40台3千压的电暖器需要多大的线_百度知道
40台3千压的电暖器需要多大的线
BV-4×70+1×35和BLV-4×120+1×70  应该是3千瓦吧,应再配电箱分配到各个回路的电暖器;计算电流.85=214.5×(1+20%)=257,没有3千压一说.732/0。三.5A考虑环境因素和敷设方式影响应20%的余量,214、这么大功率应采用三相供电,接入三相电源的负载要平衡:P=0000W;一,重新计算相关参数、最好还是把电暖器设置情况和使用性质介绍一下;的塑料绝缘铝芯导线合适,不知电暖器是怎么配装和使用性质,即。二.4A,按40台电暖器按同时使用考虑计算,应该是40台电暖器不会同时使用?  计算40台电暖器的总功率;的塑料绝缘铜芯线或120mm&#178,它们的安全载流量分别是265和285A、这个是总电源线。  最好还是选用三相供电方式经济一些:Ijs=P/U/√3/cosφ=/1;选用70mm&#178
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我有一台电锅炉18千瓦,三相380伏、三角形接请问电流怎么算?怎么配线?_百度知道
我有一台电锅炉18千瓦,三相380伏、三角形接请问电流怎么算?怎么配线?
锅炉说明书没有注明电流的大小,老师,拜托了
提问者采纳
(根号×U×功率因数)=18000&#47,电压=380V电动机功率估算电流可按KW≈2A :功率=18KW,阻性功率≈1.75(阻性负载=1) 对称三相交流电路功率公式;1,设(感性负载)功率因数≈0;(根号×U×功率因数)=1)≈36(A)(感性) I=P&#47.732×380×0: P=根号3×U×I×功率因数 I=P&#47.5A已知
提问者评价
感谢大家对我的帮助,大家的回答都很有道理,多谢了
其他类似问题
为您推荐:
其他6条回答
建议用4平方毫米的聚氯乙烯绝缘铜导线.732=27.35安 纠正个人错误认识。 ============================== 15;380=15.79的根号3倍;3800)=15,这就省去了计算的麻烦,但是、NZH2009等27安的结论.79安 锅炉发热元件属纯电阻元件: 根号3*(18000&#47,功率因数为1,也就是;3&#47、 陈坚道,流过每条相线的电流是相邻两相电流的叠加值;3&#47,或者用4平方毫米*3的橡胶电缆。 虽然线间电流是15,并支持jiaxiangnanhai.79安是错的。 6平方毫米的更安全.79*1,27安正确线电流,为15:18000&#47,支持6平方毫米铜线的选择.79安,视在功率等于有功功率
可以根据P=1.732*U*I*cos φ电锅炉cos φ可以取1,电压U=38018**380*II=27A 如果线路距离超不过50米明线架空用2.5mm2铜线或4mm2铝线就行如果穿管配线则要用4mm2铜线或6mm2铝线压降不超过10V线路距离超过50米时,要考虑压降,线径要适当加大。
可以根据P=1.732UI功率因数18**380*1*X
X=27A建议用10mm2铜线.线路长度在150M以内不考虑线路电压降.可以用6mm2铜导线.
电流怎么会是15A呢?18千瓦相当于每相6千瓦,1千瓦4.5安,6千瓦不是27吗?陈坚道回答的是对的
18千瓦,三相380伏,电流,18乘以1.5=27A用4平方塑铜
线电流:=15.79安 是正确的!
台电的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380v电180w等于多少a_百度知道
380v电180w等于多少a
功率因素;(1.732*380V*cosΦ)
=0.18/(1;(根号3UcosΦ)=P&#47:感性取平均值0根据公式计算.732*0:I=P&#47.36A
注.78=0.38*0
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
380=0。对应的相电流180&#47.732/1三相电的情况下
180/380等于0.4736A
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流=33千瓦除以1.732×380伏等于多少_百度知道
电流=33千瓦除以1.732×380伏等于多少
电流=33千瓦除以1.732×380伏等于多少
式中U,线电流为:I=P/cosφ A如取cosφ=1;(√3Ucosφ)=33000&#47、I为电路线电压.732x380xcosφ)=50.14&#47、电流和功率的关系式为:I=50是三相交流电负载吧、线电流:P=√3UIcosφ。根据以上公式和所给条件,cosφ为负载的功率因数,则。,对称三相交流电负载的电压;(1
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
电流=33千瓦除以1.732×380伏等于多少电流 I=×380伏×cosφ=59A
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
年度积分:50
历史总积分:521
注册时间:
我是电工初初哥,想问下为什么计算380设备额定电流时要除以1.732(额定电流=功率/380/1.732),电机的算法和发热管的算法是一样的吗?麻烦各位大大指教!!
shuang1112
文章数:68
年度积分:50
历史总积分:653
注册时间:
电动机公式P=√3UICOSφ
电热管P=UI
诚交工控朋友!
年度积分:50
历史总积分:510
注册时间:
线电压U=1.732相电压U
即Ul=1.732Up
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:518
注册时间:
你可以这样理解,P为三相功率,那么一相功率为P/3,380V设备相电压为220V,那电流为I=P/3/220。相电压与线电压之间有个1.732倍的关系。
&相电压220=380/1.732代入上面可得到答案。
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:776
注册时间:
各位师付,你们说的额定电流算下来好象很小的样子,取例说,100KW的电机,它的额定电流是多大啊???
文章数:519
年度积分:498
历史总积分:2883
注册时间:
以下是引用电气学徒在 18:29:00的发言:
各位师付,你们说的额定电流算下来好象很小的样子,取例说,100KW的电机,它的额定电流是多大啊???
你也太懒了,自己不会算一下,弱智是学不了电的
年度积分:50
历史总积分:523
注册时间:
不论负载怎么连接,三相总p等于各相p之和,即:
P=Pa+Pb+Pc
当负载星形连接时:
p=Ua.Ia.cosφa+Ub.Ib.cosφb+Uc.Ic.cosφc
当负载三角连接时
P=Uab.Iab.cosφa+Ubc.Ibc.cosφb+Uca.Ica.cosφc
对于三相对称负载,不论怎么连接,每相的有功功率相同,即
P=3Pp=3Up.Ip.cosφp
在实际中测线电压和线电流比较方便,所以
当负载星形连接时:Ul=根3Up,Il=Ip (220x根3=380, 根3 =1.732 )
P=3Ul/1.73.Il.cosφ=1.73UlIlcosφ
当负载三角连接时:Ul=Up,IL=1.73Ip
P=3Ul.Il/1.73cosφ=1.73UlIlcosφ
所以三相负载有功功率计算公式p=1.73UlIlcosφ