东保空调压缩机故障现象以启动就报故障什么问题

美的1.5P压缩机过热保护空调报修故障不制冷_空调_中国百科网
美的1.5P压缩机过热保护空调报修故障不制冷
    压缩机过热保护,已经山穷水尽了,向各位师父求救○维修案例:向各位师父求救:1台LG(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。) 1.5P空调报修故障不制冷,上门检查压缩机热保护动作,经由检查才懂得冷凝器不太干净,清洗后开机,十分钟保护,量一下氟压冷机开机时0.4MPa,几分钟后逐步上升到0.6MPa,怀疑氟多,放之,开机压力倒不上升了,可是还是保护,测电压无异常,换压机电容无效,于是跟用户说压缩机坏了,需要更换,用户挺痛快1个字:换,从此麻烦了,迄今为止我换了3次压缩机都是一样,4通阀也换了,风机,风机电容也代换了还是一样,最后没辙了把管改了(图1会儿我贴上来)试机两天没问题,今天送回,本以为这就OK了,谁知道中午用户打电话说机器运行40多分钟后同样问题又出来了,上门检查才晓得氟压又上去到0.5MPa了,又放,同时监测电流,0.4MPa时电流6.3A,1直看着表,指示1直不变,4十分钟后又保护了,跟用户解释机器没有完全凉下来,等凉下来再试试,收拾工具回家了,7点用户又打电话说机器运行1小时后又停了,用户没时间说以后再说了,9点又打电话说机器又可以用了,在店里试机的两天天气比较凉快,今天气温稍高1点,我想这个机器还是没有修好,再这里向大家求教了。这个机器每次试机制冷效果都很好,还有1个现象是开机后氟压会慢慢上升到1个稳定值,如果超过0.45MPa的话电流就会到7.6A,然后会继续电流上升,如果这时候放氟到0.4MPa电流又会回来到6.3A左右。机器现在氟压是开机时不到0.35MPa,稳定后0.4MPa,电流6.3A附近∑维修经验: ①: 两个附件是改管前后示意图,画的不好,见笑了
②: 在线等是不敢说了,希望大侠们指点12,谢谢了,这个机器已经赔钱了,可我就是咽不下这口气,这机器我已经修了20多天了,用户是1特好的人,我都已经不好意思了
③: LG的机子太烂,新机故障率高什么样的问题都有,很多人都搞的掉泪,你还是就此收手吧,麻烦哪。
④: 原帖由 周凯涛 于
00:01 发表向各位师父求救:1台LG 1.5P空调报修故障不制冷,上门检查压缩机热保护动作,经过检查才晓得冷凝器不太干净,清洗后开机,十分钟保护,量一下氟压冷机开机时0.4MPa,几分钟后逐渐上升到0.6MPa,怀疑氟多,放系统匹配真的是个问题啊!!我也遇到过,不过后来我运气比较好,那台机奇迹般的自己好了!!我看把毛细管换了试试看吧!!!
⑤: 我来推测1下,低压会上升,估计压机排气压力有明显上升,导致流过毛细管的制冷液增加,压机排气温度上升造成压机热保护。出问题的时候最好感觉1下两组冷凝器的温度,如果说3分之2以冷凝器有热感,证明冷凝器是没问题的(两组应该基本1至),如果达不到,说明冷凝器积液太多,也就是说F可能加多了,或者管路系统有堵塞,按你的压力变化来看,如果是定量加氟的话,应该是吸气回路有问题,可能有异物在回气管路上。以上个人观点,仅供参考!
⑥: 兄弟啊,你那机子其实就是外机散热不良啊,你换那么多东西干吗。虽然,将毛细管减短会好些,但那样不仅麻烦而且制冷效果会降低。你将外机冷凝器清洗干净,如果冷凝器是两层的话,要把它们扳开清洗。还要注意散热风机是否转速降低了,可查风机电容容量。在散热不良引起的回气压力上升的情况,不能简单的将氟利昂放了就可以的,因为那样压缩机还是过热保护的。
⑦: 你在你家试机是好的有没有想想是用户家的电压或电流不好我就 碰到过LG不好它也不至于就能开1个小时吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
⑧: 原帖由 鼎康 于
00:41 发表的机子太烂,新机故障率高什么样的问题都有,很多人都搞的掉泪,你还是就此收手吧,麻烦哪。谢谢你的好意,可是已经没法收手了我也感到麻烦啦
⑨: 我遇到1台美的43柜机,制热常常热保护,抽空加氟后好了,但是不久压缩机还是报销了.
