手术室门头指示灯接线图跟手术设备联锁怎么接线

文档分类:
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,
下载前请先预览,预览内容跟原文是一样的,在线预览图片经过高度压缩,下载原文更清晰。
您的浏览器不支持进度条
淘豆网网友近日为您收集整理了关于手术室基建工程用户需求书的文档,希望对您的工作和学习有所帮助。以下是文档介绍:1用户需求书注:本用户需求书与国家地方现行的规范标准有矛盾或缺漏之处,以最高标准为提供产品的执行标准。第一节、工程概况本项目位于医疗综合大楼的五层;医疗综合大楼为框架结构,共十四层。五层的层高为4.5米。详见招标范围图。第二节、总体技术要求设计的总体原则是:洁污分明,配套设施完善,功能与设施先进完备。工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性,满足现代化医院的使用要求。设备及工艺的安排应具有先进性、高可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标,包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数,必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范:《医院洁净手术部建筑技术规范》GB《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88《洁净厂房设计规范》GB《采暧通风与空气调节设计规范》GB《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008《综合布线系统工程设计规范》GB《智能建筑设计标准》GB/T《建筑给水排水设计规范》GB《通风与空调工程施工质量验收规范》GB《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》YFB004—1997《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90《建筑设计防火规范》GB《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-95其它与本工程相关的技术规范。如果国家有新的行业标准公布,则按新标准执行。投标单位应以招标范围图及发标清单为基础,根据招标文件的要求,对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制、给排水、强电各系统工程及手术室基本配置等进行深化设计并提交投标设计图纸。若各投标单位认为有招标范围图、发标清单与招标文件均无法明确的问题,需书面提出,待招标人明确后再进行设计,确保整个设计方案完善。第三节、工程范围一、工程实施范围:医疗综合大楼第五层中心手术室:净化手术室6间(其中防辐射Ⅰ级手术室1间、防辐射Ⅲ级手术室1间、正负压Ⅲ级手术室1间、3间Ⅲ级手术室,另三间为预留发展)、洁净走廊、污物走廊及苏醒室等洁净辅助用房;洁净辅房(从洁净走廊进入的房间)及洁净走廊设计为十万级。二、招标范围:在工程实施范围内,包括:装饰装修工程、空调风工程、空调水系统工程、空调冷热源工程、净化空调自控系统工程、电气系统工程、给排水系统、手术室的基本设备配置均按《医院洁净手术部建筑手术规范》要求配置。无影灯、吊塔及手术床不在本次招标范围。本招标项目范围不包括外窗及外墙装饰、消防项目的设计安装。各投标人根据用户需求书及招标图纸的要求进行本系统的深化设计、制造、运输、保险、仓储、安装、调试验收、培训、质保期保障及其它相关服务。具体详见招标图纸和工程量清单。相关洁净级别严格按照国家现行规范要求进行设计。招标项目范围不包括:1无影灯、吊塔等医疗设备,但需要予以配合安装;22手术部内的手术床、各类移动家具(如鞋柜、衣柜、办公桌、办公椅、护士台、发放台等)、家电(如洗衣机、洗鞋机等);3消防系统工程:排烟系统、应急照明、疏散指示灯;4非净化区的空调冷源,这部分由大楼中央空调提供,中央空调施工单位在施工范围内提供接驳阀门;5净化空调机组及室外机的设备基础;6因开孔、设备基础而采取的加固措施(是否采取加固措施由设计院复核确定),结构加固工程由招标人另行委托其他单位施工;7因新风、排风百页对玻璃幕墙有影响而导致对幕墙的修改施工(如有);8五层及设备层各总配电箱的进线电缆。三、各专业界面说明:1.