冷库u形弯是在膨胀阀哥哥前面一条弯弯的河还是在后面?

冷库膨胀阀不结霜回气管结霜_膨胀阀_中国百科网
冷库膨胀阀不结霜回气管结霜
    又要麻烦大家了。。。请进来看1下。。。。○维修案例:2F-6。5机组。(1)开机时高压表摆动幅度很大,膨胀阀不结霜(热力膨胀阀是冷库制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。),效果不好,回气管结霜,机头1边热1边冷。冷的结露。回气1MPA,请问这是哪出了问题?(2)系统中有太多的空气,又不想放F抽空,用甚么办发能排掉里面的空气呢?请各位老师赐教,不胜感激。。。。:w::lw::jb:∑维修经验: ①: 膨胀阀的开启度过大,机头发“汗”,膨胀阀开机不结霜,待制冷温度降至0度下列时就会结霜。系统中有太多的空气,只要将系统停机静止1段时间,选在气温低时在系统的最高处渐渐开阀直接排放,注意阀门不得开得过急过大。
②: 放到什么时候就可以了啊?有空气会影响到不制冷吗?我现在就有1台冷机就是不制冷,高压20公斤,低压4公斤,高压跳动的厉害,而且不能加氟 ,1加氟就电流大.
③: 130立方的用5.5KW的冷机可以拉到8度吗?
④: 系统有空气存在,是会对制冷有1定影响,高压压力表指针是会剧烈跳动的,但不是影响制冷的根本。请介绍清楚。
⑤: 按你的方法已经排空了,高压不再跳动,但是还是不制冷,内机风吹出不怎么冷,只有20度,低压4公斤,高压11公斤,不知道氟够不够,可是再加氟的话,电机就带不起了,电机5.5KW,电流增大的快,额定电流11.6A现在有14A,电机30分钟就热的手不能模,膨胀阀换新了,用的5MM的.低压管路有油会影响到电流大吗?怎样才能排掉里面的油,还有机头会影响吗?机组为70的,内机风冷,两个250W的风扇,外机水冷抽的地下水冷却,冷库面积120立方,只要降到8度就可以了,还有电磁伐可以直通吗?已经坏了,现在是直通的,应该没有什么影响吧?我是个搞电器维修的,现在送来1台冷库,不要怎么懂,先再这里谢了?敬礼!!!!!!!!!!!!!!!!!
⑥: 我看你还是不要接手这件事情了,毕竟电器维修与制冷系统有非常大的差距,虽然制冷设备都有电气控制系统,但是你不是搞制冷的,很多工具与设备你都不具备,就是在这样说了你还解决不了。从你这情况来分析,你的设备与系统都是拆过,单单是排空气是排不干净的,你1定要用真空泵抽真空,你的电磁又坏了,抽真空肯定把F抽走,你先把电磁阀换了,然后抽真空,再开机来判断。
⑦: 电磁阀坏了可以直通。膨胀阀选得太大了;低压压力高,说明低压负荷重;冷库面积120立方,压缩机配置得过小;系统中的油太多,影响制冷效果。你可查1下R22的《热力性质表》,看看4kg表压力时的相应温度是0度左右,说明该压缩机的出力已经到位了。关键的问题是配置得过小了。
冰箱维修视频教程1主要讲解:冰箱的管路和电路结构、抽真空、管路焊接
冰箱维修视频教程2主要讲解:摸温度判断故障部位,焊接技术:对接焊
冰箱维修视频教程3主要讲解:风冷式冷箱的各种故障,风冷式冰箱的电路原理。
冰箱维修视频教程4主要讲解:加制冷剂(包括各型号的制冷剂的加注量),抽真空.
冰箱维修视频教程5主要讲解:冰箱内漏的检测与维修方法和制冷剂的加注。
∑相关知识: 室外机噪声大的4个原因: A、室外机的镙丝有没有松动、墙体是否老化、噪音是不是窗子大玻璃的共振、管路有弯扁的地方、室外风叶动平衡不好、压机质量有没有问题等等。 B、轴流风机和风叶、压缩机是否加了隔音棉。 C、整机的风道设计。 D、制冷系统的冷媒流动,制冷系统配管设计、后网共振等。
Copyright by ;All rights reserved.||||||||||
||||||||||
查看: 2370|回复: 20
5P冷库换膨胀阀后还是不结霜?????那位师傅知道?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
一台5P冷库机组,压缩机工作后,接膨胀阀的低压口不结霜。压缩机回气管也不结霜。更换膨胀阀和过滤器后,抽空加氟还是不接霜,低压0.2不到,高压10MP不到。是不是我换的膨胀阀不对。我换的也是3*的。后来把出气口的开关关小后,膨胀阀出气口就开始又霜了。过了今天又不行了。
阅读权限20
在线时间 小时
坐等师傅们回复
阅读权限102
在线时间 小时
编辑完整问题,设定温度为多少度?& &换的3*什么意思?丹佛斯的3#阀芯?阀体型号?压缩机型号?
阅读权限102
在线时间 小时
还有是什么制冷剂?
阅读权限20
在线时间 小时
制冷剂好似不够,达不到蒸发压力,你关流量,温度是不是也降不下来!3号芯也不大呀,正好!