⑨: 原帖由 小起子 于
01:18 发表我来推测1下,低压会上升,估计压机排气压力有明显上升,导致流过毛细管的制冷液增加,压机排气温度上升造成压机热保护。出问题的时候最好感觉1下两组冷凝器的温度,如果说3分之2以冷凝器有热感,证明冷凝器是谢谢您的回复,冷凝器只有很少1部分有热感,下面的那组热得更少,所以我把管给该了,保护的过程跟您说的一样,就是排气越来越热,但风扇只有右上脚吹出来有热风,其他地方都是凉的
⑨: 原帖由 无名小子 于
07:14 发表兄弟啊,你那机子其实就是外机散热不良啊,你换那么多东西干吗。虽然,将毛细管减短会好些,但那样不仅麻烦而且制冷效果会降低。你将外机冷凝器清洗干净,如果冷凝器是两层的话,要把它们扳开清洗。还要注意散热风谢谢您的回复,外机已经清洗干净了,风机和风机电容也换了,冷凝器下面根本不热,怎么会是散热不良 呢,奇怪的是冷凝器只有高头3根管热,下面得不热。
⑨: 原帖由 螃蟹的大嘴 于
08:33 发表你在你家试机是好的有没有想想是用户家的电压或电流不好我就 碰到过LG不好它也不至于就能开1个小时吧谢谢你的回复,电压我在用户家测过没问题
⑨: 原帖由 籍林 于
12:28 发表8 Z0 CC* @: w" E我遇到1台美的43柜机,制热常常热保护,抽空加氟后好了,但是不久压缩机还是报销了谢谢,这台机器我已经换了3台压缩机了,郁闷了
⑨: 原帖由 列文 于
00:56 发表系统匹配真的是个问题啊!!我也遇到过,不过后来我运气比较好,那台机奇迹般的自己好了!!我看把毛细管换了试试看吧!!!谢谢您,这个机器昨天晚上也没问题了,但我担心外界温度高了后还会出故障,毛细管我倒是没有换过,制冷事效果挺好的,应该毛细管没事吧?∑维修经验: ①: 原帖由 维修实说 于
21:40 发表翻新的压缩机太不可靠哦!!!!!!!里边的冷冻油也少啊谢谢您的提醒,我前两个用的是翻新的,现在这个是全新的,3台压缩机换上去问题没有变化,都一样
②: 原帖由 批啊就 于
19:41 发表你那个机子用了几年?这个机子90%是散热不良你最好再清洗1遍我已经处理过多台这样的机子谢谢老乡,我是天门的,现在在北京干,以前我碰到很多也是洗过就好的,但这台已经洗了3次了
③: 原帖由 盛大爷 于
20:14 发表就你遇到的这个问题,以前我也遇到,解决不了!!!什么都查过,冷凝器蒸发器全部洗过,也抽真空,也定量加氟,也换过压机,可还是跟你说的一样。后来不了了之。最近我修了10 多台一样的5P海尔机,其中1台出现看来咱们是难兄难弟了,这台机器已经赔了,我又不好意思罢手,谢谢您的关注了
④: 原帖由 巧哥家电 于
20:23 发表我也有1台格力32挂机说的是你一样的故障,现在也不行啊,4通阀没要了等,还是不行。你修好了,告诉我为谢。好的兄弟,我看行,可是这个机器什么时候能解决啊,你修好了也告诉我1声啊
⑤: 原帖由 张有富 于
20:52 发表我今天也修了1台惠康2匹的,其实是昨天去修了.开机电流7.8安.正常.随着时间的推移.电流逐渐上升.回气管的压力也逐渐上升.散热器很烫.压缩机过流保护..总是感觉外风机的 风力不够大.我把外风机的电容2.0的换成散热器要是很烫的话还真有多数情况下风扇的问题,外机洗了没有?问题解决告诉我1声啊
⑥: 再次回复了,今天可能机主没在家或者机器好了,反正没有电话来,了
⑦: 主机没有启动的时候电压是多少,启动了又是多少,我今天都遇到了1个,主机没有启动时电压223V,启动后是180左右波动。在底了机子就要保护。
⑧: 原帖由 爱修是错吗 于
23:38 发表主机没有启动的时候电压是多少,启动了又是多少,我今天都遇到了1个,主机没有启动时电压223V,启动后是180左右波动。在底了机子就要保护。没启动时220,启动后稍有波动210左右
⑨: 你测试时电压正常不能代表用户家电压1直正常.气温高时出现故障应是正常的.因为气温1高必然所有人都在用空调,电压必然下降.制冷效果肯定差.不知每次在你店中长时间试机正不正常.正常的话那就是用户家电压不稳.