建筑装饰、医疗设备交付界面:(1)地面、墙面、天花、地面找平(湿区及防辐射手术室除外)、土建隔墙及找平、风管水管预留孔。(2)范围线上的墙的外侧装饰装修。(3)内部楼梯的地面、墙面装饰,拦杆等。(4)内部楼、电梯的土建结构工程。(5)内部货梯。2.空调交付界面:(1)净化空调机组、室外机等设备的设备基础。3.电气交付界面:(1)各总配电箱的进线电缆由大楼的电气施工单位负责。4.给排水(1)大楼的给排水施工单位在范围内提供给排水接驳阀门/口。四、各工程区域洁净度划分(参照招标人提供图纸)楼层科室级别房间名称数量(间)五层中心手术室洁净手术室Ⅰ级NO.5手术室1Ⅲ级NO.1-4、6-9手术室(其中3间为预留)5洁净辅助用房Ⅲ级缓冲前室(NO.5手术室)、设备间(NO.5、6手术室)见图Ⅳ级洁净走廊、仪器间、大液体间、药品间、一次性物品间、麻醉物品间、刷手间、应急消毒间、腔镜库房、无菌库房、预麻/苏醒、缓冲前室(NO.7手术室)、护士站、缓冲换床间见图/污物走廊、石膏间、清洁间、标本间、污物清洗、洁具清洗、器械处理见图第四节、各系统工程技术要求以下技术要求中带▲号的要求为重点审查项目,各投标人必须慎重并满足要求,否则将可能导致被扣分。一.建筑装饰工程技术要求(一)建筑系统设计:系统设计总体要求:设计方案应布局合理,功能完善,符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准,尤其是强制性标准要求。建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。(二)第五层洁净手术部:1.洁净手术室基本装备装备名称数量配置要求中央控制面板1套六联:①时钟;②计时钟;③空调系统启停、监控,温湿度显示及控制,高效过滤网堵塞报警;④照明系统控制,消防报警;⑤免提电话面板;⑥医气系统监控、报警。3装备名称数量配置要求内嵌式手术室器械柜1套304不锈钢材料,上下两层。尺寸L900*W350*H1700,内置高强度钢化玻璃托架,可放置足量手术器械,门为带窗推拉门开启方式;周边采用不锈钢或铝合金包边,色调与手术室主色调颜色相近或相同。内嵌式手术室麻醉柜1套304不锈钢材料,上下两层。尺寸L900*W350*H1700,内置高强度钢化玻璃托架,可放置足量麻醉物品,门为带窗推拉门开启方式;周边采用不锈钢或铝合金包边,色调与手术室主色调颜色相近或相同。内嵌式手术室药品柜1套304不锈钢材料,上中下三层。尺寸L900*W350*H1700,内置高强度钢化玻璃托架,可放置足量药品,门为玻璃推拉门开启方式;中层设置两个抽屉,门为带窗推拉门开启方式;周边采用不锈钢或铝合金包边,色调与手术室主色调颜色相近或相同。观片箱1套四联(Ⅰ级手术室为六联),电子镇流器。输液导轨2套每套含2个吊钩。组合电源插座箱4组其中3组为3个220V10A插座,1个220V16A插座,2个接地端子;1组为1个三相380V插座,3个220V10A插座,2个接地端子。手术室书写台1套304不锈钢材料,尺寸L600*W250*H400,自带照明,周边采用不锈钢或铝合金包边,色调与手术室主色调颜色相近或相同。2.墙面:(1)手术室墙体采用钢结构框架,墙面选用1.2mm电解钢板,表面采用进口环保、抗菌涂料,抗菌、耐腐蚀,采用工厂预制完成现场组装,现场打磨喷漆,内衬板做隔音保温处理。(2)湿区(清洁间、污物清洗、洁具清洗)墙面防水处理后铺贴300×600抛光砖。(3)污物走廊采用原土建墙面刷乳胶漆装饰。(4)洁净走廊及洁净辅房采用50厚玻镁夹芯彩钢板间隔,面层钢板厚度不小于0.426mm。3.地面:(1)手术室地面选用2mm进口品牌PVC卷材(含PU耐磨层)。(2)洁净走廊及其他辅房选用2mm进口品牌PVC卷材(含PU耐磨层)。(3)卷材之间所有拼缝均用同质焊条处理成平整无缝,与墙体均为圆弧连接。(4)湿区(清洁间、污物清洗、洁具清洗)地面防水处理后铺贴600×600防滑地砖。4.天花:(1)手术室按国家《规范》要求设置净化送风天花,周边区域材料选用1.2mm电解钢板,做法同墙面。(2)范围内除手术室外其他区域吊顶采用50玻镁彩钢板吊顶。5.门:(1)手术室主门及洁净走廊分区隔断门为感应式电动趟门,应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式,带延时关闭功能,运行速度可作调校,门自由通过尺寸不小于00,手术室门头盖上需有“手术中”指示灯,防X射线手术室另设“放射中”指示灯,负压手术室另设“负压中”指示灯。