dhm22 发表于
能详细说一下吗?
有3选2备自投的进线断路器一般是不装失压脱扣的。因为BZT的控制逻辑是这样:
当一路进线电源失电(进线低压断路器不跳),进线柜上电压继电器常闭接通BZT启动线路,由母联柜上自动电源选择继电器ZJ接通(失电侧)进线断路器分闸线圈,使失电断路器跳闸。
失电断路器的辅助常闭触点(串联母联断路器常闭触点)接通母联断路器合闸线圈。
如果失电断路器在前面已跳闸,BZT就不会动作了(BZT逻辑认为是失电段母线故障)!
&12楼说的非常正确。&
&表示支持!表示支持!表示支持!&
听众数收听数自我介绍wangdongxuexi最后登录注册时间主题精华0积分55帖子
一星助理工程师, 积分 55, 距离下一级还需 45 积分
即使低压侧没装欠压脱口,在高压侧进线断开时,打压测也会自动断开的吧。高跳低保护啊
个人感觉不管什么原因造成的低压测断路器不跳闸,bzt装置是需要判断两个进线断路器的及母联断路器的状态的,同时还有低压母线pt的电压,你上面的条件不满足bzt装置的动作条件所以不动作
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2318帖子
五星工程师, 积分 2318, 距离下一级还需 182 积分
土木币1939
dhm22 发表于
不是并列,是有低压母联。备自投功能
你的备自投只是联络柜上的断路器动作,高压断电的这一侧的低压进线断路器应该跳才对,一来有“三选二”机制,二来这一侧的断路器失压脱扣的电源应该取自同一侧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
找到图纸查一下 ,别自己在那里猜
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分104帖子
二星助理工程师, 积分 104, 距离下一级还需 46 积分
ccc___ 发表于
有3选2备自投的进线断路器一般是不装失压脱扣的。因为BZT的控制逻辑是这样:
当一路进线电源失电(进线 ...
不是特别懂,但是学习了。我还想问问就是这种设定的情况下出现高压电源侧跳闸,导致备自投不能启动,正常吗?备自投是投入了的,显示也正常,我怀疑就是停电回路低压总开关未跳导致备自投不能启动,这样说来这个设置就存在一定缺陷了,确定了问题我才好想办法处理
&单母线分段运行,如果两台变压器进线侧同时失电,BZT不会动作,3台断路器保持失电前的状态。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
ccc___ 发表于
有3选2备自投的进线断路器一般是不装失压脱扣的。因为BZT的控制逻辑是这样:
当一路进线电源失电(进线 ...
表示支持!表示支持!表示支持!
我还想问问就是这种设定的情况下出现高压电源侧跳闸,导致备自投不能启动,正常 ...
单母线分段运行,如果两台变压器进线侧同时失电,BZT不会动作,3台断路器保持失电前的状态。
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)变压器有载调压开关常见故障分析及处理方法
联系人:戚启明
联系电话:2
移动电话:
公司网址:
变压器有载调压开关常见故障分析及处理方法
Copyright@ &
扬州市菲柯特电气有限公司版权所有&&&&&
&&&&&&&&&&}

我要回帖

更多关于 干式变压器报警温度 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信