入手套后,稍抬高左手,让积水顺腕部流出戴好。然后左手伸入右手套反折部之外圈戴右手套,抬起右手,使积水顺腕部流出(先戴右侧手套亦可)。④穿好手术衣,将手套反折部位拉到袖口上,不可露出手腕。有条件医院一般不宜采用。
1.拿取手术衣后,应面对手术区,并与周围人员与物品保持一定距离再穿,以免碰脏手术衣。
2.双手拿住手术衣两肩部,抖开手术衣,然后稍抛起顺势将两手同时伸入袖筒内,也可以分别先后穿入袖筒。
3.由巡回护士在身后帮助穿衣,并依次系好背部的带子和腰带,全遮式手术衣腰带由巡回护士用无菌持物钳传递给术者自己系扎)。
4.再戴干手套(湿手套则先戴)将手套口反折部上翻至袖口上。
5.注意点有①穿好手术衣后,双手半前伸置于胸前,避免触碰周围的人或物。②靠近器械台等待手术开始。如因故不能马上开始手术,应以无菌巾包盖双手,置于胸前。不可将手置于腋下、上举或下垂。③如手套或手术衣碰及周围的人或物以致污染,或手套有破口,必须随时更换。
手术区皮肤准备
1.手术区皮肤消毒范围
2.手术区皮肤消毒及步骤
(1)器械护士将盛浸蘸消毒液纱球的消毒弯盘与敷料钳递给消毒者。
(2)第一遍消毒液由手术区中心开始,向周围皮肤无遗漏地涂布药液。注意消毒液不要浸蘸过多,以免引起周围皮肤粘膜的刺激与损伤。
(3)第一遍消毒液待干后,换敷料钳以同样方式涂布手术区皮肤1-2遍。
(4)污染手术,涂布消毒液由手术区周围向中心。
(5)手不可碰到手术区。消毒皮肤完毕,铺手术巾,然后双手再浸泡于洗手消毒液中2-3min。
(6)皮肤消毒剂可采用0.5%-1%碘伏类、0.5%洗必泰碘、2%碘酊、75%乙醇、0.5%洗必泰醇等。注意面颈部、会阴部、婴幼儿、植皮区等不宜用碘酊消毒,使用碘酊后必须用75%乙醇脱碘二遍。
铺盖无菌巾单
1.手术部位皮肤消毒后,由执行消毒的医师和器械护士,按顺序于手术区周围先铺无菌巾,再铺盖无菌单。大手术要求将患者全身或大部遮住,仅露出切口部。一般至少要盖有四层无菌巾单。
2.几种常见手术的无菌巾、单铺盖方法如下:
(1)头部手术(额、颞、顶部):需剖腹单1条、大单2条、中单1条、无菌巾5块。铺盖步骤:①中单双折,置于患者头下。②无菌巾4块,遮盖切口的四周,用薄膜手术巾铺置切口处。③横置大单1条,双折盖于面部器械盘上。④大单1条,双折铺于头部。⑤铺剖腹单。⑥无菌巾1块,盖住器械盘。
(2)眼部手术:需中单2条,无菌巾4块(或洞巾1条)。铺盖步骤:①同头部手术①。②用无菌巾包裹头部,并以巾钳固定。③用无菌巾2块,于面部左、右各交叉铺无菌巾1块,露出眼部(将鼻梁盖住)。④额部(齐眉处)铺无菌巾1块,盖住头以上部分,于无菌巾交叉点处用薄膜手术巾铺置。⑤横置中单1条,盖住鼻以下部分,固定中单。
(3)鼻部、扁桃体及口腔内手术:需大单1条、中单1条、无菌巾4块、铺盖步骤:①同眼科手术①、②,但需盖住双眼。②用无菌巾2块,于面、颈部左、右各交叉铺无菌巾1块,以显露手术部位。用薄膜手术巾铺置手术部位。③大单1条,铺盖全身。④无菌巾1块,盖于器械盘上。⑤口腔外手术,铺单法同上,但须另加大单2条,铺盖全身。
(4)腹部手术:需无菌巾5块,中单2条及剖腹单1条,其铺盖步骤:①护士传递第1块无菌巾折边向着助手;②助手接第1块无菌巾,盖住切口下方;③第2块无菌巾盖住切口对侧;④第3块无菌巾盖住切口上方;⑤第4块无菌巾盖住切口的助手贴身;⑥4块无菌巾铺置手术切口四周;⑦将薄膜手术巾放于切口一侧,撕开一头防粘纸并向对侧拉开;⑧将薄膜手术巾敷于手术切口部位;⑨铺剖腹单,开口正对切口部位,先向上展开,盖住麻醉架,再向下展开,盖住手术托盘及床尾。
注:肝、脾、胰等大手术铺单时,可先在手术侧身体下面铺双折无菌巾单或无菌巾1块。