阅读权限50
在线时间 小时
-18度冷库,气温低于20度,高压应始终在1.1mp以上,才能得到较高的制冷量。
现在是夏季,高压不到1.mp。试一下压机的排气能力吧。
阅读权限10
在线时间 小时
制冷剂是R22的,膨胀阀是洪森3*可调阀。冷媒3KG左右加过。10KG也加过。一样。
在线时间 小时
3号阀芯是中温库用的,-18度库应该用2号阀芯,你试一下吧。
阅读权限10
在线时间 小时
机子设定温度为4-10°。膨胀阀为洪森一体阀,不换阀体的。低压和高压都上不去。坐等师傅回答。????
阅读权限25
在线时间 小时
系统脏了吧,首先放氟,拆掉膨胀阀阀芯,吹污,还要检查膨胀阀的感温包的位置。再重新抽空加氟。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司| 邮件订阅
冷库膨胀阀安装调试要确定正确的过热度
核心提示:要保证热力膨胀阀工作在最佳匹配点,就必须保证热力膨胀阀有合适的过热度。热力膨胀阀的过热度由静装配过热度与有效过热度组成。要保证热力工作在最佳匹配点,就必须保证热力膨胀阀有合适的过热度。热力膨胀阀的过热度由静装配过热度与有效过热度组成。图2显示了机房专用空调热力膨胀阀的典型静态性能曲线,它的静态特性指出了其容量和出口气态过热度的关系。使阀门开始开启所需要的过热度称为开启过热度(A点),又叫静装配过热度,一般的静装配过热度约为3℃。从热力膨胀阀开始开启至额定开度所需要的过热度增量(即线段AB),称为热力膨胀阀的有效过热度或可变过热度。其数值的大小与弹簧的刚度及阀芯的行程有关,一般有效过热度约为2~5℃,通常把热力膨胀阀的静装配过热度与有效过热度之和称为工作过热度,即平时所说的过热度。因此,我们只有保证过热度在合适的范围内,制冷系统才能达到最大冷量,又不会引起湿冲程。机房专用空调过热度都要求在5~8℃之间。如果发现过热度不在该范围内,就要进行调整。&
检查调整热力膨胀阀的必要性机房专用空调刚投入运行,热力膨胀阀是不用调整,但是在空调连续使用几年后,由于阀针的磨损、系统有杂质、阀孔部分有堵塞及弹簧弹力减弱等原因,影响了热力膨胀阀的开启度,使得热力膨胀阀偏离了它的工作点,表现为热力膨胀阀开启度偏小或过大。
热力膨胀阀开启度太小的话,就会造成供液不足,使得没有足够的氟利昂在蒸发器内蒸发,制冷剂在蒸发管内流动的途中就已经蒸发完了,在这以后的一段,蒸发器管中没有液体制冷剂可供蒸发,只有蒸汽被过热。因此,相当一部分的蒸发器未能充分发挥其效能,造成制冷量不足,降低了空调的制冷效果。机房专用空调的大多采用蒸发器回来的蒸汽来冷却压缩机,如果热力膨胀阀开启不够,就造成蒸汽过热度过大,对压缩机冷却作用减小,压缩机的排气会增高,润滑油变稀,润滑质量降低,压缩机的工作环境恶化,会严重影响压缩机的工作寿命。我公司和睦机房ISOVEL空调就曾发生压缩机烧机现象,据分析与过热度过大有关。另外由于机房温度降不下来,又增加了压缩机的开启台数,增加了耗电量。&
与此相反,如果热力膨胀阀开启过大,即热力膨胀阀向蒸发器的供液量大于蒸发器负荷,会造成部分制冷剂来不及在蒸发器内蒸发,同气态制冷剂一起进入压缩机,引起湿冲程,甚至冲缸事故,损坏压缩机。99年,杭州市电信分公司景芳二楼程控机房有一台ISOPAK机房专用空调的一个压缩机阀片被击穿,可能与热力膨胀阀开启过大有关;同时,热力膨胀阀开启过大,使蒸发温度升高,制冷量下降,压缩机功耗增加,增加了耗电量。因此,有必要定期检查调整热力膨胀阀,尽量让热力膨胀阀工作在最佳匹配点。
本文系中国在线,转载需保留链接!
服务热线:021-冷库膨胀阀调试_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冷库膨胀阀调试
上传于||文档简介
&&热​力​膨​胀​阀​是​制​冷​系​统​中​四​大​部​件​之​一​,​在​系​统​中​负​责​把​制​冷​剂​从​冷​凝​压​力​降​至​蒸​发​压​力​,​并​按​比​例​控​制​制​冷​剂​的​流​量​。​一​个​系​统​中​热​力​膨​胀​阀​的​好​坏​会​直​接​影​响​整​个​系​统​的​运​行​性​能​,​所​以​及​时​排​除​热​力​膨​胀​阀​工​作​中​的​故​障​及​适​当​正​确​的​选​择​,​对​空​调​系​统​的​运​行​寿​命​,​制​冷​效​果​,​运​行​成​本​具​有​重​要​的​意​义​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 冷库膨胀阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信