佛山空调维修安装移机清洗保养0757-6380—5049 --技术过硬,服务贴心!佛山空调维修服务工程部服务电话:0757-6380—5049 网址:.cn/佛山空调维修服务工程部专业技师上门维修各品牌空调(家用、商用、工业用空调,壁挂机、柜机、窗式机、移动空调、座吊/落地式空调、中央空调)专业的--才是放心的!本部原厂配件保证、制冷高级技师加入维修,员工经验丰富,技术过硬,专业水平高,服务态度好,竭诚为您提供优质的空调维修服务![佛山空调维修 空调安装 空调移机 空调清洗 空调保养 空调加氟 中央空调维修 中央空调移机 中央空调清洗 中央空调保养]佛山空调维修服务工程部提供空调故障原因处理方法:一、空调器不运转1.原因:电源停电或保险丝熔断;处理:检查电源是否停电,插座及插头是否松脱修复插座并更换已烧毁的保险丝;2.原因:电源电压过低;处理:电源电压低于额定电压10%时应查明原因;3.原因:开关失灵;处理:更换同一型号、规格的选择开关;二、空调器运转,但不制热(或不制冷)1.原因:温控器调整不当。处理:将温控器温度调低。2.原因:制冷剂不足或有泄漏;处理:检漏,补漏后按规定补足制冷剂;3.原因:过滤网积尘太多;处理:清洗过滤网;4.原因:压缩机本身效率低;处理:更换新的压缩机;三、空调器制热效果差1.原因:空气过滤网脏了或被堵塞;处理:清理过滤网以改善气流;2.原因:门或窗关闭不严;3.原因:设定房间温度太低防碍制热;处理:调高设定温度;四、空调器冷气不足1.原因:温控设定的温度过高;处理:调低设定温度;2.原因:过滤网太脏,堵住进风口;处理:清洗过滤网;3.原因:室外冷凝器出风不良,有障碍物堵住;处理:清理冷凝器;4.原因:电源电压不稳定;处理:调节电源电压;5.原因:室内密封性不够,人员进出频繁,室内有加热装置;处理:调整室内环境;6.原因:门或窗敞开;7.原因:空气进出风口有障碍物。五、遥控不接收(遥控窗机),遥控接收距离短1.原因:接收头松脱;处理:调整接收头;2.原因:接收头坏或接收头插接不良;处理:更换接收头或调整接收头连线;3.原因:遥控器有故障;处理:更换遥控器。4.原因:电池电量不足。处理:更换电池。......更多问题请咨询佛山空调维修服务工程部:0757-6380—5049 并告知产品型号及故障详细情况。[佛山空调售后维修 空调安装 空调移机 空调清洗 空调保养 空调加氟 中央空调维修 中央空调移机 中央空调清洗 中央空调保养]佛山空调维修服务工程部的七大优势:1、便捷:我们面向佛山市,只要您拨打我们的服务热线,一个工作日之内上门检修;2、:多名空调厂家技师的加入保证了服务的质量;3、专业:服务技师均持有国家颁发的等级证书,并经严格培训,执证上岗;4、安全:安全意识始终贯穿服务,尽心帮助客户做好必要的保养和安全检查;5、收费合理:我们所执行的收费标准是根据国家发展和改革委员会颁发的《制冷家电维修服务明码标价规定》而制定的标准,坚决杜绝乱收费现象,先检查,后报价维修。6、放心维修:修理结束时,服务技师会及时向您提供填写完好的维修单据,空调修复后从修复之日起对原修理部位保修,解除您的后顾之忧;7、实惠:对于淘汰型和无维修价值的空调,可提供回收。佛山空调维修服务工程部提供空调使用与维护常识:1、使用空调不应频繁开关;2、空调器每年清洗2—3次最佳,时间一般在每年的4月和10月,开机前清洗一次,使用中途清洗一次,关机时清洗一次;3、空调外壳上的面板上有各种隔条容易聚集灰尘,可以定期用布蘸不超过40℃的中性清洁剂水溶液擦拭;4、不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音,这会严重影响空调的寿命;5、空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形;6、空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气;7、空调房间一般偏于干燥,人呆久了,会有喉干口渴的感觉,人体皮肤也会因酸碱度不平衡而受到影响。预防的方法是注意体内外的水分补充。公司名称:佛山空调制冷设备工程服务部电话:0757-6380—5049 (周六、日不休)网址:.cn/[佛山空调维修 佛山空调安装 空调移机 空调清洗 空调保养 空调加氟 中央空调维修 中央空调移机 中央空调清洗 中央空调保养]
联系我时,请说是在58同城看到的,谢谢!