(5)颈部手术:需领式单1条,无菌巾8块,颈部手术单1条,中单3条,铺盖步骤:①无菌巾横置胸前,置领式单,将领部固定于下颏,带子由耳后打结(台下人员协助),将单子上部向头顶翻转,盖住面部上方的托盘;②将无菌巾卷成团状,填于颈部两侧;③手术区四周铺无菌巾,用巾钳固定;④铺颈部手术单,注意单头上的标志,方法同铺剖腹单。
注:颈部较大的手术,如甲状腺次全切除术等,铺单时,可先铺双折中单于肩、头下面,然后再铺领式单。
(6)胸部;(侧卧式)手术:需无菌巾6块,部胸单1条、中单3条,铺盖步骤:①先用双折的中单2条置于身体两侧的下方;②用无菌巾4块遮住切口四周;③铺剖胸单; ④器械托盘上各置无菌巾1块。
(7)会阴部手术:需中单1条,无菌巾5块,会阴手术单1条,铺盖步骤:①将中单双折置于患者臀部下面; ②用4块无菌巾固定于手术区的四周;③医师及护士共同铺置会阴手术单。
(8)上肢手术:需大单3条,无菌巾6-8块,无菌绷带1圈,中单2条。铺盖步骤以肘部手术为例:①上肢抬高消毒后,自腋部向下横置双折大单;②四折无菌巾环绕充气止血带,用巾钳固定,双折无菌巾置大单上准备包扎手和手臂;③放平手臂,用双层无菌巾包好,并用无菌绷带包扎。另横置一大单盖住胸口部及麻醉架,其下缘在上臂已环绕之无菌巾之下,用巾钳紧贴皮肤固定。手术区上下再盖以无菌巾(单),以达到4层以上无菌敷料。
(9)下肢手术:需大单2条、中单3条、无菌巾3-5块、剖腹单1条、无菌绷带1卷。以膝部手术为例,铺盖步骤:①抬高下肢消毒皮肤后,自臀部往下横置双折大单,盖住手术台及对侧下肢;②四折无菌巾围绕手术区上方,用巾钳固定,再用双折中单包扎小腿及脚;③包小腿及脚的中单外面用无菌绷带包扎,置于大单上。横置大单,其下缘围绕于无菌巾的下缘,上缘向头部展开,以巾钳固定两大单的连接处;④套袜套,铺剖腹单,手术侧下肢由洞口伸出。
(10)乳房根治术:需大单3条,中单6条,无菌巾8-10块,无菌绷带1卷。铺盖步骤:①抬起患侧上肢,进行皮肤消毒,用双折中单置于术侧胸外侧之下及肩下,用另一中单双折遮盖上臂托架。②用双层无菌巾铺于上述中单的上面,放下手及前臂,用无菌巾将手及前臂包好,并用无菌绷带包扎。③用无菌巾遮盖手术区的四周(即锁骨以上、胸骨中线、肋缘下、腋后线及肩部等),一般需用无菌巾5-6块。④横置大单,盖住身体上部及麻醉架。⑤横置大单2条,遮住肋缘以下及下肢。⑥置中单,遮住手术区两侧,自麻醉架向两侧各铺中单1条。⑦托盘上另置无菌巾1块。如需植皮,大腿供皮区应先进行消毒铺单。
铺无菌巾、单注意事项如下:
(1)无菌巾、单不可与周围的人或物品接触。巾、单之下界要遮至手术者的腰平面以下至少30cm,如污染即须更换。
(2)先定好部位再铺单。铺单后,允许将单子自手术区向周围稍移动,不允许自周围向手术区移动,以免污染手术区。
(3)尽量应用稍大的单子,减少铺单数目。小单子要重叠盖好,以免散开,导致污染。
(4)切口四周至少有四层巾单遮盖。术中一经浸湿,即失去无菌隔离作用,应重加盖无菌巾单。
(5)铺置薄膜手术巾前先用无菌纱布擦干手术野皮肤。
无菌持物钳使用规则
1.持物钳经消毒后,倒立浸泡入盛满消毒液的广口杯或瓶中,以保持无菌。
2.广口杯中,可放两把无菌持物钳,但广口瓶中只能放一把持物钳,以免取用时碰脏。
3.消毒液应浸泡至持物钳关节上2-3cm。
4.取、放持物钳时,钳子前端不可碰到杯(瓶)口,手不能触到钳子的浸泡部分。钳子前端始终保持向下,以免消毒液来回流动,以致污染无菌钳端。
5.不可用无菌持物钳敲打安瓿或作他用。
6.如碰脏或污染,须重新灭菌后,才能放回杯(瓶)中。
7.无菌持物钳不要在空气中暴露过久,用后立即放回。
8.消毒液每周更换2次。持物钳每日高压蒸汽灭菌1次。
9.无菌持物钳应绝对保持无菌,不应与已开始手术的手术器械及物品接触,更不应拿持物钳穿过走廊到其他房间取物。 & &有条件医院手术室应每天更换无菌持物钳与容器。
是的一个末端组成部分,对卫生以及使用过程中的密闭性要求较高,在此,我们将医院供氧系统氧气吸入器的正确方法与大家分享,希望对大家有用。