⑨: 抽了好几次也不行换了过滤器也不行抽了好几次也不行换了过滤器也不行
⑨: 系统中有不可凝性气体,应重新抽空,定量加氟。
⑨: 原帖由 男难 于
14:36 发表系统中有不可凝性气体,应重新抽空,定量加氟。 ,已经抽了3遍了,每次问题都差不多
⑨: 换个过滤器。外机尽量离墙远1点,若有雨棚应当拆除,否则冷凝器容易积灰尘。
⑨: 你还没修好吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
⑨: 原帖由 维修实说 于
23:18 发表你还没修好吗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!还没有,前几天放氟太多,倒是不保护了,又结霜了,今天中午去加氟了,再看看效果吧
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: KFR-71LW空调制冷效果差,外机运行一段时间后停机 原因分析:1、空调运行电流12.5A,压力5kg.f/com2 ,出风温度12度,进风30度。2、从以上数据看空调正常,但运行一段时间后空调电流逐渐升高,出风温度渐渐上升。1.5小时后空调保护,维修人员根据维修经验判断为外机热保护,检查外机散热环境,良好未有阻碍无,也不当西晒,冷凝器也不脏。3、维修一时陷入僵局,维修人员发现如果用水淋冷凝器,外机则不会保护,判断可能故障为1、压缩机故障、2、系统制冷剂轻度污染,3、管路问题,根据现象及分析故障。4、首先检查系统问题及管路问题,低压连接管在出墙洞时有压扁现象。造成系统堵塞,制冷差。
Copyright by ;All rights reserved.家电百科 产品:
美的变频空调压缩机位置检测故障如何处理
美的变频空调压缩机位置检测故障如何处理 常见问题
一、压缩机故障维修之木锤敲击法:把空调器前、后、左、右各倾斜45&,然后开机,用木锤敲空调压缩机下半部,使空调压缩机内部被卡部件受到震动而运转起来。新安装的空调器出现空调压缩机不起动故障,可能最空调器放置时间较长,使活塞组件长期静止在一个状态。另外,冬季冷藏油粘度较稠也是一个原因,采用木锤敲击法可排除故障。二、空调压缩机故障维修之气压冲击法:测插座电压正常,拆开室外机外壳,测量压缩机电容充放电良好,测过热过流保护器良好,测量空调压缩机主绕组加副绕组阻值等于公共端值。采用上述4种方法均不奏效,最后采用气压冲击法。首先需把制冷剂放掉,用气焊把空调压缩机高压、低压管焊开,用一根长1.5米直径10mm的紫铜管一头焊在空调压缩机高压出气管上。另外一头和氮气瓶减压出口用纳子联接好,用氮气给空调压缩机内机件一个0.1MPa的反作用力,使抱轴机件有所松动。以低压吸气口出气5分钟为止,然后用强起法试机。空调压缩机轻松启动运转,空调压缩机运转正常后测电流为4.3安,然后重新把高压、低压管焊好、最后打压、检漏、抽空、加氟、空调压缩机恢复正常。三、空调压缩机故障维修之润滑法:拆开室外机外壳,测量各参数正常,采用上述5种方法均不奏效,最后只好把空调压缩机拆下来,倒出空调压缩机内的油为黑红色,然后从空调压缩机高压出口和低压吸气口,分别加满煤油,然后再倒出,重复4次,目的是把空调压缩机内脱落的清漆和紫铜氧化皮洗出来,空调压缩机内用煤油清洗干净后,再把空调压缩机倒置12小时,把残留在空调压缩机内煤油控出,并把煤油挥发掉,然后加25号冷藏油,开始可以多加一点,油加好后,抱起空调压缩机往较硬的地上墩2-3下,使空调压缩机抱轴处受到振动,帮助启动。然后采用电容起动法接好空调压缩机三个端子线,空调压缩机轻松起动运转,让空调压缩机运转1小时,把空调压缩机内多余的油排出,并把空调压缩机内水份用空调压缩机自身热量蒸发出来,用电流表测电流为4.4a,最后把空调压缩机重新安装好,焊好高压和低压焊口,试压、检漏、抽空,加氟,空调压缩机恢复正常。