我想请教下 阀门的安装位置有什么规定吗? 比如离弯头、流量计、温度计的距离. 或者两个阀门之间的距离。
(196948号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 31 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
我觉得这个问题比较广泛,首先要看是什么阀门,其次要看是什么环境或者介质。
(158656号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 344 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
可以参考许多管道安装规范,安装标准;
(369404号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 436 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
SH石油化工装置设备布置设计通则
SH石油化工管道布置设计通则
这2个标准 应该能帮到你!
(145921号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
可以参考一些管道安装规范及相关安装标准。
www.h7u.net 魔天记&
(451653号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
根据应用领域,按照相应标准规定设置
(119674号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
应该有相应的标准可以查询
(358692号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 259 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
个人认为主要是方便安装
(357049号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 14 天连续签到: 0 天&
25、管道布置设计的要求有哪些?
答:(1)管道布置设计的一般要求有;
1)管道布置设计应符合工艺管道及仪表流程图的要求;
2)管道布置应统筹规划,做到安全可靠、经济合理、满足施工、操作、维修等方面的要求,并力求整齐美观;
3)在确定进出装置(单元)的管道的方位与敷设方式时,应做到内外协调;
4)厂区内的全厂性管道的敷设,应与厂区内的装置(单元)、道路、建筑物。构筑物等协调,避免管道包围装置(单元),减少管道与铁路、道路的交叉;
5)管道应架空或地上缴设;如确有需要,可埋地或敷设在管沟内;
6)管道宜集中成排布置。地上的管道应敷设在管架或管墩上;
7)在管架、管墩上布置管道时,宜使管架或管墩所受的垂直荷载、水平荷载均衡;
8)全厂性管架或管墩上(包括穿越涵洞)应留有1O%-3O%的裕量,并考虑其荷重。装置主管廊管架宜留有10%-20%的裕量,并考虑其荷重;
9)输送介质对距离、角度、高差等有特殊要求的管道以及大直径管道的布置,应符合设备布置设计的要求;
10)管道布置不应妨碍设备、机泵及其内部构件的安装、检修和消防车辆的通行;
11)管道布置应使管道系统具有必要的柔性。在保证管道柔性及管道对设备、机泵管口作用力和力矩不超出过允许值的惰况下,应使管道最短,组成件最少;
12).应在管道规划的同时考虑其支承点设置。宜利用管道的自然形状达到自行补偿;
13)管道布置宜做到“步步高”或“步步低”,减少气袋或液袋。不可避免时应根据操作、检修要求设置放空、放净。管道布置应减少“盲肠”;
14)气液两相流的管道由一路分为两路或多路时,管道布置应考虑对称性或满足管道及仪表流程图的要求。
(2)管道除与阀门。仪表、设备等需要用法兰或螺纹连接者外,应采用焊接连接。
下列惰况应考虑法兰、螺纹或其他可拆卸连接:
l)因检修、清洗、吹扫需拆卸的场合;
2)衬里管道或夹套管道;
3)管道由两段异种材料组成且不宜用焊接连接者;
4)焊缝现场热处理有困难的管道连接点;
5)公称直径小于或等于100mm的镀锌管道;
6)设置盲板或“8”字盲板的位置。
(3)气体支管宜从主管的顶部接出。
(4)有毒介质管道应采用焊接连接,除有特殊需要外不得采用法兰或螺纹连接。有毒介质管道应有明显标志以区别于其他管道,有毒介质管道不应埋地撤设。
(5)布置固体物料或含固体物料的管道时,应使管道尽可能短。少拐弯和不出现死角:
l)固体物料支管与主管的连接应顺介质流向斜接,夹角不宜大于45°;
2)固体物料管道上弯管的弯曲半径不应小于管道公称直径的6倍;
3)含有大量固体物料的浆液管道和高粘度液体管道应有坡度。
(6)需要热补偿的管道,应从管道的起点至终点则”整个管系进行分析以确定合理的热补偿方案。
(7)敷设在管廊上要求有坡度的管道,可采用调整管托高度。在管托上加型钢或钢板垫枕的办法来实现。对于放空气体总管(或去火炬总管)宜布置在管廊立柱的项部,以便于调整标高。
(8)布置与转动机械设备连接的管道时,应使管系具有足够的柔性,以满足设备管口的允许受力要求。必要时可采用以下措施:
l)改变管道走向,增强自然补偿能力;
2)选用弹簧支吊架;
3)选用金属波纹管补偿器;
4)在适当位置设置限位支架。
(9)布置与往复式压缩机相连的管道时,应使管系的机械振动固有频率和管道的气柱固有频率避开机器的激振频率.必要时可采用以下措施:
1)增设防振支架;
2)适当扩大管径;
3)增设脉动衰减器或孔板;
4)合理设置缓冲器,避开共振管长,尽可能减少弯头。
(10)不应在振动管道上弯矩大的部位设置分支管。
(11)在易产生振动的管道(如往复式压缩机、往复泵的出口管道等)的转弯处,应采用弯曲半径不小于1.5倍公称直径的弯头。分支管直顺介质流向外接。
