您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文阅读次数:人次建筑结构常见问题及措施探讨1.VIP俱乐部2.查看资料3.订阅资料4.在线投稿5.免费阅读6.会员好评7.原创检测8.教材赠送9.联系我们10.常见问题
一、结施图与建施图的实际尺寸矛盾及解决方法
1.筏板底板防水问题
结施图把100mm厚的素混凝土垫层作为筏板底,实际上建施图是70mm厚的筏板底防水层,具体是20mm厚砂浆找平层为垫层,加SBS防水卷材4mm厚,保护层为50mm厚C20细石混凝土的筏板底板。明显看出,结施图与建施图差别较大。解决方法是筏板底标高不变,以结施图板底标高为准。建施图做法以筏板底部为准,必须做防水层,下降一个防水层做法厚度作为垫层底标高。
2.轴线定位问题
结施基础图中柱轴线偶尔出现偏移不一致、居中的问题,柱、梁、墙体三体轴线不一致,轴线定位影响施工。解决方法是外墙到外立面的部分以建施图为准,内墙依据结构图参考处理,最终解释权以单位的文件确认为准。
3.外窗高度问题
建施立面图设计时,没有考虑面层的厚度和建筑层高面层之间的高差。实际施工现场外窗窗台顶到梁底的高差与建施立面图标注的外窗高度少。解决方法是以实际施工现场窗台高度为准,把外窗相应高度变小。
4.楼梯间宽度问题
结施图与建施图还存在,楼梯间纵向梁间距离、纵向墙间距离不一致。解决方法是楼梯间尺寸以建施图为准,相应调整结施图。
5.标注问题
建施图经常出现无定位尺寸墙体的情况,在结施图梁没有集中标注或原位标注。解决方法是应对照结施图和建施图,综合确定标注问题。
6.顶层层高问题
结施图与建施图比较一致是屋面标高,建施图的建筑面层层高一致,但结施图顶层层高比标准层多一个建筑面层厚度。解决方法一般采用:(1)以结施图顶层层高为准,保持窗台高度,相应加大外窗高度;(2)把顶层层高与标准层层高一致,以建施图为准。
7.厨房、卫生间墙与梁位置问题
一些住宅厨房,卫生间的结构梁与墙体不能连接,影响整体的美观。原因是一般先设计建施图再设计结施图,而且是小跨度、小截面梁的结构梁。施工前发现问题可以解决,方法是是调整建施图参照结构梁特点,尽量使墙体在结构梁上。主体施工完后,砌体施工前发现的解决方法是调整平移墙体,尽量使墙体连接结构梁,或是减少墙体与结构的美观影响。
二、结构设计的缺陷与解决方法
1.地下室楼梯间顶板
剪刀型楼梯常应用高层建筑,楼梯间有相反方向的两个上下楼梯。只有一个楼梯通往地下室,地下室的楼梯处无顶板,也就是地面无楼层板。解决方法是楼梯间补板分隔,也是考虑到消防分区要求。
2.楼梯起始位置
之字型楼梯一般有两坡和三坡,两坡楼梯上下位置保持固定方位。但是三坡楼梯上下位置是变动方位,相邻两层楼梯位于楼梯间起始位置是对角,因此存在一层平面楼梯口起始位置和地下室楼梯不配套的情况。解决方法是固定一层平面楼梯口位置,调整地下室楼梯起始位置。
3.地下车库连通口净高
当主楼地下室与地下车库相连时,连通口顶板底标高高于主体结构梁。在梁上无法预留大量孔洞,就会影响管网工程安装施工。解决方法是把梁上翻,梁的截面尺寸不变,标注配筋值固定。或调整钢筋,梁截面尺寸变,使梁底标高和顶板底标高相同。
4.地下室竖向与水平位置
