使用r404a制冷剂回气压力406的空调回气压力是多少?

||||||||||
||||||||||
求指导 空调制冷回气压力为0制热电流一直增大到保护
阅读权限25
在线时间 小时
1.氟太多,2.堵& & 3.无氟& &,4.外机风扇转不?
阅读权限10
在线时间 小时
应该是堵了
阅读权限101
在线时间 小时
r22&&堵的话,制冷电流很小,F加的够多,平衡压力1.6MP
R22→平衡压力是1.6mp?
阅读权限30
在线时间 小时
测一下运行低压正常不?一般赌电流会大,检查下四通伐。
阅读权限35
在线时间 小时
我建议楼主这样检修:
开制冷状态,当检测到回气压力为零时用扳手松开两通阀喇叭口螺帽几圈使能有制冷剂喷出,如果螺帽松开后有制冷剂喷出,则故障点在连接管或內机,如没有制冷剂喷出则故障点在外机即毛细管脏堵或系统有水分冰堵了。再如何确认连接管和內机?同样道理,松开內机蒸发器进出喇叭口接头螺帽观察,如外机两通阀即细管阀出有制冷剂喷出而內机细管接头处也应该一样,如没有则细管瘪,如有再查看粗管即回气管内接头处,有制冷剂喷出故障点在连接管粗管某处,如没有制冷剂喷出则故障点在內机。因据楼主所述此为使用过的旧机重新安装的,应考虑联机管瘪的可能大些,当然,挂机的话不排除因人为再改变出管方向而使蒸发器进口或出口处瘪。
如果怀疑冰堵的话打开外机盖开制冷,当回气压力降为零时用焊枪烘毛细管,此时蒸发压力回升则冰堵成立,如压力不回升则可判断为脏堵
阅读权限30
在线时间 小时
堵的时候是电流小的,你平时回收制冷剂时感觉得到
阅读权限25
在线时间 小时
15楼分析和判断思路
阅读权限20
在线时间 小时
检查压缩机和管子是否堵。
谢谢&&没有堵&&压缩机 排气不行了!
阅读权限20
在线时间 小时
1.氟太多,2.堵& & 3.无氟& &,4.外机风扇转不?
谢谢& &是压缩机坏了!
阅读权限20
在线时间 小时
我建议楼主这样检修:
开制冷状态,当检测到回气压力为零时用扳手松开两通阀喇叭口螺帽几圈使能有制冷剂喷出 ...
非常感谢,这个方法不错,以后检查的时候就有思路了,今天试机,制冷状态,细管排气压力感觉很小,换了个室外机,制冷&&制热效果都很好,还是有点疑惑,加了那么多F,回气压力依旧是0,要说压缩机 吸 排气不好,那吸气效果也可以啊,都成0了,制热用手确实能堵住粗管。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调系统制冷剂最佳充注量试验研究_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
空调系统制冷剂最佳充注量试验研究
上传于||文档简介
&&空​调​系​统​制​冷​剂​最​佳​充​注​量​试​验​研​究
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩14页未读,继续阅读
你可能喜欢空调R410A制冷剂,一年的工作压力分别是多少,比R22分别高出多少,加的时候有什么要求?求大神解_百度知道
空调R410A制冷剂,一年的工作压力分别是多少,比R22分别高出多少,加的时候有什么要求?求大神解
调R410A制冷剂,一年的工作压力分别是多少?求大神解,加的时候有什么要求,比R22分别高出多少
我有更好的答案
没法计算的要加到制冷效果最好.5倍到2倍7到12公斤压力在空调中R22工作压力在4-6公斤,回气凝露,要加液体,R410A是混合制冷剂,没有各种保护位置,加多少氟最好要通过计算用电子秤来量,压力随制冷工况变化较大,R410A是22的1
r410加多少就够了
其他类似问题
为您推荐:
r410a制冷剂的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁r406a制冷剂可以用r22代换吗 - 家电维修 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
> r406a制冷剂可以用r22代换吗 > 正文
r406a制冷剂可以用r22代换吗
时间: 19:48
来源:电工之家
作者:编辑部
制冷剂有: R12. R22. R134a. R152a. R600a. h-01. RH. H. R404. R401. R152a和R22混合制冷剂.
常用制冷剂有: R12. R22. R134a. R152a. R600a.
电冰箱常用制冷剂有R12、R134、R600、R152/R22共沸
空调常用的制冷剂有R22,新型制冷剂有R404 R152a. H-01. RH. H. R404.R152a和R22的混合制冷剂,可以用R12代换。
R404. R152a和R22的混合制冷剂,可以用R22代换。
R12和R22一般不可以互相代换。
R404专用,厂家不允许和R22代换
R134系统代换时须更换压缩机系统,主要是冷冻油有所区别,并且要清洗管路
R134a对大气臭氧层无破坏作用,但仍有一定的温窜效心(GWP值约为0.27),日前是R12的替代工质之一。
由于R600a具有极好的环境特性,对大气完全没何污染,故目前被广泛用作R12的替代工质之一。1L600a斤j于冰箱时,电器元件膻采jfj防爆型,避免产生火花,压缩机必须采用适合于R600a的专用压缩机。R600a的单位容积制冷量比R12低,要求压缩机的排气量至少增加1倍。试验结果表明:与R12相比,其耗电量降低约12%,噪声降低约2dB(A)。若冰箱制冷管路用制冷剂为R600,用R12代换将引起回气压力升高、压缩机过热和冰箱高压压力过高,使压缩机使用时间变短并容易损坏,所以,R12与R600是小允许代换的,故不要采取此种代换方法&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
冰箱制冷剂是r12的就可以混r134加,如是r134的压机就不能混加}

我要回帖

更多关于 r406a制冷剂代换 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信