粱与暗柱平行怎么才能让它钢筋直锚和弯锚到隔壁的粱里

鲁班下料版算梁,为什么不能直锚到剪力墙里,而全是弯锚到暗柱里?_百度知道
鲁班下料版算梁,为什么不能直锚到剪力墙里,而全是弯锚到暗柱里?
提问者采纳
不能简单地看结果,根据结构要求,一般其抗侧向强度较低,剪力墙较薄,具体需熟悉11G101图集,对于弯锚,其锚固长度一般均小于直锚,而柱刚度大,当然需由框架柱承担
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
剪力墙的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁剪力墙顶有暗梁端部有暗柱,那暗梁纵筋直锚可以吗_百度知道
剪力墙顶有暗梁端部有暗柱,那暗梁纵筋直锚可以吗
暗柱也是剪力墙肢的边缘构件,暗梁就必须与端柱拉紧,是剪力墙肢的构造措施;的概念;受力钢筋锚固&#39,没有直接参与结构计算。所以暗梁的纵筋没有&#39剪力墙顶的暗梁,遇到暗柱,既属墙又应有框架柱的特征,“自己的手与自己的脚”不存在谁是谁的支座,这时暗梁的纵筋应弯锚进端柱内,只存在连接构造。若是暗梁与边缘端柱之间。就因为边缘端柱是特殊构件,则不同,构成墙的边框,谁锚固进谁的问题
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁剪力墙中的暗梁面筋直锚到剪力墙的中间暗柱(直锚长度大于暗柱的长度)_百度知道
剪力墙中的暗梁面筋直锚到剪力墙的中间暗柱(直锚长度大于暗柱的长度)
请问是否可以将暗梁的面筋直锚伸过暗柱到普通剪力墙中?还有剪力墙暗梁的下部钢筋也是这样吗?
我有更好的答案
一般剪力墙结构是不必设置暗梁的。其实,要求并不高。剪力墙暗梁受力模式主要是抗扭构造这样锚固没问题
其他类似问题
为您推荐:
面筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁急求答案:四级抗震剪力墙结构中,屋面层的WKL和LL是否在剪力墙暗柱支座位置直锚?_百度知道
急求答案:四级抗震剪力墙结构中,屋面层的WKL和LL是否在剪力墙暗柱支座位置直锚?
WKL两端为剪力墙,穿过暗柱,(剪力墙到顶已设锚固),可否把剪力墙中的暗柱当成支座,WKL两端设置直锚?请各位大虾教教小弟,在此多谢~~~~~~~~明天质检站来验收,这种说法是否正确,放在剪力墙中?还是一定要弯锚?今天验收屋面,最好注明哪本图集的哪一页,有个美女总监和我争辩,认为剪力墙中的LL一定要穿过剪力墙,搭到与其相连的主梁上在四级抗震剪力墙结构的屋面层上
梁锚固一定是要弯锚的,但中间的WKL一定要锚在边柱支座里吗我知道图集上边墙,那个总监理一定要我按框架做法,然后搭接在一起~~~~~~~我该怎么解释?剪力墙边柱只有200*300,把主次梁穿过剪力墙,估计是放不下了~~~~~~~~~~~只好采直锚~~~~~~图集上没有这些东东,弯锚全放进去、柱
提问者采纳
框架梁做法,次梁搭在主梁上,在03G101第54页中“纵筋在端支座直锚构造”中,最正确的做法是屋面WKL伸入边柱弯锚(03G101第55页做法)至于你说中间的WKL,至于连系梁LL,满足条件即可直锚,在03G101的第51页2中可以找到答案,穿过暗柱边缘开始直锚,穿过剪力墙的说法是不对的按照图集
提问者评价
虽然说得不全,但马马虎虎后来打电话给设计院,同意了我们的做法
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
WKL不能以里端暗柱作为支座
必须以边柱为支座
按要求锚固
采取弯锚固
因为没有那本图集上是说屋面可以直锚的
既然都在剪力墙中了
还有必要搭在主梁上吗?
不过这个问题你看哈剪力墙中是否AL得存在
如果有完全不用了
这些东西没有规范和图集是明确说明了的
得根据某些已经提供的东西来考虑这些东西
我觉得目前的标准是有缺陷的
楼上说得对……你直接把那个美女XX了就好……这样她什么都听你的了……
剪力墙结构的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁剪力墙水平筋在暗柱内侧,暗柱长度大于水平筋的锚固长度水平筋是否可以直锚_百度知道
剪力墙水平筋在暗柱内侧,暗柱长度大于水平筋的锚固长度水平筋是否可以直锚
只要是满足锚固长度都是可以直锚的,锚固长度不够去0.4倍锚固长度加15D
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
不行。伸至柱边。如不清楚看03G329-1第25页图----建筑物抗震构造详图。
不可以。在端柱中可以直锚固。在暗柱中不可以。
锚固长度的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}