氧气吸入器操作流程:
1、打开阀门后,将氧气进气瓶紧密连接螺母 2、确保氧气管连接的氧气出口牢固 3、将加湿杯(逆时针旋转),添加一些蒸馏水(纯净水或白开水也可以使用),水量应在底部和顶部的刻度标记,然后拧紧加湿杯瓶盖(顺时针旋转) 4、流量调节阀旋转到你需要的速度(逆时针,顺时针旋转,最多直至关闭),然后放在患者的鼻子上开始使用。 5、不使用时,先关闭氧气瓶的阀门,然后关闭流量调节阀,直到氧气压力表指针回零。
本专利公开了一种手术室净化空调系统,所述手术室包括洁净走廊、手术室缓冲间;手术室主室;清洁走廊,所述洁净走廊、手术室缓冲间、手术室主室、清洁走廊内均设有独立的新风送风口以及回风循环机组;所述新风送风口均连接到新风送风机组;所述新风送风机组包括用于对新风进行过滤的三级过滤装置以及对新风进行冷湿处理的新风空调机组;所述回风循环机组包括用于对回风进行过滤的三级过滤装置、用于对回风进行冷湿处理的回风空调机组以及对回风进行加热处理的二次加热设备。本专利根据分析手术室的夏季空调热湿负荷组成来设计净化空调系统,从而不但显著降低手术室的能耗,而且显著提升手术室的空气品质。
权利要求(6)
1.一种手术室净化空调系统,所述手术室包括洁净走廊、手术室缓冲间;手术室主室;清洁走廊,其特征在于, 所述洁净走廊、手术室缓冲间、手术室主室、清洁走廊内均设有独立的新风送风口以及回风循环机组;所述新风送风口均连接到新风送风机组; 所述新风送风机组包括用于对新风进行过滤的三级过滤装置以及对新风进行冷湿处理的新风空调机组; 所述回风循环机组包括用于对回风进行过滤的三级过滤装置、用于对回风进行冷湿处理的回风空调机组以及对回风进行加热处理的二次加热设备。
2.根据权利要求1所述的手术室净化空调系统,其特征在于:所述手术室缓冲间、手术室主室内还设有空气消毒净化机。
3.根据权利要求1所述的手术室净化空调系统,其特征在于:所述三级过滤装置包括进行初级过滤的初效过滤器;进行二级过滤的中效过滤器;进行三级过滤的高效过滤器。
4.根据权利要求3所述的手术室净化空调系统,其特征在于:在所述初效过滤器与所述中效过滤器之间还设有用于对新风进行预加热的电预热器。
5.根据权利要求1所述的手术室净化空调系统,其特征在于:所述新风送风机组设置在手术室天花板上,所述回风循环机组设置在手术室双侧墙的下部。
6.根据权利要求1所述的手术室净化空调系统,其特征在于:所述新风空调机组以及回风空调机组内均设有用于灭菌的紫外线灭菌灯。
手术室净化空调系统 技术领域
[0001] 本实用新型涉及一种医用空调系统,尤指一种设置在医院手术室中的净化空调系统。
[0002] 医院净化空调系统的主要任务是净化室内空气,维持各个不同房间的合理压差,控制空气的流向,从而降低院内的交叉感染。同时,净化空调作为预防和治疗疾病的手段之一,为不同的病患者提供适宜的就医和康复环境。医院净化空调系统有别于其它空调系统的特点:
[0003] (I)、对于气流定向控制,绝不允许由于没有压力控制而导致传染病从一个区域蔓延到另一个区域。所以,通风系统的设计必须是空气从洁净区流向次洁净区;
[0004] (2)、通风系统必须考虑舒适性通风,否则将直接影响到患者护理区域的除菌和除臭控制;当个别区域未使用而减少送风量时,必须核算最低送风量,以保证原有压力关系和维持适当的温度和湿度;
[0005] (3)、因为会产生污染和异味,所以一些特殊区域如感染手术室的空气不得循环进入其他区域。需设置直接向室外排风的通风系统。并应考虑为满足排风要求而必须保证的室外新风量;
[0006] (4)、由于一些外科医生和外科手术对温度的要求可能会超出设定的范围,所以手术室的设计条件应根据外科医生、麻醉师、护士等所有使用者的要求做相应调整。空调系统也必须具备做相应调整的能力。