四、空调压缩机故障维修之泄压法:测量空调压缩机绕组阻值正常。采用上述三法空调压缩机仍不能运转,最后把制冷剂从室外机低压气体纳子处放掉,然后开机同时用水锤重敲空调压缩机下半部,空调压缩机迅速运转。这时可从低压气体加氟处吸入200毫升冷藏油,空调压缩机运转正常后,上好低压气体截门纳于和低压液体截门纳子,最后打压,试漏,抽空,加氟,空调压缩机恢复正常。五、空调压缩机故障维修之强起法:用一个220v10a的插头。三根长度为1.5米,截面为1.5平方毫米导线制做一个启开工具,插头N端子线接空调压缩机公共端C,插头L端二极线,一根搂空调压缩机的M端子,另一根线悬空,当空调压缩机通电后用是空这根线轻轻点触压缩机的启动端子S,空调压缩机便起动了。空调压缩机启动后迅速把点触的这根线拿开,注意安全。停止运转时先拨电源插头,再拆线,然后把空调压缩机线接好。试机空调器恢复正常。六、空调压缩机故障维修之电容起动法:测量电源正常,打开室外机外壳,测量空调压缩机启动电容,充放电良好,测空调压缩机三个接线端子,主绕组M加副绕组S阻值约等于公共端阻值C,采用木锤敲击法和强起法均不奏效,最后采用加大电容起动法,空调压缩机轻松起动运转。电容起动法是在强起法基础上在S端子这极线串一个70&F电容。启动端串此电容后空调压缩机启动力矩可增加5%。但空调压缩机启动后,运转时间不宜过长,因为空调压缩机启动端加大电容后,空调压缩机会出现过热现象。启动线圈易烧毁。希望我的回答对你有帮助。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10关于空调压缩机故障冬天空调可正常使用_空调_中国百科网
关于空调压缩机故障冬天空调可正常使用
    关于空调压缩机故障○维修案例:1&冬天空调可正常使用,夏天压缩机1启动就跳闸----大概是什么问题确认压缩机故障有甚么装备和指标(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。).F' N; [L- I) d3&如果改换压缩机后,有没有标准的压缩机包修标准我家使用的是DAIKIN my90cv1c,使用3年后出现上述1&中的故障,经检修后,冬天和夏天都用不起来了,现在DAIKIN回复要修好的话,可能要10000多元,真是烦恼.想拆又拆不掉,大家有没有有点像的经验,或方法,请指教.∑维修经验: ①: 冬天空调能正常使用,应该压机是好的,你先检查1下压力,启动电容。如经检修后冬天和夏天都用不起来了,那你单独给压机供电试1下压机,看看是不是压机坏,我的看法不会是压机坏,除非检修时搞坏了压机,你的机是几匹的,换压机要10000元,也太高了吧
②: 我现在把空调型号抄过来 DAIKIN,(98年购买,99年使用,1拖4,2002年出现第1贴中的故障室外机:my90cv1c(压缩机:B589,多少匹我也不知道,回去再查室内机:FCTY 453 cv1c(客厅1台),FCTY 223 我虽非专业人士,但我会借鉴楼主的意见说他们换压缩机只管3个月,这有没有什么标准还有,我如果干脆重买1个DAIKIN的室外机,不知道这种方法是否可行另外如果用有点像的压缩机替换有没有问题他们的维修过程比较简单,是逐步排除,只带了1个万用表,告诉我压缩机的某两个端子之间的电阻是3欧拇,就认为是压缩机坏了我就再多问1个问题:空调检修应该有什么设备,有什么测试数据来说明故障点他们的报价是:换压缩机650.上门40.冲氟150.压缩机8300.另外还要付税.最后还加了1句:不一定全是压缩机问题,有什么新的问题另外付费说实话,我真想把它给拆掉,扔到大金公司门口去.