服务一条龙
热门推荐:推荐到广播
43 人聚集在这个小组
(北京空调维修)
(北京空调维修)
(北京空调维修)
(北京空调维修)
第三方登录:您的位置:
&格力空调显示E4后就不制冷了,是怎么回事
格力空调显示E4后就不制冷了,是怎么回事
&三菱 美的 格力 海尔空调指定维修服务中心
&深圳市七大行政区均有服务网点
&日(距今1808天)
格力空调显示E4故障原因是压缩机排气温度过高保护,格力空调故障代码含义及维修方法,你什么机型
蒸发器感温头故障
F2冷凝器感温头故障
F3室外感温头故障
F4排气感温头故障
一.故障的含义代码
1. E1保护:为系统高压保护。当连续3s检测到高压保护时,关闭除灯箱外的其他负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示故障代码E1.
2. E2保护:为室内防冻结保护。在制冷、抽湿模式下,压缩机起动6min,连续3min检测到T蒸&-5℃时,指示灯闪烁并显示故障代码E2,停压缩机、外风机;当T蒸&6℃,且压缩机已停足3min时,指示灯灭,液晶恢复显示,原状态运行。不屏蔽按键。
3. E3保护:为系统低压保护。压缩机起动3min后开始检测低压开关信号,若连续3min检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁并显示故障代码E3,以提示漏氟。
4. E4保护:为排气管高温保护。压缩机起动后,连续30s检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(或开路)时,指示灯闪烁并显示故障代码E4。
5. E5保护:为低电压保护。压缩机运转后,若连续3s检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示故障代码E5。
6. EH保护:电加热故障。发出&BB&报警声,红灯闪。当环温&35℃时,强制进入制冷。故障原因如下:
1) 交流接触器内部粘连,须更换交流接触器。
2) 熔断器工作不正常,须更换熔断器。
二.故障代码产生的原因
1. 故障代码E1:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,然后把主控板上的OVC插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机高压开关、过电流保护上。第二步判断室内、外机连接线和插头,把万用表调到欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的OVC保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在高压开关和过电流保护上,反之是线路问题。第三步通过电流表和压力表来判断是高压开关故障还是过电流保护故障。第四步如果是过电流故障,检查电压、氟的冲注量,压缩机的绕组是否正常。第五步如果是高压保护,检查系统是否堵塞,室内、外散热是否正常。
2. 开机几秒即显示故障代码E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应:将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍无显示故障代码E1,则为主板问题;否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良,OVC控制线开路。
3. 运行一段时间停机显示故障代码E1(灯箱型无显示):
检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示故障代码E1.
电压不正常,引起电流过大。
检查系统高压,若达到2.7MPa,则高压开关断开,显示故障代码E1,2.4MPa以下恢复。
检查电源是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
冷凝器太脏,影响换热,造成高压保护。
室外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
管路系统堵塞。
环境温度太高。
过载保护线松脱或接触不良。
OVC处二极管击穿。
阀门是否完全打开。
压缩机绕组匝间短路。
故障代码E2:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先把室内管温包从蒸发器中取出,如果不出现,则说明是系统问题;第二步检查室内环境温度是否太低,室内风机转速是否太低,室内蒸发器是否太脏,系统是否堵塞。
开机显示故障代码E2:室内管温器断路,造成误保护。
运行一段时间压缩机、室外风机停止,室内风机仍运转,显示故障代码E2(灯箱型无显示):
(1) 检查蒸发器是否结霜,若结霜,则显示故障代码E2。其结霜原因可能是:
1) 系统缺氟,可用压力表测系统压力、用钳表测运行电流,低压偏低或电流偏小,则需加氟。
2) 气温偏低(25℃以下)时,制冷运行蒸发器可能会结霜。
3) 蒸发器表面脏,风量小。
(2)如蒸发器未结霜,则可能是室内管温头位置不对,造成局部温度过低,可将管温头移出再试。
(3)室内管温感温包坏或折断。
(4)也可能是显示器本身故障或控制板问题。
(5)过滤网太脏。
(6)系统脏堵。
(7)室内电动机转速太低。
故障代码E3产生的原因:主板或显示板故障;室内外机连线、插接头接触不良;低压保护开关坏;系统漏氟。
故障代码E3:第一步确定环境温度是否太低。第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。
故障代码E4产生的原因:主板或显示板故障;排气感温包短路;系统漏氟、堵塞或排空不良。
10.故障代码E4:第一步先判断是控制故障还是系统故障,可先断开室内机主板到室外压缩机的控制线COMP,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障为系统漏氟、堵塞或排空不良,可通过压力来判断。
11.故障代码E5产生的原因:主板电流检测故障;压缩机卡缸或绕组短路。
格力变频柜机故障显示
E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路
E2 防冻结保护(内管温)
E3 内传感器短开路
E4 蒸发器管温开、短路
E5 通讯失败(N、L)不能接反)
二 普通柜机
E1 压机高压保护
E2 内冻结保护
E3 压机低压保护
E4 排气温度保护(相序保护)
E5 过欠压保护,低电压保护(同时按&扫风键,风速键&,进入自检)关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18
7 格力空调故障代码
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!