[0007] (5)、医院空调要提供健康的空调环境,即空调送风首先应是清洁的健康的空气,需满足应有的洁净度的要求;医院空调必须是能够长时间稳定运行的空调。医院的重要部门如手术室、重症监护室等,空调系统如果发生故障,后果严重甚至会危及患者的生命安全;
[0008] (6)、医院空调必须是节能的空调。空调本身就是建筑中的能耗大户,医院空调又是一般建筑空调能耗的1.6-2倍,因此必须合理的设计系统方案、选择与节能的技术方案相适应的空调机组,以确保空调系统的适用与节能。
[0009] 医院的手术室污染控制强调的是全过程控制,为手术室提供无菌环境以及人性化空气品质的核心技术是空气处理系统,因此空气处理环节也必须全过程可控的。所以手术室净化空调系统的空气处理过程不仅要做到室内的温湿度可控,而且要做到整个热湿处理过程可控。在这样的前提下,才能确保手术室的无菌环境,同时提高该环境内人员的舒适程度。目前很多建成的洁净手术室夏季温湿度控制不理想或是运行能耗巨大。其原因在于对洁净手术室的热湿负荷组成及处理过程缺乏细致认真的分析,解决问题的思路局限于传统工业洁净室的设计思路,主要通过大量的能源消耗来期许达到设计要求的参数值,只追求结果,不思考过程。本领域技术人员迫切希望能解决这个问题。实用新型内容
[0010] 本专利的目的是提供一种手术室净化空调系统,根据分析手术室的夏季空调热湿负荷组成来设计净化空调系统,从而不但显著降低手术室的能耗,而且显著提升手术室的空气品质。
[0011] 为了达到上述目的,本专利公开了一种手术室净化空调系统,所述手术室包括洁净走廊、手术室缓冲间;手术室主室;清洁走廊,所述洁净走廊、手术室缓冲间、手术室主室、清洁走廊内均设有独立的新风送风口以及回风循环机组;所述新风送风口均连接到新风送风机组;
[0012] 所述新风送风机组包括用于对新风进行过滤的三级过滤装置以及对新风进行冷湿处理的新风空调机组;
[0013] 所述回风循环机组包括用于对回风进行过滤的三级过滤装置、用于对回风进行冷湿处理的回风空调机组以及对回风进行加热处理的二次加热设备。
[0014] 进一步优选地,所述手术室缓冲间、手术室主室内还设有空气消毒净化机。
[0015] 进一步优选地,所述三级过滤装置包括进行初级过滤的初效过滤器;进行二级过滤的中效过滤器;进行三级过滤的高效过滤器。
[0016] 进一步优选地,在所述初效过滤器与所述中效过滤器之间还设有用于对新风进行预加热的电预热器。
[0017] 进一步优选地,所述新风送风机组设置在手术室天花板上,所述回风循环机组设置在手术室双侧墙的下部。
[0018] 进一步优选地,所述新风空调机组以及回风空调机组内均设有用于灭菌的紫外线灭菌灯。
[0019] 一般而言,洁净手术室均位于建筑物内区,因此其冷负荷主要包括两个方面:维护结构及新风的冷负荷,而维护结构冷负荷又包括医护人员的散热量形成的冷负荷、医疗设备及照明散热形成的冷负荷。
[0020] 正常运行时,手术室内的湿负荷主要由人体的散湿和新风的湿负荷组成。因此可以得出手术室热湿负荷的特点:
[0021](一)、手术室内的人员湿负荷基本恒定,湿负荷的波动主要来自新风;
[0022] (二)、手术室的热负荷波动较大,除了人员及照明负荷基本稳定,医疗设备的散热形成的负荷因设备使用情况波动很大,另外新风负荷随气候条件一直产生波动。
[0023] 经过上述热湿负荷组成的分析,可以得出这样的结论:手术室的温湿度可采取分开控制的措施。控制手术室内的湿度,首先要控制好新风;手术室的温度可通过控制回风来解决。因此,本专利中对的各个空间的新风采用集中处理的方式,新风送风机组集中处理新风可以将新风内的大部分的水分除去,从而减少后面主机的处理压力,经过处理后的新风再经过新风送风口送入到手术室各个空间。
