各标号商砼的砼回弹值对照表是多少?谁知道 对照表有 就是想知道各标号商砼的 具体砼回弹值对照表到多少合格

跪求各种标号混凝土抗压强度等级对应的合格回弹值~~~~~~_土木工程吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:197,698贴子:
跪求各种标号混凝土抗压强度等级对应的合格回弹值~~~~~~收藏
谢谢各位了哈~~~~
泰祺2017年工程硕士大师免费公开课及工程硕士招生政策说明会,火热预约中详解工程硕士考点,应试技巧全面指导.
回弹值只要大于混凝土标号的一个等级一般都差不多。例如C30的,回弹值在35以上就可以,要是低于你的强度等级就不会满足要求的。具体的你可以参考回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ-T 23-2001
C30的回弹值低于35就不会满足要求的
这个说起来很多,你可以先学习一下你所用回弹仪的使用规程,上面这个你可以看看。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或查看: 2168|回复: 10
c30回弹强度30左右··取芯能合格吗?··请有经验的大哥大姐赐教如果通过回弹标准计算,肯定不合格。不考虑碳化、不考虑标准差等参数,22.8的回弹值对应着13.4MPa的强度。在考虑碳化那就更低了。但从经验上来说,回弹出22.8MPa,达到91%,混凝土的强度问题不是非常严重,如果取芯的话,强度应在在25MPa上下浮动。最好的解决方法,建议找一个关系好的检测所进行取芯,如强度差不多,例如24.8左右,就把强度给你提到C25就行了。如强度差很多,就找一个有把握的地方再取一次芯。
看不清楚换个脸
混凝土的回弹值已经不能完全代表混凝土的抗压强度了,目前国内的专家已经开始对混凝土的回弹值与抗压强度值的对比数据进行收集了。目前这个对比值没意义,主要是编规范的龚专家是几十年前编制的,那时候的水泥等胶凝材料和现在大不一样了,混凝
混凝土回弹要十个以上测区,每个测区16个测点,去掉3个最大、3个最小回弹值,算剩余10个回弹值平均值,再进行角度修正,浇筑面修正,然后根据修正后的回弹平均值和碳化深度查表(测强曲线)。如果混凝土是泵送施工,还要根据碳化深度修正一次。
不可以的。回弹换算强度值,只是快速测定(估计)砼的强度。回弹法测强度误差较大。不能加入评定。加入评定的只能是砼试块强度值。假如回弹值偏低,而试块强度合格则该砼强度就是合格的。如果业主或监理方有异议,那就要在构建上取芯,再看强度如何
计算依据标准:《JGJ/T 23-2001 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 去掉3个最大值(51、50、50)、3个最小值(40、41、41)。 余下的10个回弹值, 平均值:42.8 你弹柱子是水平回弹,不用修正。 你所有的测区数只有6个,不够10个,因此这六个
非著名人士
如果碳化不超过2MM,泵送要查表加泵送修正,相差很大,2左右
不合格,回弹法检测混凝土强度的推定值≥该部位混凝土强度设计值才算合格!
惠天下加盟交流
混凝土回弹要十个以上测区,每个测区16个测点,去掉3个最大、3个最小回弹值,算剩余10个回弹值平均值,再进行角度修正,浇筑面修正,然后根据修正后的回弹平均值和碳化深度查表(测强曲线)。如果混凝土是泵送施工,还要根据碳化深度及混凝土强
受了伤的农民
回弹是最普遍、最方便的方法,但准确度差。回弹强度取决于混凝土的表面硬度,现在混凝土粉煤灰和矿粉的掺量非常高,如果工地对混凝土养护不到位,混凝土的表面强度会很低,往往得不到理想的回弹强度。对于墙、柱等竖向结构尤其如此。 取芯是最准
最权威的方法是取芯。 如果不想取芯,那么就在回弹上坐坐文章。一是在需要回弹的部位,这几天多洒水养护,提高混凝土的表面强度。如果还不行,那么就采取打磨的方法,磨掉表面碳化层,露出新鲜混凝土再弹,这时强度保证够。(前提是工地试块强度c30混凝土强度回弹值是多少
08-12-09 &匿名提问
c30混凝土它的配合比不是一成不变的,也是一个动态调整的过程。 比如你用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌; 用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少......这些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。 各种品牌的水泥体积安定性及早期强度等各项指标都是不一样的,施工中如果不进行试验及试用,会造成很大的水泥浪费或混凝土强度不合格的严重质量事故。 如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。 以下给出我曾经用过的混凝土配合比 C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥) C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥) C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥) C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥) 以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。在规范中C30的重度、密度和其它标号的混凝土没有什么区别,但是混凝土随骨料的不同有很大的变化,一般的钢筋混凝土在2.4~2.5吨每立方米,素混凝土在2.2~2.4吨/每立方米。 但是强度C30有其自己的一套数据,包括抗压、抗拉、弹性模量等数据: 抗压强度fck=20.1MPa 抗拉强度ftk=2.01MPA 弹性模量Ec=30000MPa
请登录后再发表评论!
这个跟很多情况有关,譬如凝期,碳化深度,测试条件都有关系,总而言之,测出多少就是多少,不能一概而论。从回弹值得到强度值的步骤:回弹值先经过角度修正、浇筑面修正,结合碳化深度查表(测强曲线)得到换算强度,再进行系数修正(当回弹测强曲线与被测情况有差异时需要)、泵送修正,就得到了混泥土或砂浆强度。到这里下载回弹仪规范看一看吧:如果想省事,直接用道中回弹仪数值处理软件计算就可以了,你什么都不要管:道中数字回弹仪(数显回弹仪)Doha50可以方便更换机械回弹仪,传感器寿命长(实际可达100万次以上),配套软件功能完善(可根据客户实际使用习惯进行定制)、编辑习惯与windows软件完全一致、屏蔽误编辑操作、有快速批量操作。道中科技拥有数字回弹仪密集国际国内发明专利技术(1件PCT国际发明专利,2件国内发明专利),是中国无损检测仪器厂商第一个(也是目前唯一)拥有国际专利技术的企业。联系电话 I337I725998
请登录后再发表评论!问题补充&&
本页链接: