消防紧急集合点照明要求照明1ae4啥意思

8W消防应急照明灯/消防应急灯/应急指示灯具
&105 - &110
微信二维码
该商品尚不支持在线交易,建议选购支持的商品。若您直接向卖家转账付款,可能存在资金风险。
暂无炫铺分类
品牌:新佳
型号:jy0901
防护等级:IP65
光源类型:荧光灯管
光源功率:8(W)
电压:220(V)
主要适用范围:大厦,写字楼,超市,酒店
安装方式:壁挂式;灯体材质:pvc阻燃塑料,经喷塑处理,白色或按客户要求订制;基本功能:1.由主电状态转入应急状态时主电电压在 170V-230V 范围内;2.应急时电池自身关断电压&额定电压的 80% ;3.灯具本身带有过充电和过放电保护;产品标准:GB技术规格:.主电源:AC220V/50HZ(+10% );2.应急时间:&90 分钟;3.功率:2X8W;4.应急转换时间 :& 1sec;5.充电时间:& 24h;6.光源:荧光灯;7.环境使用温度:& 45 ℃;8.电池:6V镍镉充电电池;北京联系人:雷东&&& 电话:010-&&& 手机:& &
慧聪网厂家雷东(个体经营)为您提供8W消防应急照明灯/消防应急灯/应急指示灯具的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取8W消防应急照明灯/消防应急灯/应急指示灯具的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
店内热门商品
同类商品推荐
我的浏览记录
8W消防应急照明灯/消防应急灯/应急指示灯具相关资源
应急照明灯相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010- (专属客服:屈佳)
联系人:雷东&业务部 经理
公司名称:雷东(个体经营)
请输入正确的11位手机号码
注意保持电话畅通,慧聪采购团队会与您联系!
成功提交询价单,请耐心等待报价!
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易消防应急灯和消防应急照明灯有什么不一样……_百度知道
消防应急灯和消防应急照明灯有什么不一样……
应急照明分为三类:应急疏散照明,备用照明,安全照明。1.应急疏散照明用于紧急时避难疏散用。主要有疏散照明(平时不亮,停电或火灾时点亮,比如猫眼灯)和疏散指示照明(带绿色箭头和小人的出口指示灯)。这类照明是需要消防认证的。电源需要双电源末端切换。有备用电源时(如发电机),需要备用电源候补。照度一般在0.5-10Lx。2.备用照明用于重要机房和设施,防止停电造成运营停止。因此都是设置在不能断电的场所,比如消防控制室,监控室,数据中心,通讯机房等。平时正常点灯,停电或火灾时自动切换到应急电源端。灯具没有硬性要求,电源为双电源末端切换,同样有备用电源时,往往需要候补。照度不低于正常照度。3.安全电源,也有叫作工作电源的,顾名思义,停电会造成生命危险,保证安全为目的。一般设在工厂车间(车床,炼钢等),隧道,医院等。照明灯具无硬性要求,电源双电源末端切,有发电机等备用电源时需候补,照度满足实际需要即可。应急照明是需要带有EPS电源的,容量根据建筑物的规模而定(是否是超高层建筑等等)。其实所有消防设备(包括应急照明)只要有2路电源,末端切即可。但是各地消防部门审查要求不同。往往有备用电源的,都让你给消防接上。因为有发电机的,都不是小规模,都属于专项项目,是重点。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
消防应急灯类消防应急照明灯消防应急灯类
其他3条回答
1、消防应急灯例疏散指示灯(标示安全口标志灯、疏散标志灯)带两灯泡疏散照明灯灯本身自带蓄电池火灾消防报警控制器联非消防电源(所普通照明、负荷消防负荷都脱员疏散保证目维持目)切除防止电气火灾没普通照明消防应急灯自带蓄电池检测线路失电由电池放电供灯具照明使用让员依照疏散指示疏散并提供基本疏散照明其实消防应急灯电源突切断且光线低于定强度起照明作用其候处于充电状态冲满自切断充电 2、消防应急灯蓄电池灯电进行充电继电器吸合使应急灯能通电停电继电器释放应急灯才能亮消防应急照明灯指示作用平亮着
有人叫做消防应急灯,也有人叫做消防应急照明灯,不明白找我吧!我叫赛格达。
一样的,都是断电时用来应急照明的。
消防应急照明灯的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电气qs-2a/3是什么意思,算量的时候要算些啥子?这个图的意思是leb的回路是wl1?消防的回路是wl2?_百度知道
电气qs-2a/3是什么意思,算量的时候要算些啥子?这个图的意思是leb的回路是wl1?消防的回路是wl2?
提问者采纳
说QS-200A/3吧断路器型号QS产品名代号<img class="word-replace" src="/api/getdecpic?picenc=0ad0断路器额定电流值/3表示断路器3级LEB等电位端板接系统图般标路面两路WL1路接照明配电箱ALdtWL2路接照明配电箱ALs
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
leb的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志,是在1个回路还是分开?_百度知道
疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志,是在1个回路还是分开?
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电。即不能公用同一个回路。一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
其他类似问题
为您推荐:
应包括包括应意思吧疏散走道指示标志都应该属于疏散照明吧前规范于指示标志照明区比较明显几规范二者区句具体情况具体析遇特殊要求需要设要设置
其他4条回答
供消防作业及救援员继续工作场所应设置备用照明;【指消防控制室、消防水泵房等处】
常亮的疏散指示一个回路的话可以省一个接触器不用强制启动了这是1个群友给我讲的。
如果应急照明灯具集中控制,就分开回路。灯具单独控制,合在一起也可以
可以合在一起吧,需要强启的就多接一根线