在下雨时光伏支架对地有交流电压,断路器只报警不跳闸跳闸。逆变器停止运行,交流电压消失。请问是光伏板漏电,还是逆

北极星站群
光伏逆变器
当前位置: &
光伏逆变器的电源控制断路器跳闸!原因是对控制电流考虑不周
&&来源:&&&& 11:41:25&&我要投稿&&
:本文章,介绍日本中部电气保安协会总店保安部光伏项目组,根据其经历系统故障事例及采取的对策,对持牌电工提出的建议。正文是项目组汇总的故障事例集中该组成员的投稿。(PCS)是光伏发电设备的心脏。PCS若不能正常运转,发电的电力就无法输送至电网系统。此次介绍在新设光伏发电设备在并网试验时,PCS的控制电源断路器发生跳闸的事例。在一个输出功率为990kW的百万瓦级光伏发电设备的并网试验现场,当确认PCS的设定和运转开始前的各种开关状态等都没有问题后,就开始了并网。PCS由额定输出功率分别为490kW和500kW的两台构成。PCS开始运转后不一会儿,机厢内配电盘上的PCS控制电源用断路器(MCCB2P10A)突然跳了闸,PSC停机了。为了查明原因,我们先检查了PCS和其他设备是否有异常,但没有发现问题。于是,试着重新启动PCS,结果PCS控制电源用断路器(MCB2P10A)再次跳闸。流过的电流为额定电流的近1.4倍PCS的控制电源是从高压送受电设备的专用断路器(MCB2P20A),经由跳闸的机厢内配电盘上的断路器,再分支到各PCS的专用断路器(MCB2P6A)连接至PCS的。各PCS的专用断路器均没有跳闸(图1)。图1:机厢内的PCS控制电源用断路器(MCCB2P10A)跳闸各PCS的专用断路器均没有跳闸(出处:中部电气保安协会)
投稿联系:张先生&&010- &&QQ:
邮箱:(请将#换成@)
北极星太阳能光伏网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星太阳能光伏网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
一、概述在分布式光伏发电节能服务协议签订过程中,投资方及企业对企业可能出现的不能履行合同的风险及责任承担均非常重视,主要有5种情况:(1)企业破产清算(2)不可抗力,尤其是政府征收征用等政府行为(3)意外事故(4)企业合并或分立(5)公司解散从投资方角度,电站属于长期投资,主要依靠企业用电实现投资效益。如企业出现上述情况,投资收益将会受到严重影响,不仅要