依照国家标准对外墙水平钢筋排布构造的要求,结施图标注地下室剪力墙钢筋只有配筋,没有剪力墙钢筋位置关系。结构设计要求地下室外墙的作用作为挡土墙,外墙钢筋做法施工的要求为水平钢筋位置内外侧是竖向钢筋。
5.集水坑非密闭范围
集水坑主要位于主楼地下室,地下室主体筏板设计图纸,集水坑的位置设计在非人防部分连通,往往忽略了集水坑的作用。解决办法是设置独立集水坑的位置,断开非人防部分,调整管道路径。
6.共用空调板共用
建施图设计空调板,常几家共用一个空调板。往往空调板不在公共位置上,位置在一户的窗或阳台上。解决方法是相应增加空调板在用户窗口的位置,相应调整空调板大小。
结施图设计令剪力墙顶部梁宽比墙的厚度少。解决方法是主筋固定,相应调整箍筋大小,使梁宽度与该处剪力墙同厚。
8.楼梯间隔墙构造柱
建施图设计楼梯间普遍设置防火隔墙,墙体厚度为100mm。防火隔墙是后砌墙时,两端要设构造柱。往往常漏隔墙构造柱,在使用过程中国,隔墙两端由于没有构造柱,质量和安全存在隐患。解决方法是增设隔墙两端构造柱,配筋为主筋412,箍筋,间距为200mm,截面宽度与墙同厚。
9.轻钢雨蓬固定
建施图设计轻钢雨蓬设计多在商铺、住宅或办公楼的主出入口。结施图设计轻钢雨蓬与墙体连接处,用素混凝土或砌体,直接把雨蓬根部与后砌墙体连接。雨蓬无具体做法,重量没有支撑承受力。解决方法是增设暗梁在雨蓬与墙体连接处,配筋大小具体由雨蓬重量决定。
三、控制建筑结构设计的措施
1.遵循建筑结构设计的规范和要求
(1)绘制平面结构图时,要根据相关建筑抗震的设计规范建筑地点处于抗震设防烈度为7°以上(含7°)时,输入软件建模计算。那么建筑地点位于6°抗震设防烈度的时候,可以需要或不需要考虑运用结构设计软件进行建模。可以直接设计,注意设计过程整体受压和局部受压的问题并要符合相关抗震措施的基本要求。如果采用软件建模,就不需要考虑这些因素。(2)坡面结构设计,设置梁板折角钢筋需要绘制有大样示意图。设计人员在绘图和设计要熟悉建筑结构,具有空间思维,正确的理解建筑图纸,使施工人员能按照设计图纸完成。(3)完成建筑详图的绘制大样详图的绘制设计工作,应尽量使结构的受力更加合理绘制。(4)在设计基础图时,注意所配内筋要适合最小配筋率,混凝土标号与结构耐久性相符合。条基交接处的钢筋,应布置配有详图或标准图。不重复使用条基交叉部位的基底面积,基础的宽度应注意调整。构造柱定位不明确的要给予准确的定位。
2.控制建筑结构设计三步骤
本文对常见的土建结构设计问题作了探讨。为完善和避免结构设计出现缺陷,需要从三个阶段控制结构设计。(1)设计阶段认真审核建筑、结构两个专业的图纸,结合现场实地,利用现代化手段完善图纸,使交付单位之前,能够有效解决问题。(2)施工前,会审图纸的方法,召集建设、监理、施工三方会审图纸。从各自角度对工程图纸提出修改,再整理修改不足部分。(3)施工过程中,边施工边修改尺寸、构造、结构的缺陷,施工和设计专业配合,最后由施工单位提出技术核定单。设计单位也要出具设计变更,使结构设计更加完善。四、结语建筑结构设计是一项诊断建筑物的“解剖图”,如果出现问题则是涉及到建筑安全应用的大事。因此设计人员严格遵照设计规范标准,并具有灵活创新的思维,认真严肃的工作态度。只有不断在实践中提高自身的设计水平,才能确保建筑质量。因此,对常见建筑结构设计的问题分析具有重要的指导意义,有利于建筑设计工作的顺利开展。?