门体采用胶合板面贴防火板制作,铝合金包边,带观察窗。(2)净化区内其它门选用气密封平开门。门体采用胶合板面贴防火板制作,铝合金包边,带观察窗;门套采用防火板制作,铝合金封边。与手术室相连的平开门设置可停型闭门器。(3)要求门体运行平稳宁静,门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。6.其他:(1)洁净走廊墙面设置PVC防撞带,墙面阳角设置防撞护角至吊顶。(2)防辐射手术室须六面设置防护,防护要求不小于2个铅当量。(3)所有外窗均应设置20mm厚大理石窗台板及铝塑板饰面窗帘盒。(4)所有内窗窗套均采用不锈钢/铝合金包边。(三)建筑装饰材料技术、质量要求:1.PVC卷材地板:(1).进口品牌PVC卷材(含PU耐磨层),厚度为2mm,应具有良好的耐磨、耐化学药物、防水、防火性能;(2).单层均质透芯,安全防滑;(3).防火性能:通过国标GB《建筑材料燃烧性能分级方法》;4(4).耐磨等级:≧GroupM;(5).抗电阻性:静电负荷&2KV;(6).表面PU处理;2.预制成型电解钢板:(1)电解钢板厚度≥1.5mm,背面做保温隔音处理;(2)面层涂料选用进口环保、抗菌水性涂料,喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性;(3)光泽:平光;(4)环保要求:挥发性有机化合物应满足国家现行各项规范要求;3.乳胶漆(1)应采用专业内墙漆,哑光效果;具有良好的耐洗擦性,安全环保;(2)各项性能参数应符合国家标准《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T中一等品技术指标要求;(3)耐洗刷性,2000次不露底;(4)有害物质限量应符合国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB规定的限量指标;挥发性有机化合物的含量应符合国家标准《环境标志产品技术要求水性涂料》HJ/T201-2005规定的限量指标;4.自动门门机(1)电机减速箱齿轮采用全钢结构;(2)开门可调停留时间;(3)安全性能:遇阻反弹力可调;(4)可承受最大门重:2×120KG;(5)有消防联动功能接口;(6)可外接门禁。二.净化空调及自动化控制系统工程技术要求1.整体要求:选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式,各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压,以保持洁净室的级别及无菌净化要求,并使洁净区处于受控状态。2.洁净手术部、门诊手术室及辅房主要技术指标:手术室编号名称最小静压差(Pa)最小换气次数(次/h)平均风速(m/s)温度(℃)相对湿度(%)最小新风量m3/h·m2(括号中单位为次/h)噪声dB(A)最低照度(lx)程度五层手术部OR.5Ⅰ级洁净手术室+-0.20~0.15~20≤51≥350五层手术部OR.1-4、6-9Ⅲ级洁净手术室+18-21~≤49≥350五层手术部辅房无菌库房、设备间+12-≤27≤60(2)≤60≥150大液体间、仪器间、药品间、一次性物品间、麻醉物品间、腔镜库房+10-≤27≤60(2)≤60≥150护士站0~+10-21~2≤60(2)≤55≥15057缓冲前室0~+8-21~27≤60(2)≤60≥200预麻/苏醒-10-23~)≤55≥150刷手间-8-21~27-(2)≤55≥150洁净走廊0~+8-21~27≤60(2)≤52≥1503.净化空调系统配置要求:(1)第五层中心手术室:?Ⅰ级手术室必须配备独立的净化空调机组,即“一拖一”的形式。?Ⅲ级正负压手术室必须配备独立的净化空调机组,即“一拖一”的形式。?Ⅲ级手术室按照规范要求分别采用“一拖三”的形式,共配置1台净化空调机组。?洁净走廊及辅房配置1台净化空调机组。?每个净化空调系统均配置电加热装置。?各手术室、麻醉准备间、卫生间、污物打包间、污洗间等须设置排风系统的地方均设置排风系统,麻醉准备间(预麻室)不设回风,其排风系统需设置定风量调节阀,以保证房间负压稳定。?新风采用集中控制,采用1台新风机组对循环机组供应新风,进入循环机组的新风支管采用电动双位机械式定风量调节阀进行控制。4.冷热源配置、加湿系统设计要求:(1)五层手术部设置独立的全年冷热源,各净化机组独立配置冷热源,互不影响。安装位置设在六层,具体根据现场勘察后决定。