格力KFR-70LW、ED故障代码
KFR-70LW、ED
8 格力空调故障代码
格力带低电压保护新款柜机代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
关于格力空调的故代码E1和E2
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
9 格力空调故障代码
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
格力KFR--50L、H610故障代码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象
压缩机运行
室外环境感温包有故障
室外管温感温包有故障
压缩机过载保护
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮
排气感温包有故障
压缩机运行
通信正常工作,否则不正常
闪烁 室内感温包有故障
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示) 格力E1排除方法
10 格力空调故障代码
首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:
1>排空不净、新装机
2>过量冲注、维修过
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分 钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
关键字:&&&&
给我留言,我会立即联系您,谢谢!
(格式:区号-号码(分机) 如 010-8))
(强烈建议填写,可跟踪信息!)
(1000字内)
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。||
Copyright &
志趣网 版权所有  型号KF-25GW/E(E45A),时而正常时不制冷,每天运行一段时间就没冷气了,再运行一段时间显示E4,继续运行有时又有冷气,外机风扇运行,转速低,压缩机不启动,电容温度高,偶尔内外机均停机,查知是外机过热保护,清洁外机翅片后故障依旧,量输入电压230-240V左右,维修人员称可排除电压问题,换了个外机启动电容25uF和风机电容2.5uF,加了氟,完成后10分钟左右运行正常,收300元走人后运行30分钟左右故障依旧,而且比之前更长时间不制冷,准备今下午联系维修人员又来返工,称内机估计有问题,可能要换主板,不知结果如何。有懂行的朋友指点吗?
楼主发言:4次 发图:0张
  主板已坏。
  换主板是换万能主板吗?
  志高,人家是云空调哟!  其实我半天没搞懂,那是个什么破玩意…
  我前两天空调显示E3.不能工作,是线被老鼠咬断了.
  我们今年买了一个新款的客厅空调,用了2天自动关机了,屏幕显示F5.  售后来看说是主板坏了,然后换了一个新的.
  售后来了换了室内机管温探头和环温探头,运行半小时正常,走人后当天晚上故障依旧!我就无语了,电话联系说又要换风机电机,又要换主板,真坑爹不请你了。自己在网上找教程,查看了管路无弯折,又收氟3小时后放空气,运行2小时左右故障依旧!顿时无解了,有高人能指点迷津吗?主要问题好像是翅片温度过高导致风扇电机热保护停转后压缩机跟着保护,难道还是因为翅片没清洗干净导致无法散热引起的吗?
  志高空调,我真心问候他妈,谁买谁上档,
  我的也是开机10分钟多点自动关机,400元换了主板一切OK。不过我的是志高的老款柜机,用了11年了,连清洗都没做过,还是第一次维修,算赚了。修空调的都说现在的货没这种品质。  其实通用主板也还是可以,本身我的老空调功能就不复杂。
  昨天用洗剂把油溶了,又把翅片里外的积灰刷了一次,散热应该是没什么问题了,运行良好,冷凝管不烫,晚上出现了一次E4,热醒后关机重开,又正常运作,正高兴,今天白天又出同样的问题了,一切回到原点,要疯了……而且运行一段时间,本来接近常温的冷凝管又突然间异常烫手,压缩机风机全停机(已经懒得去追究谁先停了)。无奈中已在淘宝购买了同型号主板……含运费130元,不敢请维修大师来,张口就喊四五百。
  传感器的问题
我以前是海尔的售后人员
说主板坏的都是绕你钱的  
  @冰封彩虹
  有条件,看下压力多少个,外机电流多少,如果电流正常,压力正常,制冷效果也可以的.那就是主板了.如果电流小或大,压力渐大,温升快,有可能外风机有问题&工作一段时间会转速慢到停&如外风机正常,看下内机出风是不是很少,如脏,,,也有可能,或者管路有漏处,进了空气多,,,,,,总之合格的师傅,基本能维修好,不用换一大堆无关东西.我就是全面家电维修的.