大两1.5匹空调用多大的线什么线接怎么接

听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分702帖子
二星工程师, 积分 702, 距离下一级还需 98 积分
请问柜机安装一个小配电箱时要不要带漏电?
小配电箱怎么选开关?
我平时做选25A/4P+30mA
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
以下是引用lixianglg@co163在 17:07:31.0发表的内容:
1匹=0.735KW,5匹≈4KW, 若为220V单相,则I=4/0.22≈20A, 按发热条件选线,并流适当容量可选6平方铜芯绝缘线.
若为三相负载,则I=8A,2.5平方.
我就喜欢这样的回答,呵,简单,明了,俺给你加粉拉.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分74帖子
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
以下是引用lixianglg@co163在 17:07:31.0发表的内容:
1匹=0.735KW,5匹≈4KW, 若为220V单相,则I=4/0.22≈20A, 按发热条件选线,并流适当容量可选6平方铜芯绝缘线.
若为三相负载,则I=8A,2.5平方.
三相,8A怎么算的,我&&/380/0.8=7.15A& &????
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分424帖子
五星助理工程师, 积分 424, 距离下一级还需 76 积分
我觉得上面的算法都不准确.
大家忽视了最大的一点是:5P是电机的功率.
现在的空调都带电辅热的.
这点你考虑了吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分146帖子
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
土木币1057
同意14楼观点,需要空调铭牌详细资料.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1032帖子
四星工程师, 积分 1032, 距离下一级还需 68 积分
土木币2685
以下是引用lggufei在 15:49:34.0发表的内容:
我觉得上面的算法都不准确.
大家忽视了最大的一点是:5P是电机的功率.
现在的空调都带电辅热的.
这点你考虑了吗?
的确如此,不能简单的按1P=735W计算
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谢谢大家的帮助
我是在做一个售楼大厅的电气设计,大厅需要5台5P的空调,
由于想节省配电箱空间,想分3个回路,其中两台的我用的5*4的线,开关整定到25A,
我按每台8A电流算应该不会出问题,大家给个意见啊 ……谢谢哦
空调资料不清楚,现在只是选择插座线路几开关
听众数收听数自我介绍给排水专业毕业,1996年毕业起一直从事建筑设备管理工作.会AutoCAD,Office办公软件.爱好制作网页.有自己的个人网站.
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我不是电专业出身的,但我每年都在培训建筑电工,我的经验如下。
1、关于空调1P=800-900W的近似计算公式。为什么不是735W?一方面是因为P本身就有两种换算方法,一种是735W,另一种是750W(自己去查资料),再加上含室内外风扇,以及辅助电加热的实际情况,为便于计算,我均按1P=880W计。
2、五P空调一般按3相用电设计,当然也有定制为单相的。对于三相,可以这样计算:1KW—&2A,5P约为10A,考虑压缩机启动电流,一台三相空调5P可选用16-20A电机保护型断路器。
3、对于单相5P空调,可以这样计算:1KW—>4.5A,5P约为25A,考虑启动电流,实际可选配25-32-40A的照明开关。
4、线路选择,按铜芯电线计,10平方毫米铜芯单线承载电流可按1平方毫米承载4-6.3A,因此,若不考虑电压降因素,三相5P空调可配2.5-4平方毫米铜芯线,单相5P空调可配4-6平方毫米铜芯线。
这些都是我的经验数据,经得起检验的,比较经济的做法。
听众数收听数自我介绍我是一个热爱学习、工作与生活的人。
最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
土木币1017
感觉计算虽然不一样但是实际使用的时候问题都不大,大家的计算都在允许范围内,区别只是谁的计算更加合理一些而已,按实际经验和实际使用效果来看,没有问题。
电工口诀中说:“单相220,每KW电流是4.5A,三相动力电,每KW电流是2A”
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分28帖子
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
不知道13楼算出一个7。15A和8A有什么区别,难道你还可以定做出7。5A的空开或是11A的空开,在实际使用中只需算出电流大约在那个范围就行了,毕竟空开的大小和线径的大小都是标准的。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
估算:一个千瓦2安培,实际一个千瓦1.8安培左右,13.2千瓦每相最大电流26安培。
标准计算,取标准功率因数为0.8,取常规效率0.9,
大约在300元
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'大家好,因为我们装修没有进行线路改造,用的是开发商预留的电线,客厅空调位置预埋的是2.5平方的铜线。我们现在想买大2匹(2.5匹)的空调,不知道有没有问题。打电话问了物业,物业说他们的线只是符合政府标准,建议我们还是重新布线,说2匹以下问题不大,超过2匹容易发烫,容易火灾。现在重新布线是不可能了,这种情况用大2匹柜机有没有问题呢?
可以用的。要换线不是不可以,现在好多空调线都是单独的开关控制,如果线是单独走的pv管,可以换线,这个不难。如果是和其它线共用pv管就有一定难度,不建议换线。
最好4平方咯,2.5平方一般最多就预算十五安,所以还是换掉,而且不知道你那2.5平方是不是国标的,是不是铜线的,如果是非标铝的,还是换掉算了,如果是我,就换掉了,免得有手尾
最好4平方咯,2.5平方一般最多就预算十五安,所以还是换掉,而且不知道你那2.5平方是不是国标的,是不是铜线的,如果是非标铝的,还是换掉算了,如果是我,就换掉了,免得有手尾
回去查了资料,给答案修改一下。原来计算有点问题,2.5平方线在墙内的电流按火零地25度是19A。这是根据,楼主说你空调2.5P,一匹制冷量2500W,2.5P是6250的制冷量,按能效比3计算,2.5P空调的功率大概在2000W左右。空调的功率因数大概0.8,折算下来的视在功率大概2600VA,计算电流还不到12A。楼主下面给出空调说明书上写最大电流20.8A,3900W,这个是短时电流,问题不大,你空调也不会一直以这个功率运行。即使是20.8A较25度的持续载流量也大不太多,如果说不换线的话,也应该可以用。楼主你不想换线就该选一个能耗比高的空调啊,一级能耗的变频最好。&br&-----------------------------------------------------------------------------------------------------&br&问题不大,2.5平方线在25-40度工作温度下的载流为18-22A,你2.5匹空调按1800万,功率因数0.6计算,电流13.6。2.5平方的线还有一点裕量。但你这根线只能有空调这一个电器啊!另外买变频空调理论上功率因数能高点,工作电流会比非变频的低,且启动电流也能小,建议买变频的。&br&&img src=&/c4a84e023fafaaaa905a9c_b.jpg& data-rawwidth=&642& data-rawheight=&192& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&642& data-original=&/c4a84e023fafaaaa905a9c_r.jpg&&
回去查了资料,给答案修改一下。原来计算有点问题,2.5平方线在墙内的电流按火零地25度是19A。这是根据,楼主说你空调2.5P,一匹制冷量2500W,2.5P是6250的制冷量,按能效比3计算,2.5P空调的功率大概在2000W左右。空调的功率因数大概0.8,折算下来的视在功…
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录
我是知乎混混,啥也不懂,不要邀请我。}

我要回帖

更多关于 1匹空调用几平方线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信