合阳公司机电队各机房制度汇编
路U性卡牢固、各法兰连接无松动且连接处无漏、渗水现象5.管路托梁无变形、开裂现象。1.电源电缆无松动2.风叶无破损,风罩完好3.电动机无过热、超温现象4.轴承温度适当,润滑良好5.接地导线连接可靠吸、排水管路
电动机大巷配电点GQA----200/275KY矿用一般型牵引硅整流装置一.运行1. 准备工作:将电源开关转至“通”的位置,电压继电器DY线圈得电吸合,分闸黄色指示灯亮。2. 按压绿色启动按钮QA,中间继电器J3线圈得电吸合其常开触点闭合,低压真空接触器CKJ线圈得电吸合其主触点闭合接通主回路。合闸红色指示灯亮,分闸黄色指示灯灭,直流电压表指针指示在310V左右3. 打开下放的前门,手动合上1DK和2DK刀开关。此时完成架空线的送电工作。二.停运:1. 按压红色停止按钮TA,中间继电器J1线圈得电其常闭触点断开,中间继电器J3线圈断电释放其闭合的常开触点断开,低压真空接触器CKJ线圈断电释放其主触点分离断开主回路。合闸红色指示灯灭,分闸黄色指示灯亮,直流电压表指针指示在0位。2. 打开下放的前门,手动断开1DK和2DK刀开关。3. 将电源开关转至“断”的位置,电压继电器DY线圈断电释放,分闸黄色指示灯灭。此时完成架空线的停电工作。三.保护:1. 出现过流时1LJ.2LJ.3LJ.4LJ过流继电器动作其常开触点闭合,时间继电器1SJ.2SJ动作其常开触点闭合,使中间继电器J2线圈得电吸合其常开点闭合电铃报警,故障黄色指示灯亮。2. 当电源电压低于设定值时电压继电器DY动作常开触点闭合电铃报警。KBZ9---400/1140矿用隔爆型真空馈电开关为了确保KBZ9---400/1140矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关)的安全、正常运行。根据该馈电开关的结构特征、工作原理。特制定本:1. 井下变电工、维护工必须熟悉馈电开关的工作原理、结构特征。熟悉低压供电系统以及馈电开关的控制线路。2. 井下变电工、维护工接班后,认真、仔细的检查低压馈电开关,了解馈电开关的运行情况。3. 根据工作的需要及时的停送电,认真执行停送电。4. 馈电开关的送电:(1)解除馈电开关隔爆外壳右侧的闭锁机构。(2)顺时针推动合闸手柄隔离开关闭合。从开关的视窗向里看“电源”绿色指示灯亮、“工作”黄色指示灯亮。说明馈电开关已经合闸送上电。5.
馈电开关的停电:a.逆时针拉动合闸手柄隔离开关分断。从开关的视窗向里看“电源”绿色指示灯灭、“工作”黄色指示灯灭。说明馈电开关已经分闸停止供电。b.将馈电开关隔爆外壳右侧的闭锁机构旋转到位进行闭锁c.在隔离开关手柄上挂“禁止合闸,有人工作”的标志牌。6.
保护性试验:a.漏电实验:若做总开关用将插件内的拨动开关推向ZK,延时开关推向S,电压等级开关推向实际电压位置。按压开关右侧的“漏试”按钮,开关延时跳闸,从开关的视窗向里看“漏电”红色指示灯亮。若做分开关用将插件内的拨动开关推向FK,延时开关推向0位,电压等级开关推向实际电压位置。按压开关右侧的“漏试”按钮,开关立即跳闸,从开关的视窗向里看“漏电”红色指示灯亮。b.短路试验:按压开
3132333435363738394041页
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心为什么矿用防爆馈电开关内部中间继电器坏后要更换BP接触器?_百度知道
为什么矿用防爆馈电开关内部中间继电器坏后要更换BP接触器?
我有更好的答案
不换就不防爆了
BP接触器?第一次听说,楼主你搞错了吧!
其他类似问题
为您推荐:
馈电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁中间继电器和接触器有何异同?_百度知道
中间继电器和接触器有何异同?
工作原理一样,工作的形式不同。中间继电器相对于接触器来说,动合动断的触点数比接触器要多一些,主要用于小电流的信号转换,不参与对主回路的直接控制。接触器主要应用在主回路中,它的工作状态由中间继电器或其他控制因素来决定。触点负荷能力相对要大些。
其他类似问题
为您推荐:
工作原理一样,使用的场合不一样。中间缉锭光瓜叱盖癸睡含精继电器的触点电流一般不大于10A,常用于控制回路;接触器的触点电流大到几百几千安都有,常用于主回路;因为接触器的线圈接通和断开瞬间的冲击电流相比中间继电器的线圈来说还是挺大的,所以PLC的输出点一般都加一个中间继电器而不直接控制接触器的线圈,能很大程度地避免PLc输出点烧坏。
您可能关注的推广
中间继电器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁中间继电器在电路图中用什么表示?_百度知道
中间继电器在电路图中用什么表示?
提问者采纳
触头系统、按钮等),其基本组成为。
当然。
继电器的工作原理是:当线圈通电其触头改变状态(图上画的状态为未通电时的状态,首先还应该看懂各种元件的图形符号
继电器的种类很多,有一个继电器的文字符号标注为KA1,在电路图中可以看到标有KA1的线圈(形状为一个方框),还能看到多个标有KA1的触点(象开关形状的):电磁机构(包括铁心。在电路图中同一个继电器的不同部件采用相同的文字符号进行标注、线圈和衔铁),同时要懂得各种元件的工作原理,寻找相应的触头及其相关电路、反力弹簧,当这些元件动作时,是否有线圈通电或断电,可以画在不同的地方,然后根据“线圈通电其触头改变状态。比如,这表明这些触点和线圈是属于同一个继电器的,线圈失电后其触头恢复原状”,最经典的是电磁式样的继电器,最终找到所控制的设备(通电工作或断电停止工作),要看懂继电器的电路图,也称常态)。
看继电器的电路图时首先看一些操作元件(开关,分析哪路有电流通过;线圈失电后其触头恢复原状(常态)
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
电路图常用符号: AC 交流电 DC 直流电 FU 熔断器 G 发电机 M 电动机 HG 绿灯 HR 红灯 HW 白灯 HP 光字牌 K 继电器 KA(NZ) 电流继电器(负序零序) KD 差动继电器 KF 闪光继电器 KH 热继电器 KM 中间继电器 KOF 出口中间继电器 KS 信号继电器 KT 时间继电器 KV(NZ) 电压继电器(负序零序) KP 极化继电器 KR 干簧继电器 KI 阻抗继电器 KW(NZ) 功率方向继电器(负序零序) KM 接触器 KA 瞬时继电器 ; 瞬时有或无继电器;交流继电器 KV电压继电器 L 线路 QF 断路器 QS 隔离开关 T 变压器 TA 电流互感器 TV 电压互感器 W 直流母线 YC 合闸线圈 YT 跳闸线圈 PQS 有功无功视在功率 EUI 电动势电压电流 SE 实验按钮 SR 复归按钮 f 频率 Q——电路的开关器件 FU——熔断器 FR——热继电器 KM ——接触器 KA——1、瞬时接触继...