(2)净化工程的加湿统一采用电极式加湿器,每台净化循环机组均需要配置。5.净化系统过滤器配置要求:?洁净手术室送风末端配置H14高效过滤器。?洁净走廊、清洁走廊及辅房末端送风口配置H11效率亚高效过滤器。?手术室的下回风口配置F6效率中效过滤器。?手术室的排风口配置F8效率中效过滤器,其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。?非净化区采用散流器送风。?空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。6.净化空调系统节能技术设计要求:(1)新风机组对新风集中深度除湿处理,节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。(2)所有空调机组均采用变频器进行控制,采取恒风压控制技术,自动恒定系统风量,严格控制室内所需的风量,节省运行费用。(3)所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。(4)所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。7.净化空调自动化控制系统设计要求:(1)整体要求:采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器,压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。(2)净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。(3)远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能:?机组启、停;?值班运行/全风量运行转换;?温度的设定;?室内温、湿度的显示;?机组启、停指示;?机组值班状态指示;?机组运行指示;?机组故障指示;?高效过滤器堵塞报警指示6?正负压转换控制及指示(仅正负压转换手术室有此要求)。(4)机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能:?室内控制面板实现的全部功能;?风机运行频率显示;?中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等;?手、自动风量调频切换,手动频率设定、半风量值班频率设定;?冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态;?试灯和功能切换;?各种控制参数(室内温、湿度;变频器频率等)的设定和修改。(5)手术部所有的净化机组控制系统需组成一个中央监控系统,采用以太网方式组网,中央监控电脑设在护士站,以方便医护人员对系统进行集中管理,中央监控系统必须采用与控制器相同品牌的监控软件。中央监控系统预留二期系统的接口,中央监控系统可以实现以下功能:?图形界面,动态显示各检测数据、控制参数与设备状态;?机组的定时启、停;?机组各种故障自诊断,发出维修提示并予以报警和即时打印;?维护计划:根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示;?数据管理与分析:历史资料查询,报警与事故存档追忆;?每天的运行状态记录或打印;?操作指南和帮助;?护士操作界面,操作简易直观;?工程师系统维护界面;?护士日记界面。8.净化空调系统主要设备材料技术、质量要求:(1)洁净循环空气处理机组:?选用国内著名品牌产品。?功能段要求:混合段+风机段+(初、)中效过滤段+表冷、加热、加湿、出风段。?配置“G4初效+F8中效”两重过滤器。?40mm以上厚度面板,玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型,发泡料密度不低于45kg/m3,密封性好,保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。?表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造,冷凝水盘选用不锈钢材料制造,保证光滑不积尘。?冷热水盘管:优质紫铜管套防腐亲水铝翅片,最大工作压力1.6MPa。?配套过滤器品牌:Camfil/AAF。(2)洁净新风机组:?选用国内著名品牌产品。?功能段要求:初效过滤+风机段+中效、亚高效过滤段+表冷、加热、出风段。?