[0024] 本专利中新风送风机组以及回风送风机组均采用多级过滤,根据使用区域不同,过滤器的级别和设置的级数不同,以保证不同区域的洁净度要求。如新风送风机组,在新风入口设置新风过滤,内部设阻尼滤网和初效过滤器滤除大颗粒灰尘,同时保护第二级过滤器,表冷器前设置中效过滤器,进一步滤除微尘,同时使表冷器避免积尘影响换热效率,进而保护下一级过滤器,第三级过滤器设置在机组出风口处,为亚高效过滤器,彻底滤除新风中的微米级尘粒,有效保护各循环机组。
[0025] 这样通过本专利的空调系统通过新风集中送风处理,每个手术室的回风进行单独处理避免交叉感染,通过合理布置,节约了能耗。
  的建设其设计尤为关键,其设计施工应该找到专业的设计公司或了解设计的建筑承包商,手术室的设计应该具有耐久性、清洗、成本、适应性、可维护性这五个方面的规划。以下详细介绍一下这五个规划:
& & &(1)耐久性:
  无尘室要有符合环境、无尘室内部的清洗溶液及振动、设备、空气过滤系统的耐久材料。而耐久性,同时也依赖无尘室等级来建造。半导体Fabs倾向选择铝,基于它的耐久性,然而,它不是便宜的物质。
  (2)清洗:
  在制药和生物工学工业,无尘室的墙壁需要有容易被清洗和擦拭,直到防止滤过性病毒或细菌的污染之特性。在biotech市场,清洗真正地是一个最重要的企业。
  (3)成本:
  微电子C/R建设费可能花费到$10亿。fab能更快的被建造起来,产品也就能更快达到这市场。许多半导体公司的口号是较便宜和较好的。然而&钱&将成为一个很重要的考虑因素。
  (4)适应性:
  一些厂商认为适应性可节省一笔金钱,而适应性意指系统可任意移动或改变而不会招致极大的损失。C/R的拥有者和设计者的能力为改变一C/R的关键,所以他们从不将最初的设计定型。
  (5)维护性:
  对无尘手术室的规划而言,较严格要求的部分为地板、天花板,以及墙壁的部分。至于维修的问题,对材料的选择是否容易清洁性及维修性都应有其优先级。在应用力面、天花板、地板及墙壁三者之中最重要的为天花板,其包含HEPA及ULPA等滤网,其可过滤掉房间的微粒子,且其常会因各个不同的需要,便其分开来,供应各个不同区域的小房间,曾有人说:若建造之预算因某种原因被限制,除了少数的小钱外,其天花板将趋于更贵的地步,其实天花板是一个颇复杂的系统其必须严格地过滤粒子,故其设计必须精确。
  无尘手术室选择地板的材料也是很重要的。低廉的地板覆盖着一层乙烯基在薄板上,若太硬的地板覆盖会引起尘埃,而太软的地板会造成地板弯曲甚致破裂,但并不是所有的地板,都会覆盖,乙烯基。有些地板是冲孔式、格子式,而全面层流都是冲孔式。
  乙烯基有一作用即脱氧,但高浓度乙烯基与其它物若混合的话将会有减低脱氧的效果,而无尘室的墙若以铝作为材料则将会非常昂贵,但铝却可以保护墙面不被空气所氧化,可是却易受酸性气体的侵蚀,而避免的方法是使用电镀,便铝表面增厚,不易氧化,再在铝表面上再涂上一层亮光漆即可防止金属氧化。
  无尘手术室最怕的就是粒子泄漏。天花板中的滤网有很多种。例如层流式C/R而花板的组成组件包含了HEPA/ULPA滤网组灯光组亦有可能包含空白的嵌板,这类型的天花板优点为,放置方式并没有严格的限制。
  无尘手术室墙壁还有一种是以薄钢制成,但必须在表层涂上一层保护层,否则亦会腐蚀,它并不容易电镀,而在表层涂上的保护层会变得易碎,很容易剥落,但若选择高质量的不锈钢,就不必涂上保护层7,而使用玻璃作的C/R会使得房间的光线大增,以及美观,但必须涂上一抗紫外线的障碍物,且可以视觉互通,较不会产生幽闭恐惧症。
2016 年五月
9101112131415
16171819202122
23242526272829}

我要回帖

更多关于 手术室净化机组保养 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信