③: 你说的应该是大金的小型中央空调。大小应在5匹左右。你说的跳闸是漏电还是过流呀?因无法具体分析。有可能压机坏。; E+ z/ PL, {$ s3 @现在国内有好多有点像的中央小空调。他们的设计保护不是很完善的。爱坏压机。有的甚至质量很差。易出现U型管漏等。。。不过可以找找厂家以外的修呀。就算是压机坏了。最多多员也就够了如果买到旧的压机还要便宜很多呀。呵呵。。1台1000多的小空调。如果室内机作成风道出口的形式。价格就可以成几倍的反。买给有钱的人呀。哈哈。不过我没钱呀。所以用的空调都是2手的。
④: 你说的应该是大金的小型中央空调。大小应在5匹左右。你说的跳闸是漏电还是过流呀?因无法具体分析。有可能压机坏。现在国内有好多有点像的中央小空调。他们的设计保护不是很完善的。爱坏压机。有的甚至质量很差。易出现U型管漏等。。。不过可以找找厂家以外的修呀。就算是压机坏了。最多多员也就够了如果买到旧的压机还要便宜很多呀。呵呵。。1台1000多的小空调。如果室内机作成风道出口的形式。价格就可以成几倍的反。买给有钱的人呀。哈哈。不过我没钱呀。所以用的空调都是2手的。
⑤: 多数情况下漏电.因为去掉漏电开关,就不跳了.但是压缩机不能工作总之,这个空调是坏的糊涂,修的也糊涂在去掉漏电开关之前,维修人员的解释是:有3个端子,其中两个端子的阻值之和应该等于另1个,认为是压缩机短路.现在又不知道怎么解释了你说这样让我掏1万,要是你过来给俺修就好了...
⑥: 跳闸是漏电 和压缩机 无关 如果他们测的对 也说实话了那么压缩机是坏了 但换了以后还会跳闸 找找电源3根线 一定会有结果的找维修公司 是不会用这么多钱的 再说这种空调的压缩机 包3个月 是不能解决问题的 大部分都是在1年后出现自量问题
⑦: 现在换了,1个星期后又跳闸了.请解释1下漏电吧..
⑧: 唉,找出病根。
⑨: 现在我很郁闷啊他们又说控制板有问题,要换再加我现在的疑问主要是以前的现象就是漏电,而换下的压机并不漏电我自己用万用表量了1下旧的压机:3个端子:C,M,S.; I# VX) Z, e Rcm=1.7欧, Rcs=3.8欧,Rms=4.7欧另外这3个端子到压机机壳和固定的底座电阻都是无穷大以前用遥控器自检的故障码E51直没有消除(都是我测的,他们跟本不测,问题是家人付钱的时候我出差了的解释就是压机或控制板有问题我现在是想让大家看看这俩点有没有想法.- u7 S- iH+ u下面的事就是找上海大金,不行只好到消协和媒体投诉了还有就是大家觉的有没有必要把压机送到质监局测1下多谢...
⑨: 你可以单独给压缩机供电看能否正常运转,用摇表量一下1下漏电电流。
⑨: 你先把压缩机折下,单独试压缩机就可以了.
⑨: 我维修过大金空调。大金空调有维修守则,你可以看看E5是什么故障。跳闸有两中情况:漏电,过流。我维修的大金是热天开不起,反复查找后:由于天气旱热(那年太热了),导致F压力过大不能制冷。慢慢放F ok。连长沙的大金维修员都没搞清楚啊!说多了,离题了。不用漏电开关试1试,加大开关试1试。换个开关后原本运转的YSJ就不转了,呵呵,不是我没提醒你啊,要YSJ的话,我有,看你说的很专业的,应该是读了很多书的。家里有电脑的话,拿视频给我看,给你诊断诊断,就是远程会诊咯。没看见您的空调,我只能是大概说说,看能不能对你有帮助。
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 压缩机对地短路导致的上电跳闸故障1、开机后用户电源跳闸2、检查用户电源、电控、电源线与室内外连接线均未发现漏电与短路现象3、通过对测量压缩机各个接线端子与地之间的电阻值,发现阻值小于2M欧,故判断为压缩机对地短路解决措施:更换同型号压缩机经验总结:引起上电后跳闸的原因很多,一定要先排除用户电源故障后,再对空调进行检查。
Copyright by ;All rights reserved.帕萨特空调开关没开空调压缩机也在运转是什么故障_百度知道
帕萨特空调开关没开空调压缩机也在运转是什么故障
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢———————————最后祝工作顺利:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,应该能让你少走不少弯路,缩短设备的正常使用寿命——空调出故障了,可以参考一下。第二。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评?以我修过8年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,切忌在情况不清、心中无数时就盲目行动,随意拆卸,增大运行成本,导致设备提前报废,早些把空调修好、故障不明
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
因为现在是变频空调,发动机一启动压缩机就会一直转,通过压缩机上的电磁阀来调节压缩压力
摁下自动调温了。
空调压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 空调压缩机启动不了 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信