(12)从有可能发生振动的管道上接出公称直径小于或等于40mm的支管时,不论支管上有无阀门,连接处均应采取加强措施。
(13)自流的水平管道应有不小于3‰的顺介质流向坡度。
(14)管道穿过建筑物的楼板、屋顶或墙面时,应加套管,套管与管道门的空隙应密封。套管的直径应大于管道隔热层的外径。并不得影响管道的热位移。管道上的焊缝不应在套管内,并距离套管端部不应小于150mm。套管应高出楼板、屋顶面50mm。管道穿过屋顶时应设防雨罩。管道不应穿过防火墙或防爆墙。
(15)布置腐蚀性介质、有毒介质和高压管道时,应避免由于法兰、螺纹和填料密封等泄漏而造成对人身和设备的危害。易泄漏部位应避免位于人行通道或机泵上方,否则应设安全防护。
(16)有隔热层的管道,在管墩、管架处应设管托。无隔热层的管道,如无要求,可不设管托。当隔热层厚度小于或等于80mm时,选用高100mm的管托;隔热层厚度大于80mm时,选用高150mm的管托;隔热层厚度大于130mm时,选用高200mm的管托;保冷管道应选用保冷管托。
(l7)厂区地形高差较大时,全厂性管道敷设应与地形高差保持一致。在适当位置调整管廊标高。管道的最小坡度宜为2‰。管道变坡点宜设在转弯处或固定点附近。
(18)对于跨越、穿越厂区内铁路和道路的管道,在其跨越段或穿越段上不得装设阀门、
金属波纹管补偿器和法兰、螺纹接头等管道组成件。
(19)有热位移的埋地管道,在管道弧度允许的条件下可设挡墩,否则应采取热补偿措施。
(20)管道布置时管道焊缝的设置,应符合下列要求:
1)管道对接焊口的中心与弯管起弯点的距离不应小于管子外径:且不小于100
2)管道上两相邻对接焊口的中心间距:
a.对于公称直径小于150mrn的管道,不应小于外径,且不得小于50mm;
b.对于公称直径等于或大于150m的管道,不应小于150mm;
3)环焊缝距支、吊架边缘净距不应小于50mm;需要热处理的焊缝距支、吊架边缘的最小净距,应大于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm。
(292937号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 970 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日12时16分获得了这枚徽章。 []
呃。。流量计前后是有直管段要求的,所以你那阀门当然要在这个范围之外。离弯头啥的好像没特别规定。只要你阀门法兰的螺栓好穿。还有阀门就是要操作方便,不能是够不着弯不下的。具体还得多看看规定。
(180755号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 26 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
具体的工艺要求,位置也不一样
(322945号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 180 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
feihu81237
我个人认为,阀门安装位置应该符合人性化设计
应该适合操作人员操作和处理应急情况
至于和温度计及其他关系参照相应的标准即可
(233701号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
关于阀门的安装:
1、人性化设计,利于方便的开关,尤其是经常控制,需要开关的阀门。
2、离开法兰的距离原则上根据管径有所不同,关键是拆卸法兰螺栓要方便
3、离开弯头的距离:不能弯头上面直接接阀门或法兰,要有一段直管段,原则以管径大小,具体对待,实用美观
4、保温管道、防冻管道倒淋等腰尽量在保证美观与实用的基础上,靠近主管安装,根据具体使用,确定方位与方向,留出保温的间隙。
5、流量计有特殊的安装规范,一般讲究“前十后五”为直管段,无变径等管件,阀门的安装有限流等作用,也遵循流量计安装吧。
6、安装中不要阀门高度碰头、阀柄确定好方向、开关时利于操作、离地要有间隙、等等。很多很多哩
7、强烈建议:楼主更改头像。原因嘛,自想,呵呵
6、不同用处的阀门,不同位置、不同工艺条件,毕竟施工要点不同,不能泛泛而论的。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by为什么油管道法兰盘和阀门的周围设有热力管道或其他热体时,必须在这些热体保温层_百度知道
为什么油管道法兰盘和阀门的周围设有热力管道或其他热体时,必须在这些热体保温层
为什么油管道法兰盘和阀门的周围设有热力管道或其他热体时,必须在这些热体保温层
提问者采纳
那么就容易造成泄漏事故从安全的角度考虑,油管道法兰盘和阀门的密封都是橡胶的多吧!而这些密封件遇到热都容易变形或者老化。我想应该是这个目的吧
其他类似问题
为您推荐:
热体的相关知识
其他1条回答
因为是易燃液体,必须独立保温。这是国家管道的安装规范
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁长输管道工艺管线工程施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
长输管道工艺管线工程施工方案
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢防腐保温检验批_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
防腐保温检验批
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 管道保温阀门盒咬口机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信