本文作者:李 菁 工作单位:广东省佛山市三水博维规划建筑设计有限公司
本文永久链接:上一篇论文: 下一篇论文:
关于本站:中国最大的权威的公务员门户网站-公务员之家创建历经7年多的发展与广大会员的积极参与,现已成为全国会员最多(95.4万名会员)、文章最多、口碑最好的公务员日常网站。荣膺搜狐、新浪等门户网站与权威媒体推荐,荣登最具商业价值网站排行榜第六位,深受广大会员好评。公务员之家VIP会员俱乐部在公务员之家您可以分享到最新,最具有时事和代表性的各类文章,帮助你更加方便的学习和了解公文写作技巧,我们愿与您一同锐意进取,不懈的追求卓越。如何加入公务员之家VIP会员第一步:先了解公务员之家,查看第二步:或在线支付,汇款即时到帐第三步:汇款后立刻,将您的汇款金额和流水号告诉客服老师,3分钟内系统核查完毕并发送VIP会员帐号到您的手机中,直接登陆即可。百度推广关于地下室标高问题。_百度知道
关于地下室标高问题。
还是-4,塔吊上有建筑标高-3结构说明中,水准仪看到的数据为A,还是看A+30 m m,结构标高比建筑标高低30 m m,水准仪直接看A.830,地下室浇捣完混凝土后。那么.在放一米线(-3.800,那个面是-4,地下室底板为-4,上部为建筑标高。请问?或者简单地说?.800.800)的时候.800:地下室为结构标高
混凝土浇筑完后是结构标高,建筑标高 是地面处理完后的标高(地面找平,抹灰,地板之类)
正负00以上的结构标高,建筑标高,我是明白关系的。就是不知道地下室,正负00以下部分的。前一个月,跟一个人在做地下室,尺子是放在建筑的-3.800处,看完放一米线,假设看到的数据为A,他直接以这个数据在钢筋上测一米线,没有加上30mm。问工地其他人,他们也说在做地下室的时候不要考虑那30mm??
你说的,我没有理解很明白。结构施工阶段,一米线应该是以结构标高为准的,如果地下室没有太多的地面做法就不考虑了。你可以看下建筑图。还有一米线只是控制线,也就是参考线,无论是一米还是半米 ,你只要清楚它与结构标高或者建筑标高的相对关系就行了
其他类似问题
为您推荐:
标高的相关知识
其他1条回答
地下室浇捣完混凝土后,建施图上的标高都是交付使用的完成面的标高,不然的话,那个面是-4,被简称为“建筑标高”了,原本应该叫建筑面标高。“做地下室的时候不要考虑那30mm”的说法不正确,就是以±0.830就对了,就会被混淆误为有两个体系各是各的了!因为施工图上只有一种标高,还是-4,所以结施图上的标高只好叫“结构面标高”,应改口叫‘结构面标高’.800.000为基准的标高(属于相对标高体系)应该纠正这种“结构标高”的叫法
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 1794|回复: 6
听众数收听数自我介绍土建技术,工作年限一年,希望多多学习!最后登录注册时间主题精华0积分752帖子
二星工程师, 积分 752, 距离下一级还需 48 积分
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\\QQ\WinTemp\RichOle\RZYKFPLRTJ4ZFNAZJ$DVR$I.jpg
file:///C:\Program Files\Tencent\QQ\Users\\Image\(NVOKQTK3YXJ8`G_{XU}{X9.jpg
file:///C:\Program Files\Tencent\QQ\Users\\Image\(NVOKQTK3YXJ8`G_{XU}{X9.jpg
麻烦哪位能解释一下图中Lc2是什么意思& &怎么配筋呢
(24.43 KB, 下载次数: 5)
14:46 上传
点击文件名下载附件
看清生活的本质,但依然热爱生活!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1631帖子
五星工程师, 积分 1631, 距离下一级还需 869 积分
土木币2017
目测是非阴影区的长度!!
&这一区段怎么配筋呢?&
听众数收听数自我介绍滴水石穿
最后登录注册时间主题精华0积分288帖子
五星助理工程师, 积分 288, 距离下一级还需 212 积分
你看下这张图纸的说明。可能有解释,LC非阴影区 总长2.2m,不应该那么长。应该就是普通的Q1之类的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分608帖子
一星工程师, 积分 608, 距离下一级还需 42 积分
目测非阴影区!
&这一区段怎么配筋呢?图纸没有说明!&
听众数收听数自我介绍土建技术,工作年限一年,希望多多学习!最后登录注册时间主题精华0积分752帖子
二星工程师, 积分 752, 距离下一级还需 48 积分
zfmt917 发表于
目测非阴影区!
这一区段怎么配筋呢?图纸没有说明!
看清生活的本质,但依然热爱生活!
听众数收听数自我介绍土建技术,工作年限一年,希望多多学习!最后登录注册时间主题精华0积分752帖子
二星工程师, 积分 752, 距离下一级还需 48 积分
wangxiaopeng362 发表于
目测是非阴影区的长度!!
这一区段怎么配筋呢?
&弄根拉筋就行了
看清生活的本质,但依然热爱生活!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分155帖子
三星助理工程师, 积分 155, 距离下一级还需 45 积分
lxc 发表于
这一区段怎么配筋呢?
弄根拉筋就行了&&才350
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)}

我要回帖

更多关于 建施图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信