配置“G3初效+F7中效+H10亚高效”三重过滤器。?40mm以上厚度面板,玻璃棉夹心保温或硬质聚氨酯直接发泡一次成型,发泡料密度不低于45kg/m3,密封性好,保证机组内静压1000Pa时的漏风率少于1%。?表冷、加热盘管的框架采用铝合金材料制造,冷凝水盘选用不锈钢材料制造,保证光滑不积尘。?冷热水盘管:优质紫铜管套防腐亲水铝翅片,最大工作压力1.6Mpa。?配套过滤器品牌:Camfil/AAF。(3)电极式加湿器:?欧美著名品牌,中国合资工厂生产产品。?采用微电脑控制,可以精确控制加湿量。?接受0~10控制信号自动调节加湿量。?具有电流自动监测及自动排水功能。?具有运行状态指示和故障状态指示。?加湿喷管采用耐高温材料。(4)高效过滤器:?国际著名品牌,中国合资工厂生产产品。7?采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸。?玻璃纤维滤纸必须为原装进口产品。?采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶。?要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试。(5)定风量调节阀:?采用国内著名品牌产品。?外部有指标显示流量刻度,刻度误差小于等于±4%。?外壳采用镀锌钢板、弹簧片采用不锈钢材质。(6)排风机:?采用国内著名品牌产品。?采用高效长寿马达。?采用离心式风机。?用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计。(7)保温材料:?国内著名品牌产品。?保温材料采用闭泡橡塑保温材料,难燃B1级。?采用与保温材料与之相配套的专用胶水(接口粘接后形成一体)。?湿阻因子≥4500;真空吸水率≤10%。?40℃下导热系数≤0.04W/(m.k);0℃下导热系数≤0.035W/(m.k)。(8)消音器:?国内著名品牌产品。?消音器或消音部件的用材应能耐腐蚀、不吸潮、不积尘、不产尘。?要求使用双层微穿孔或阻抗复合型消音器,消音器填充材料必须复合《洁净室施工及验收规范》GB的规定要求,消音器内、外层选用优质镀锌钢板制作。(9)控制器:?国际著名品牌产品?微处理器采用32位或者16位,工作频率10MHZ及以上。?具有备用电池,可维持内存中的程序和数据信息至少72小时。?预先配置应用程序模块,具有直接数字控制和程序逻辑控制功能,并具有联网协同工作的功能。?可进行应用软件修改与下载程序,并具有密码保护功能。?采用Modbus、Lon或C-bus通讯协议。?安全等级:遵循UL标准的95安全等级;防护等级:IP20以上。?每个控制器需配置独立的液晶操作面板。(10)电动比例积分调节阀:?国际著名品牌产品?承压≥1Mpa,执行器具有高可靠性,高稳定性,无需经常维护,检修方便。?介质温度范围:-25~120℃。?执行器采用模拟量信号控制或浮点式控制,模拟量信号采用统一的0~10VDC或4~20MA信号,工作电压:AC/DC24V,阀门关断力≥250Kpa。?执行器定位精度≤2%全行程。(11)温湿度传感器、压差传感器:?国际著名品牌产品?具有高可靠性,高稳定性,无需经常维护,检修方便。?测量控制用传感器精度≤3%;计量用传感器≤2%。?温湿度传感器时间常数≤20秒。?传感器变送器要求采用统一0~10VDC或4~20MA信号。?工作电压:AC/DC24V(12)中央监控系统:?图形化的操作界面。?支持多个本地及远程的高性能服务器。?实时获取所有监控设备的各类数据。8?快速高效的报警管理。?大量的历史数据和趋势图显。?标准或用户自定义的打印报表。?丰富的应用程序开发环境。?支持多服务器、工作站构成的符合工业标准的局域网和广域网。?资料联结使用的保障。三.配电系统工程技术要求:1.系统总体要求:(1)招标人负责将电源线分别引至各层洁净单元(包括洁净空调机组)双电源切换总配电箱内,双路切换功能、各层洁净单元(包括洁净空调机组)总配电箱、总配电箱其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座、医用IT系统、不间断电源UPS及其UPS输入输出电缆等敷设全部由中标方采购、安装。(2)电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。(3)电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。