格力空调压缩机与风扇运行正常,但不制冷
格力空调压缩机与风扇运行正常,但不制冷
  这种情况下的,初步分析为。
&&& 打开空调器外罩,检查制冷系统管路,发现吸气管与气液分离器连接处有油污,初步判定泄漏点就在该处。用钳子夹断工艺管,无制冷剂放出,证明制冷剂泄漏。
&&& 首先焊接新工艺管。取一条长约50mm,外径为4mm的细铜管,一端焊接三通修理阀备用。再用气焊在空调器吸气管上烧开一个小洞,将细铜管的另一端斜插入小孔,用铜焊密封,并将原工艺管用铜焊密封;
&&& 接着试压找漏,通过三通修理阀加入高压氮气,用肥皂水检漏,发现只有吸气管与气液分离器连接处有气泡;然后补漏点,将系统中的氮气放掉,用铜焊补漏点;
&&& 再通入1,9Mpa的氮气,关闭修理阀,用肥皂水检漏正常,保持24h,
&&& 然后放出氮气,通过三通修理阀用真空泵对系统抽真空,直至压力表为-0。1MP为止;
&&& 再充制冷剂,连接制冷剂钢瓶与三通修理阀,并将连接管的空气排出,打开制冷剂钢瓶阀门,再打开三通修理阀门,充注610gR22。
&&& 先停机充注,待充注速度减慢时,再开机充注,使压力达到额定要求。
&&& 关闭修理阀,开机运行,观察制冷效果。接着在靠近吸气管端用封口钳封工艺管,并在封口外侧将工艺管截断,迅速用铜焊密封,最后装上外壳。
本站关键词:格力空调外机风扇不转_百度知道
格力空调外机风扇不转
是不是外机坏了。这是怎么回事,而且外机的风扇没有运行,室内机就是很正常的,变的不会转了,只是开久了发现不制冷了我开起来的时候
提问者采纳
可检查机外风扇电机!压缩机工作一会会因温度过高而保护停机机外冷却风扇不转,电路和电容
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
机风扇的启动电容坏可能性占95%,外机风扇电机坏可能2%,连接线断和外机风扇被鸟窝卡住占1%,室内机主板不送电占2%
压缩机转的话 很可能是风扇电容坏了 电容不坏那就是风扇电机坏了
外机有问题电机可能烧了重新换一个,或是线路有连电的地方
压缩机会动吗?
您可能关注的推广
格力空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力120三相空调压缩机排气高温保护可不可取消管温感应器?_百度知道
格力120三相空调压缩机排气高温保护可不可取消管温感应器?
5:低压压力0,制冷效果好,只是压缩机温度很高,回气管在室外机箱内都结露,压缩机电流9,细管温度高),运行几分钟就停机(气温37-38度)一台格力120三相空调压缩机排气高温保护问题,制冷效果好.7A.5,运行几分钟就停机(气温37-38度),回气管在室外机箱内都结露?请各高手赐教,不知道会不会烧坏压缩机?请各高手赐教,只是压缩机温度很高,可就是排气温度高(粗管结露,可就是排气温度高(粗管结露:低压压力0,不知道会不会烧坏压缩机。取消外机管温感应器能连续运行,细管温度高).7A!问题。取消外机管温感应器能连续运行,压缩机电流9
蒸发器也结露不全,可你却把问题搞大了,它就不热了!加氟至室外机粗管子的霜化掉就行了!我们现在就有不少的人!压机排出温度过高就是缺氟的具体表现,比如小挂机你一看细管子比粗管子还凉可能是室外机粗管子结霜了吧。。.5Mpa却认为氟合适,却不见就差了这么一点氟,本来就一个缺氟的小故障,氟加够了,压力0,却视而不见,压机热保了却一个劲的喊这个那个的
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
夏天3-5个压力就好。主要有以下原因。更换传感器。注意。解决办法。充填制冷剂。外机传感器故障:外机散热不良:清洗外机。缺少制冷剂:外机的位置也要考虑在里面格力120三相空调压缩机排气高温保护不可取消管温感应器,因为排气温度过高是指压机温度太高
取消会造成压缩机频繁热保护,最后烧压缩机。排气保护无外乎少氟,冷凝器脏堵,或者室外机风机电容问题,解决后排气保护自然没有了的。
先从压机工作环境入手,不要动不动就怀疑这怀疑那,把简单问题复杂化,冷凝器是否脏,是否太阳直射等等。
空调压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁格力电风扇电机不转故障维修 - 家电维修 - 电工之家
- 电工之家-电工学习网站
当前位置: >
> 格力电风扇电机不转故障维修 > 正文
格力电风扇电机不转故障维修
时间: 12:56
来源:电工之家
作者:编辑部
格力电风扇电机不转故障维修
&&& 格力电风扇电机不转的故障是指在按&启动/调速&键后,风类显示绿色发光二极管能点亮,只是电机不转。可打开扇头防护罩,在通电状态下,用手拨动扇叶,若风扇能转动,则可能是启动电容或电机启动绕组损坏,可分别检查。
&&& 若拨动格力风扇扇叶时明显感到费力,则可能是轴承严重缺湔或转轴移位导致转子&扫膛&(与定子线圈相擦)。这时叮断电后给轴承加油(或换用新轴艮)或用木锤敲击后盖,看能否解色。
&&& 若无效,则只能更换电机。若通电后拨动风扇叶费力,且能听到&嗡&&声,但断电后拨动轻松自如,则工作绕组严重短路,此时若没有零件自绕的话.只能用新由棚一加拨动轻松自如且听不到&嗡嗡&声,可用欧姆表测工作绕组(灰、黑线头之间)电阻,若无穷大,则说明电机温度保险损坏(在进线端口紧贴机壳处,类似小瓷片电容),应急情况下可用O.1N~1Q/0.5W保险电阻代替。
&&& 若阻值正常(201)),再依次测灰线与红、白、蓝线头间电阻值,应依次均匀增大。若阻值突变或无穷大,则说明内部绕组有局部短路或开路现象,只能重绕或更换电机。如果测得灰线与红、白、蓝线头间电阻值是均匀增大,则可能是双向可控硅TILI~T1K3开路或ICL局部损坏,对应端口②、③、④脚未送出低电平,导致电机未得电而不能运转。检查灰线与红、白、蓝线头问电压便可知晓。若的确无电压,再查ICL②、③、④脚是否输出低电平即可确认。}