2.系统设计要求:?手术部必须采用双电源供电,手术室内用电应与辅房用电分开,每个手术室内干线必须单独敷设。?照明用电与动力用电应分开设置。?每间手术室配电负荷不应小于8KVA(其中Ⅰ级手术室不应小于10KVA)。?手术部净化区域照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯盘组成,禁用普通灯盘代替,灯带必须布置在送风口之外。?手术室设计最低照度应在350LX以上,复苏室和办公区设计平均照度应在200LX以上,其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上,均设荧光灯具,配置电子镇流器,其中手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成,而手术部非洁净区采用栅格灯或筒灯。?每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱,配电箱应设在该手术室的外侧墙内。?洁净手术室内禁止设置无线通讯设备。?洁净手术室和复苏室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。?Ⅰ级手术室设置了不间断电源UPS及医用隔离电源IT系统,包括隔离变压器、绝缘监视仪、电流互感器、仪器专用电源、外接报警显示和测试单元。?复苏室病床配电负荷应不小于2KVA,每床配电干线必须单独敷设。每床配置6个220V/10A万能插座和一个等电位接地端子。?辅房应按照使用需要设置220V/10A二三级插座。3.配电系统主要设备技术要求:(1)配电箱及箱内主要元件:?配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。?配电箱柜体应采用优质冷轧钢板,表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂,板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。?配电箱内门开启应为0~180度,配电箱门应自带门锁。?配电箱内所配导线端部应标明线号,箱体内应有一次接线及二次接线原理图。?配电箱及箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证,C”认证标志。?所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。(2)隔离电源(IT系统):?医用隔离变压器应符合IEC标准。?绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC标准。?应能够实时监视隔离电源系统对地绝缘状况,并可根据需要设定不同的报警响应值。?应能够实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。?应能够实时监视隔离电源系统各元器件与系统的接线状况。?应能够实时显示隔离电源系统用电负荷及系统绝缘阻值。?应能够实时监视绝缘监视仪自身的运行状况。(3)不间断电源UPS:?三相输入380V/三相输出380V,供电时间不小于30分钟。?频率与输入市电同步。9?转换时间:零中断。?带旁路开关,正弦波输出。?可提供通讯接口,具备报警信号输入输出接口,提供开放协议,可连接配电监控系统,系统可读取UPS的输入输出、工作状态、报警纪录,电池状态等参数。?电池寿命不少于6年(25度环境)。四.弱电系统工程技术要求:背景音乐、电话网络等弱电系统由业主提供,但中标人在施工时须给予积极配合。五.医用气体系统工程技术要求:医用气体系统由业主提供,但中标人在施工时须给予积极配合。六.给排水系统工程技术要求1.系统设计总体要求:(1)应按GB第八章8.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。(2)招标人负责提供压力0.3~0.4Mpa的水源至各楼层范围内,并负责提供≥51℃的循环热水,其后的管道均由投标方负责;招标范围内排水管道由投标方负责。(3)手术室的刷手池设置储水式电热水器供热水外,其余盥洗设备均只设置冷水并设置单冷龙头。(4)招标范围内所有洁具均包含在投标报价中,应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。(5)给水管采用PPR给水管,排水管采用UPVC排水管。(6)管道均应暗装,管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。(7)热水管应采用橡塑保温材料进行保温。洁净区内的排水设备,必须在排水口下部设置高水封装置。(8)洁净区内的地漏必须为高水封防臭地漏,水封高度不得小于50mm,刷手池地漏须加密封盖。(9)洁净区的排水横管直径应比常规大一级。2.洁净手术部刷手池要求:手术部专用刷手池应采用人体工程学设计,外形美观,水花不易飞溅,采用红外线感应龙头,设置挡水板。第五节、项目实施及招标要求一、项目要求:1、中标人必须按投标文件提供管理人员名单委派现场管理人员,非招标人要求的,原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请,经招标人同意后方能更换,否则当中标人违反合同规定处理。2、中标人不得在合同期内私下将本项目转包,一经发现,招标人有权取消中标人的承包资格并追究其相关法律责任。3、中标人必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给招标人备案,且必须在招标人所属的保卫科和物业管理科办理相关手续。4、施工人员必须严格遵守一切规章制度,自觉接受检查,无证人员一律不得进入施工现场,施工人员未经批准不得进入其他区域。5、中标人在实施期间应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工等规定,建立规章制度和防护措施,并承担由于自身措施不力造成事故的责任和发生的费用。6、中标人在施工过程中,如遇到需与外部相关的单位协调的问题时,应自行解决,招标人只负责协助。7、中标人必须注意施工安全,做好安全文明施工工作,施工过程必须严格按照施工规范执行,施工人员务必戴安全帽和胸牌,如因措施不当造***身安全或工伤死亡事故,一切责任由中标人负责。8、要求中标人到指定位置使用临水临电,由招标人提供1个安装用水接驳点和提供1个安装用电接驳点,中标单位独立安装水电表,按表实际用量每月向招标人或有关部门缴纳水电费。9、施工现场不允许工人留宿,施工现场不允许煮食。10、施工过程中应服从总包单位管理。11、所有材料的使用必须在进货前提供样板经招标人确认,材料进场的路径及堆放的位置需经招标人同意,指定材料选择按业主要求的样板进行报送。二、工期10(一)工期的定义:自招标人签署的开工令起计,至工程经双方竣工验收且通过第三方检测合格时止,150日历天内(投标人可对工期进行优化)完成(竣工日期以双方竣工验收的日期为计,双方以此书面确认竣工日期)。(二)本项目工作面广,施工工序多,时间紧,中标人应做好以下工作:1、组织强有力的施工班子,各分部工程指定专门的进度控制员负责各方面的进度落实;2、认真编制施工组织设计,进行方案优化,要求承包单位尽量安排各工种间的平行流水作业和交叉作业,使其便于加快施工进度;3、制定出特定条件下的施工技术措施,比如夜间施工及其它赶工措施;4、检查工程进度,落实周计划、月计划、季计划。第六节、工程质量及验收要求一、★本工程总体要求必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB和工程验收规范的要求。二、质保期:工程保修期为2年,保修期自竣工验收之日起计算,质保期内投标人须进行质量“三包”(项目的所有耗品(如过滤网等)除外)。三、投标人提供的主要材料必须是原厂正货的销售产品,且必须是技术成熟、性能可靠、设计先进的全新货物。注:标注“★”条款为不可偏离条款,如投标响应有负偏离将导致投标无效;标注“▲”条款为评标的重要评分内容,但不作为符合性审查条款。第七节、招标工程量清单另附:招标工程量清单第八节、招标范围及平面布置图播放器加载中,请稍候...
该用户其他文档
下载所得到的文件列表手术室基建工程用户需求书.doc
文档介绍:
1用户需求书注:本用户需求书与国家地方现行的规范标准有矛盾或缺漏之处,以最高标准为提供产品的执行标准。第一节、工程概况本项目位于医疗综合大楼的五层;医疗综合大楼为框架结构,共十四层。五层的层高为4.5米。详见招标范围图。第二节、总体技术要求设计的总体原则是:洁污分明,配套设施完善,功能与设施先进完备。工程范围内...
内容来自淘豆网转载请标明出处.}

我要回帖

更多关于 带指示灯按钮开关接线 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信